380V180千W用多少平方铜蕊线额定电流电缆

96kw 380v 用多少平方的电缆线?怎么算的_百度知道
96kw 380v 用多少平方的电缆线?怎么算的
用铜心电缆呢?怎么算的呀?
我有更好的答案
96KW额定电流在180A左右
如果距离不是太远
95平方的铝芯电缆就可以了 铜线可以用70平方的
采纳率:31%
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要
96KW的三相用电器大约是190A的电流,用120平方的铝电缆就可以了,120平方的铝电缆可以走240A左右的电流。百上二意思就是一百平以上的铝电缆乘以二,就是它能通过的电流。铜芯电缆95平方的就可以了,因为铜线是升级算的。
为您推荐:
其他类似问题
电缆线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。多少千W用多大电线,是怎么计算的?谢谢_百度知道
多少千W用多大电线,是怎么计算的?谢谢
我有更好的答案
380V一个千瓦两个电流,220V一个千瓦4.5个电流,电线十平方以下每平方5个电流,25,35,四三界,百平方两个电流,穿管温度八九折
10瓦千用多大线
为您推荐:
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10千W用电主线要用多少平方的铜线?_百度知道
10千W用电主线要用多少平方的铜线?
4平方的最好能载多少千W?6平方的能载多少千W?谢谢!
我有更好的答案
10千瓦的电器功率,应使用10平方的铜芯线。电源线的铺设方式不同,安全电流大小也就不同,明线比暗线安全电流就大,铁管比PVC管的安全电流也大。如果是暗装PVC管,4平方的铜芯线安全电流在26A左右,可承受6000W以内的电器功率;6平方的铜芯线安全电流在36A左右,可承受8000瓦以内的电器功率。仅供参考
办公室主任
拙见:10KW功率怎么算出来的?是普通(照明)用电还是动力?还是混合用电?进户主线相数?没相关数据,太含糊。
10KW(总功率)
3.3KW(单项功率)照明用电:——————=3.3KW每相,
—————=15A每相(单项电流),
3相(相数 )
220V(电压)也就是说,有BV4mm2的铜线即可。
10KW(总功率)动力:——————
=26.3A(电流),导线BV6mm2的铜线,
380V(动力电压)按每平方载流5A计算,自然知道铜线总载流量,再乘上电压就是你的负载功率。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一百八十千瓦电机配多大电缆_百度知道
一百八十千瓦电机配多大电缆
我有更好的答案
1、求180KW电机的额定电流(以三相380V,功率因数0.8为例)IeIe=180KW/(根号3x380Vx0.8)=342A2、根据Ie,查表求电缆截面积(以三芯+1芯铜电缆空气中敷设为例)经查3x95mm²+1x50mm² 的安全载流量是185A;3x120mm²+1x70mm² 的安全载流量是210A;3x150mm²+1x70mm² 的安全载流量是245A;3x185mm²+1x95mm²的安全载流量是 280A;3x240mm²+1x120mm²的安全载流量是 335A。从节约成本考虑,使用3x95mm²+1x50mm² 电缆2根并联的方案最佳,载流量=185Ax2=370A&Ie3、结论三相380V,180KW电机可选用2根3x95mm²+1x50mm²铜芯电缆。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。160千W用电,需要多少平方电缆。_百度知道
160千W用电,需要多少平方电缆。
我有更好的答案
160千瓦一般都是三相380V的电压。公式是功率=电压x电流。所以电流是421A左右。电缆载流量一般情况每平方5安培。所以90平方的电缆就可以。
用70平方电缆乱Ok了。
70平方的国标铜线
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。