求控制 两组48V 电源电路原理图 输入 电路,一路外置电源电路原理图,一路备用电池。

查看: 10474|回复: 44
改一个通信电源为48v锂电池充电器
主题帖子好友
头像被屏蔽
主题帖子好友
金币6109 枚
在线时间1315 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子好友
主题帖子好友
金币38163 枚
鲜花339 朵
在线时间3719 小时
支持撸主折腾
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.5]-三级士官, 积分 550, 距离下一级还需 250 积分
金币611 枚
在线时间99 小时
现在48v的电动车是不是不多了?
主题帖子好友
主题帖子好友
金币2496 枚
荣誉168 点
在线时间4346 小时
这个电源高大上。不太了解。
追寻在路上,无法停住
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.13]-中校, 积分 10676, 距离下一级还需 4324 积分
金币6103 枚
在线时间500 小时
这电源做工超猛啊!& && && && &&&
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.7]-五级士官, 积分 1770, 距离下一级还需 30 积分
金币1323 枚
在线时间464 小时
这电源做工超猛啊!& &
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.13]-中校, 积分 13644, 距离下一级还需 1356 积分
金币10046 枚
在线时间1854 小时
那个不是充满转灯指示吧,貌似是故障告警指示。
我是佛山车友。锂电池60V 45安时。凌博72152控制器 48V 800瓦电机 急速50码
筹备48V200安时锂电池一组,约MAH18650锂电池组装。60A通信电源充电器一个,20安通信电源一个。10A充电器一个。双1500瓦电机。双控制器。较大型踏板电动车一辆。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.12]-少校, 积分 7984, 距离下一级还需 2016 积分
金币5948 枚
在线时间1024 小时
不懂帮顶。科技树点歪了
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.11]-上尉, 积分 6250, 距离下一级还需 750 积分
金币4575 枚
在线时间1222 小时
大小倒是挺满意的,目前普遍是60 72V的,电流能达到10A,电压能上到88,那这个就非常好
技术上不懂,还得高人来指点
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.13]-中校, 积分 10352, 距离下一级还需 4648 积分
金币1512 枚
在线时间1254 小时
通信电源是不是都这么牛掰??一看这做工。什么什么充电器都是渣了
大迅鹰.96V70A宽压控.4820金牌铁锂X2.小帅4810X2。任意串并联。可组。,可玩性比较高。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.4]-二级士官, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
金币730 枚
在线时间169 小时
这电源多钱买的?
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.10]-中尉, 积分 4174, 距离下一级还需 826 积分
金币9129 枚
在线时间2246 小时
有了这个经过改造的电源,比一般充电器强多了。帮顶了。
宗申黑白小帅,48V800W电机, 1000W18管双模控制器,48V60Ah磷酸铁锂电池一组&&48V20Ah&&A123磷酸铁锂电池两组, 博世2.5HID双光透镜
主题帖子好友
头像被屏蔽
主题帖子好友
金币6109 枚
在线时间1315 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 58, 距离下一级还需 92 积分
金币203 枚
在线时间98 小时
高手呀!现在懂技术的不多了!
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.10]-中尉, 积分 3990, 距离下一级还需 1010 积分
金币5723 枚
在线时间180 小时
合理利用啊
凯利72601,全顺3000w二代瓦片电机,前后车力屋四活塞,培林大扭油,前川南大白菜后氮气减震
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.4]-二级士官, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
金币730 枚
在线时间169 小时
充电器我买的时候很便宜才50元一个,跟普通充电器一样的价钱,到手后我一看是没有使用过的机子,想再买, ...
买到就是赚到。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.8]-六级士官, 积分 1802, 距离下一级还需 798 积分
金币1134 枚
在线时间1433 小时
做工就是好啊。。、、。、
主题帖子好友
主题帖子好友
金币71036 枚
荣誉142 点
在线时间5056 小时
这玩意能随车做车载吗?
