三星中央空调外机噪音室内风盘风噪大,设定温度等于室内温度,噪音无变化,整夜都是一个频率风噪

【图文】中央空调噪音标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
中央空调噪音标准
总评分4.5|
浏览量86127
用知识赚钱
&&中央空调噪音标准
大小:417.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢暖通空调分区
查看: 9769|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分162帖子
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
我有一个工地,风盘由甲方定位安装完成后。甲方又变更房间隔断。导致一台盘管的送风口与回风口不在同一房间内,这样有哪些后果。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
回复风机 盘管的送风口与回风口不在同一房间内的后果 主贴 的帖子
一个房间按了个回风扇,一个房间按了个空调;还有噪音问题===
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分171帖子
三星助理工程师, 积分 171, 距离下一级还需 29 积分
反正有问题,我也不晓得
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
同一个风机的出风口和回风口不在一个空间里容易造成房间温度达不到要求,因为你的回风不是处理的这个房间的空气,你的风机盘管变成了一台直接处理新风的设备,如果不想以后出麻烦一定要讲出风口和回风口布置在一个空间里,你现在的问题可以有两种解决方案:1、将设备移动,把出风口和回风口都移到房间中;2、将回风口开到房间中去,风机盘管做回风箱与回风口连接起来。
听众数收听数自我介绍中央空调销售、安装最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
这隔断后的两房间应该仍旧是相通的吧。这样应该没多大问题。但若是不连通了,或者门要常闭的话,那肯定就得改了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
原帖由 hulai123 于
13:08 发表
同一个风机的出风口和回风口不在一个空间里容易造成房间温度达不到要求,因为你的回风不是处理的这个房间的空气,你的风机盘管变成了一台直接处理新风的设备,如果不想以后出麻烦一定要讲出风口和回风口布置在一个空 ...
有道理。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
很简单咯,在没有出风口的房间增加开一个出风口,再在隔墙上边开个洞,安装个回风口,这样没有回风口的那个房间也能回风了。当然这样做的前提就是隔墙上开洞后两个房间功能互不影响。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
真正的问题是有空调的房间出风微弱,因为当房间门关闭时,空调就像一个吹风机往密闭的空间吹风,风量都转化成压头损失掉了,风是很小的,还有就是回风回的都是外面的较高温度的空气,房间效果永远都打不下来!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
施工方缺乏审图流程,现在工程师对空调通风知识不了解,乱搞,浪费使用方的财钱!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1910帖子
五星工程师, 积分 1910, 距离下一级还需 590 积分
呵呵,这种事情又发生了,你把两个房间想法连通吧,房门改百叶门吧,如果没有私密性的话,
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)中央空调格力跟大金、三菱的差距到底有多大? - 知乎677被浏览821477分享邀请回答2512 条评论分享收藏感谢收起265339 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答7 个回答被折叠()中央空调格力跟大金、三菱的差距到底有多大?-石投金融
下载客户端
三步轻松贷款,贷款利率低
中央空调格力跟大金、三菱的差距到底有多大?
马上要装修了,在中央空调上纠结了。一个很明白的事实我已了解,日系品牌比国产的价格贵,技术高?但之间到底有多少差距?具体到使用体验上有多大区别?希望有砖家解答一下。差别大到会明显影响使用体验的话,我只能加预算了。。。我也啰嗦下我的纠结,说明下背景。现家里用的大金VRV系列,当年不懂,被贵了6000左右,使用下来,制热没啥效果。所以,这次选择倾向于三菱的,有三菱电机和三菱重工海尔。重工海尔与大金价格差不多,电机贵5000左右,众人多说电机的分歧箱好(?),我家一拖五+一拖一的总价在5万左右。在走访中,对地暖有了兴趣,于是需求有了变化。一方面,有了地暖,空调的制热就不重要了;另一方面,有了地暖,空调的预算要下浮,否则超支太严重。于是开始了解国产的,主要是格力。店里主推两个系列:Star和Freex。我看了资料,两者压缩机都是双转子,其宣传册上讲:“双转子压缩机与涡旋压缩机相比,体积小质量轻,重量只有传统涡旋压缩机的60%,运转频率范围更广,效率更高”。我在知乎上学到的是涡旋压缩机比转子压缩机先进的多啊!!!还有格力的制热都是电辅热的,不过我已选择地暖,这不重要了。再补充一点:格力店里给我打了个比方,他说,Freex相当于三菱电机的技术,有分歧箱的,Star相当于大金的技术,用分歧管的。他说有分歧箱的好,一个内机坏了不影响整体的。价格Freex一拖五31000,Star一拖五33000,大金、重工海尔一拖五40000左右,电机一拖五.
