空调外空调室内机风扇不转转了,怎么办?

炎热的夏季气温甚高,出太阳的时候室外简直就是一个烤火炉,气温高会影响我们的生活和工作,不论是在商城、办公室或是家里,空调成了尤其重要的家电,但因为各种原因有时候会导致空调出现故障,最常见的就是空调外机风扇不转,为什么空调外机不转呢,空调外机不转的原因有很多,整理了常见空调外机不转的原因,大家可以参考以下解决方法。 文章来自生活常识网:
控制变压器损坏 最全最丰富的生活百科只是尽在生活小常识(Life134)网站
控制变压器损坏是为什么空调外机不转的原因之一,因为控制变压器损坏导致的空调外机不转怎么办呢?首先我们需要拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
压敏电阻击穿损坏
压敏电阻击穿损坏是为什么空调外机不转的原因之一,因为压敏电阻击穿损坏导致的空调外机不转怎么办呢?打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在此,舒适100网提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
冷凝器、蒸发器外部脏堵
冷凝器、蒸发器外部脏堵是为什么空调外机不转的原因之一,因为冷凝器、蒸发器外部脏堵导致的空调外机不转怎么办呢?空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作,具体可以看看,教你如何清洗空调。
压缩机启动电容的损坏
压缩机启动电容的损坏是为什么空调外机不转的原因之一,因为压缩机启动电容的损坏导致的空调外机不转怎么办呢?如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
空调电源线容量不足
空调电源线容量不足是为什么空调外机不转的原因之一,因为空调电源线容量不足导致的空调外机不转怎么办呢?动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
这几条就是常见的几种空调风扇外机不转的原因和解决方法,实际上,空调并不是安装完毕后就一劳永逸了,还需要用户在后期的使用过程中定期清洗和维护,具体如何清洗空调外机,;其次,如果空调出现故障,我们可以先进行简单的排查,了解故障产品原因及严重程度,再决定是否找人维修,可能还会帮您减少一大笔开支。||||||||||
||||||||||
查看: 2453|回复: 12
空调外机风扇不转
阅读权限50
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
以前在我处修过CRT彩电的老用户叫我(I年底时)看看空调。据说故障就是制热空调外机风扇不转。我没修空调,没多门问,推了。今天又打来电话,“帮忙看看,外机就放在阳台止”。不过狞电视J这是淡季,学习学习也好。
师傅们,该怎么检修呀?内机听说内机正常。
空调外机风扇不转& & 我只知电容&&电机及测接线端子电压。帮忙讲述
阅读权限50
在线时间 小时
修电视机写成狞字&&对不起
阅读权限35
在线时间 小时
估计是内机电脑板上的继电器坏了
阅读权限45
在线时间 小时
代换风机电容试试。
阅读权限65
在线时间 小时
看看风扇电机有电没,有----就是电容或者电机了
& && && && && && & 没有-----就往会走就是了
阅读权限25
在线时间 小时
看看空调有没有续管子、电线小心是电线断了
阅读权限101
在线时间 小时
开制冷(如果室温低,对环温传感器加热)看外机压缩机与风机是否运行?如果风机转,检测室内机管温传感器。如果还不转检查外风机是否通电?如果通电,检查外风机及运行电容是否正常?如果不通电检查室内机故障。
阅读权限50
在线时间 小时
看看空调有没有续管子、电线小心是电线断了
跟这没大关系吧
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由 冰点1 于
16:48 编辑
我遇到过一台外风机不转,其他使用正常,检查了风机电容容量明显减小,更换后故障依旧,风机也好的。查了好半天,是内机到外机的一根风机线被老鼠咬断了,接上试机OK!因为开店半年多,没赶上去年的夏天,所以修空调经验尚浅。
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢各位的分析
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调外机风扇不转是怎么回事?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
空调外机风扇不转是怎么回事?
被浏览7388次
求问下,空调外机风扇不转是怎么回事?有哪些解决办法或维修方法的吗?
