一、显示板显示故障
北京格力中央空调专卖——华博凯
序号 故障代码含义 显示代码 机???型
1 压缩机高压保护 E1 数码多联室外机
2 室内防冻结保护 E2 数码多联室外机
3 压缩机低压保护 E3 数码多联室外机
4 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 数码多联室外机
5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 E5 数码多联室外机
6 通讯故障 E6 数码多联室外机
7 模式冲突 E7 数码多联室外机
8 油电磁阀保护 EA 数码多联室外机
9 室外环境温度传感器故障 F4 数码多联室外机
10 室外主机入管温度传感器故障 F5 数码多联室外机
11 室外主机中部温度传感器故障 F6 数码多联室外机
12 室外主机出管温度传感器故障 F7 数码多联室外机
13 主机定频压机1排气温度传感器故障 F8 数码多联室外机
14 主机数码压机排气温度传感器故障 F9 数码多联室外机
15 主机定频压机1油温温度传感器故障 FA 数码多联室外机
16 主机数码压机油温温度传感器故障 Fb 数码多联室外机
17 高压传感器故障 Fc 数码多联室外机
18 低压传感器故障 Fd 数码多联室外机
19 缺冷媒保护 FE 数码多联室外机
20 室外子机入管温度传感器故障 b5 数码多联室外机
21 室外子机中部温度传感器故障 b6 数码多联室外机
22 室外子机出管温度传感器故障 b7 数码多联室外机
23 定频压机2排气温度传感器故障 b8 数码多联室外机
24 定频压机3排气温度传感器故障 b9 数码多联室外机
25 定频压机2油温温度传感器故障 bA 数码多联室外机
26 定频压机3油温温度传感器故障 bb 数码多联室外机
27 直流母线电压过高保护 PH 变频多联室外机
28 IPM或PFC模块过热保护 P8 变频多联室外机
29 电流检测电路故障 Pc 变频多联室外机
30 IPM或PFC模块温度传感器故障 P7 变频多联室外机
31 压缩机电流保护 P5 变频多联室外机
32 直流母线电压过低保护 PL 变频多联室外机
33 压缩机启动失败 Lc 变频多联室外机
34 PFC模块保护 Hc 变频多联室外机
35 堵转 LE 变频多联室外机
36 驱动模块复位 P0 变频多联室外机
37 压缩机电机失步 H7 变频多联室外机
38 缺相 Ld 变频多联室外机
39 变频驱动部分到主控通讯故障 P6 变频多联室外机
40 IPM模块保护 H5 变频多联室外机
41 超速 LF 变频多联室外机
42 传感器连接保护 Pd 变频多联室外机
43 温漂保护 PE 变频多联室外机
44 交流接触器保护 P9 变频多联室外机
45 高压保护 E1 变频多联室外机
46 低压保护 E3 变频多联室外机
47 排气保护 E4 变频多联室外机
48 压缩机自带过载保护 H3 变频多联室外机
49 通讯故障(内外机、手操器之间) E6 变频多联室外机
50 室外环境感温头故障 F4 变频多联室外机
51 室外盘管进管感温头故障 F5 变频多联室外机
52 室外盘管中间感温头故障 F6 变频多联室外机
53 室外盘管出管感温头故障 F7 变频多联室外机
54 变频排气感温包故障 F9 变频多联室外机
55 交流电流保护(输入侧) PA 变频多联室外机
56 驱动板环境感温包故障 PF 变频多联室外机
57 交流输入电压异常 PP 变频多联室外机
58 跳线帽故障 C5 变频多联室外机
59 充电回路故障 PU 变频多联室外机
60 直流电机无转速反馈故障 H6 变频多联室外机
61 远程锁定 CC 多联室内机(除智能多联外)
62 与有效主手操器冲突标志 CH 多联室内机(除智能多联外)
63 清除线控器标志 CL 多联室内机(除智能多联外)
64 压缩机高压保护 E1 多联室内机(除智能多联外)
65 室内防冻结保护 E2 多联室内机(除智能多联外)
66 压缩机低压保护 E3 多联室内机(除智能多联外)
67 压缩机排气高温保护/油温高温保护 E4 多联室内机(除智能多联外)
68 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 E5 多联室内机(除智能多联外)
69 通讯故障 E6 多联室内机(除智能多联外)
70 模式冲突 E7 多联室内机(除智能多联外)
71 室内机风机过载保护 E8 多联室内机(除智能多联外)
72 水满保护 E9/Eb 多联室内机(除智能多联外)
73 按键锁定 EE 多联室内机(除智能多联外)
74 辅助电加热故障 EH 多联室内机(除智能多联外)
75 室内环境
正在加载中,请稍后...您好!刚刚格力中央空调装好!外机是140的。说第一次装要预热8小时!_百度知道
您好!刚刚格力中央空调装好!外机是140的。说第一次装要预热8小时!