匿名用户 |
浏览次数:926
常见类似问题
回答共有17条
在日本和台湾等地方,大金和日立等其他品牌也是用分歧箱的,难道说在原产国用的都是落后技术的东西,在中国用的都是最先进的? 用分歧箱安装所耗费的材料更多,成本更高。其他品牌为了把价格压下来,为了更好卖,就拼命打击三菱电机的分歧箱技术了。 分歧箱… 显示全部 在日本和台湾等地方,大金和日立等其他品牌也是用分歧箱的,难道说在原产国用的都是落后技术的东西,在中国用的都是最先进的?用分歧箱安装所耗费的材料更多,成本更高。其他品牌为了把价格压下来,为了更好卖,就拼命打击三菱电机的分歧箱技术了。分歧箱主要最扩口联接的,分歧管是气焊联接的,气焊的时候是明火操作,不但不安全还会有气焊的废渣留在管道里,造成系统的不干净。使用分歧箱,从分歧箱到内机的整根铜管是无焊接的,确保了系统的安全性。分歧管的就会不方便一些,假如分歧管焊接有问题的话,只能拆吊顶了。用分歧箱就不存在这个问题了。三菱电机把电子膨胀阀直接安装在分歧箱内,这样也会大大的减少了冷媒回流的丝丝的声音,从而让内机的噪音更小。
回答于日 00:00
千万不要买格力! 亲自讲述血淋淋的教训。14年6月装的空调,现在出现E4故障,售后等了2天终于来了。到了直接说需要加氟,2年就加氟?加氟加上门费总计1150。师傅刚出门又出现相同故障!然后返回继续检查,刚打开外机机盖,TM又好了…现在一直出现这种问题,… 显示全部 千万不要买格力!亲自讲述血淋淋的教训。14年6月装的空调,现在出现E4故障,售后等了2天终于来了。到了直接说需要加氟,2年就加氟?加氟加上门费总计1150。师傅刚出门又出现相同故障!然后返回继续检查,刚打开外机机盖,TM又好了…现在一直出现这种问题,师傅也是相当蒙逼不知道怎么回事!
副班长吴彦祖
回答于日 00:00
以下回答涉及的空调均只细分的家用中央空调,商用中央空调,包括多联机,风管机。 能说格力和大金完全不在一个档次吗? 举个例子,如果大金相当于手机届苹果,那格力就是格力手机水平,三菱可能相当于索尼的孤芳自赏。 当然大金也是乔布斯死后的苹果,产品… 显示全部 以下回答涉及的空调均只细分的家用中央空调,商用中央空调,包括多联机,风管机。能说格力和大金完全不在一个档次吗?举个例子,如果大金相当于手机届苹果,那格力就是格力手机水平,三菱可能相当于索尼的孤芳自赏。当然大金也是乔布斯死后的苹果,产品质量和市场都不如以前。三菱据说产品还可以,但市场占有率实在是低,可能空调不是三菱重点项目,一直是自己玩的很嗨,与世无争。平心而论格力的空调在国产是数一数二的,但和汽车等其他制造业一样,技术代差不是董大妈吹几个牛逼就能追回来的,所以类似掌握核心科技的这种鬼话还是不要信,变频器这种东西你给我个核心科技试试?不论空调还是其他机械设备,高端变频器都是进口的,还有压缩机,所谓能自产的压缩机,也不过买的人家落后的产能,格力高端机压缩机也是进口的!更不用说软件那些学都学不到的东西了!讨厌董大妈太能吹牛逼,所以多吐槽两句。如果说谁是空调届的三星,可与大金一战,从目前来看,日立大概扮演着这样的角色。国产品牌如格力美的,市场耕耘时间长,渠道广,广告打的也多,对于很多用户自然而然的产生拉力,但作为一个行内人,真想说一句国产品牌任重道远啊!认真做市场的同时,请把产品质量搞上去啊!尼玛尤其是美的!东西卖成白菜价,机器做的越来越轻!自己琢磨吧!