锂电池根本就没有好厂家。3.2平台公认最好的是A123,3.7平台公认最好的是三洋————它们全都破产了。
珠峰光阳大帅油改电,4580法锂电池用二版控串并切,西门子被动散热充电器,45磁钢12转电机,透镜HID大灯,HK9喇叭,代步用
主题帖子好友
头像被屏蔽
主题帖子好友
金币6109 枚
在线时间1315 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.4]-二级士官, 积分 320, 距离下一级还需 180 积分
金币929 枚
在线时间317 小时
赞& &也想拥有一个。
手机客户端达人勋章
会员星座专属勋章(2/19 - 3/20)
该会员热爱论坛,在线时间比较长
中国心勋章
表明中国凝聚力,以此表达对祖国的热爱。
是时候让世界明白什么叫钱多了。金币大于1000可以申请。
Powered by一体化电源_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
一体化电源
直流电源、电力用交流不间断电源()和电力用逆变电源()、通信用直流变换电源()等装置组合为一体,共享直流电源的蓄电池组,并统一监控的成套设备。该组合方式是以直流电源为核心,直流电源与上述任意一种电源及一种以上电源所构成的组合体,均称为一体化电源设备。
一体化电源一体化电源设备
lntegrated Power Supply Equipment
直流电源、电力用交流不间断电源()和电力用逆变电源()、通信用直流变换电源()等装置组合为一体,共享直流电源的蓄电池组,并统一监控的成套设备。
该组合方式是以直流电源为核心,直流电源与上述任意一种电源及一种以上电源所构成的组合体,均称为一体化电源设备。
一体化电源的通用要求
1 直流电源
1.1主要技术参数
交流输入额定电压:三相四线380V。
交流电源频率:50Hz。
直流输出额定电压:110V(110V直流电源系统)/ 220V(220V直流电源系统)。
稳流精度:≤±1%。
稳压精度:≤±0.5%。
纹波系数:≤0.5%。
效率:≥90%。
噪声:&55dB(距离装置1m处)。
一体化电源主要技术性能
直流电源系统接线:系统图可参考附录A。
蓄电池组数:2组。
蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池。
蓄电池组容量:在300Ah、400Ah、500Ah、600Ah、700Ah、800Ah中选择,具体见专用条款部分。
蓄电池个数:110V系统52只,220V系统104只。
高频充电装置数量:见专用条款。
直流电源系统应配备:总监控单元、110V高频开关电源模块(110V直流电源系统)/220V高频开关电源模块(220V直流电源系统)、48V通信电源模块、雷击浪涌吸收器、仪表、电压电流采集装置、绝缘检测装置、蓄电池管理单元等。
具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。
应满足在运行中两段母线切换时不中断供电的要求。切换过程中允许两组蓄电池短时并联运行。
两段母线采用刀开关联络,每组蓄电池及充电装置应分别接入不同母线段。正常运行时,充电装置由两段380V交流电源经厂家内置的交流电源自投装置切换后供电,将交流整流为直流电后,通过双投刀熔开关分别接入充电母线和馈电母线,另设蓄电池上母线刀熔开关。如果有公用充电装置则输出通过双投刀熔开关分别接至两组蓄电池。
直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器,上下级断路器应满足选择性配合要求,各断路器应配备跳闸报警触点,一个站的直流断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。
蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助触点,并引至端子排。
馈线开关带报警及辅助信号触点,有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号,采集模块通过通信发信号到总监控单元。
直流主母线及接头,应能满足相关规范要求的通流能力,母线应有阻燃绝缘套管。
直流采用放射状结构供电,严禁环路。
直流电源系统不设降压装置。
设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求(具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等)。
直流分电屏为双电源进线,分别来自两段母线。
直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。
充电柜(或主馈线柜)应装设专用的蓄电池放电试验回路。
直流分电柜每面柜内最少安装48路的直流馈出开关,分别接于两段直流母线汇流排上,具体路数见专用条款,馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。
直流主馈电柜每面柜内最多安装36 路的直流馈出开关,具体路数见专用条款。
汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。
柜内元件的布置应便于安装和维护。
V高频开关电源模块
2.1 主要技术参数
交流输入额定电压:三相380V。
交流输入额定频率:50Hz。
直流额定输出电压:110V/220V。
额定输出电流:40A(110V直流电源系统)/20A(220V直流电源系统)。
功率因数:≥0.90。
稳流精度:≤±1%。
稳压精度:≤±0.5%。
纹波系数:≤0.5% (采用峰—峰值计算)。
效率:≥90%。
软启动时间:2s~10s。
高频模块并联工作时输出电流不均衡度:&±5%。
一体化电源适用条件
(1)海拔不超过2000m。
(2)设备运行期间周围空气温度不高于40℃,不低于-5℃、-10℃。
(3)日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。
(4)安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。
