环保空调有异味怎么办,怎么办

当前位置: &
问 环保空调有异味怎么办?
日期 : 15:06:42
答 环保空调勤洗澡健康又环保,冷风机运行节能、维护简单。由于环保空调是装在室外,如长年不清洗将减弱降温效果和送风品质,尤其是在一些餐饮行业若没有定期清洗很容易产生异味。坚持做到三天一小洗(换水,加添清洗剂如空调清洗剂),六十天一中洗(人工彻底清洗环保空调湿帘和水槽),一年一大洗(清洗,消毒,关水,排水,罩防尘招等)。下面是大洗的清洗的详细方法:
1。 拆下侧板(湿帘),用高压水冲洗即可,一般既能清洗干净。若湿帘上有难冲洗的物质,可先用高压水冲洗湿帘和冷风机水槽,再往湿帘上喷洒空调清洗液,待清洗液完全浸透湿帘5分钟后,在用高压水冲洗,直至湿帘上的杂质脱离后即可。
2。 清洗环保空调湿帘水槽即可。若仍有异味,可在开机的情况下,往环保空调水槽中添加二氧化碳消毒液,让消毒液充分浸湿帘及冷风机各个角落,如次反复消毒几次即可去处冷风机异味。
3。长期不用环保空调此时需对环保空调进行简单的维护保养工作。首先关闭环保空调水源阀门,拆下湿帘,按照步骤1清洗冷风机,同时排净水槽中的水,彻底清洗冷风机水槽,有条件可进行一次全面的消毒。清洗完毕后,装回湿帘。此时开启环保空调风机送风5~8分钟,待湿帘干燥后,关闭环保空调总电源即可。如有可能可在环保空调外部罩上一冷风机保护罩,以免外界异物进入环保空调蒸发湿帘
东莞昌鸿节能环保科技有限公司拒绝访问 | www.gdfutai.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.gdfutai.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(d143ad-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器热门搜索:,,,,,
全国服务热线:400-
联系人:康先生
地 址:广东省东莞市万江区上甲工业区
> 工厂降温方案
工厂降温方案之环保空调
一、什么是环保空调?
环保空调,又称蒸发冷风机或冷气机,是由特殊纤维材料制成的湿帘、高效风机、水循环系统、浮球阀补水装置、机壳及电器元件等组成,环保空调是一种集换气、防尘、降温、除味于一身的蒸发式降温换气设备。
环保空调适用范围:
1、环保空调在社会的应用人员密集或使用时间短暂且需要快速降温的场所,如:礼堂、会议室、教堂、学校、食堂、体育馆、展览馆、制鞋厂、服装厂、玩具厂、菜市场等;
2、有污染性气体气味浓烈、粉尘较大的场所,如:医院大厅、候诊室、厨房以及化工厂、塑料厂、电子厂、化纤厂、皮革厂、喷涂丝印厂、橡胶厂、印染厂、纺织厂、养殖厂等;
3、有发热设备或高温的生产场所,如:机械加工、注塑、电镀、冶金、印刷、食品加工、玻璃、家电等生产车间:需要门户开放的商场、超市、游乐场、娱乐场、候车室;适用于农业科研培植中心或基地。
随着国民生活水平的整体提高、人们对健康的认识越来越强烈,对工作环境的要求也越来越高,一要有称心如意的薪水待遇,二还希望有一个健康舒适的工作环境。而且,保护环境,维护健康,也是当今全球集中的焦点。水冷式环保空调如今在家用机方面的开发已经成为一种趋势,必将为家庭空调节能作出应有的贡献。
二、环保空调降温原理
其降温原理是:根据&水蒸发吸收热量,蒸发面积影响蒸发效率&这一自然物理现象,当风机运行时冷气机腔内产生负压,使机外空气流进多孔湿润的湿帘表面进入腔内,空气与水份充分接触的同时使湿帘上的水蒸发,带走大量显热,使经过湿帘的空气干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷气机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温效果越好,同时由于环保空调该机利用蒸发降温原理,因此,环保空调具有降温和增湿双重功能。
科瑞莱环保空调降温核心部件是直接蒸发式湿帘,&多层波纹纤维叠合物&湿帘是瑞典的专利产品,它是经特殊处理的5090型&波纹纤维纸叠合物&。其特点是:有良好的吸水性能和通风性能,实际换热面积接近表面积的100倍;质地结实、耐水浸泡而不变型;耐腐蚀,正常使用寿命可超过5年。
蒸发式降温换气机组适用于开敞式及半开敞式环境,能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经科瑞莱蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送,环保空调将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外,同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果,如在纺织、针织等车间使用,不但能改善降温增湿条件,而且还能净化空气,减少针纺过程中的针耗和断丝率,提高针纺织产品质量。因此,环保空调特别适用于高温及人群密集场所。
环保空调安装示意图
三、为什么要选择科瑞莱环保空调?
