2012年十一买的两台格力1.25匹的凉之静空调,用了两年,今年第三年两台空调全部不制冷了,全吹的热风,然后请师傅上门加氟,完全不懂的情况下师傅说加了8到9个压,说原价100一个压,给我们算便宜点就总共收了400块钱两台。
现在加氟都是这么贵吗?还有我们空调说保修期六年,我们用了两年加氟应该收钱吗?还是我们被坑了?还有我们同批买空调同事家都是好好的,我家两台用了两年就一起都坏掉了,那如果这样的话,师傅随随便便拧下螺丝松掉了,那不是每年都漏氟每年都要加氟?
夏天到了,没有空调活不下去,想问问大家加氟都是多少钱?
(33.28 KB, 下载次数: 22)
20:20 上传
下载次数: 22
UID507615&好友&帖子&主题&精华0&小红花26 &积分4328&在线时间8 小时&注册时间&阅读权限85&最后登录&
UID507615&帖子&精华0&金币4312 &威望0 &注册时间&
广 告大前年,外面加的100
UID714614&好友&帖子&主题&精华0&小红花16 &积分1475&在线时间5 小时&注册时间&阅读权限60&最后登录&
UID714614&帖子&精华0&金币1465 &威望0 &注册时间&
去年加的,100
UID308835&好友&帖子&主题&精华0&小红花6 &积分868&在线时间0 小时&注册时间&阅读权限50&最后登录&
UID308835&帖子&精华0&金币868 &威望0 &注册时间&
一直都是200呀!
UID53290&好友&帖子&主题&精华1&小红花167 &积分7798&在线时间2495 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID53290&帖子&精华1&金币2733 &威望15 &注册时间&
UID52229&好友&帖子&主题&精华0&小红花29 &积分1816&在线时间725 小时&注册时间&阅读权限65&最后登录&
UID52229&帖子&精华0&金币366 &威望0 &注册时间&
你怎么不找格力售后,加氟加满也只100左右。
我是自己买的加氟的罐子和表加的 ,平均150元可以加6台空调。
UID545696&好友&帖子&主题&精华0&小红花1 &积分403&在线时间0 小时&注册时间&阅读权限40&最后登录&
UID545696&帖子&精华0&金币403 &威望0 &注册时间&
是滴,12年到现在,就算上12年到现在才四年,怎么吹的是热风,是不是没有调好,按道理是不可能的,我用了七年的机子到现在制冷效果都蛮好。制冷也出风快,万一到明年又出现这个问题咧?是该先找售后上门查哈子滴,
UID654560&好友&帖子&主题&精华0&小红花42 &积分5275&在线时间0 小时&注册时间&阅读权限90&最后登录&
UID654560&帖子&精华0&金币5275 &威望0 &注册时间&
加满就100吧,以前是加满80
UID574940&好友&帖子&主题&精华0&小红花2260 &积分81455&在线时间3 小时&注册时间&阅读权限155&最后登录&
UID574940&帖子&精华0&金币81449 &威望0 &注册时间&
帮顶!不懂
UID639376&好友&帖子&主题&精华0&小红花292 &积分17394&在线时间0 小时&注册时间&阅读权限120&最后登录&
UID639376&帖子&精华0&金币17394 &威望0 &注册时间&
我去年加得才80啊
UID53290&好友&帖子&主题&精华1&小红花167 &积分7798&在线时间2495 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID53290&帖子&精华1&金币2733 &威望15 &注册时间&
找的就是格力官方售后,然后派到了汉阳一家维修点来修的,感觉格力这方面比较乱,还是你厉害会自己加
UID300652&好友&帖子&主题&精华0&小红花130 &积分7943&在线时间3 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID300652&帖子&精华0&金币7937 &威望0 &注册时间&
100就够了吧
UID403385&好友&帖子&主题&精华0&小红花7 &积分1752&在线时间16 小时&注册时间&阅读权限65&最后登录&
UID403385&帖子&精华0&金币1720 &威望0 &注册时间&
这不算杀的狠,前几天经视不是说一小伙加一台的氟被要了一千。
UID53290&好友&帖子&主题&精华1&小红花167 &积分7798&在线时间2495 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID53290&帖子&精华1&金币2733 &威望15 &注册时间&
对呀,今年一次没用,估计也就用了三年就两台都漏氟啦,所以我感觉是不是当时师傅没拧好造成的,同事一起买的凉之静都好好的,唯独我家两台一起漏了。
UID171521&好友&帖子&主题&精华0&小红花93 &积分3822&在线时间532 小时&注册时间&阅读权限85&最后登录&
UID171521&帖子&精华0&金币2648 &威望22 &注册时间&