(5)安装垂直倾斜度不超过5%。
(6)使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质,不允许有霉菌存在。
(7)频率变化范围不超过±2%。
(8)交流输入电压波动范围不超过±15%。
(9)交流输入电压不对称度不超过5%。
(10)交流输入电压谐波含量不超过10%。
(11)UPS、INV和DC/DC的直流输入电压范围不超过直流电源标称电压的80%~130%,特殊要求的直流输入电压范围:上限值为蓄电池充电浮充电装置的上限,下限值为单个蓄电池额定电压值与蓄电池个数乘积的85%。
一体化电源主要性能要求
应具有监控功能,且不依赖总监控单元独立工作,应具备人机对话功能。应支持与总监控单元通信、接收并执行监控装置的指令。
应具有短路保护功能,短路排除后自动恢复输出。
应具有以下保护报警功能:过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警、交流欠电压、交流过电压、缺相报警等。
整流模块支持带电热插拔。
冷却方式为自冷或智能风冷。
一体化电源蓄电池
3.1 主要技术参数
单体电池额定电压:2V。
单体电池浮充电电压:2.23V~2.27V。
单体电池均衡充电电压:2.30V~2.40V。
单体电池放电终止电压:≥1.8V。
3.2 主要性能要求
环境温度在-10℃~+45℃条件下,蓄电池性能指标应满足正常使用要求。
蓄电池在环境温度20℃~25℃条件下,浮充运行寿命应不低于10年。
蓄电池组按规定的试验方法,10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10,五次循环应达到1C10。
供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。
蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。
蓄电池必须采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾溢出。
蓄电池极性正确,正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。
同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差,对于2V单体电池不应超过30mV。
蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合,闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。
两个蓄电池之间连接条的压降,3I10时不超过8mV。
电池组间互连接线应绝缘,终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。
蓄电池以30I10的电流放电1min,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。
蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不低于85%。
蓄电池的密封反应效率不低于95%。
蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电16h后,外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。
蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。
制造厂提供的蓄电池内阻值,应与实际测试的蓄电池内阻值一致。
蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。
每节蓄电池应有编号。
 48V通信电源模块
4.1 主要技术参数
额定输入电压:110V DC(110V直流电源系统)/220V DC(220V直流电源系统)。
额定输出电流:由专用部分确定。
额定输出电压:48V。
效率:≥85%。
稳压精度:≤0.6%。
动态电压瞬变范围:&±5%。
瞬变响应恢复时间:≤200ms。
温度系数:≤0.02%/℃。
浪涌电流:&150%。
纹波电压峰—峰值:不超过200mV。
设备的平均无故障时间(MTBF):≥30,000h。
4.2 主要性能要求
应具有监控功能,且不依赖总监控单元独立工作,应配备液晶汉显人机界面。正常工作时,应与总监控单元通信,接收和执行监控装置的指令。
应具有短路保护功能,短路排除后自动恢复输出。
应采用PWM调制制式,模块工作频率20kHz~300kHz。
应具有以下保护报警功能:过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警等。
48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式,防雷等级不低于D级。
48V模块支持带电热插拔。
 总监控单元
总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息,对整个系统实施控制和管理。每套充电装置必须配备一套总监控单元。
该单元应能适应直流电源系统各种运行方式,具备液晶汉显人机对话界面,应能与成套装置中各子系统通信,并可与站内监控系统通信,通信接口为RS485、RS232或以太网。
该单元应能显示充电装置输出电压、充电装置输出电流、母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。
该单元应能对以下故障进行报警:交流输入过电压、欠电压、缺相,直流母线过电压、欠电压,电池电压欠电压,模块故障,电池单体过电压、欠电压等。该单元应有自身故障硬触点输出。
当系统在断电之后重新启动时,应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充,均充结束后自动转入浮充状态,充电过程自动控制。
应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能,补偿系数-3mV~-5mV/℃/只,基准补偿温度为25℃。