回答于日 00:00
家用多联中这三家属于一线品牌,差价的存在一是经销商不同,二是分歧箱成本高于分歧管,好坏两者优劣就各有说辞,但是分歧箱再控制和维修上会比分歧管好。 涡旋和双转子的比较是基于“传统”涡旋压缩机的,商家的广告说辞而已,因为同样技术参数涡旋压缩机… 显示全部 家用多联中这三家属于一线品牌,差价的存在一是经销商不同,二是分歧箱成本高于分歧管,好坏两者优劣就各有说辞,但是分歧箱再控制和维修上会比分歧管好。涡旋和双转子的比较是基于“传统”涡旋压缩机的,商家的广告说辞而已,因为同样技术参数涡旋压缩机价格高于双转子。地暖是行业趋势。最后施工安装才是最重要的。靠谱的施工队比设备好坏强多了。
回答于日 00:00
格力在三款里的性價比最高。大金在日系里性價比最高。效果的話三菱電機穩定,最省心。 另外有個小建議,如果選大金的話買泰國或者上海產的機型吧。馬來西亞的機組噪聲很大,現在被我公司列進黑名單了。 最後也最重要的一點是, 選一個好的施工隊比什麼都強… 显示全部 格力在三款里的性價比最高。大金在日系里性價比最高。效果的話三菱電機穩定,最省心。另外有個小建議,如果選大金的話買泰國或者上海產的機型吧。馬來西亞的機組噪聲很大,現在被我公司列進黑名單了。最後也最重要的一點是,選一個好的施工隊比什麼都強。選一個好的施工隊比什麼都強。選一個好的施工隊比什麼都強。重要的話說三遍。利益相關: 大金俱樂部會員,近兩年選用三菱比較多
回答于日 00:00
有人说中央空调了,那我说说地暖。(有点答非所问哈哈) 题主说想做地暖所以中央空调预算要降低,其实你还有另一个选择,就是一起做。现在可以把中央空调(制冷)和地暖(制热)一起做的产品主要有三大类:1.中央空调(水系统);2.地源热泵;3.空气源热泵。 … 显示全部 有人说中央空调了,那我说说地暖。(有点答非所问哈哈)题主说想做地暖所以中央空调预算要降低,其实你还有另一个选择,就是一起做。现在可以把中央空调(制冷)和地暖(制热)一起做的产品主要有三大类:1.中央空调(水系统);2.地源热泵;3.空气源热泵。1.中央空调(水系统)水系统中央空调和多联机的区别在于室内管道-室内出风口管道内走的媒介是水而不是氟,走水的优点是出风温度柔和,体感舒适度最高,因为水温可以调节(一般零上7度以上可调),如果走氟则出风温度调节有限(因为氟的温度很低,直接吹到人身上不舒服)。缺点则是制冷速度相对慢,因为送风温度没有氟系统的低嘛!还有就是水系统有二次换热(氟→水→空气),而氟系统多联机则是一次换热(氟→空气),多一次换热,总换热效率总会降低。但是最主要的优点还是体感舒适度高,不易得空调病,如果家里有老人小孩的话选择水空调还是很好的,毕竟没有最好的产品只有最适合的产品。接下来才是关键,由于地暖管内走的也是水,其实水系统中央空调可以做成冷暖联供,即夏季通过风机盘管供冷,冬季通过地暖管供热。一机两用,一是可以省去采暖设备的设备费用,二是节能,毕竟不管是燃烧还是用电,热效率都不可能高于100%,而空调是逆卡诺循环原理,热效率可以高于400%以上(不过换热效率和环境温度有关,温度越低,产热越困难)。2.地源热泵地源热泵主要是利用地下水进行换热,也是遵循逆卡诺循环原理(空调和热泵原理都是一样的),但是由于地下水温常年会保持在一个波动不大的范围,也就是不管天气温度变化多么大,都不会对换热效率有太大影响(再说一遍:换热效率和环境温度有关),从而节能性是最高的。缺点的话主要是前期投资大,对地质等各方面有要求,维护难,还有一个隐性的问题:目前地源热泵的技术存在的最大不足是“土壤热不平衡”的问题。