简述光到光电流的原理图保护归总原理图装置过程

补考电工复习题3【参考答案】 南京廖华
补考电工复习题3【参考答案】
保护层 29、下列关于避雷线保护角描述正确的是( D )。
A、保护角越小,越容易出现绕击
B、山区的线路保护角可以适当放大
C、保护角大小与线路是否遭受雷击无关
D、多雷区的线路保护角适当缩小 30、无续流管型避雷器安装时其轴线与水平方向的夹角应( A )。
A、不小于45°
B、不小于15°
C、不小于25°
D、不小于30° 31、相对编号常用于( A )中。
A、安装接线图
B、屏面布置图
C、归总式原理图
D、展开式原理图 32、高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于( A ),将造成电动机定子铁芯烧损。
D、20A 33、( C )其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越长,电流越小动作时间越短。 A、电流速断保护
B、定时限过电流保护
C、反时限过电流保护
D、限时电流速断保护 34、对控制和保护回路进行编号时,下列说法不正确的是( D )。
A、控制回路可用301-399进行编号
B、负极性回路编为偶数由大到小
C、正极性回路编为奇数由小到大
D、励磁回路用501~599 35、下列( C )不属于电力系统中的事故。
A、对用户少送电
B、电能质量降低到不能允许的程度 C、过负荷
D、电气设备损坏 36、小母线编号中,I段直流控制母线正极用( C )表示。
D、-KM1 37、( A ),只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。
A、交流电压供给操作电源
B、变流器供给操作电源
C、直流操作电源
D、照明电源 38、三角形接线方式在正常运行或三相短路时,流过继电器线圈的电流为相电流的1.732倍,并且相位上相差( A )度。
D、120 39、2000kW以下的电动机,如果( B )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。
A、过负荷保护
B、电流速断保护
C、纵差动保护
D、过电流保护 40、110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而(C ),延时10秒报TWJ异常。
A、线路有压
B、线路无压
C、线路有流
D、线路无流
二、判断题
1、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。(
×√ ) 2、大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。(
× ) 3、在电力系统正常状态下,电网装机容量在3000MW及以下,供电频率允许偏差允许为±1.0Hz。(
× ) 4、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(
× ) 5、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。( √
) 6、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压5%。( ×
) 7、高电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时,能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开关,迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。(
) 8、配备应急电源时,允许中断供电时间为秒级的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。( ×
) 9、发电厂、电网经一次投资建成之后,它就随时可以运行,电能不受或很少受时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制,与其他能源相比是最清洁、无污染、对人类环境无害的能源。( √
) 10、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。(
√ ) 11、配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,即为工作接地。(
√ ) 12、电压互感器二次线圈更换后,必须进行核对,以免造成错误接线和防止二次回路短路。( √
) 13、将测量仪表、继电保护装置和线路的高电压隔开,以保证操作人员和设备的安全,是互感器的作用之一。( √
) 14、变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。(
√ ) 15、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(
√ ) 16、当变压器二次侧开路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。(
× ) 17、电压互感器运行巡视应检查充油电压互感器的油位是否正常,油色是否透明(不发黑)有无严重的渗、漏油现象。(
√ ) 18、油浸绝缘变压器具有防火、防爆、无燃烧危险,绝缘性能好,与气体变压器相比重量轻,防潮性能好,对环境无任何限制,运行可靠性高、维修简单等优点,存在的缺点是过载能力稍差。(
× ) 19、解列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共的母线上,同时向负载供电。(
× ) 20、当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。( √
) 21、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(
) 22、电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用。(
) 23、隔离开关可拉、合10kV长度为5km的电缆线路。(
) 24、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。(
√ ) 25、普通拉线用于线路的转角、耐张、终端、分支杆塔等处,起平衡拉力的作用。(
× ) 26、导线通过的最大负荷电流不应超过其允许电流。(
√ ) 27、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。(?√ ) 28、继电器的动作电流除以返回电流,叫做动作系数。( × ) 29、自动操作装置的作用对象往往是发电机。( × ) 30、铅酸蓄电池使用时能把化学能转变为电能释放出来,其变化的过程是不可逆的。( × ) 31、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。( √ ) 32、展开式原理图就是将相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。( × ) 33、纵差保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。( × ) 34、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。( × ) 35、安装接线图对各元件和端子排都采用回路编号法进行编号。( × ) 36、室内装设的容量在315kVA及以上的油浸变压器,应装设瓦斯保护。( × ) 37、电流的方向规定为电子移动的方向。( × ) 38、磁场中某点的磁感应强度B与磁导率的比值,称为该点的磁场强度H。(
√ ) 39、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。( √
40、单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(
41、短路的常见原因之一是鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘等。( √
) 42、在电力系统中,若供电距离太长,线路导线截面太小,变压级数太多,则可能造成电压损耗增大,引起电压下降。(
√ ) 43、电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和大型轧钢机等冲击性负荷的工作,均会引起电网电压的波动,电压波动可影响电动机的正常起动,甚至使电动机无法起动。( √