您好!刚刚格力中央空调装好!外机是140的。说第一次装要预热8小时!现在面板上交替显示db和a0是正常的吗?
我有更好的答案
中央空调没有预热这个说话吧,一般调试好了,能正常运行就没什么问题,中央空调主要还是制冷
采纳率:72%
格力不存在预热
是需要预热的,格力的机器现在都需要密码才能开机,开机之后主机预热八小时才能工作,这是正常的,今天我们在售楼部调试也是这样的情况。你可以看外机上面的铭牌,
估计有写了,
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调故障_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力空调故障
&&最新最全的空调故障代码
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩34页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢格力空调故障代码-多联机显示故障代码对应的含义
GREE CENTRAL AIR CONDITIONER FAULT CODE
格力空调常识快速导航
格力空调故障代码-多联机显示故障代码对应的含义
&&多联机显示故障代码对应的含义
故障代码含义
压缩机高压保护
数码多联室外机
室内防冻结保护
数码多联室外机
压缩机低压保护
数码多联室外机
压缩机排气高温保护/油温高温保护
数码多联室外机
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
数码多联室外机
数码多联室外机
数码多联室外机
油电磁阀保护
数码多联室外机
室外环境温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机出管温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1油温温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机油温温度传感器故障
数码多联室外机
高压传感器故障
数码多联室外机
低压传感器故障
数码多联室外机
缺冷媒保护
数码多联室外机
室外子机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机出管温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2油温温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3油温温度传感器故障
数码多联室外机
直流母线电压过高保护
变频多联室外机
IPM或PFC模块过热保护
变频多联室外机
电流检测电路故障
变频多联室外机
IPM或PFC模块温度传感器故障
变频多联室外机
压缩机电流保护
变频多联室外机
直流母线电压过低保护
变频多联室外机
压缩机启动失败
变频多联室外机
PFC模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
驱动模块复位
变频多联室外机
压缩机电机失步
变频多联室外机
变频多联室外机
变频驱动部分到主控通讯故障
变频多联室外机
IPM模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
传感器连接保护
变频多联室外机
变频多联室外机
交流接触器保护
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
压缩机自带过载保护
变频多联室外机
通讯故障(内外机、手操器之间)
变频多联室外机
室外环境感温头故障
变频多联室外机
室外盘管进管感温头故障
变频多联室外机
室外盘管中间感温头故障
变频多联室外机
室外盘管出管感温头故障
变频多联室外机
变频排气感温包故障
变频多联室外机
交流电流保护(输入侧)
变频多联室外机
驱动板环境感温包故障
变频多联室外机
交流输入电压异常
变频多联室外机
跳线帽故障
变频多联室外机
充电回路故障
变频多联室外机
直流电机无转速反馈故障
变频多联室外机
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
多联室内机(除智能多联外)
清除线控器标志
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
多联室内机(除智能多联外)
室内防冻结保护
多联室内机(除智能多联外)
压缩机低压保护
多联室内机(除智能多联外)
压缩机排气高温保护/油温高温保护
多联室内机(除智能多联外)
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
室内机风机过载保护
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
辅助电加热故障
多联室内机(除智能多联外)
室内环境温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外环境温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
