空调加氟管选择的铜帽掉了影响正常使用吗

数百家被盗 只丢空调铜帽_新闻中心_新浪网
数百家被盗 只丢空调铜帽
像:郭东风1
  男播:【导语】像空调螺栓这样的小配件平时一般不会引起被人们的注意,然而,昌平区佳运小区里一夜之间数百户居民放置在户外的空调螺栓不翼而飞之后,这小小的螺栓引起了居民们的注意。
  【正文】昨天接到昌平区佳运小区刘先生打来的电话后,记者立即赶到了现场。经打听后发现,因为好多居民还没有开始使用空调,所以只有少数人是听到邻居相告才得知空调室外机螺栓被盗的事的。
  【采访】居民1
  要是我邻居不给我说
  我还不知道呢
  出来一看呢
  这个印儿就是新拧的
  就是这个地方
  (一看就是)新拧的
  记者:哦 这个
  记者:这上边还有尘土
  记者:这个就看得出来是新的印儿
  对 (我家)前后两台空调都是这样
  【采访】居民2
  小区的论坛上说
  现在说的是三区
  说一楼的(空调螺栓)
  全部都被盗了
  【正文】居民们说,前两天就听说有几个一层的住户家中,室外空调机螺栓被人偷走了,可没想到一夜之间几百户一层居民家的空调螺栓竟被洗劫一空了,哪怕是安装了防盗网的空调也没能幸免。只有这位大妈前两天听说有领居螺栓被盗采取了特别措施。
  【采访】居民(大妈)
  我缠了布加了铁丝
  没被拧
  【正文】居民们说,眼看着暖气刚停,想用开空调给室内升点儿温,现在却一筹莫展了。
  【采访】居民4
  今天早上听那个同志
  (街坊)说了一下
  然后我就把机器
  (空调)开开 试了试
  是不成的
  主机不运行了
  【正文】居民说,现在他们要想使用空调光配螺栓还不行,还得给空调加氟。
  【采访】居民3
  (空调)不能使了
  氟都放了
  它等于氟都放了
  等于没有氟了
  还得重新充
  【正文】对于小区空调螺栓大范围被盗一事,居民们觉得物业公司应该对此负部分责任。
  【采访】居民3
  现在不是一家 两家的问题
  小区物业就没有
  对安全负责任
  他本身的责任就是
  维护治安
  维护什么的
  他(物业)应该负这个责任
  【正文】为了了解清况,记者随居民来到了物业公司。
  【同期】北京裕发弘瑞有限公司佳远园物业部
郭井富 副部长
  物业应当说有一定的责任
  我们不该装空调
  不是不该装空调
  但是咱们就是治安这一块呀
  现在确实是比较烂
  这个你也得承认
  别的小区可没有这种情况
  那咱们属于特殊情况
  【正文】随后记者又拨打了当地派出所的电话,关于佳远园小区居民空调螺栓被盗一事他们两天已经接到多起报案,报案记录的居民数达三百多户,派出所已经立了案,正在调查处理。北京台记者报道
【】【】【】【】
不支持Flash
?     谁知道空调加氟过多怎么排放掉?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道空调加氟过多怎么排放掉?
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:60209
被采纳数:45
排掉步骤如下:
1,将空调开在制冷模式,外机接管的位置有一个是三通的,把最小的铜帽(唯一一个没有连接管的地方)用活扳手卸开,
2,戴着手套用一个螺丝刀顶着顶针,一下一下的放气,放五下左右,
3,你再看看效果,效果不好就再放,但是也要注意放多了会影响制冷效果。
回答数:30835
被采纳数:15
氟利昂如果多了会造成系统压力大,对能力能效都有影响,但是一般空调都有保护,如果超出范围的话就会保护停机了。
冷媒多了不会直接导致压缩机不转的。
大多采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟;或通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟。但在实际操作中,这两种加氟方法都有一定的缺点,前一种加氟速度太慢,且不安全、压缩机易产生液击;后一种需要氟瓶的压力足够大,否则很难加入氟。笔者经多年的维修实践,采取利用窗式空调过滤器上的工艺管来进行加氟,加氟快速、顺利、安全和准确。
一、对于制冷管路上有油迹,即管路有泄漏点的窗式空调,具体操作步骤如下:
1.割去过滤器工艺管的一小段,把一单向阀(制冷器材店有售,约2元)插入余下的工艺管中约l0mm处焊好;或把一根长度约为200mm、直径为4mm的紫铜管,一端插入余下的工艺管中焊好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。
2.将制冷管路上的泄漏点补焊后,同时开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环边抽走,以加快抽真空。
3.连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,并用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,立即关闭氟瓶的阀门,以免加氟过多。
从过滤器上的工艺管中液态加氟,只要管路系统的真空度合格,加氟速度相当快。一般情况下,三分钟的加氟量就能达到空调的额定加注量。
二、对于已使用多年,制冷效果偏差的窗式空调,但管路上未见泄漏点的,具体操作步骤如下:
1.用压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,备查。
2.连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出。
3.在空调停机状态下,先将刺阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,再旋开氟瓶、三通维修阀和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上),然后关闭三通维修阀。
4.先开机运转10分钟,再观察三通维修阀上压力表的压力值(高压压力),若符合附表所示值,即在当前环境温度下,氟瓶内的氟的饱和压力(表压力值)与开机运转时压力表的压力值(高压压力)呈对应关系,则表示加氟准确。例如:环境温度为 3℃,氟瓶内的氟的饱和压力为 1.19mpa,对应的高压压力为 1.67mpa,则说明加氟准确。
希望可以帮到你~!
