酒店空调设计不会用啊,求教~

酒店用什么空调好?酒店中央空调不停机清洗方法介绍
共 142 浏览 0 回帖&&
发帖: 0 篇
在线时长: 0 小时
安家基金:
酒店用什么空调好?酒店中央空调不停机清洗方法介绍
海尔企业购分析酒店用什么空调好,酒店,相信大家都不陌生,而酒店的空调一般都会选择中央空调,而酒店中央空调因其独特的使用情况,基本是一年四季不关,所以它的保养和清洗就更需要注意,所以今天小编就来为大家介绍下酒店空调的一些清洗的方式方法供大家了解。
夏季不停机清洗酒店中央空调必要性
&许多酒店提出中央空调清洗的时候都在夏季,那为什么他们不选择冬季或空调停用的季节呢?这是因为酒店在盛夏往往才开始关心中央空调清洗问题,俗话说,临阵磨枪嘛,另外夏季中央空调问题容易暴露出来,很多时候空调制冷量不够了才刺激业主下定决心对酒店中央空调进行清洗。因此,在夏季不停机对酒店中央空调进行清洗是有必要的。
夏季不停机酒店中央空调清洗方法
酒店中央空调清洗主要分为三个部分,包括冷却水系统、冷冻水系统、翅片表面,这三个部分所有条件和环境各不相同,腐蚀的范围也有所区别,因此在清洗的过程中也有所不同。“不停机清洗”指的是清洗液循环过程中制冷压缩机仍然处于开机状态,清洗液作为冷却水或冷冻水在空调系统内部管线循环。尤其值得提到的是:当清洗液作为冷冻水进行循环时,清洗液除了流经系统内部管线外,还需流过外部的配液槽而使冷冻保温受到一些影响,压缩机的负荷会有所增加。不停机清洗酒店中央空调用的水泵是空调系统内部配设的,系统外部的配液槽和管线要事先连接好,然后选夜间气温较低、旅客进入睡眠状态时,短时间停机进行系统内和系统外的管线连接(折卸也是一样),这基本不影响中央空调的使用。
14:38:50 被【
' + newItem.onLineCount+ '' + newItem.name + '';
NTES.ajax.importJs(url, function() {
var len = hotLive.
if (hotLive != '' && len != 0){
for (var i = 0; i < len-1; i++) {
var boboItem = hotLive[i],
isLive = boboItem.live,
liveHref = isLive ? boboItem.liveUrl + boboStatTag : "/" + boboStatTag,
boboLiveStat = isLive ? '' : '',
boboHtml = '';
html += boboH
if(i === 0){
html += newH
NTES(".bobo-list").attr("innerHTML", function() {
return this.innerHTML +
}, "utf-8");
}, "utf-8");
每30秒自动保存一次内容
房产论坛活动专区
置业俱乐部
24小时热帖榜
下次自动登录暖通空调分区
查看: 11726|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
现在手头上有一个,6层的,总面积是8450平米。1~3层是商场,层高是4.5米,4~6层是快捷酒店层高是3.6米
。总的冷负荷是1600KW,其中每层商场面积时16010平米,每层商场负荷是370KW,冷负荷指标是230W/平米。酒店每层约
1300平米每层酒店负荷是170KW,冷负荷指标是130W/平米。其中商场冬季需要。每层的空调热负荷是500KW,地
点是山西大同。
设备选型时选用风冷模块机组,(单台66KW,制热量是75KW.)20台。(根据样本,此型设备最多8台组成一个模
块)则计划按照5台组合成一个模块,一共并联4个模块组。商场区域每层都采用34台1000型,+两台6000风
量新风机模式。酒店区域每层选择50台风机盘管+1台4000风量新风机的模式。
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &以上就是项目及设备选型情况。
& && &1、请各位帮忙看看,这样配置是否合适。
& && &2、由于多个模块机组并联及冬季酒店区域不使用空调供热,我实在不知该怎么配循环水泵了。希望大家多多帮忙
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&(希望畅所欲言,不吝赐教,多多益善。)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
您的新风机的风量怎么算的?一小时换气多少次?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
新风量是根据每人平均,30m3/h; 每小时换气5次
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分419帖子
五星助理工程师, 积分 419, 距离下一级还需 81 积分
循环水泵按夏季工况选取,如果甲方允许可采用变频控制
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
大同冬季很冷的,采用风冷热泵机组冬季供热存在很多隐患;当地集中供热应该便宜,建议调整为集中供热方式;
&可是甲方就是这样要求的,原本设计的是多联机,可是甲方嫌造价高,才退而求其次选用这种系统的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
新风选的有点不科学
&哦?是选小了吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分308帖子
五星助理工程师, 积分 308, 距离下一级还需 192 积分
yxlweihai 发表于
您的新风机的风量怎么算的?一小时换气多少次?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
xsmlwhy 发表于
新风选的有点不科学
哦?是选小了吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分46帖子
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
minbee2005 发表于
大同冬季很冷的,采用风冷热泵机组冬季供热存在很多隐患;当地集中供热应该便宜,建议调整为集中供热方式;
可是甲方就是这样要求的,原本设计的是多联机,可是甲方嫌造价高,才退而求其次选用这种系统的。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 酒店空调 的文章

 

随机推荐