日立家用空调故障代码
显示内容 故障原因&
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护&
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行&
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障&
定时灯5秒闪/四次室内外异常&
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障&
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调&
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因&
灭 灭亮 灭正常运行&
亮 灭亮灭过负荷(1)&
灭亮亮灭过负荷(2)
亮亮亮灭过负荷(3)
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。家电维修论坛
日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
20:压缩机排气热敏电阻异常。
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载。
日立空调故障分析
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、)
2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10K&O)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转
⑦电路板坏
2. 11?28灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
①内室温坏(25℃阻值为10K&O)
②主控板坏
3. 11?27灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
①内管温坏(25℃时阻值为10K&O),短路或开路
②主控板坏
4. 11?26灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
①外管温坏
②接插件接触不良
③主控板坏
5. 8?25灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
①内管温坏
②外风机坏或风机电容坏
③内蒸发器散热片脏堵
④内风机转速低
⑤电路板坏
6. 7?24灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
7. 6?23灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
8. 4?21灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
①外管温坏
②外风机坏
③外机散热片脏堵
④电路板坏
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
①房间面积与空调选型不匹配
②房间散热问题
③氟利昂过多或缺氟
④压机吸排气不足
⑤内风机风量小
⑥其它|家电维修论坛
二 、 分体KFR-35GW故障分析
1. 安装后试机外机不转,为什么?
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
此现象表示室温传感器开路或断路。
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
显示室外传感器开路或断路。
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
三、分体KFR-32GW故障分析
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
表示内管温短路或断路。
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
表示室温短路或断路。
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
四、分体KFR-25GW故障分析
同KFR-32GW故障显示判断
五、日江KFRd-120LW故障分析
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
2. 为什么不化霜?
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
3. 制冷不好如何处理?
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
日立家用中央空调(RASFSVN1Q)故障代码
报警代码 报警内容 & & & & & & & & & & & & & & 主要 次要原因
01 &室内保护装置动作(浮子开关) & & & 水位高,排水管异常,浮子开关异常,接水盘异常
02 &室外保护装置动作(高压压力开关断开)
03 &室内机-室外机之间通讯异常 & & & 操作回路的端子部松掉,断线,误配线,室外机电源OFF,室外 & & & & & & & & & & & & & & & & & &机保险丝熔断
04 &通信异常 & & & & & & & & & & & &控制基板,变频基板的通信不良,动力保险丝断
& & (控制基板与变频基板间)&
05 &电源相异常 & & & & & & & & & & &电源接线逆相,电源配线缺相
06 &变频电压异常 & & & & & & & & & &室外机电压过低,电源容量不足
07 &排气过热度低 & & & & & & & & & &冷媒过多,膨胀阀被锁定在打开状态,连接脱落,(室内机与室外机之间冷媒电气系统接线错误)
08 &压缩机顶部排气温度过高 & & & & &冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接脱落室外机与室内机之间冷媒电气系统连接错误
09 &室外风扇电机保护装置动作 & & & & &室外风扇电机过热。锁定
家电维修论坛
11 &回风温度传感器异常(室内机) & & &
12 &出风温度传感器异常(室内机)
13 &热交液管(冰洁)温度传感器异常 &&
14 &热交气管温度传感器异常
16 &线控器温度传感器异常
17 &线控器开关内置温度传感器异常 & & & & & 室内机温度传感器误接线,未接线,断线,短路
21 &高压压力传感器异常(室外) & & & & &&
22 &环境温度传感器异常(室外)
23 &排气温度传感器异常(室外) & & & & & &
24 &热交换器液测温度传感器异常(室外)
29 &低压压力传感器异常(室外) & & & & & & 室外温度传感器及压力传感器误接线未接线,断线,短路
31 &室外机能力设定,室外机容量组合错误 & &室内外机能力代码设定错误,室内机合计能力代码过大,过小
35 &室内机机号设定错误 & & & & & & & & & 同一冷媒配管系统内有不同的室内机设为同一机号
36 &室内机组合错误 & & & & & & & & & & 室内机为J型。(用R22系统)
38 &室外机保护检出回路异常 & & & & & & 室外机保护回路异常(室外机基板的配线有错误配线)
43 &放在压力比过低压保护 & & & & & & & 压缩机不良(压缩机变频故障,压缩机电源线脱落)
44 &房子低压压力过高保护 & & & & & & & 冷房室内过负荷,制热室外环境温度过高,膨胀阀被锁定打 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 开状态(连接脱落)
45 &防止高压压力过高保护 & & & & & & & 过负荷运行(热交换器堵塞),冷媒配管堵塞,冷媒过多, & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 不凝缩气体混入
47 &防止低压压力过低保护动作 & & & & & 冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接 & & &(防止真空运行) & & & & & & & & & 脱落)
48 &变频器过电流保护 & & & & & & & & &过负荷运行,压缩机异常
51 &电流传感异常 & & & & & & & & & & &电流传感故障
53 &变频器错误信号检出 & & & & & & & &驱动IC错误信号检出(过电流,低电压,短路保护)
54 &变频器散热片温度过高,保护动作 & &散热片温度传感器异常,热交换器堵塞,风扇电机异常
55 &变频器不动作 & & & & & & & & & & &变频基板异常
57 &风扇电机保护动作 & & & & & & & & &变频基板-风扇电机的连接配线断线,误配线,风扇电机异常
EE &压缩机保护报警(不可通过线控器 & &下述压缩机造成损害的报警代码在6小时内出现3次。02 &,07&
& & 进行复位) & & & & & & & & & & & & 08 &,39 &,43~45.47
b1 &地址。冷媒系统设定故障 & & & & & & 地址,冷媒系统设定超过64的情况
b5 &室内机连接台数错误 & & & & & & & & 非H-LINK &II &的室内机连接超过17台的情况日立空调维修-空调的定时灯闪烁但不运作如何解决
分体KFR-32GW故障分析 1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同),
  指示灯闪烁原因
  1、制热化霜:面板上&制热&指示灯闪烁
  2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上&运行&灯和&制冷&闪烁
  3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上&运行&灯和在&制热&闪烁
  4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上&运行&灯闪烁
  5、过流保护: &运行&灯和&29&指示灯同时闪烁
  6、低压保护: &运行&灯和&18&指示灯同时闪烁
  7、室温 传感器 故障: &温度&指示灯闪烁
  8、室内盘管传感器故障: &温度&指示灯闪烁
  9、室外盘管传感器故障: &温度&指示灯闪烁
  10、室外缺相或者相序保护 &定时&灯和&运行&灯同时闪烁
  11、通讯故障: &运行&灯闪烁
  12、系统停机: 保护停机了,所以不允许启动。
  指示灯闪烁排除法
  ①先检查空调器内外 保险丝 烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生,
  ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调 房间 需要的温度去调节。
  ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。
  ⑥检查 压缩机 电机、 风扇 电机过载的原因,并排除之;按下保护 继电器 的复位按钮。
电话:400-856-3618
地址:重庆各城区均有维修网点
友情链接:日立空调故障分析_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
日立空调故障分析
&&日立空调故障代码
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 1319|回复: 1
5匹科龙天花机红灯绿灯同时闪1下,红灯继续闪4下
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,大虾们这是什么故障?
在线时间 小时
我现在也碰到这种情况,没有故障代码表难修
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有日立变频空凋故障闪四次_百度知道
日立变频空凋故障闪四次
日立变频空凋故障闪四次
我有更好的答案
1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。 2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。 3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。 4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。 5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。