来源:艾黙生工业自动化(中国) 作者:佚名日 14:32
[导读] EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
一、原系统分析 株洲硬质合金厂空调系统共有溴化锂机组两台,其中冷冻水泵2台功率为
EC20在溴化锂中央空调冷冻水泵改造的应用
一、原系统分析 株洲硬质合金厂空调系统共有溴化锂机组两台,其中冷冻水泵2台功率为200KW,采用自耦降压启动。操作工根据负荷情况开1台或2台。单台水泵最大输出流量为600m3/h,系统全开时为1200m3/h。现水泵运行出口压力为4.5-9kg,最小流量需求为200m3/h,最大流量需求为950m3/h。压力波动较大的原因为,冷冻水泵流量不能根据负载变化调节,一旦后级工段冷冻水量减少水泵出口压力就会急剧上升。冷冻水在管路里快速循环未充分换热就回水,造成回水温度低。水泵和主机都白白消耗能量。
冷冻水管网图
当1#机组开起后,1#流量必须满足最低流量值200 m3/h,如果用户流量没有达到最低流量值时,机组就会停机保护,值班人员必须提前打开旁通阀,使部分冷冻水在机组内循环来保证机组内有200 m3/h以上的流量。2#也如此。 二、改造控制要求: 分三个阶段完成自动控制,下面以1#空调机组为例详细说明如下: ·机组冷水出口流量不得低于200 m3/h; ·当1台泵输出压力不能满足要求时,系统提示手动开启另一台泵; ·选择1#或2#泵为变频运行泵。 ·当需求流量为0~300 m3/h时,1#泵定频运行,保证300 m3/h的总流量输出,旁通调节阀打开并做PID调节,以保证输出用户所需的流量; ·当需求流量为300 m3/h~600 m3/h时,1#泵变频运行并做PID调节,同时旁通阀门全关; ·当需求流量为600 m3/h~900 m3/h时,1#泵定频运行,输出300 m3/h 的流量;2#泵工频运行,输出600 m3/h的流量;旁通调节阀打开并做PID调节,保证6kg的输出压力; ·当需求流量为900 m3/h~1200 m3/h时,1#泵变频运行,并做PID调节,2#泵工频运行,旁通阀门全关。 变频系统通过控制柜上选择开关,选择任意一台水泵采用变频控制方式,其他水泵还采用原控制模式。被选择作为变频水泵的机组作为整个系统的调节水泵,来自动调节冷冻水流量。在自动控制模式下,利用PLC采集总管压力信号并根据PID运算发出变频器频率给定信号,自动调节电机(水泵)转速使冷冻水压力变化来实现自动控制。还采集输出流量送到PLC进行PID计算后再输出4~20mA的电流信号控制旁通阀,来实现恒流的效果。 同时PLC将现场参数,进出口压力值、变频器频率、电流、电机转速等上传至控制室内的人机界面进行参数显示。在控制室可通过人机界面对给定压力值、下限流量值、PID参数、变频泵选择和启动远程控制。远程实现各种操作,极大的方便了系统控制。控制方式本方案在保留原工频系统的基础上与原工频系统之间设置连锁以确保系统工作安全。 三、设备的配置 (1)友好的人机界面:由于系统需对每台机组的进口压力、出口压力、出口流量、总压力的上限值和下限值,PID参数进行设置,还要对所有的压力、流量值进行显示,还有报警信息进行记录。采用Eview的MT506LV人机界面。界面编辑了“主画面”、“控制画面”、“参数设置”、“故障记录”、“压力曲线”、“帮助”六个基本画面。主画面上对采集的压力、流量值、变频器的运行频率、电流进行显示,还显示系统当前状态和故障显示,让用户一目了然。 (2)PLC: PLC是设备的大脑,选用的是艾默生网络能源有限公司的新产品EC20系列的PLC及模拟输入模块和模拟输出模块,EC20系列PLC是高性能的通用PLC,内存指令容量达到8k;典型基本指令执行速度0.09 ~0.42μS典型应用指令则为5~280μS支持高达50kHz的高速输入和80kHz 的高速输出;具有丰富的中断功能,有8路输入中断,3个定时,6路高速计数,支持工业标准的Modbus 通讯网络;指令有浮点运算、PID、高速I/O、通讯等20类共243条,具有掉电检测和后备电池保持,可扩展多个模块,扩展模块有数字型、模拟型、温度型的模块。