1、完全环保型产品:没有压缩机、无冷煤、无毒、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10,每台每小时大概只需约1.1度电。
3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),科瑞莱环保空调一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右,蒸发效率高达90%以上;
4、防止空气干燥:科瑞莱环保空调它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处。
5、金属外壳,全不锈钢底盘,经过酸洗、磷化、喷塑,使用寿命长;塑料外壳,美观精 细,耐高温90~100℃,耐低温-25~-40℃, 抭老化性能强,使用寿命长;
6、全封闭铝壳电机,外形美观、温升低、散热快、防护等级高、防爆,防潮;
7、投资造价低、不占用建筑面积:科瑞莱节能环保空调与传统压缩机空调系统相比,造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积;
8、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外;
9、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员;
10、电脑式控制系统,全自动定时每8小时清洗一次,保证干净水质和制冷效果,延长湿帘使用寿命,减少维护的工作量;
11、敞开式水分布器,分水均匀,不会堵塞;
12、大流量的排水阀,去污更彻底;
13、采用高脚泵,无需采取保护措施,不怕缺水、停水,比潜水泵更安全可靠,使用寿命更长;
14、拆卸方便,易清洗:科瑞莱节能环保空调不用任何工具就可以拆卸侧板,清洗湿帘,维护设备时非常方便;
15、噪声低、振动小:针对蒸发式冷气机大风量的特性(每小时18000立方米) 而专门设计的机翼型轴流叶轮,特殊材质,噪声低,不大于73dB(A);
四、运行成本计算-环保空调价格
工厂降温方案之环保空调耗电量和耗水量
蒸发式热交换是利用水在蒸发的时候,潜伏热从大量热能中蒸发了的原理优势使大气释放出来的潜能。对比传统空调使用的机械制冷,蒸发式热交换的运行费用仅其1/8。
在蒸发式热交换过程中,水的消耗不可避免,主要用于蒸发和自动清洗排水。
每天用电费用
一天总耗电量(kWH)
(运行10小时计算)
一台机一天10小时电费
每天用水费用
KD18A,KS18A
&蒸发耗水量
&排水耗水量
一台机一天10小时水费
各种降温设备的耗电量和降温效果对比
[ 以1000m2 面积计算 ]
环保空调机
18,000m3/hr
364,000 BTU/hr
40,000m3/hr
1,400 mm.Dia
@12m2/unit
&覆盖范围(m2)
&安装高度(m)
&每小时换风
&总安装台数
&总功率(kW)
&用电量/年(10小时/天X26天/月)
239,616kWh
占传统空调机耗电量
各种降温方式的效果
把浑浊闷热的 废气以正压排走,将新鲜、清凉、 干净的空气输 入室内,运行 成本低。
空气不断循环 使用,所以不 洁净,在热空 气大量产生的 地方,安装空 调运行成本高。
可以换风,但 不能降温。
只是推动周围 的空气,但不 能降温。
100-2000m2 车间的耗水量:(升)
车间面积(m2)
安装台数(L)KD18A
蒸发耗水(L)
冲洗排水量(L)
总耗水量/天(1天10小时计算)(L)
工厂降温方案传统空调及环保空调运行成本以1000m2 面积计算
功 率kw(1/h)
用电量/年(11kw*10/h*26天*12月)
电费/年(1元度计)
¥239616元
系统投资费用
整套系统的投资约¥130000元
¥&268800元
合计首年的费用
系统总投资+首年电费 ¥164320
一年的电费¥239616元
传统空调12个月运行电费相当于环保空调的总投资和一年耗电费用还高6.9%
注:1、环保空调系统的总投资费用包括了设备、管道、排风以及安装费用。
2、用电量以10小时/天X26天/月计算,电费以1元/度计算。
3、上表所列是在室外温度29℃-33℃,相对湿度70-80%环境下的参考数据。
&低运行成本,一年节省的电费可以收回成本
五、工厂降温所需环保空调数量在线计算
1.请填入贵公司厂房/办公室具体参数
2.选择&计算&得出所用机器数量和相应换气次数
KS12BKS18AKT30AKS30AKS36AKT40AKT45CKT25BKT35BKS18YKD18AKS15BKS10BKF60
需要机器数量
以上结果仅作参考,具体施工设计应以专业设计工程师勘测现场后为准!!