前两天才加的,我家空调测的是0压,他给我加满了,还清洗了空调外机,用了120元
UID53290&好友&帖子&主题&精华1&小红花167 &积分7798&在线时间2495 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID53290&帖子&精华1&金币2733 &威望15 &注册时间&
好吧,完全不懂
UID353871&好友&帖子&主题&精华0&小红花100 &积分5782&在线时间465 小时&注册时间&阅读权限90&最后登录&
UID353871&帖子&精华0&金币4852 &威望0 &注册时间&
这个价格明显高了
UID310112&好友&帖子&主题&精华0&小红花3 &积分878&在线时间108 小时&注册时间&阅读权限1&最后登录&
UID310112&帖子&精华0&金币662 &威望0 &注册时间&
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
UID53290&好友&帖子&主题&精华1&小红花167 &积分7798&在线时间2495 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID53290&帖子&精华1&金币2733 &威望15 &注册时间&
你家这么好还清理外机,我家就单单加个氟20分钟400大洋就从我眼前飘走了
UID53290&好友&帖子&主题&精华1&小红花167 &积分7798&在线时间2495 小时&注册时间&阅读权限95&最后登录&
UID53290&帖子&精华1&金币2733 &威望15 &注册时间&
两台的哈,我也不太懂,所以问问意友们
得意生活 & 得意 & 得意DEYI &
版权所有& Powered by410空调加氟方法图解
410空调加氟方法图解
410空调加氟方法图解
410空调加氟方法图解
410空调加氟方法图解知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关410空调加氟方法图解最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&2022年北京冬奥会将有望实现真正意义的“云上奥运”:观众只要刷下脸就能在奥运场馆“无感通行”,还可以获得场馆路线导航、比赛信息、运动员信息推荐;人工智能智能调度交通、帮助运动员训练减少伤病……这些科技奥运的畅想,都有机会在2022年变成现实。
&&&&近日,湖南省住房和城乡建设厅通报2017年全省第四季度建筑工程质量安全暨建管工作督查情况。
&&&&近日,省住建厅公布《贵州省第一批装配式建筑示范项目名单》,贵阳市17个项目上榜。
&&&&由自治区住房城乡建设厅委托我站组织编制的2017年《广西壮族自治区绿色建筑工程消耗量定额(安装、园林绿化工程部分)》已完成征求意见稿,现印发你们,请结合工程实际情况提出书面意见和建议。
&&&&根据省造价管理总站《关于“工程造价咨询企业在本省设立分支机构资格(资质)的核验和备案”等两个权力事项实行不见面审批的通知》精神,南京市建设工程造价管理自日起对在南京市设立分支机构资格(资质)的工程造价咨询企业的核验和备案实行网上办理服务。
&&&&日前,由北京经济技术开发区企业协会建筑行业分会主办,北京市住宅建筑设计研究院协办的“绿色建筑与BIM技术专题学术论坛”在京津冀全球路演中心隆重召开。
&&&&截至日,广西全区112个实施建筑施工安全生产动态扣分的用户中有110个执行了建筑施工安全生产动态扣分制度,共作出动态扣分记录12955条,比2016年增加了190条,增幅为1.5%。
&&&&根据《省政府关于促进建筑业改革发展的意见》(苏政发〔号)及相关通知文件,经企业自愿申报、各设区市建设局(委)推荐、我厅审核,现将江苏省全过程工程咨询试点企业和试点项目名单予以公布。
&&&&日前,记者从深圳市海绵办获悉,深圳海绵城市建设工作领导小组第四次会议顺利召开,会上通报了2017年全市海绵城市建设政府实绩考评结果。据了解,2017年全市年度完成海绵城市建设项目422个,新增海绵城市面积39.1平方公里,超出年度目标14%。
&&&&为满足城市轨道交通工程计价工作需要,加快推进我省城市轨道交通工程建设,广东省住房和城乡建设厅委托省建设工程标准定额站编制了《广东省城市轨道交通工程综合定额》(征求意见稿)(见附件),现向社会公开征求意见。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
410空调加氟方法图解相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-变频空调加氟多少钱?空调加氟的方法步骤如何啊?_家用电器问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
变频空调加氟多少钱空调加氟的方法步骤如何啊
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
变频空调加氟的方法步骤如何啊
浏览94次 悬赏: 0
变频?空调加氟的方法步骤如何啊?