 蓄电池管理单元
蓄电池管理单元应具备的主要功能:监测蓄电池单体电压,对蓄电池充、放电进行动态监测,并应具备对蓄电池组温度进行实时测量功能。本单元可独立设置,也可分别由总监控单元和检测模块来完成。蓄电池采样线要经过带熔丝端子连接到蓄电池管理单元。蓄电池电压采样精度应能精确到3位小数。
 直流电源系统绝缘检测装置
直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能:在线监测直流电源系统对地绝缘状况(包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况),并自动检出故障回路,能监测母线正对地、母线负对地电压,能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。
绝缘检测装置不宜对直流电源系统注入交流信号。
绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。
被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由检测装置设置,报警值宜设置为7kW(110V系统)、25kW(220V系统),母线对地电压检测误差不大于±2%,支路电阻检测误差不大于±10%。
直流电源系统应配置数字式母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计,电压表精度0.2级,电流表精度0.5级。分电柜应配置直流电压表。
 事故照明切换屏
事故照明具有交直流切换功能,正常时输入电源为交流,事故时能瞬时自动切换到由直流系统供电。输出回路应选用具有AC、DC短路分断能力的断路器。
 其他要求
10.1 屏体要求
屏内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证,宜采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB 3047的规定。装置中的插件应牢固、可靠,可更换。屏体及包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件,调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。
屏体下方应设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为25mm×4mm,接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连,屏柜玻璃门框要有良好接地。
屏体防护等级IP30级,选用高强度钢组合结构,并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。屏体尺寸为2260mm×800mm×600mm(高×宽×深)。
屏体应有足够的支撑强度,应提供必要设施,以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔。
所有屏面应清洁,进行喷塑处理,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁,应无灰尘、划痕及油污等。
对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件,应有特殊的符号标出。
屏体正面应有模拟母线。
10.2 端子排布置
柜内设备的安排及端子排的布置,应保证各套装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。
10.3 蓄电池支架
蓄电池支架要能足够承受蓄电池组重量,在基本地震烈度为7度及以上地区,蓄电池组应有抗震加固措施,并满足GB 50260中的有关规定。电池与支架之间要有绝缘垫。蓄电池之间间距左右为10mm~15mm,上下为100mm~150mm。蓄电池裸露导电部分间的距离不小于1000mm。
直流电源系统中所用元件均应按对应的国家或行业标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验。现场交接试验可与用户协商进行。
直流电源系统的各主要部件应进行材料试验,以确认部件和材料是否有缺陷,并应检查部件的设计和结构是否满足本规范书要求。
直流电源系统应在工厂进行全面检查以确保设备功能的完好性、适应性和满足本规范书及相关标准、规范的要求。
一体化电源安装说明
(1)拆包检查
1.打开屏体外包装,检查屏体所附带电源柜图册、操作使用说明书、产品出厂检验单、合格证等附件是否齐全。
2.检查机柜壳体及所带模块在运输过程中是否有严重损坏状况,若有损害或部件缺失,请联系告知承运商和我公司,以便及时处理。
3.检查蓄电池在运输过程中是否有壳体损坏、漏液、鼓胀等现象,若有请联系我公司,以便及时处理。
4.若在低温下拆装,可能有水滴凝结现象,需等柜体内外设备完全干燥后才可安装使用,否则有电击和损坏设备的危险。
5.确定设备是否为贵单位所定设备,贵司可用技术协议与柜体及内配置一一对照。
(2)安装使用环境说明
1.海拔2000米及以下;
2.设备应安装在通风干燥的室内,并要求与酸、碱等有害气体隔离,以免腐蚀电气元件。设备前后有门,应与墙或者其它设备保持一定距离(大于800mm),以便检修与通风;
3.用于户内、周围空气温度不高于45℃,不低于-10℃;
4.空气最大相对湿度不超过90%,不结露;
5.运行地点应无强烈振动和冲击,无腐蚀和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无倒替微粒和爆炸危险介质,无强电磁场干扰;
6.使用条件与上述不符时,用户需在订货时说明。如我公司可提供海拔2000米以上的高原产品;
(3)安全说明
1.电源系统设备有高电压、大电流,无关人员请勿操作,避免触电。
2.对过期的电池或电池组,不能用火进行处理,否则会爆炸伤人.
3.勿将电池打开或损坏,溢出的电解液具有很强的毒性,对人体有害.
4.请避免电池正负极短路和接反,否则会导致电击或着火和损坏设备.