回答数:4060
被采纳数:1
放掉浪费了,又对大气层有污染,如果是高手,建议回收到氟罐中,开启制热,如加氟一般,由于粗管此时是高压,故氟利昂会回流到氟罐中,建议用水将氟罐浸没(此方法有点危险)最简单的方法就是直接排掉。PS:以上方法,首先要冷却压缩机后进行免费获得安装方案
炎热的夏天到来,又到了空调使用频率的高发期。空调用的多了、久了。出现的故障也越来越多,但不是专业人员,空调刚出现小问题时很多人并不知道,往往等到问题已经严重到无法处理时才找专业维修员来检修。所以学习一些常识真的很重要,其实有些小问题我们自己都能解决的。下面小编就跟大家讲解发现空调阀芯漏氟怎么去处理。
炎热的夏天到来,又到了空调使用频率的高发期。空调用的多了、久了。出现的故障也越来越多,但不是专业人员,空调刚出现小问题时很多人并不知道,往往等到问题已经严重到无法处理时才找专业维修员来检修。所以学习一些常识真的很重要,其实有些小问题我们自己都能解决的。下面小编就跟大家讲解发现空调阀芯漏氟怎么去处理。空调阀芯漏空调阀芯漏氟—空调阀芯漏氟怎么判断判断是否漏氟第一种方法就是,将普通的温度计放置在空调内机的出风口和进风口10厘米处,分别测出两处的温度,如果温差大于7℃,则表明空调运行正常;反之,则可能出现漏氟。第二种就是用眼睛观察,在制冷状态下,用户调整温度控制器,使其设置的温度比室温时机温度低6℃至8℃,在运行15分钟后,正常的空调室内机液压管应该不会结霜,如果出现结霜现象就有漏氟故障的可能。此外,如果室内机液压管连接头有油迹,也表明空调有漏氟现象的产生。空调阀芯漏氟—空调阀芯漏氟的处理方法把截止阀门限位卡环,用尖嘴钳卸下。用内六角扳手旋出截止阀螺杆,左手堵住漏气处,右手迅速在螺杆的螺扣和密封圈处盘绕4圈生料带,并迅速旋人截止阀螺杆,上好卡环。再在二次密封丝扣上绕2~3圈生料带,上好二次密封帽。从低压气体截止旁通阀加气处加F22制冷剂,待表压达到0.3MPa时,用遥控器开机,继续加R22气体到0.45MPa为宜。加气时,应缓慢加入,不要操之过急,以免R22气体加多,使维修成本增加。R22气体按要求加够后,让空调器停止运转3~5分。等系统内的制冷气体平衡,压力升高后,用洗涤灵在2次密封外帽处检漏。确认不漏,说明在截止阀螺杆盘绕的生料带密封良好,漏气故障排除。空调阀芯漏氟—空调阀芯怎么加氟1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。 制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。 2.加氟口在粗管上面,也就是低压。 将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状5.态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。 整个操作都是在空调的运行状态中进行的。空调阀芯漏氟的相关知识小编节讲到这里了。当大家发现空调不制冷或制冷效果已经没那么好的嗜好,就可以根据小编将的判断方法去检查空调是否漏氟或缺氟,确定好根本原因,要是自己是在处理不了就要找专业维修人员了,但是建议大家最好直接联系该品牌的售后人员来处理,以防被无良人员黑钱。
上一篇:水冷空调原理—水冷空调的工作原理和优点
下一篇:空调扇省电吗—空调扇的耗电情况分析
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
北京·莲玉嘉园|舒适100让你拥有舒适的生活环境
北京·布鲁克林|找舒适100安装舒适集成系统,十分不错
北京·丰和园|舒适100让您生活品质大大提高
宁波·中海国际|舒适集成系统,十分不错
还可以输入 1500 个字
空调不用了要拔电源吗?入秋空调停用前,一定要保养
扫描微信二维码,马上查阅
更多有趣 有料 有优惠 的信息等你来发现!