南方地区以供冷为主,常年向地下注入热量;而北方地区冬季供暖需求大,从土壤中大量吸热,长年运行后将导致土壤温度失衡,一是影响周围生态,二是影响换热效果,但是具体多少年后会影响到使用效果,这个我也不清楚,只能说总会到达那么一天。3.空气源热泵空气源热泵在国外的应用很成熟,国内目前处于上升阶段,但具体是个什么东西呢?我刚说过,空调和热泵的原理其实都是一样的,遵循逆卡诺循环,既可以制冷又可以制热,空气源热泵可以说和水系统中央空调很类似,原理一样,但是实际还是两个产品。如果要简单概括就是水空调是以制冷为导向,兼顾制热,空气源热泵是以制热为导向,兼顾制冷。这是设计研发上的区别,毕竟制冷制热是两个方向,不可能做到制冷能效是最高的同时制热能效也是最高,只能选择一个则重点,这就衍生出了空气源热泵,下面简称空气能。当然具体还有很多区别,比如对运行范围要求的不同,噪音要求的不同,水流量、扬程要求的不同,这里先不细说。空气源热泵也分三大类产品:空气能热水机,空气能采暖机,空气能高温烘干机,目前国内应用最广泛的是空气能热水机,但是今天说的是冷暖联供,所以只讨论用作冷暖联供的空气能设备。由于换热效果会随着环境温度的变化而变化,对制冷而言全国各地夏季最高温度相差不大,大部分不过35~40度,所以对制冷效果的影响相对不大,但是对于采暖而言,全国各地冬季气温天差地别,广东最低也就0度上下,而东北甚至可达-30度以下,对设备的运行范围、能效比衰减是一个极大的考验。用于采暖的空气能设备一般运行温度要达到-25度以上正常运行才能保证其系统稳定性(超低温热泵),而水系统中央空调由于是以制冷为导向的,对制热的运行范围没有那么苛刻,那么在比较冷的地区可能就没法使用了。再一个是能效比及其衰减系数,空气能由于以制热为导向,在冬季制热的能效比要比中央空调更高,并且其对于环境温度降低而影响的能效衰减系数也更低,尤其是超低温热泵,由于要做到-25度以上都可以稳定运行,其低温工况下的能效衰减要比中央空调/普通热泵低很多,这会直接影响到使用效果和节能性。打个比方,如果100平方的地暖面积,选用热衰减系数相对较大的中央空调(或普通热泵)产品,假设其制热量需要配到160W/m2才能保证其冬季地暖效果,也就是配置需要出热量16kW的设备;如果选用热衰减系数小的超低温空气源热泵产品,或许只需要配到130W/m2即可,也就是配置出热量13kW设备,设备大小不同不仅影响前期投入,还影响运行成本,毕竟输入小的设备说明耗电少嘛。缺点:由于空气能以制热为导向,制冷的能效比则不如中央空调。但是如果是以冷暖联供来说,夏季空调平均每天开启时间大约是10小时,而冬季地暖一般是24小时开启(实际24小时开启也最省电),通常来说供暖的设备运行时间是要比制冷时间更长的(当然这个看不同地区实际情况),那么在计算全年运行费用时,空气能比中央空调费用低也是理所当然的了。结论地源热泵节能性最高,但初投资也最高,并且存在维护难等问题;空气源热泵在制热的稳定性和节能性上都比水系统中央空调高,而水系统中央空调在制冷的能效上比空气源热泵高,如果一般家庭做冷暖联供,末端使用地暖的建议优先考虑冬季稳定性高的空气源热泵产品,如果制冷需求较大且制热需求不大,可以考虑使用水系统中央空调以风机盘管末端供应冷暖即可。
回答于日 00:00
海尔这种买来组装的,跟格力这种几乎全自研的,怎么比?系统匹配的功力就不在一个水平上。你看看每年发布的工信部能效之星评比,哪一年格力不是遥遥领先海尔? 转子式压缩机不是问题,格力的“双级增焓压缩机”就是转子式的,但代表了业界最先进的技术水平… 显示全部 海尔这种买来组装的,跟格力这种几乎全自研的,怎么比?系统匹配的功力就不在一个水平上。你看看每年发布的工信部能效之星评比,哪一年格力不是遥遥领先海尔?转子式压缩机不是问题,格力的“双级增焓压缩机”就是转子式的,但代表了业界最先进的技术水平,低温制热性能出色。大金的低温制热一直是短板,三菱好一些。还有你说“格力的制热都是电辅热的,不过我已选择地暖,这不重要了”,这句话也有问题。凡是制暖都是可以添加电辅热的,这没有什么难度,只不过是使用时你开不开电辅热的选择性问题。最关键的是,你要关注该机组能否在零下20-30度的环境高效制热。这方面海尔也明显不如格力的技术。