) 44、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(
× ) 45、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个发电、 输电、配电和用电的整体,叫做电力系统。(
46、中性点不接地的电力系统发生单相接地时,由于三相线电压不发生改变,三相用电设备能正常工作,其单相接地故障运行时间一般不超过2h。( √ ) 47、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(
√ ) 48、0.2级电压互感器一般用于测量仪表。( ×
) 49、变压器带电部分可以是导电杆、导电管、电缆或铜排。(
√ ) 50、变压器内部主要绝缘材料有变压器油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。(
√ ) 51、非晶态合金铁芯的变压器就是用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯。(
× ) 52、变压器中,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。 (
√ ) 53、H级绝缘干式变压器中,NOMEX纸在起火情况下,具有自熄能力,即使完全分解,不会产生烟雾和有毒气体,电气强度低,介电常数较大。(
× ) 54、运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(
√ ) 55、互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。( √
) 56、单相变压器可以直接安装在用电负荷中心,增加了供电半径,改善了电压质量,增加了低压线路损耗,用户低压线路的投资也大大降低。( √
) 57、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(
) 58、FW5-10型负荷开关分闸状态时具有明显断口,起隔离作用。(
) 59、GW4-35系列隔离开关分、合闸时,通过交叉连杆机构带动两个支柱绝缘子向相反方向各自转动。(
) 60、XGN-10型开关柜主母线结线方式仅有单母线方式。(
) 61、转角杆塔两侧导线拉力不在一条直线上,一般用拉线来平衡转角处的不平衡张力。( √
) 62、从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为配电线路。(
√ ) 63、避雷线又叫架空地线。(?√ ) 64、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。( √ ) 65、变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。( √ ) 66、高压电动机发生定子绕组的相间短路故障后,必须将其切除。( √ ) 67、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。( √ ) 68、微机保护监控装置的动作准确率与其他常规保护装置差不多。( × ) 69、在实际使用中,一般不采用归总式原理图,而是用展开式原理图。(
√) 70、继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。( × ) 71、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(
√) 72、容量在2000kVA及以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。( × )
1、导线运动方向与磁力线垂直时,感应电动势最大。(
√ ) 2、当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越大。( ×
) 3、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个发电、 输电、配电和用电的整体,叫做电力系统。(
√ ) 4、核能发电厂的基本原理是: 核燃料在反应堆内产生核裂变,释放出大量热能,由冷却剂(水或气体)带出,在蒸发器中将水加热为蒸汽,然后像一般火力发电厂一样,用高温高压蒸汽推动汽轮机,再带动发电机发电。(
√ ) 5、谐波电流可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰等。( √
) 6、三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相接地短路和两相接地短路。(
√ ) 7、保护接地是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。(
× ) 8、若中断供电将影响重要用电单位的正常工作,则称为二类负荷。( √
) 9、隔离开关是隔离电源用的电器,它具有灭弧装置,能带负荷拉合,能切断短路电流。( ×
) 10、直接将电能送到用户的网络称为输电网。(
× ) 11、在电力系统正常状态下,电网装机容量在3000MW及以下,供电频率允许偏差允许为±1.0Hz。(
× ) 12、一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接,原因之一是因为低压绕组常套在外面,引出分接方便。(
× ) 13、变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。(
√ ) 14、电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须可靠接地,以防止一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧的高压窜入二次侧,危及人身和设备的安全,而且电流互感器的二次回路只能有一个接地点,决不允许多点接地。( √
) 15、电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。( ×
) 16、容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次,容量在630kVA以下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。( √
) 17、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变压器下降30%,空载电流比S9系列变压器下降20%。(
√ ) 18、变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。(
√ ) 19、当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流 ,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(
× ) 20、变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(
√ ) 21、从限制RN2型高压熔断器所通过的短路电流考虑,要求熔丝有一定的电阻。(
) 22、BFN2-12系列负荷开关适用于12kV及以下配电系统。(
) 23、在3~35kV系统中高压熔断器可用于发电机保护。(
) 24、高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(
) 25、转角杆的横担,应根据受力情况而定。一般情况下,15°~45°以下转角杆,宜采用单横担。( ×
779 66 2525#qq.com 联系客服:一种基于安全电压等级的自动重合闸实验装置的设计_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一种基于安全电压等级的自动重合闸实验装置的设计
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢继 电 保 护 课 程 设 计 任 务 书_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
继 电 保 护 课 程 设 计 任 务 书
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩15页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气二次常见问题有哪些_40个电气二次常见问题盘点