EC20 的编程采用界面友好的窗口软件,支持多种编程方式:梯形图、指令列表、顺序功能图,方便地监控和调试,可在线修改程序。 (3)PLC的配置 主模块选用EC20-2012BRA,20点输入12点继电器类型输出。模拟输入模块采用8通道的EC20-8AD,模拟输出采用4通道的EC20-4DA。 (4)输入输出设备配置 输入设备有“手动/自动”选择开关,选择变频泵“1#/2#”、系统“启动”“停止”,还采集了工频、变频接触器信号进行互锁和状态显示。 输出设备有1#泵变频运行、2#泵变频运行、故障和复位继电器。 (5)模拟输入输出设备配置 利用EC20-8AD采集了总管压力、旁通阀位置反馈、1#机组出口压力、2#机组出口压力、1#泵出口流量、2#泵出口流量;用EC20-4DA输出电流信号给定EV0P频率,另一路输出4~20mA的电流信号到旁通阀。 四.工作原理 主电路图如下:
系统采用工变频互备,另外可以灵活的选择需变频的电机是1#还是2#由KM3、KM4来完成。 PLC的I/O接线图如下:
点击查看全图
五.程序要点 EC20的COM0与EVIEW人机界面通过MODBUS协议进行通讯,COM1通讯口与艾默生的EV2000变频器进行自由协议通讯,PLC软件设置:
COM1的自由口协议中的波特率、数据位、停止位、效验位必须与变频器中设置一样才能通讯上。EC20时刻检测着变频器的频率、电流、故障再反映到人机界面上。
系统需恒压、恒流,所以做成双PID对变频器和旁通阀进行控制,控制的压力和流量在EVIEW人机界面上进行设置
在现场调试过程中,发现现场的负载在每天下午五点下班时会突变,由于负载500m3/h的流量突变成几十的流量,这个突变的时间只有两三秒的时间,而旁通阀动作的速度很慢,一个行程38mm需2分钟的时间,这样会造成空调机组保护停机,为了解决这一问题,采用实时时钟定时开度旁通阀,也就是每天在五点之前就给旁通阀一个开度,当设定的时间到达后,系统又恢复PID调节。负载突变的时段设置和旁通阀的开度设置画面如下:
五.结束语 本系统已完成,已正式投入使用。由于采用艾默生的EC20系列的PLC进行控制,性能稳定,运行可靠,系统结构紧凑,节省能耗,便于维护。变频器的频率在40HZ左右稳定压力,节能率达到48%。因此不但大大的提高了产品的技术含量和自动化水平,而且还极大地提高了企业的经济效率,非常具有推广价值
冷冻水泵相关文章
冷冻水泵相关下载
在经过数十年的实验室研究之后,人工智能终于开始走出实验室,进入收获阶段,比如应用于无人驾驶,所以现在也是人工智能科学家创业的最好时期。...
7月11日,华为消费者业务CEO余承东在第十六届中国互联网大会发表“打造智慧互联网时代的极致用户体验”主题演讲,分享了在移动互联网时代里华为在改...
创新实用技术专题
版权所有 & 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答您好,格力空调也是市面上的大品牌。您可以根据您的需要选择产品,是值…问答你好!很高兴为你解答!建议你不要选择变频空调,中国家用 电器网上还是…问答国产的还是选格力的好些,本身机子的质量很好,在产业方面也很专一,售…问答都是著名品牌,质量放心,可根据你的需要选择。问答您好,格力的挂式的市场上也就5-9元,柜式的也就20-30元,具体的去市面…问答您好,格力的挂式的市场上也就5-9元,柜式的也就20-30元,具体的去市面…问答您好,个人感觉格力的空调还是不错的,建议选格力。
百科效果图最近浏览论坛:
关注/收藏的论坛:
热门论坛推荐:
验证码:输入右侧的字母和数字
下次自动登录
还未注册用户?&&&
您的赞赏是对楼主的鼓励!