定频压机排气温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
智能多联室内机
室内防冻结保护
智能多联室内机
压缩机低压保护
智能多联室内机
压缩机排气高温保护
智能多联室内机
压缩机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
室内机风机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
辅助电加热故障
智能多联室内机
室内环境温度传感器故障
智能多联室内机
室内机蒸发器温度传感器故障
智能多联室内机
冷凝器温度传感器故障
智能多联室内机
室外环境温度传感器故障
智能多联室内机
排气温度传感器故障
智能多联室内机
压缩机低压保护
热水空调机组
压缩机排气高温保护
热水空调机组
热水空调机组
水泵过电流保护
热水空调机组
外风机过电流保护
热水空调机组
辅助电加热保护
热水空调机组
系统防高温保护
热水空调机组
水流开关保护
热水空调机组
水箱水位开关故障
热水空调机组
冬天自动防冻保护
热水空调机组
循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
热水空调机组
水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)
热水空调机组
机组能力不足
热水空调机组
水压开关保护
热水空调机组
水箱底部感温包故障
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外环境温度
热水空调机组
用户侧温度
热水空调机组
室外入管温度1
热水空调机组
室外入管温度2
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外出管温度1
热水空调机组
室外出管温度2
热水空调机组
水箱水温(商用机)
热水空调机组
预留(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
预留(商用机)
热水空调机组
水箱水温(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
水箱中部水温
热水空调机组
水箱上部水温
热水空调机组
压缩机高压保护
新风处理机组
防低温(防冻结)
新风处理机组
压缩机低压保护
新风处理机组
压缩机排气高温保护
新风处理机组
压缩机过电流保护
新风处理机组
新风处理机组
新风处理机组
内风机过载保护
新风处理机组
新风处理机组
高压阀故障
新风处理机组
低压阀故障
新风处理机组
辅助电加热故障
新风处理机组
PG电机堵转保护
新风处理机组
室内环境感温包故障
新风处理机组
室内入管感温包故障
新风处理机组
室内中部感温包故障
新风处理机组
室内出管感温包故障
新风处理机组
室外环境感温包故障
新风处理机组
室外入管感温包故障
新风处理机组
室外中部感温包故障
新风处理机组
室外出管感温包故障
新风处理机组
排气感温包1(定频)故障
新风处理机组
排气感温包2(变频)故障
新风处理机组
油温感温包1(定频)故障
新风处理机组
油温感温包2(变频)故障
新风处理机组
清除主线控器标志
新风处理机组
无主室内机代码
新风处理机组
全热新风换气机组
室内环境感温包故障
全热新风换气机组
室外出管感温包故障
全热新风换气机组
湿度传感器故障
全热新风换气机组
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
全热新风换气机组
Copyright 2012 北京销售服务中心&&&&
&&&&京ICP备号&&&&京公网安备格力中央空调室外及室内机型号的区别_百度知道
格力中央空调室外及室内机型号的区别
GMV-R32P/NaE三者有什么区别?请不吝赐教;Na与GMV-R32P/Na-N1与GMV-Pd140W/NaC-N1两者有什么区别?室内机 GMV-R32P&#47室外机 GMV-Pd140W/NaL
我有更好的答案
1、内机外机在型号本身就是有区别的,32G的G表示挂式的室内机,32W的W表示室外机。2、CA表示室内机的一种外形,C03表示室外机的一种外形。室内机 第一个为普通静压10Pa,第二个为超薄型0静压,第三个是E系列静压可调0-15Pa.0静压适合家装,噪音小。带静压的用于层高较高的别墅或许拖风管的房间
.,C..,B.排列内机第一个是普通静压(风管机) L是超薄型(风管机)E还是设计序号外机C就是设计序号,按A....
超薄型的,性能和普通静压的差别大不大?
GMV-R32P/Na与GMV-R32P/NaL相比,制冷制热量是一样的分别为3.6KW,4.0KW。循环风量为前者570后者540单位立方米每小时,噪音前者39后者37,单位分贝。风管机有个机外静压10,后者没有,也不需要,其他没什么差别了
本回答被网友采纳
外机 前者是老款,后者为新款室内机 第一个为普通静压10Pa,第二个为超薄型0静压.0静压适合家装,第三个是E系列静压可调0-15Pa,噪音小
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 格力中央空调内机尺寸 的文章

 

随机推荐