美的挂机1.5匹的冷度不够
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 星光里 于
12:06 编辑
压力5公斤,压机的工作电流是额定的一半,正常4.1 A,现在2.3A,内风机向外吹水,风机内壁上有水珠向下流,吹出的风冷度不强,有哪位师傅指教下,谢谢
阅读权限55
在线时间 小时
放氟,重新抽真空定量加氟,如出现工作压力出现异常较高,故障点应在三通截止阀至压机汽液分离器之间
阅读权限20
在线时间 小时
我遇到过这种故障,定量加氟试机
在线时间 小时
1楼说得有道理。
阅读权限25
在线时间 小时
机器拉到店里,换的四通阀,抽的真空,定量加的氟,在店里试机一个小时很正常的,安上电流就不正常了
阅读权限25
在线时间 小时
<font color="# 发表于
放氟,重新抽真空定量加氟,如出现工作压力出现异常较高,故障点应在三通截止阀至压机汽液分离器之间
压力没事啊
阅读权限25
在线时间 小时
压机工作电流是额定的一半
阅读权限45
在线时间 小时
压机工作电流是额定的一半
钳表换条线试试!!!
阅读权限25
在线时间 小时
压力正常啊
阅读权限40
在线时间 小时
那就查查安上那家的220电源问题,店里试机可以的安装之后怎么又不行呢?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的空调制冷模式,开机后,设定26度,自动跳到17度,恢复后,又跳到17度,还不停的嘟嘟的响。请高手解_百度知道
美的空调制冷模式,开机后,设定26度,自动跳到17度,恢复后,又跳到17度,还不停的嘟嘟的响。请高手解
我有更好的答案
 1、先检查一下空调是不是运行的自动模式;  2、自动模式下默认的设定温度是24度。自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的变换。  4、默认温度不可调节,空调制冷;  3、如果室内温度低于默认温度的1度以下,空调制热,如果室内温度高于默认温度的1度以上
找售后。。。。。
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。美的1.5匹定频空调,开机几分钟就停,_百度知道
美的1.5匹定频空调,开机几分钟就停,
美的1.5匹定频空调,开机几分钟就停,空调是6月26号安装的,安装前客户把室内机连接管以上部位折断了,自己抱去焊接上的,今天说外机有响声,是不是坏了。上门检查后发现外机启动电容坏,换上后马上启动正常,可没过几分钟就停机保护了,只好往压缩机上浇水,...
我有更好的答案
!低压单位看对了没有!.6MPA而不是0.6PA吧!!断了再焊接不是已经漏完了吗!!!最好系统重新抽真空注氟!!而且低压该是0我的天!
人家机子拆了放了一年没安装,是少打了个m.不好意思,
你现在手头有什么工具?然后给一些照片!现在就是压缩机无法启动的问题吗?系统管都检查了没有问题?
现在的问题是我把压力放到0.3,空调启动正常,一个多小时也不停机了,滴水也正常,可就是制冷效果没那么好,不凉,可我怕再补液的话就又要停机保护了
多大的机组啊~~1.5匹~~~3公斤一点都不高!!还有~~检查蒸发器是不是很脏!!
1.5匹,内机不脏,外机有点,但用眼还是能看透蒸发器片,刚开始是怕氟多了压力大,从0.6放到0.3才可以让外机能正常工作的
现在高压多少呢?
用的是单个的压力表,停机压力到1.2.
高压加到14 公斤!!!看看会不会跳高压保护!!也就是1.4MPA~~~别弄错了!!!还有是运行时加到1.4Mpa,停机你一个表能测出什么!!
都已经回来了,给客户的解释是安装防晒罩,自己买条尘洗外机,我这边气温连续一个多星期到38.39度,
............估计制冷剂加少了~~~!!你个二瓢子!!用还是能用!!!下次向这种情况检查压力,跳高压就要查高压,跳低压就要查低压!!! 压力控制器不是有标高低压不能超过多少吗?控制那范围内微调一下就好了!!坑爹的师傅啊!!
谢谢你的回答,如果是加少了,但我是在为了让压缩机不停机的前提下把氟放到0.3才不会停机的,
是你又放多了!不是你加少了!
采纳率:88%
来自团队:
根据您的描述,我想要么是您的空调设定温度太低了,导致与室温差不多而停机,要么就是空调本身有问题。
应该是坏了吧
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。美的空调1.5匹运转10分钟左右自动保护_百度知道
美的空调1.5匹运转10分钟左右自动保护
美的空调1.5匹运转10分钟左右自动保护
我有更好的答案
空调器就无法正常制冷或者工作效率就会很低;而冬天在热泵工作条件下作制热运行时,当环境温度低于零下7℃的时候,空调就无法正常工作或者制热效率很低目前我们国家生产的空调器大多为T1气候类型。因此,当室外温度超过43℃时,夏季在制冷工况下运行时
采纳率:91%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 美的变频空调制冷电流 的文章

 

随机推荐