  (2)系统上电调试过程指南
1.在一切准备工作做好后,接好交流电源柜输入电源线,接通交流电源,检查交流进线端子交流电源电压、相序是否正常;
2.当交流输入电源正常后合上柜体交流进线断路器1ZK和2ZK,交流仪表是否正常显示。正常后分别合上和断开一二路电源开关,观察两路交流是否能自动切换。合上各路馈线开关检查指示灯是否亮。
3.将直流电源柜面板上的交流进线开关合上,检查充电模块风扇是否转动(若充电模块是自冷,则无风扇),观察合母电压表显示数值是否正常;
4.在正常情况下,合上整流输出断路器1Q1,观察控母电压表显示数值是否正常(200Ah以上系统无控母电压表),各监控单元工作是否正常,与显示屏上数值显示是否在误差允许范围之内;
5.在各监控运转正常情况下,合上安装时断开的蓄电池输入熔断器,将蓄电池接入电源系统中。检查电池的充电电流值以及充电电压值是否在正常范围之内(在此过程中整流模块将对电池充电,有可能使整流模块限流、或电池处于充电限流状态,这时实际的充电电压可能达不到设定值)
6.合上通讯电源柜直流输入开关1Q2,检查DC模块是否正常工作。合上各个馈线开关检查指示灯是否亮。
7.合上逆变电源柜交流输入开关、直流输入开关,检查逆变器是否正常工作。断开交流开关,观察逆变器是否能正常工作。合上各路馈线开关,检查开关指示灯是否亮。
8.检查直流监控及一体化电源主监控是否正常工作。
9.柜子出厂前各参数已设置好Powerfit蓄电池-官网
您当前的位置: &
& Powerfit蓄电池-官网
点击图片查看大图
Powerfit蓄电池-官网&
Powerfit蓄电池&
Powerfit蓄电池&
Powerfit蓄电池&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 1 天内发货
产品导航:
发布时间:
21:28:23&&有效期至:长期有效
更新时间:
&专业的UPS电源、GNB蓄电池
&&&&&&多数小型UPS,上班再开启,且开机时避免带载启动,下班应关闭UPS;对于网络机房的UPS,则可全天候运行.  4、勿带感性负载,如点钞机,日光灯,空调等,以免造成损害.输出负载控制在60%左右最佳,可靠性最高. 梅兰日兰UPS电源主机对环境要求不高,工作时,环境温度要求为0~40&C,湿度为10%~90%。梅兰日兰UPS在室内布置时应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,梅兰日兰UPS的工作环境应保持清洁,以避免有害灰尘对梅兰日兰ups电源器件的腐蚀。 不要频繁的关闭和开启梅兰日兰UPS电源,一般要求在关闭后,要等待6分钟才能再开启ups,否则,梅兰日兰可能处于启动失败状态。 梅兰日兰UPS电源逆变器的输入直流总线的比较? 梅兰日兰UPS电源逆变器的输入直流总线的比较 &&在早期的电信机房之中,我们一般会采用将220V交流电源经过整流以后,为48V的蓄电池组进行充电,由于电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组加逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。 & &&&&1.有人曾提出梅兰日兰UPS的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用48V逆变器则不用考虑此问题。事实上,我们在设计上均充分考虑了此问题,采用先进的DSP控制技术,具有超宽的输入电压范围,在25%的范围内仍可满载输出,极大地减少了电池放电次数。其先进的智能电池管理功能,使其充电器具有极小的交流纹波,充电电压自动温度补偿,放电终止电压随放电时间自动补偿,自动电池检测,电池寿命计算等功能,极大地保护了电池,可使电池寿命延长30%。 &&&&2.因为逆变器是固定的48V供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。 &&&&3.UPS不间断电源的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压,稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰阻挡在负载之前。由于梅兰日兰UPS不间断电源的自身逆变器的输入直流总线和外接电池组均与用户原有的48V通信电源无任何直接的电气连接,所以不会对程控机产生任何传导干扰。另外,UPS电源为了防止对外的辐射干扰,通常采用钢板式框架结构,在UPS内衬2mm厚不锈钢板的外部设计的流线型塑料外壳,在保持了优美外形的同时,消除了对其它设备的辐射干扰。在它的输入输出端采用了RFI滤波器,使得向负载提供的是经过净化的交流电源。 &&&&4.梅兰日兰UPS电源,最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超限时,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池故障需要更换时,必须使系统间断,这会对系统造成巨大的损失。UPS的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。 输入端电压的幅度必须和梅兰日兰ups原输入电压幅度相等 输入端电压的幅度必须和梅兰日兰ups原输入电压幅度相等:&&&对于一个复杂的自激振荡电路来说,L和C是总的等效电感和电容。能够使振荡维&持下去的条件如 & 设放大器的输入电压为?7,,输串电压为(7。,那么K的变化就与C/,的变化相对应a如&果从t/。中抽出一部分与G同相位的t/来代替U作为放大器的输入信号,于是放大器就&能够保证输出仍为原来的K那么大,这时放大器就变成了自澈振荡器。 因此自激振荡的&必要条件有二&: & &&&&&&&相位条件&反馈到放大器输入端的电压相位必须和放大电路的原输入电压相位相同。 & 振幅条件&反馈到放大器输入端电压的幅度必须和放大器原输入电压幅度相等。&正弦波发生器电路图口因梅兰日兰ups中需要的是低频正弦波,所以在此不讨论典&型的哈特莱和考皮兹电路。输入信号Ut经a反相180。送到Q2的&