很多电器都是靠保养的,保养好了使用的时间就会变长的,那么空调加氟加多少钱,空调加氟具体步骤是怎么样的?一般给挂机加氟的价格是在120元左右,当然不同的品牌价格是有出入的,比如格力空调加氟就需要140元,而立式空调的话就需要150元左右。小编这里要提醒大家的是空调加氟多少钱还是要看你是在专卖店加的还是在私人店面上加的。一般私人店铺加氟的价格会低一些。一般的加氟方法其实很简单的,只是需要小心仔细,因为一旦不小心就很容易造成氟的流逝。具体步骤接下来介绍一下:第一步:在空调是允许的状态下,并且要在制冷的情况下才考虑加氟第二步:找到空调的加氟口,然后让其处在低压的状态下找到加氟管道第三步:把空调的螺帽拧下,然后链接氟管道,同时打开氟瓶。第四步:在制冷的情况下加满4MPA就可以了(也就是一般的4个压强)
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
其他回答(0)
A:据我了解,变频空调和定频空调加氟不一样!!变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空,然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟,加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。
A:变频机加F首先要将机器定频,因为变频机的频率不一样F的压力也是变化的,一般用手动应急开机就可以,有的机器也可以在遥控器上设置,或者将遥控器上的温度调到最低,风量最大工作10分钟也可以,这时它的频率是固定在一个额定频率上的,这个时候就可以加F了,方法跟普通定频机一样,在加F时最好接上电流表,根据电流和压力来判断F是否加够.
A:1、变频空调虽然不是加氟,但还是要加制冷剂的,氟也是制冷剂的一种。
2、目前变频空调基本上是用的是R410A制冷剂,不是原来的氟利昂R22。由于R410A不含氯离子,所以使用R410A制冷剂的空调也称为无氟空调。
3、变频空调的省电效果,在连续使用时才会较明显。如果只是短时间使用,并没有多在的省电效果的。
A:变频空调一般使用的都是R410A制冷剂,因此在费用上会比较贵一点,但是在家R410A制冷剂的时候问一下R410A制冷剂的品牌,因为在制冷剂中杜邦品牌的制冷剂比其他牌子的制冷剂又要贵一点。所以在加空调制冷剂时应注意制冷剂的有关信息,上次我家的空调,制冷剂需要更换,我是在一个叫制冷剂采购第一站的网站买到,你可以去看一看,上面有很多种型号和品牌的制冷剂产品。
只要是变频的
就都是采用的R410氟,这个价格成本要高点
基本现在的市价200左右能搞定
还有这种变频空调要加氟,必须让来维修人员先抽真空抽个半小时左右
不然机器容易废掉!以上价格来源于网络
A:格力变频空调加氟90元,1、变频空调虽然不是加氟,但还是要加制冷剂的,氟也是制冷剂的一种。
2、目前变频空调基本上是用的是R410A制冷剂,不是原来的氟利昂R22。由于R410A不含氯离子,所以使用R410A制冷剂的空调也称为无氟空调。以上价格均来自网络仅供参考具体价格已购买时为准。
A:定量加氟:采用定量加氟,就是在三通截止阀工艺口上连接上三通阀、压力表、加氟软管或者是真空泵等。在放氟抽真空之后,在慢慢的进行加氟,同时还需要使用到台秤等较为精确的计量工具来称重。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,就应该关闭氟瓶阀门,加氟工作也就算是完成了。
希望答案对你有帮助
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&变频410A空调,怎样加氟
我的图书馆
变频410A空调,怎样加氟
首先来讲;
410A没有替代的,当然你用别的什么氟来替代,机器可以制冷,但效果不是一般的差,而是很差,不要说要不到钱,恐怕还要被人家打出去。与其用什么氟糊弄人家,还不如用煤气呢,两个比较效果都差不多。
不管你用什么东西糊弄人家,这一台压机用不了多久就报废了(指压机线圈)
410A是组分氟,泄露的时候不是同比例泄露,因此不允许补氟,只能是全部放掉重新加!
我是全国最早推广使用410A的几个人之一,最早的时候和你们一样的心理,舍不得放掉,可补氟后效果和重新加的效果一对比,马上就现出来区别了,连用户都哄不过去.....
如果说看不出来差别,那是你掩耳盗铃罢了。
放氟不允许卸管子放氟,只能是在表阀或真空泵的进口放氟,放到差不多了就启动真空泵,看点是氟放光了有可能湿空气进入系统,造成更大的麻烦。切记切记!