香格里拉gg72
回答于日 00:00
一线销售答,格力s比较适合您,大金vp不是不好是看预算。其他答主有点太过专业了,楼主就是很常见的制冷要求客户,什么国产进口有点远了,论制冷效果,现在的市场随便一个正规品牌都没问题,有问题的都是安装质量差。论质量,格力美的家用10年没问题,何况… 显示全部 一线销售答,格力s比较适合您,大金vp不是不好是看预算。其他答主有点太过专业了,楼主就是很常见的制冷要求客户,什么国产进口有点远了,论制冷效果,现在的市场随便一个正规品牌都没问题,有问题的都是安装质量差。论质量,格力美的家用10年没问题,何况到时候该重新装修了。论售后服务,格力大金市场量大,售后保证没问题。一些进口的市场量小,一旦需要售后,价格、时效、质量、配件都是短板。如果是别墅有多样话要求,那市场上只有大金vrvp三管制能满足了。请勿喷。更新,看到有回答空调地暖的,我也在说几句,大金的空气源采暖加水系统的风盘是造价相对便宜的制冷采暖两不误的产品,另外大金马上新上市地暖加弗系统制冷的空气源u系列。解决了水系统制冷的缺点。当然价格更高了。另外最上面的回答没有考虑声音和一些系列的设计问题。单纯考虑制冷效果。
回答于日 00:00
好,我作为格力空调的使用者来给你评价一下我今年3月份装修房子装了格力中央空调6月份房子装修好后 售后来安装出风口调试空调当时我就觉得客厅的空调制冷很差售后师傅是这样说的 我们的空调就是这样的 制冷呢是很温柔的 不会感觉到特别冷我是根本感觉不到凉… 显示全部 好,我作为格力空调的使用者来给你评价一下我今年3月份装修房子装了格力中央空调6月份房子装修好后 售后来安装出风口调试空调当时我就觉得客厅的空调制冷很差售后师傅是这样说的 我们的空调就是这样的 制冷呢是很温柔的 不会感觉到特别冷我是根本感觉不到凉意好吗第二天中午我打开空调开到16度开了三个小时我一点不夸张 热的我流汗!!!!制冷模式噢联系400售后一整天都打不通联系卖我空调的来了仍然说没问题 走了我客厅的空调现在真的和风扇一样好吗晕死 这辈子也不会用格力了 如果我是土豪我真的想把格力拆了去 以上句句属实 如有一句假 我把全世界空调吃了直播。…………………更新你们知道格力的售后多逗比吗那 我来给你们认真讲讲后来的事情是这样的售后又来我家了 你要知道格力售后能来我家真的算我上辈子积德的回报吧 他们来了说 噢,嘿嘿 咱的空调那是没问题啊 说完就把我空调风开到最大温度调到16 让我站出风口的正前方感受凉意 完了说你再去楼道感受感受是不是楼道特别热瓦特 诶可思Q思米 就算我家开个风扇对着我吹 也比楼道凉快一点吧售后又说 嘿嘿是你家房子太大咯我特么又不是住的别墅 就算大 当时设计方案的时候你们没考虑啊????啊??…??我想问问董小姐 你们格力给客户设计方案不考虑面积?…??你真是个有故事的女同学啊大写的服!!!!!!关于格力 我会用我剩余的生命去抵制也会用我微弱的力量去阻止身边的人不要买本人 今年27岁 抵制格力 阻止身边人是我今后的几十年为人类做的一件小。善。事。