& & & & & & 美国GNB蓄电池科技公司(EXIDE TECHNOLOGIES,NASDAQ:XIDE)创立于1888年, 是全球最大的铅酸蓄电池制造商之一。作为全球电能存储方案的行业领导者,业务遍布世界100多个国家和地区,在全球14个国家拥有40多家生产工厂。公司产品四大应用领域包括汽车电池、动力电源、网络电源以及军事应用领域。旗下拥有的GNB和Sonnenschein(德国阳光)等诸多知名品牌,在全球市场中享有百年领导地位。 埃克塞德亚太总部设立于中国上海,在中国、澳大利亚、新西兰、日本、印度、新加坡、马来西亚等在内的10几个国家和地区,设立子公司或办事处,业务范围遍及整个亚太地区。
& & & 埃克塞德旗下:美国GNB蓄电池-德国阳光蓄电池世纪的延续,百年的自豪
1888年 W.W. Gibbs先生在美国新泽西州创立Electric Storage Battery Company
1889年 研发并安装了世界上第一款铅酸蓄电池
1890年 产品应用于美国海军第一艘潜水艇
1900年 Exide品牌诞生,名称源于Excellent Oxide,即最佳氧化物
1901年 世界上第一个横跨大陆的电话系统和大西洋无线电传输系统使用了Eixde品牌蓄电池
1912年 帮助凯迪拉克公司设计了世界上第一辆由蓄电池启动的内燃发动机汽车
1969年 美国国家航空航天局(NASA)的首次月球登陆使用埃克塞德的太阳能充电电池,并在所有的阿波罗登月计划任务皆选用Exide银锌蓄电池
1987年 收购美国General Battery Corporation,扩大了汽车蓄电池产品生产线
1990年 收购德国Sonnenschein (德国阳光)著名的铅酸蓄电池品牌和世界胶体(GEL)专利技术
1994年 收购英国的BIG及Gemala公司,西班牙的Tudor以及法国的CEAC
1999年 推出Orbital圆柱形蓄电池技术, 代表近30年来最显著的铅酸蓄电池技术进步
2000年 收购美国GNB科技公司
2007年 集团亚太区总部从澳大利亚墨尔本迁往中国上海
2008年 收购加拿大锂离子电池公司Mountain Power Inc.
应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液;          ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好;     ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广;            ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小;             ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长;            ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便;        ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆;             ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好;    ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用;    ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池   &● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。           &&&&&● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(&24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(&38Ah)。
蓄电池产品特点:
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
电池的安装
一、串联:实际容量相同的电池(或电池组)方可串联使用,串联后电池组的电压等于单个电池电压的总和,串联后电池组的容量由电池组中实际容量最小的单体决定。 &&
1 额定容量不同的电池不得串联使用 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2 新旧电池不得串联使用
3 由不同制造商提供的电池不可串联使用
4 规格型号相同,剩余容量不同的电池不可串联使用此时应该将所有不同电量的电池分别充电饱和,再串联使用
5 新安装的电池在使用前应进行12小时浮充充电,进行内部电量均衡,之后进行使用或测试,对电池组的使用寿命,可靠度都非常重要
二、并联:实际电压相同的电池或电池组方可并联使用,并联后电压不变,总容量等于单个电池容量的总和。
亲爱的顾客,感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易,请购物前多花几分钟看看下面的文字,祝您购物愉快!