那么在了解完了环保空调的性能之后,我们必须详细的看以下
环保空调使用说明书!
在使用本机时,务必请仔细阅读此使用注意事项,并请在机组的使用过程中遵守。
1、应在以下条件正确使用本产品:
a)环境温度:18℃--45℃;
b)环境相对湿度:&85;
c)大气压:86kpa--106&kpa;
d)供水需经软化处理,供水温度&45℃,供水压力:0.15&0.6Mpa;
e)电压偏差不超过额定电压的&5%;
f)使用环境空气质量应达到GB&3096三级以上(含三级)标准;
g)无腐蚀性的环境;
2、机组使用时间久,应保证机组安装牢固,如果存在隐患应立即通知专业人士维修。
3、本环保空调产品在运输,安装、运行过程中请切勿靠近火种,否则会导致机组烧毁,甚至火灾事故。
4、请注意进水管、排水管是否接驳良好,否则渗漏可能会造成的其它设备或产品的损坏。
5、为保证环保空调本机的最佳效果应保证有足够敝开的门或窗。
6、请勿站到或坐到机组上,或在其上放置任何物品,可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。
7、本机运行过程中,切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件,如维修、保养机器应先切断电源,否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
8、环保空调机组接线应正确且牢固,防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。(如电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地:必须可靠接地!接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。)
9、(空气太差,能否给我增加过滤网呢?)为保证环保空调降温效果,可考虑加装过滤网以保护蒸发器。
10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝,有可能引起故障或火灾等。
11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。
12、本产品运行过程中有任何异常情况,应立即停止使用并请通知本公司或经销维修点。
1、&以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用环保空调机器所发生的意外本公司无义务承担责任。
2、&请勿自行进行改装、维修、移装环保空调机器。因以上工作均需专业人员完成,否则有可能造成意外。
无调速功能机型控制面板操作说明
水位控制功能(假定:D点为高水位,A点为中水位,B点为低不位,C点为缺水)
1、&初次上电,若不位在C点时,显示缺水故障,自动打开进水阀进水,直到水位上升到A点,缺水灯熄灭,水位达到D占才停止进水。若水位在C点与D点之间时,水泵可以启动显示低水位而不显示缺不故障,自动打开进水阀进水,水位达到D点时停止进水。
2、&运行过程中,当水位在C点时,缺水指示灯长亮,水泵不工作,当水位上升到A点时,水泵开始工作,缺水指示灯灭,当水位上升到D点时,进水阀停止工作,当水位下降到B点时,进水阀打开,自动补水到D点停止。
注意:如果液位传感器未连接上时,控制面板的所有功能无法启动,电源符号、缺水符号长亮,风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁,峰鸣器报警。
进水阀保护功能:在任何工作状态下,进水阀打开进水15分钟后,如水位无变化时,进水阀将停止进水,15分钟后重新打开进水,具体程序过程如下(m:分钟):
开15m&停15m&开15m&停15m&开15m&停30m&开15m&停30m
环保空调主机保护功能:在送风或制冷状态下,若控制面板与主板之间的控制线断开时,主机运行10秒后将停止,转为待机状态;若10秒内重新接通则继续运行。
故障报警功能:制冷或送风状态下,故障指示灯闪烁表示欠流,故障指示灯闪烁及峰鸣器报警表示过流,所有设备将停止工作。
环保空调有调速功能机型显示面板操作说明
本机有自动清洗功能,当面板清洗符号在闪烁时,表示自动清洗功能已启动,可在3小时---8小时设定(无调速功能机型不能自行设定,默认为3小时),出厂值为3小时,如需另外设定,方法是:打开控制面板后盖,在控制面板反面有5位拨码开关,自动清洗时间请参见下图。如安装一台环保空调以上机器请尽量将自动清洗时间错开。
环保空调维护与保养
A、&季节前保养:在使用季节开始前,检查机组周边及进风口有无阻碍物。
B、&机组使用保养:要注意底盘清洁,应每天按&清洗&键清洗防止细菌、异味发生。
C、&机组周期保养:机组运行1&2个月,如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗,以免导致机器故障。
D、&季节结束保养:(长时间不用,记得排清水分和切断电源哦!)为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生,长时间停用时,应关闭自来水后,再按清洗按钮排清不份,并切断电源。
E、&机组的内部清洁:若机组长时间运转,为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次;
第一:拆下湿帘(共四部分,可不分先后。)
1、&先把湿帘上部的三颗螺丝拧下。
2、&手握湿帘上部的百叶,把湿帘轻轻往外拉再稍往上提将湿帘拆下。
第二:拆下顶盖及布水管总成。
1、&先把顶盖上的螺丝拧下,再将顶盖往上提起拿下。
2、&把输水管上的喉箍拧松并将输水管松开,把布水管总成往上提起并拿下。
第三:布水管的清洗。
1、&如果布水管上的孔堵塞,可以用铁丝将其戳空。
2、&用清水把布水管上的污迹清洗干净。