——更新凌晨今天中午午休的时候主卧的空调打开有异响这个异响怎么形容呢 就是像你拿个吸管在那对着空气使劲儿吹的声音之前一直没有啊 我以为是今天中午太热了空调是在用力刚才 就是刚才 凌晨1点04分我打开空调还是这样的声音 就是类似于拿着空吸管对着空气使劲儿吹的声音 我也懒得找售后了 反正400电话打不通更懒得找卖我空调的经销商了反正他们来了两次都说是我房子有问题你们怎么不说是这个生活的星球有问题去你大爷的。我都能想到空调异响他们来怎么回答我我们的空调声音是30多分贝噢比你小声聊天还小噢不信你拿仪器测哟我哪儿来的仪器自从装了格力中央空调我整个人都是方的还没我家八九年前用的松下风管机好哎 格力掌握的核心科技大概叫做我的400永远打不通 我的售后叫做找不到……...更新最近一直看关于中央空调以及格力中央空调发现消费者在格力专卖店购买中央空调想得到好的服务完全得靠运气格力中央空调说明书有一整套安装标准至于专卖店会不会按照这个标准来看他们的良心吧反正竣工验收格力官方也不会来还有空调启动使用之前 格力中央空调五代机是需要外机预热8小时才可以使用而我家的调试师傅并没有预热也没有告诉我需要预热当时调试好后直接启动使用给我试机醉死
回答于日 00:00
格力在三款里的性價比最高。大金在日系里性價比最高。效果的話三菱電機穩定,最省心。另外有個小建議,如果選大金的話買泰國或者上海產的機型吧。馬來西亞的機組噪聲很大,現在被我公司列進黑名單了。最後也最重要的一點是,選一個好的施工隊比什麼都強。選… 显示全部 格力在三款里的性價比最高。当然大金也是乔布斯死后的苹果,产品质量… 显示全部 以下回答涉及的空调均只细分的家用中央空调,商用中央空调,包括多联机,风管机。你看看每年发布的工信部能效之星评比,哪一年格力不是遥遥领先海尔?转子式压缩机不是问题,格力的“双级增焓压缩机”就是转子式的,但代表了业界最先进的技术水平,… 显示全部 海尔这种买来组装的,跟格力这种几乎全自研的,怎么比?系统匹配的功力就不在一个水平上。终于定了,选择了三菱重工海尔,毕竟是隐蔽工程,要用这么多年。 显示全部 终于定了,选择了三菱重工海尔,毕竟是隐蔽工程,要用这么多年。
kuangke lao
回答于日 00:00
重工海尔如果和大金一样的价格,表明你被坑了,三菱重工海尔就是海尔。三菱重工的价格才是和大金差不多的,要擦亮眼睛哦! 显示全部 重工海尔如果和大金一样的价格,表明你被坑了,三菱重工海尔就是海尔。三菱重工的价格才是和大金差不多的,要擦亮眼睛哦!
回答于日 00:00
家用角度来说,分歧箱的机器肯定优于分歧管,这个设备远离类似于地暖的分集水器,可以实现全部直管连接,后期维护检修更方便!另外把所有室内机的电子膨胀阀都放在分歧箱里,大大减少了室内机的冷媒噪声,而且电脑控制流量调节,比分歧管效果更好!!! 显示全部 家用角度来说,分歧箱的机器肯定优于分歧管,这个设备远离类似于地暖的分集水器,可以实现全部直管连接,后期维护检修更方便!另外把所有室内机的电子膨胀阀都放在分歧箱里,大大减少了室内机的冷媒噪声,而且电脑控制流量调节,比分歧管效果更好!!!
回答于日 00:00
家用多联中这三家属于一线品牌,差价的存在一是经销商不同,二是分歧箱成本高于分歧管,好坏两者优劣就各有说辞,但是分歧箱再控制和维修上会比分歧管好。涡旋和双转子的比较是基于“传统”涡旋压缩机的,商家的广告说辞而已,因为同样技术参数涡旋压缩机价… 显示全部 家用多联中这三家属于一线品牌,差价的存在一是经销商不同,二是分歧箱成本高于分歧管,好坏两者优劣就各有说辞,但是分歧箱再控制和维修上会比分歧管好。涡旋和双转子的比较是基于“传统”涡旋压缩机的,商家的广告说辞而已,因为同样技术参数涡旋压缩机价格高于双转子。地暖是行业趋势。最后施工安装才是最重要的。靠谱的施工队比设备好坏强多了。
回答于日 00:00
对以上回答还不满意?您可以想我们的的专家咨询您的问题