电气二次图是电气二次屏、柜制作,二次设备现场安装施工和日常运行维护、检修和技术改造工作必不可少的工具。小水电具有种类、数量众多的电气二次图,一般可分为原理图、接线图和位置图三大类。
1、二次原理图
二次原理图反映了二次系统的工作原理,是所有电气二次图的核心。在设计其他二次图时,如二次接线图、布置图等,都必须以二次原理图为基础进行设计。二次原理图分为集中式二次原理图和分开式二次原理图。
1)集中式二次原理图
集中式二次原理图简称集中式原理图,过去习惯称为归总式原理接线图。它将同一功能单元的所有二次设备绘制在一起,二次系统的工作过程一目了然。
如图1 所示为10kV线路保护集中式二次原理图。从中可以看出:该10kV线路设置含有电流速断保护和过电流保护的两段式电流保护。
集中式原理图中线路相互交叉,图1所示的是非常简单的二次系统,稍微复杂一些二次系统的集中式原理图就会显得杂乱无章,甚至难以绘制。因此,目前工程上很少使用集中式原理图。
2)分开式二次原理图
分开式二次原理图简称分开式原理图,过去习惯称为展开式原理接线图。分开式原理图将同一个二次设备或元件的各个组件按所在回路分别画在不同的回路上(甚至不在同一张图中),如电流继电器的线圈画在交流电流回路(在交流电流、电压回路图中),其触点画在直流回路(在保护回路图中)。
将图1所示10kV线路电流保护集中式二次原理图,改画为分开式二次原理图如图2所示。
图2中,电流继电器1~4KA的线圈画在交流电流回路图中,而它们的触点则画在保护回路图中,各回路图中同一个设备或元件的所有组件采用同一个文字符号。图2中没有画出线路断路器的跳闸线圈1YT。在分开式原理图中跳闸线圈1YT 画在控制回路图中。
分开式原理图线路之间很少发生交叉,图纸清晰、整齐,且能完整地表达二次系统的工作原理。因此,工程上的二次原理图一般都采用分开式原理图。
40个电气二次常见问题盘点
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?
主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。
因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。
2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。
3、什么是重合闸的后加速?
当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。
4、错误操作隔离开关后应如何处理?
(1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;
(2)错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。
5、什么叫R、L、C并联谐振?
电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。
6、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?
(1)灵敏度高;
(2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;
(3)在电压二次回路断线时不会误动;
(4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。
7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?
一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件:
(1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。
(2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。
(3)图纸资料齐全,符合实际。
(4)运行条件良好。
8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?
对控制开关的检查内容有:
(1)外壳清洁无油垢,完整无损。
(2)安装应牢固,操作时不活动。
(3)密封盖密封良好。
(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。
(5)转动灵活,位置正确,接触良好。
(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。
9、变压器差动保护在变压器空载投入时民营检查哪些内容?
变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。
10、在拆动二次线时,应采取哪些措施?
拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌
11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?
(1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。(4)饿啊是继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。
12。变压器保护装设的一般原则是什么?
(1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。(5)防御对称过负荷的过负荷保护。
13、距离保护的起动元件有什么作用?
(1)短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。
14。10千伏输电线路一般装设什么保护?
(1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。(2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。
15、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?
(1)降低放大倍数,(2)提高放大倍数的稳定性,(3)改进波形失真,(4)展宽通频带,(5)改变放大器的输入与输出电阻。
16、非正弦电流产生的原因是什么?
非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因:(1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用,(2)电路中具有非正弦周期电动势。(3)电路中有非线性元件。
17、6~35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择?
6~35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。
18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?
三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:
(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。
(2)未满足反事故措施要求。
(3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。
(4)图纸不全,且不符合实际,
(5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。
19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?
试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能,而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:
(1)温度:15~35度
(2)湿度:45~75%
(3)气压:660~780mmHg
20、在选择试验仪表时,要掌握哪些原则?
(1)根据被测量对象选择仪表的类型。首先根据被测继电器是直流还是交流,选用直流仪表或交流仪表。
(2)根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。
(3)根据被测的大小选用适当的仪表。
(4)根据使用的场所及工作条件选择仪表。
21、新安装的保护装置竣工后,其主要验收项目有哪些?
