我的电机式继电器,继电器,保险能承受得住吗?3000W的单相交流电机式继电器,我选择16

您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
HLRD 单相交流电动机启动用继电器 电机继
detail3e达人选购¥1620.00¥15.00¥438.00¥410.00¥1500.00
detail3e周边优质供应商上海闵行区山东省淄博市浙江省台州市山东省威海市
同参数产品
同参数产品
产品系列:
同参数产品
同参数产品
额定电流:
同参数产品
额定电压:
同参数产品
同参数产品
适用电机:
同参数产品
产品认证:
同参数产品
慧聪网厂家浙江宏立电器有限公司为您提供HLRD 单相交流电动机启动用继电器 电机继的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取HLRD 单相交流电动机启动用继电器 电机继的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥1620.00¥15.00¥438.00¥410.00¥1500.00¥500.00¥20.00¥600.00热门商品推荐 ¥1620.00 ¥15.00 ¥438.00 ¥410.00 ¥1500.00 ¥500.00 ¥20.00 ¥600.00
detail3e店内热门商品面议¥60.00¥60.00¥60.00
detail3e其他继电器相关资源其他继电器热门产品搜索其他继电器相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:浙江省&&
联系人:王立千 & 先生
057 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于电机
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
057 ******
联系人:王立千&总经理办公室 总经…
公司名称:浙江宏立电器有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :||单相交流电机
单相交流电机
可以的,通过整流电路可以实现直流电变交流电。 例如三相整流电路就是通过六个开关的通断(3通
各种交流电动机的旋转原理 目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电
直流电机改换为交流电机主要是对控制部分的改换。1、交流控制系统调速,必须要加装变频器,电机
不能带,带电动机长时间使用发电机输出功率必须大于电动机功率3倍以上(电动机启动电流非常大)
1234567891011121314151617181920每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
大侠们,我有一台37KW的电机,...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
大侠们,我有一台37KW的电机,帮忙选一下断路器、接触器、热继电器,先谢谢啦! - 已解决问题
一台37KW的电机,额定电流在74A左右。那么选择断路器的电流:为电机额定功率的3.5倍,即可以选择100到120A的断路器即可。选择接触器时:接触器电流大于电机额定电流即可,可以选择电流为80到90A的接触器。选择热继电器时:热继电的电流在80到100A即可。这样选型可以吗?请大侠指教!
问题补充:谁能给发一份施奈德低压配电产品(断路器、接触器、热继电器、小型继电器等等)的选型手册,多谢多谢!
产品版区:
悬赏分:15 | 解决时间: 08:29:47 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:56322
发到你163那个邮箱了。tr.*****那个gmail邮箱发的施奈德低压,按照2极电机为例,选型为Y200L2-2&功率37.0&额定电流69.8&启动电流488.6&&转速2950&断路器NS80HMA&1040/80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接触器LC1-D80M7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&热继LRD/80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电缆3x25&Φ40&其他电机参考以上数据,热继整定值修改即可。80A足够了。除非8极电机断路器有所不同,其他基本上一样。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:XX
选型,首先确定是什么电路的连接方式因为电机是37KW的,所以按照简便的方法电机电流为74A断路器的选择可以放一点余量,80~90都可以,但是说白了断路器的选择是根据电机特性决定的,要避开电机的启动峰值电流,所以断路器是否选择正确关键看电机和断路器的特性曲线是否比配
1/18/:20 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
星三角启动:空开:额定电钮80,整定范围56-80,Icu=15KA主接触器:40A三角:40A星形:25A热继:37-50A
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 16:35:30
37KW电机直接启动,可以选择100A的断路器D型曲线。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 16:38:55
可以。断路器的电流为额定电流1.5倍.接触器电流大于等于电机额定电流。热继电的电流为额定电流1.2--1.5倍
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 16:40:18
热继电器选的不对!应当使电动机额定电流(74A)正好在热继电器的整定电流范围以内。可选施耐德热继:LRD-3363C,整定电流范围63-80A。然后调节码盘,使热继整定为74A。关于接触器,AC3类负载可以按你说的那样选,若是其他类负载,要对照曲线去选。可参见施耐德接触器样本,里面有选型曲线。断路器选D型100A&的即可。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 16:40:53
选择相应的软启动器。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 05:43:26
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!以下试题来自:
单项选择题采用热继电器作电动机过载保护时,其容量应选择电动机额定电流的()
A.100%~125%
B.110%~150%
C.100%~135%
D.110%~125%
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.设备出租单位违规租赁
B.施工升降机导轨架标准节螺栓连接不到位
C.设备安装单位无资质违法承接安装业务
D.施工单位不依法履行安全职责,没有及时制止和纠正安装人员、操作司机无特种作业人员证书上岗的违法行为
A.事故频发倾向
B.心理动力
C.管理失误
D.社会环境2002年9月 Windows专区大版内专家分月排行榜第二2002年8月 专题开发/技术/项目大版内专家分月排行榜第二
2002年5月 Windows专区大版内专家分月排行榜第三2003年6月 硬件/嵌入开发大版内专家分月排行榜第三2002年5月 专题开发/技术/项目大版内专家分月排行榜第三
本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。

我要回帖

更多关于 单相电机热继电器 的文章

 

随机推荐