一:如何订货
①随身手机和QQ等&跟我们联系;
②或电话联系,把您的要求详细描述下!
二:订货前请联系客服
我们严格按照每一位客户的规格,数量及质量要求来发货;请广大客户在购买前能联系在线客服,协商好品牌型号事项。
三:关于价格
本司所有展视商品价格均为参考价,商品的实际价格问题需与我司商议!我司遵守量大从优的原则,给与优惠!
四:关于下单
具体收获方式可以协商。
五:关于发货
我们会在您付款后第一时间为您发货,按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心定做。
GNB蓄电池全国销售网络:
【华 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区
【东 北】 辽宁省 吉林省 黑龙江省
【华 东】 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省
【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省
【西 南】 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区
【西 北】 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区
【港澳台】 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾省等
.晶体管正弦波自激振荡器
基极,再经Q2反相180&,经射极跟随器Q3&(无相移)获得了与t;,同相的输出,C/。经&化,C19&C3反馈到弘基极,满足了相位和振幅条件。通过电位器W的调节可以改变频 率,得到要求频率的正弦波。 UPS电源系统的维护与管理  1 UPS的作用   UPS的用途主要有两方面:一是应急使用,防止突然断电而影响设备正常工作,给用电设备造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电力线噪声和频率偏移等&电源污染&,改善电源质量,为用电设备提供高质量的电源。   UPS主要由整流系统、储能系统、变换系统和开关控制系统四个部份组成,在电力供电系统供电时整流系统就是一个将交流电(AC)转化为直流电(DC)的装置,经滤波稳压后供给逆变器或者给储能系统充电,起到充电器的作用。储能系统是UPS用来储存电能的装置,它由若干个蓄电池串联而成,电池容量的大小决定了其维持放电(供电)的时间。储能系统的主要功能是在电力供电系统正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部;在电力供电系统故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。变换系统是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置,它由逆变桥、控制逻辑电路和滤波电路组成。开关转换控制系统是一种无触点开关,是用可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制,分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路电源到另一路电源的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与电力供电线路或多台逆变器的系统中。   2 UPS的使用管理   正确的使用UPS电源系统不仅可以对其起到保护作用,也有利于延长它的使用寿命,具体可以从以下几个方面入手:   (1)定期对UPS电源进行检查   使用UPS电源系统时,不仅要定期对各主要元件进行检查,还要对UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行检测。若发现其电池组的某个电池单元的端电压差值>0.4 V或者内阻>0.08&O的时候,就应该断开工作异常的电池单元与电池组的连接导线,使用外置的独立充电器对工作异常的电池单元进行单独充电,将其充电电压(对12V蓄电池而言)保持在13.5~13.8 V之间,充电时间控制在10~12h。需要注意的是,UPS电源在使用过程中,电池组内的各个电池单元的充电会不一致,可能产生电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。这些是无法依靠UPS电源系统内部充电回路对其充电而得到消除和校正的,若不及时对不平衡电池单元进行脱机均衡充电的话,可能导致上述问题更加严重。所以对其进行单独充电可以将本电池单元的内阻恢复到0.03&O内;而在充完电的时候及时将电池单元接入到电池组中,用UPS充电系统进行统一充电。   (2)首次充电   新的UPS电源使用之前应该在无负载状态下直接对电池充电12h左右。若UPS电源长时间处于浮充状态而没有放电操作,这时整个UPS则为储电状态,若是这种状态保持太久,就可能因为长期处于储蓄状态使电池功能下降,久而久之电池会慢慢失效或者报废。建议在三个月左右采用UPS电池向设备供电一次,使UPS电池正常放电,电池放电电压控制在允许最低放电电压以上为宜。   (3)充电时机的选择   为了防止UPS电源的电池单元因为长期充电不足而使UPS电源过早损坏,使用UPS的用户应该尽可能的将电池充电时间安排在夜间进行,从而保证电池在放电后有足够的时间和稳定的电压对电池进行充电。本产品网址:/b2b/liyang011/sell/itemid-.html
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *

我要回帖

更多关于 电源滤波电路 的文章

 

随机推荐