1~200元之间
金额须在1~200元之间
去车系频道
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
自动加载图片
EC180空调间歇不工作解决办法
看家都在苦恼正直入夏解决办法如开空调后设置温度到32度能18那个压缩机直工作就过热停机32度平均功率在800W刚开时间会维持在2300W没关系
引用 茶叶33
13:53:29 发表于 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
压缩机过热,还可能导致双蹦自动亮,应该是报警电池过热,那样的话,抱着枕头从车上跳下就好了。
引用 茶叶33
13:58:04 发表于 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
15:23:07 | 来自
应该是变频的原因吧
引用 超人会来
15:23:07 发表于 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
15:23:07 发表在 应该是变频的原因吧哎,拿着政府补贴也好搞个好点的压缩机啊。
引用 茶叶33
16:12:19 发表于 3楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
06:15:24 | 来自
我的空调也是,开了一会儿就停了,要等一会儿才重新出冷风,然后过了一会儿又停了,如此循环往复。。。。
引用 抓猫的小鼠
06:15:24 发表于 4楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
22:32:14 | 来自
13:53:29 发表在 看大家都在苦恼,正直入夏,解决办法如下:开空调后设置温度到32度,不能18,那个压缩机小,一直工作就过热停机了。32度平均功率在800W,刚开,短时间会维持在2300W,没关系。有个问题一直想问:电动汽车是不是可以原地一直开空调?比如晚上紧急情况下是否可以开着空调在车上过夜?会不会想油车有中毒危险??
引用 pumuwu
22:32:14 发表于 5楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
发表1500字以上满级口碑,观点独到,篇幅惊人,通过工作人员审核,特授予【满级口碑】专属勋章。
00:54:04 | 来自
13:58:04 发表在 压缩机过热,还可能导致双蹦自动亮,应该是报警电池过热,那样的话,抱着枕头从车上跳下就好了。周五北京38度,中午出去开车有一阵子双闪开始亮,我还纳闷车怎么了
引用 vistalele
00:54:04 发表于 6楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
我的偶而会压缩机不启动只是风机转,要停车扒出钥匙从新再启动。去4S也查不出原因,有几次坐进高温的车里汗水直冒风口就是不出凉风…要反复折腾数次
引用 叙府人
15:32:26 发表于 7楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
22:32:14 发表在 有个问题一直想问:电动汽车是不是可以原地一直开空调?比如晚上紧急情况下是否可以开着空调在车上过夜?会不会想油车有中毒危险??可以,电动车没发动机
引用 茶叶33
17:56:34 发表于 8楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
15:32:26 发表在 我的偶而会压缩机不启动只是风机转,要停车扒出钥匙从新再启动。去4S也查不出原因,有几次坐进高温的车里汗水直冒风口就是不出凉风…要反复折腾数次还好了,没发现解决办法之前我已经准备买冰砖了
引用 茶叶33
17:57:37 发表于 9楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
19:00:17 | 来自
17:56:34 发表在 可以,电动车没发动机谢谢??
引用 pumuwu
19:00:17 发表于 10楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
19:01:09 | 来自
17:56:34 发表在 可以,电动车没发动机车主亲自试验过吗?还是理论上这样说?
