家中两台变频空调,一个是格力的变频金刚,另一台是海尔。同样环境下都设定在27度,格力空调到设定温度后外机变慢但是不停,另一台海尔的外机温度到了就停了,五分钟左右再启动,如此反复!两台空调哪个正常?如果变频空调外机不停那么海尔空调为什么会停?难道海尔空调是假变频?
赞助商链接
据百度介绍,变频是不停机的,只是调整转数!
赞助商链接
我家也是海尔1.5P变频接了功率计观察,到了设定温度约580W再工作一段时间会停机,大约5-10+分钟又启动。
这样的变频好像没什么意义吧?频繁的启动应该省不了电!
感觉海尔那个像假变频。
变频主要是让压缩机电机慢速启停,不要产生电机启停时的瞬间大电流;变频空调一般情况下电机是不停机的,但是电机转速变慢功率变小。。不变频的反而会不断启停。。导致空调的启动电流几何级增加。这个也是定频空调费电的主要来源。也是变频与定频空调的主要区别。
变频怎么会停机呢?我家实测到温度后维持在100多瓦
刚才用功率计测了下,刚开机1300w,温度到了后580w运行一段时间。然后外机停机功率40w
频繁的启动应该省不了电!
我家的海信变频空调,外机也是会停,同样怀疑,是不是假的变频
估计变频转速是分段的,不是无极变频的,
我也想知道答案,撸主还没整明白?
达到温度,如果最低制冷能力还是大于维持量。外机会停机。这两天室外35度以上。室内26度就不停机,开27度就会停机
对!好像是分段!经过这两天的测试:格力不会停机但功率最小维持在550w左右,刚开机1380w,(应该是最大功率了)然后慢慢降到900w运行一段时间,再降到700w运行,最后是500w一直这样了,没有看到网友说的100w。另一台海尔的1300w快速制冷,然后700w左右运行一会,再降到580左右运行一会,最后外机停机,只剩40w的内机风扇。
低频下不去,所以要停机。问题不大。就是能耗会稍微差点点。不知道理解对不对
正解!!!国内变频机能做到最小制冷功率150W以下的很少。
频繁了就应该是假的,
海尔变频设计不合理,为了舒适,温度达到偶尔会停机,要是设计低一度停机就好了,格力和美的是低好几度都不停…………
会的,变频空调一般情况下电机是不停机的。
这个和变频机最低运行功率有关吧,最低功率小,则不容易停机,这也是机器好坏的重要参数。
我家同样俩1.5的&&一个垃圾包6年的海信 一个包10年的海尔&&发现海尔外机风扇不停转。而海信的倒是总是停转。也因为这个专门网上查过。最后也就这样了,只要能制冷就好
我今年花了3000买的美的变频空调也会停机,看来国内的东西都不可信,看百度上有人说欧美国家都不用变频空调,也不知道是真是假
天凉快了,有的比较老点的变频空调确实会停(直流变频也停),但是宣传是最低10hz或1hz的不会停。
要点专业人士告诉你吧,目前国内的变频空调基本上都是低频只能控制在450W左右运转,所以,设定温度与实际温度接低时,变频空调就开始以最低频工作,如果最低频工作时温度还是不停的令温度下降,为了避免温度与设定温度过低时,工程师就在主板上写入资料,让外机停机,不再制冷,你说的两台同是变频空调,可为什么格力却不停机,大家最低频时运转功率都是450W左右的基础上,如果抛开保温及空间大小外界因素的情况下,由此可以证明,格力最低频时不如海尔制冷强,因为同样的功率下,格力只能是保温,而海尔却还能让房间降温
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.078070 second(s),query:5 Gzip enabled格力空调开机十分钟外机停机_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
格力空调开机十分钟外机停机
我有更好的答案
缺氟时,建议找专业维修人员检查看看。如果是变频空调机或因为其他故障而停机,不会自动启动运转或启动后又立即停机,最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除、电源接线松脱、接触不良,系统压力及温度失恒:1。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。3。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。参照压力表判断。资讯不足,只能这样分析,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小、排除,重新系统处理。4,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误,还有很多其他的可能。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁..如果还会在真的启动运转几分钟再停机,如此反复就是定频空调机的正常现象
采纳率:98%
来自团队:
定频机器着重检查下铜峰探头
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包新科空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因_突袭网-提供留学,移民,理财,培训,美容,整形,高考,外汇,印刷,健康,建材等信息
新科空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因
来源:互联网 时间: 11:53:25
&&为了解决用户可能碰到关于"新科空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"新科空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因"相关的详细问题如下:新科空调开机制泠正常,十分钟左右外机发热压缩机就停止工作,外机散热完毕后又可重启动,请问是什么原因===突袭网收集的解决方案如下===解决方案1:压缩机运转三五分钟后就很烫手了,这很正常,如果空调开机制冷正常,说明空调制冷系统正常,故障应该在电器系统,如果外机停机后,能自己自动启动,说明是室内机的室温传感器阻值变小了,更换10K温度传感器,就可以排除故障了!如果空调正常制冷十分钟左右,外机停机,室内机红灯闪烁,是内机管温创阿奇坏了,更换10K管温传感器即可解决该问题了。答:原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统...答:内机风机本来就是一直运作的。 你检查一下线路问题,是不是哪里短接了。 还有压缩机的和风机的电容检查一下。答:停机原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路...答:空调外机工作,但不制冷原因及解决方法: 1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。 2、压缩机没油了,加油。 3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。 4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷...答:可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参照...答:1:空调的电源出现问题,就只需要将空调的电源重新的插好,保证空调能够正常的通电就可以了。 2:这在个时候空调出现不制冷的情况就不是能够用方法进行解决的情况了,需要从稳定空调电压这一方面入手。 3:空调的制冷剂不够,只要加入足够供空调...答:一直反复如此的话,最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3...答:主要因素为: 1、温度控制值设置较高,使室内温度达到设定值,温控器动作,压缩机停止工作。这是正常的!你可以将温度控制值调低一点,看看压缩机的运转和停止工作情况。 2、压缩机高压保护装置动作,有可能室外风机工作不正常,如不工作。请检...答:图片没看见,漏气有堵漏的办法。只要压缩机好着,一般是收冷媒,换阀,抽真空加冷媒,专业的在收冷媒前作10项检测,但是人都懒怕麻烦答:原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统...
你可能还关注
淘宝折扣专区||||||||||
||||||||||
查看: 26624|回复: 15
格力空调问题开机转3分钟外机就停求助!
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
新装一台格力变频空调开机转3分钟外机就停了,一会儿又起动3分钟有停如此反复不报故障。机器型号是KFR-26GW/(26550)FNAaC-3,小弟在这里谢谢了
阅读权限20
在线时间 小时
自己先顶一下
阅读权限50
在线时间 小时
我也不会,来学习,高手回答下
阅读权限15
在线时间 小时
是全新机的话,你就得量量电压了
阅读权限35
在线时间 小时
安装位置是怎么的,确定安装没问题就查下各个温探头!尤其是内机的......
阅读权限15
在线时间 小时
压缩机热保护·······看外机风扇有没有转?看蒸发器脏不脏。
阅读权限55
在线时间 小时
在它自动停机的情况下,1,摸一下外机的发热情况,散热片和压机,2,测压机热保护是否动作,3,内外机管温的在线电压2-3V,4,室温传感器坏也有可以发生,5,变频模块损坏(代换一下)问一下停开机是否有规律啊,还是时间不一的。
阅读权限25
在线时间 小时
阀没开吧.......
阅读权限15
在线时间 小时
新机。没装好把,检查线路是不是错了。