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
周一至周日 9:00-20:00
我的舒适
一分钟报价
免费设计
附近体验店电影剧情导航
&>&&>&&>&正文
空调加氟除尽原先的氟再加新的效果更好吗空调加氟之前除尽老的氟有必要吗?一般情况空调有少量泄漏,且漏点不需要补焊,只需要紧固接头或者阀门等时候补加制冷剂就不需要放掉原来的制冷剂的,除非是外机有漏点要补焊,无法收氟或者有些变频机有系统故障,补加制冷剂的量不好掌握的时候可以放掉原来的制冷剂,然后抽真空......
有的人说空调加氟要把原来的氟放掉再加,是这样的吗?为什么?
般情况空调有少量泄漏,且漏点不需要补焊,这种加注方法最可靠而且加注量最标准,不会引起制冷剂加多加少影响空调效果,只需要紧固接头或者阀门等时候补加制冷剂就不需要放掉原来的制冷剂的,除非是外机有漏点要补焊,无法收氟或者有些变频机有系统故障,补加制冷剂的量不好掌握的时候可以放掉原来的制冷剂,然后抽真空定量加注制冷剂有的人说空调加氟要把原来的氟放掉再加,是这样的吗?为什么?一般情况空调有少量泄漏,且漏点不需要补焊,只需要紧固接头或者阀门等时候补加制冷剂就不需要放掉原来的制冷剂的,除非是外机有漏点要补焊,无法收氟或
空调加氟除尽原先的氟再加新的效果更好吗空调加氟之前除尽老的氟有必要吗?一般情况空调有少量泄漏,且漏点不需要补焊,只需要紧固接头或者阀门等时候补加制冷剂就不需要放掉原来的制冷剂的,除非是外机有漏点要补焊,无法收氟或者有些变频机有系统故障,补加制冷剂的量不好掌握的时候可以放掉原来的制冷剂,然后抽真空...空调制冷效果不好加氟时,是先要把氟放掉再加吗?楼主你好,空调的氟利昂是循环使用的,一般从空调安装起算,3个月内无漏氟现场,基本终身不用更换补加,如果你是感觉空调制冷效果不好,建议清洗室内机冷凝器,过滤网,外机散热片。一般建议每年清洗两次空调,夏季使用前,和夏季过完后两次。 ...今天到我们地方的镇镇政府修空调,说是有好多台都坏了,结果有二十几台...一般维修时是加气体,加液体会损坏压缩机,奥科斯的,在山东用了三个多月。就回西安来了! 现在放了一个月左右了,...这是一种不正常的现象。 空调的制冷是利用氟利昂等冷媒的相变来工作的,冷媒在循环系统中只发生物理状态的改变,并不消耗或产生化学变化。因此,没有泄露是不需要加氟的。相反,过多加氟反而有害。 由于分立式空调的结构特点,即空调由室内机和...用加氟表头插入空调加氟口放。或者拿个东西顶住空调加氟口,就好像给轮胎放气一样。不需要放,直接加充就行。 放掉那就太浪费了二十几台都要加,不会是那人故意放掉的吧,这么可能这么多都要加呢,要么就是这地方空气不好氧化严重,都漏了,问题也不大,只是制冷变差。不明显一、空调在拆机的工程中,是需要回收制冷剂的,所以重新安装时也需要压缩机抽真空,加注制冷剂。 二、空调移机后的安装步骤 1、将室外机与室内机安装牢固以后,首先把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口,如有裂纹,应...空调制冷剂加多了制热效果不好。 1,将空调开在制冷模式,外机接管的位置有一个是三通的,把最小的铜帽(唯一一个没有连接管的地方)用活扳手卸开, 2,戴着手套用一个螺丝刀顶着顶针,一下一下的放气,放五下左右, 3,你再看看效果,效果不好...