引用 pumuwu
19:01:09 发表于 11楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
发表追加口碑,评价500字以上,通过编辑审核为优质追加口碑,特此奖励优秀追加口碑勋章,以示鼓励。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
19:18:53 | 来自
19:01:09 发表在 车主亲自试验过吗?还是理论上这样说?这不用亲测,纯电动的车没有发动机,就不会烧汽油,也不会有积碳
引用 超人会来
19:18:53 发表于 12楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
正在提交回复,请稍候...
mainTopic.xRender=YES
楼主有更新时通知我
已取消此帖的收藏
您已被楼主屏蔽,不能回复该帖子造价与管理
&&&EC风机精密空调风机精密空调风扇空调离心风机
EC离心风机是一种节省空间的经典产品,能够驱动空气在多种的装置和系统中实现热量和冷量的交换。最小化的安装深度,低噪音和卓越的效率,这使得他们成为您最佳的选择,尤其适用于热交换的空气流动。为了更加节能,我们开发了EC系列风机,叶轮型号从133-900mm, 风量从2000-30000CMH, 电压可以从18V,12V,24V,48V,56V,72V,为 客户提供完整的解决方案。 - 按客户要求宽范围运行电压,我们的风机确保在18-72V之间稳定运行。 - 可通过PWM和0-10V电压调速 - 过载保护和堵转保护 用途:系统、空调机组、超净除尘室、医院系统、空气压缩机、精密机房空调2.建筑物送风、排风,厂房,农业,空调制冷、加热行业风机压力:中压风机 配套电机功率:0.15(kw) 材质:铝合金风轮 气流方向:离心风机 类型:外转子风机 重量:3.1(kg) 型号:310 转速:1925(r/mim) 适用范围:净化,基站通风,热交换器,户外机柜,暖通制冷等 叶片数:7 品牌:斯托姆 用途:管道风机 轴功率:0.12(kw) 性能:低噪音风机 属性:属性值 温度(℃):-20℃~+60℃滚珠轴承(B),-10℃~+40℃含油轴承(S) 相对温度(%):90%~95% 气压(毫米水银色柱):55Kpa(G)74.8Kpa(H) 振动:振频10-55Hz低频限幅、双振幅1.5mm 冲击:(峰值加速度)150m/S2 使用寿命:含油轴承30000小时,滚珠60000小时(试验室25℃状态时) 机压力:低压风机 适用风机:190MM 加工定制:否 材质:塑料风机 产品别名:涡流风机 气流方向:离心风机 类型:外转子风机 型号:RD190R 品牌:斯托姆 用途:船用风机,管道风机,锅炉风机,空调风机,排烟风机,屋顶风机,其他 性能:低噪音风机 深圳市斯托姆科技有限公司是一家以外转子离心风机、外转子轴流风机、管道风机、静音送风机、新风换气机、DC风机、EC风机等机电一体化产品为主导的现代化生产企业。风机----外转子后倾离心风机/DC离心风机/EC离心风机。外转子后倾离心风机,风轮直径有133mm、175mm 180mm 190mm、220mm、225mm、250mm、280mm、310mm、350mm、355mm400mm、450mm、500mm、560mm710mm等规格,风量大小由245 m3/h ----4100 m3/h不等。 外转子后倾离心风机,无蜗壳形式,方便配套各种净化暖通设备,安装在设备的内框,风机旋转产生离心气流,当气流遇到内框壁时形成很高的气压,从而涟源不断地穿透过滤芯层,形成同轴流向,???? 外转子后倾离心风机,压力高,风量大,效果明显,是小型暖通设备配套的最佳选择。风机由外转子异步电动机,铝叶轮等组合而成,电机温升低具有通风散热自冷却的独特优点。从而延长风机寿命可靠性。本风机为后弯式叶轮,具有结构紧凑,风量大,静压高,振动小,噪音低,安装方便等特点。主要用于净化工作台,净化单元,通风管道除尘,净化空调系统,环境保护和污染控制等制冷设备配套等工作使用。 结构紧凑而小巧,绝大部分都接有线缆,并随时可以接上电源-能够在高压条件下以极低的噪音运行-外转子电机拥有良好的散热效果
表态成功,继续评分
同时转发一条微博&
上一个产品:
下一个产品:
该产品暂无评论。
赶快来发表第一个评论吧!
同类相关产品
相关产品分类

我要回帖

更多关于 富士通空调定时灯闪烁 的文章

 

随机推荐