爱卡汽车_中国领先的汽车主题社区、汽车资讯、汽车论坛中心  观察格力变频空调发生通讯故障时,室内机显示&E6&,室内&运行&指示灯灭3S闪烁6次,指示灯闪烁时亮0.5S灭0.5S。整机停止运行。若通讯恢复正常且压缩机停足3分钟,则整机才允许恢复正常运行。    当连续3分钟室内机或室外机没有接收到室外机或室内机发送的正确信号,则会产生通讯故障。
  备注:外机控制器3个故障指示灯彼此独立,三灯采用亮1s灭1s(或亮0.5s灭0.5s)的方式,也就是亮1s,灭1s为闪烁一次。当一个灯连续灭3s的时候说明是上一个计数结束,当重新开始亮后,表示下一个计数周期开始。    由于通讯负责室内外的数据传输,电路工作方式为半双工串行通讯方式。以室内机为主机的通讯协议为例(采用新协议的新机型以室外机为主机),正常情况下室内机发送完信号后等待接收,一定时间内没有收到正确信号则再次发送当前信息,若连续三分钟内没有收到正确的信号则出错报警。室外机为从机,当室外机未收到正确信号时就一直等待,不发送信号。
& & 硬件电路为交流市电经过半波整流,经限流后,将输出稳定在56V,经后,为通讯环路提供稳定的56V电压,整个通讯环路的约为3mA左右。通讯电路模型(简图)如下所示。
  可能故障点:    用户电压过低、室内机与室外机不匹配    室内外电源连接线    室内机控制器    室内机电控部件(连接线、电辅热等)    室外机电器盒    室外机电控部件(连接线、电抗器、直流电机、感温包等)    标准化处理流程:    第一步:检测用户电源电压是否过低T5,检查内外机机型是否配套T2;    第二步:用&便携式多功能变频空调调试仪&测试判断故障属室内机部分还是室外机部分。无该测试仪则请继续按照如下步骤进行排查:    第三步:检查室内外电源连接线是否存在接错T7、松脱T8、加长线连接不牢靠或氧化T9的情况;    第四步:根据室外机故障指示灯显示情况判断:
  1.5P及以下机型(以室内机为通讯主机):    ①室外机三个指示灯均不亮:
& & ② 三个灯中任何一个灯常亮,不闪烁:
& & 注:三个灯中任何一个灯常亮说明外机主芯片故障;绿灯闪说明外机收到了内机发送信号,但内机没收到外机返回信号,可能为外机发送或内机接收问题。不能仅简单根据指示灯的闪或灭来判断故障。
  2P及以上机型2P及以上机型:    室外机故障指示灯有D5、D6、D16、D30共四个,每个指示灯有&亮&、&闪&、&灭&三种状态,组合起来代表不同的故障。    ① 4个故障指示灯和电源指示灯均不亮:
& ② 只有D30指示灯闪烁,其余3个故障指示灯均不亮:
& &注:若分别更换了内、外机电器盒仍然出现E6,则需特别检查室内外机控制器是否匹配、接线顺序是否正确、各线接插是否牢靠、加长线接头是否氧化、感温包及过载等较细的线路是否划伤并与铜管或电器盒短路、电源电压是否过低、周围是否有电磁干扰源。