第四:底盘及配件的清洗。
1、&清洗底盘:可用柔软的布或毛刷清洗底盘。
2、&清洗风叶:可用柔软的布擦试风叶。注意不要把风叶上的灰尘落入风管内。
3、&清洗水位感应器:可用小湿布将水位上的污积清洗衣掉。
4、&清洗水泵:可用毛刷把水泵及其过滤网上的污积洗涤干净。
5、&清洗衣排水阀:注意排水阀底部的污垢。
第五:湿帘清洗。
1、&用清水由内向外冲洗湿帘(注意:清洗时水压不能太高,严禁使用酸性或碱性清洗涤剂清洗衣湿帘。
2、&过滤网:过滤网可一星期取出清洗一次。(只限于其有过滤网机型)。
第六:过滤器的清洗。清洗方法如下:
1、&将过滤器后盖扭下:
2、&清除滤芯上的脏物:装回后盖。
第七:清洗完毕后按拆下的步骤的反顺序装回整机。(警告:清洗机组时必须停机并关掉电源否则会发生触电危险或机组对人体的其它伤害。
环保空调机组安装说明
第一:底出风机组挂墙式说明
采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接,风管与角铁架间垫橡胶防振,且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好,截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆,使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求:
1、&三角支架焊接和安装要牢固;
2、&检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量;
3、&环保空调主机安装必须水平;
4、&环保空调主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
5、&所有外墙风管都要作好防水处理;
6、&环保空调主机接线盒必须靠寺安装,便于维修;
7、&风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第二:顶出风机组挂墙式安装说明
采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓田赛接,风管与角铁架间垫橡胶防振,且所有缝隙均用玻璃或水泥沙浆密封。送风弯管要按图纸要求做好,截面积要求不能小于0.45平方米。安装风管时要在安装底架上安装吊杆,使风管重量全部吊装在底架上。
技术要求:
&&&&&&&& 1、&支架焊接和安装要牢固;
2、平台必须能支撑机组和维修人员的重量;
3、安装必须水平;
4、法兰与送风弯管的截面必须平齐;
5、外墙风管都要作好防水处理;
6、接线盒必须靠寺安装,便于维修;
7、弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。
第三:锌铁瓦屋顶安装说明
技术要求:
1、&屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量;
2、&屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm;
3、&安装必须水平;
4、&环保空调主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
5、&所有锌铁瓦风管都要作好防水处理;
6、&四角必须加支撑架。
第四:水泥屋顶安装说明
技术要求:
1、&采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定;
2、&屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量;
3、&屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm;
4、&安装必须水平;
5、&环保空调主机法兰与送风弯管的截面必须平齐;
6、&所有屋顶风管都要作好防水处理;
7、&四角必须加支撑架。
环保空调送风弯管规格说明
1、&为保证送风阻力最小,从环保空调主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到最佳的送风效果。
2、&除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外,遵从风力集中在风管3米处左右,风力、风压形成急流不断冲激风管,碰撞产生噪音的原现,在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施,即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径,大大加强了消音的面积,减少风压冲激风管的原动力。
底架及防震说明
环保空调防震安装方式:
1、&塑胶底盘采用防震脚方式防震,在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
2、&防震脚中心距890*890必须准确,以防底盘长时间运行变形。
全国免费服务热线:400-
联系人:康先生
地址:广东省东莞市万江区上甲科瑞莱工业园区
外地客户来东莞,请预约:400-,我们将专车接送。
您可以通过以下几种方式联系到我们:
一、地图路线:
二、自驾路线
  驾车客户请以手机致电&<font color="#ff69-776&,随后将有详细行车(乘车)路线短信告知。
三、乘车路线
  无论您从哪个方向乘坐公交车过来,都在&汾溪桥头&下车。便会看到科瑞莱水冷空调生产基地。我们在科瑞莱工厂恭候您的到来!
广东服务电话:
Email: 电话:0
环保空调十大品牌,节能环保空调安装,科瑞莱环保空调工程,广州环保空调,深圳环保空调清洗,工厂降温设备
本站关键词:,,,,,,,,,

我要回帖

更多关于 空调有异味怎么办 的文章

 

随机推荐