我来帮他解答
  你好,空调外机风扇不转内机运转的原因不少,一般可以分为以下的几种原因:
  第一是室内温度达到设定温度自动停外机;
  第二是外风机坏或者风机电容坏不转,这时如果刚开,压缩机在工作的话,会有震动,开了一段时间后压缩机会因为保护而停掉;
  第三要看具体是单冷机型和冷暖机型,冷暖的就涉及到室内电路板的问题了。还有柜机主机带电脑板和不带的,就分好多种原因了。
  这些问题都不太好解决,建议直接找专业的售后维修上门解决。
空调外机风扇不转是因为机器故障导致,压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。
原因一、主控开关接触不良。
  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
  原因二、风扇电机线圈损坏。
  维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。
  原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。
  维修方法:将紧定螺钉紧固。
  原因四、风扇电容器断路或短路。
  维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。
  都说空调要想很好的使用需要注意的是安装,行内人都说,空调是“三分质量,七分装”,空调出厂后被视为半成品,正确安装后进行调试能够正常运行才算是成品。所以要想空调使用方便和顺利,在安装的时候就一定要注意起来。
应该就是化霜的状态、建议你在仔细的观察一下! 正常的情况下如果不是化霜、制热是不会出现这样的现象的、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了! 如果正常就暂时不要管他、如果发现异常、建议找维修或者售后人员检查一下
空调室外机风扇不转还有可能是其他一下故障原因:
A.空调外机的风扇马达损坏了
解决办法:既然是马达的损坏造成的空调外机风扇不转,那我们就只需更换一下风扇马达就好了,空调外机风扇不转的问题就解决了。
B.启动风扇的电容损坏了
解决办法:如果式电容坏了引起的空调外机风扇不转,这时就有点麻烦了,我们就需要联系专业的维修人员进行维修了,一般情况下都会更换电容。
C.风扇的轴承被异物卡主或轴承发生了松动
解决办法:这个时候,我们只需要弄清楚是什么原因导致的空调外机风扇不转,如果是异物造成的只需将轴承清理干净,若是松动引起,调整一下即刻解决。
D.风扇的轴承缺少了润滑油
解决办法:这种故障引起的空调外机风扇不转的现象其实是由于空调使用太久,但是也非常好解决的了,我们只需要对轴承补点油就可以搞定了。
E. 压缩机损坏
解决办法:压缩机导致的空调外机风扇不转,压缩机一旦坏了,不仅仅是空调室外风机不转了,制冷剂也就制不了冷了,其实这个时候我们也只需把压缩机更换了,空调又可以继续正常工作了
F.电源电压低
解决办法:一般的压缩机要正常工作的话,通常需要电源电压达到187 V至243 V 样子,小于这个数字范围的话,压缩机就不能进行正常的运转了,这个时候,我们就需要在家中为其配置一个稳压器,这个问题才能得到有效的解决。
tian猛&回答:空调室外机不工作的原因分析及处理方法:1、检测空调冷凝器散热效果是否良好,导致空调压缩机过热保护;及时给空调冷凝器清洗,并定期给空调清洗。2、空调线路断路:检测格力空调所用线路是否断路;检查排除。3、空调室内机与室外机连接线断路
hu&回答:你好,这个正常,空调制热室外机漏水,冬天稳定低,室内机制暖,室外机则是制冷,因而产生霜。室外机会自动除霜,化霜时便会有水流出。这个是正常现象,请不要担心
介绍一下怎样处理空调突然漏水的问题。下面就由美的空调售后服务为大家解答,空调漏水的原因及解决方法:
1、空调安装故障,挂壁式内机安装不水平,导致空调排水不畅。
解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度,使空调内机挂壁底板水平。挂壁式室内机排水管路不通畅;
2、空调运行时间久了后空调排水管路垃圾堵塞出水孔...
别留我孤身一人&回答:我的是新科变频空调,空调一开机就显示运行和保护灯亮,外机不启动这是什么原因~
梦见了什么&回答:应该就是化霜的状态、建议你在仔细的观察一下! 正常的情况下如果不是化霜、制热是不会出现这样的现象的、因为如果外机风扇不转就不能散冷和散热、系统压力升高早就保护了! 如果正常就暂时不要管他、如果发现异常、建议找维修或者售后人员检查一下
dys&回答:空调外机不转的原因很多,比如以下七点:
1、压力保护开关出现故障,这个需要维修师傅来修一下。
2、制冷剂过多造成保护性停机。加些制冷剂就可以了。
3、环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护,从而导致空调外机不转。
4、注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
5、如果以上检查都没有问题,这时就需要检查电容是否损坏、过载保护器是否短路。
6、传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
7、交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
求助空调不制冷,外机不转要怎么办?
UID:1977133
在线时间169小时
M币-252专家0
前几天家里的一台NATION的空调突然间不制冷了,看了一下室外机似乎听得到压缩机的声音,就把空调关了。第二天打开时还是不制冷,看了一下空调外机,风扇不转,压缩机不运转。因为空调是96年的,到现在从来没有维修和加氨过,朋友怀疑是电容坏了,但是空调的电容坏了会导致风扇和压缩机都不运转吗?希望大家提一下要怎么检查这个空调故障在哪里呢
UID:1869365
在线时间98小时
M币1582专家0
测下室外机有无供电,没有的话测一下室内机温度传感器坏了没
UID:1605528
在线时间556小时
M币13788专家1
开机五分钟看外机风扇和压宿机工作没?!如果压宿机有工作,仅风扇不转,则可能是风扇启动电容坏,此时可以用手摇转外机风扇扇叶,如果转动就是启动电容坏,可直接更换启动电容即可。如果摇动风扇不转,则风扇电机损坏,可用万用表测量电机线圈进一步判定。&& 另外,这么老的机子如果发现外机压宿机发热(压宿机过热保护也会风扇不转),也可能是缺雪种(冷媒)。&& 建议还是找张图慢慢查查。
UID:1460676
在线时间146小时
M币309专家1
换电容吧,我上个月家里的一部华凌空调也是同样的问题。。。。
UID:1960397
在线时间6710小时
M币18341专家8
先把两个电容拿下来测一下就知道了,如果电容没问题建议就别修了,20年够本了,换新的吧
UID:1613108
在线时间1616小时
M币10167专家12
好像我见过有的空调压缩机和风扇使用的是一个电容,当然这个电容上有三个头,实际上是两个不同容量的电容。
UID:2072422
在线时间67小时
M币315专家2
启动电容完了。