验收项目如下:
(1)电气设备及线路有关实测参数完整、正确。
(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。
(3)检验定值符合整定通知单的要求。
(4)检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。
(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
(6)检查屏前、屏后的设备整齐,完好,回路绝缘良好,标志齐全正确。
(7)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性,变比及其回路的正确性,判断方向,差动,距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
22、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?
为保证零序方向保护正确动作,应对零序方向保护的零序电压回路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V,即为正常。
23、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的电流有何不同?
故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线。
24、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?
保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限,是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。
25、什么是电力系统振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作,发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。
26、调制器应满足哪几项要求?
(1)当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0
(2)输出交流信号的幅值,应比例于直流信号的大小
(3)当直流信号Ui的极性改变时,输出交流信号的相位也随之改变。
27、35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?
相间短路保护配置的原则是:
(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。
(2)保护装置保护装置应采用远后备方式。
(3)如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应快速切除故障。
28、在高压电网中,高频保护的作用是什么?
高频保护作用在远距离高压输电线路上,对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。
29、大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长?
保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y,d11接线,当低压侧接地短路时,高压侧无零序电流,其动作时限不需要与变压器低压用户配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短。
30、对运算放大器的基本要求是什么?
(1)输入端外接阻抗与反馈电路阻抗数值应精确、稳定;
(2)开环电压放大倍数应足够大;
(3)开环输入电阻r i 要足够大;
(4)开环输出电阻要小;
(5)零点漂移和噪声要小。
31、什么是放大器输出电阻?
在放大器输出端,可以把放大器看作具有一定内阻的信号源,这个内阻就是输出电阻。
32、使用叠加原理计算线性电路应注意哪项事项?
应用叠加原理可以分别计算各个电压源和电流源单独作用下各支路的电压和电流,然后叠加原理加起来,在应用叠加原理时应注意
(1)该原理只能用来计算线性电流和电压,对非线性电路不适用
(2)进行叠加时要注意电流和电压的方向,叠加时取代数和
(3)电路连接方式及电路中的各电阻的大小都不能变动。电流源作用时,电压源短路,电压源作用时,电流源开路。
(4)叠加原理只适用于对电压和电流的叠加,而功率不能用叠加原理来计算。
33、水轮发电机为什么要设置过电压保护?
由于水轮机调速系统调节缓慢,在事故甩负荷后,容易出现不饮许的过电压,所以规定要设置过电压保护。
34、什么叫发电机低励及发电机失磁?
低励是表示发电机励磁电流低于静稳定极限所对应的励磁电流。失磁是指发电机失去励磁电流。
35、为什么发电机要装设负荷电压其动的过电流保护?为什么这种保护要使用发电机中性点处的电流互感器?
这是为了作为发电机差动保护或下一个元件的后备保护而设置的,当出现下列两故障时起作用:
(1)当外部短路,故障元件的保护装置或继电器拒绝动作时;
(2)在发电机差动保护范围内故障而差动保护拒绝动作时。
36、变压器复合电压起动过电流保护的负序电压定值一般按什么原则整定的?为什么?
系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器的输出不平衡电压整定,一般去6~12V(二次电压值)
37、为什么有些大容量的变压器及系统联络变压器用负序电流和单相式低压起动的过电流保护作为后备保护。
因为这种保护具有如下优点:
(1)在发生不对称短路时,其灵敏度高;
(2)在变压器后发生不对称短路时,其灵敏度与变压器的接线方式无关。
38、中间继电器在继电保护中其何作用?
(1)保护装置中的测量元件的触点一般很小,数量也少,通过中间继电器可增加触点容量和数量;
(2)当线路上装有管型避雷器时,利用中间继电器可取得保护装置动作的延时,以防避雷器放电时引起的速动保护误动作;
(3)满足保护逻辑回路的需要。
39、电磁型电流继电器与电压继电器工作条件有什么区别?
电压继电器一般接于电压互感器二次侧,与电流互感器相比较,由于电压高,所以继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大,且线圈的电抗增大,以至电流减小;另一方面使磁路磁抗减小,而电流的减小和阻抗的减小互相补偿,使继电器在动作过程中电磁力矩不变,失去继电特性。
40、为何说距离保护的保护区基本不受系统运行方变化的影响?
因为距离保护是利用线路的始端电压与电流的比值作为判据构成保护,由于短路阻抗只随短路点距线路始端的远近而变化,故保护的保护区基本不受系统的运行方式变化的影响。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点

我要回帖

更多关于 apm电流计原理图 的文章

 

随机推荐