410A只能是加液体,不允许加气体
正规厂家不卖另的,只卖整罐,氟罐是粉红色,有虹吸管的标注,这种罐子不用颠倒,直立加氟就成。
而杂牌氟没有这样的标注得把氟罐颠倒加氟
卖氟的时候你是不知道他的真假,可以测一下他的温度压力值就知道了,这个表格以前发过(好像和压力表的图片在一起)
例如商店柜台的温度是30度,那么这个氟罐的压力就应该是1.8Mpa,如果不是,就不要买(这个约定必需在买以前就和商家说好。免得反悔)
加氟以前必需矫称,看称准不准,现在有不少的电子称都不准,加少了,可以补加,可加多了就得全部放掉!
可你如果没有标准量,没办法校称,那就只能是先加八九成,看效果后再决定补加多少!
是否加够,加的准不准和别的氟一样,就是
看蒸发器最冷切均匀,当然这一会风口的温度也是最冷的
前提是内外风机的风速都应该是高风
设置内风机的风速是高风,如果蒸发器的温度不合适或内管温的阻值漂移,CPU拒绝执行高风,强制中底风,如果条件满足了就执行高风,这个CPU实际上是很好说话的,只要是蒸发器的温度差不多了他就执行高风
遥控器如果可以那你就设置到“定频模式”你不会就设置成制冷,16℃,高风就成了。
初开机压力会从平衡压逐渐变小,电流逐渐变大,耳朵能明显的感觉到压机升频的声音变化....
假设室外温度30℃,室内温度27℃,那么频率最高的时候压力大约是0.8Mpa左右,电流是额定电流的1.2-1.3倍
变频有三个电流;
某一个档位的正常电流
标准工况下的额定电流
最大;不允许超过的电流
我这里所讲的电流就是指频率最高时候的电流,但它绝不会超过第三个的电流,一般来讲变频空调的电流检测的准确率还是比定频空调高多了,没见过变频空调的压机会烧的那么惨,油会变成那么黑。
因此来讲变频空调加氟加的准不准只要看电流大不大就成了,当然辅助压力也可以。
例如电流不在上升而压力才0.4,那显然是氟还欠一口,可压力在0.9你说是氟加多了还是频率还没有升到顶呢?
有工装当然是方便,一眼就知道现在的频率,可没有工装,你的道行还没有修炼成,那不就成了难事....
所以说宁愿欠一口观察观察再说,也不愿意误加多了........
频率在最高的时候,整机电流一般都要大于额定电流(天气如果不是那么热的话,电流比较小),只有这个时候才会考虑压力。
而所谓的变频空调过流是指第一个
也就是说例如一台空调它的第一档的标准电流是1A,而实际是2A,额定电流是6A,解释是他随没有超过6A但远超过1A,所以MCU判它过流是正确的!
抽真空完毕,利用系统的负压来加氟,基本上可以加到额定值的七八成....
系统泄露点没有找到前是不允许加氟的,这是行规!
只要是氟不合适,MCU就拒绝升频,频率升不上去,电流就不会大!
当然限频的原因比较多,不见的都是氟不合适,除此之外的还有电压,温度探头的阻值,热交换器的温度,电流,设置等等.....
当然如果你看到电流不大,可压力超大,那肯定是限频了,限频的处理详见前面发过的帖子
转载人家的
格里客户服务中心技术通知书
客户服务中心技术通知书& && &&&J10001
使用范围:地区客服中心
共1页& && &&&
主 题 内 容& && &&&关于格力变频空调维修技巧及制冷剂加注方法
因变频空调的运行频率随设定与室温之差而改变,其运行压力和电流也随之改变,在维修过程中不好明确判定。因此,在维修过程中需检测运行压力和电流时,可按以下方法将变频机设为额定制冷或制热模式运行,以便于对故障的判断和分析。
变频机设为额定制冷或制热模式运行的方法:
1额定制冷测试方法:室内机设定制冷模式,超强运行,设定温度为18°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制冷模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。
2额定制热测试方法:室内机设定制热模式,超强运行,设定温度为29°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制热模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。
2使用遥控器进行故障自检方法(故障代码附后):
1进入故障自检:在3秒内按“灯光”键四次调出相关故障代码;
2退出故障自检:在3秒内按“灯光”键四次或调出的故障代码显示5秒后自动退出。
3.因使用R410A冷媒的空调对系统内的空气、水份和杂质含量的**标准都比使用R22的空调更高,因此在售后维修时,必须严格按照操作规范进行。制冷剂加注的规范操作:
1连接压力表时,必须将低压表阀松开半圈,将加液管连接到检修阀后,利用机内的制冷剂将加液管内的空气排出,然后再拧紧低压表阀,此时观察压力表显示值,判断制冷剂是否需要补加。
2加注制冷剂前,连接制冷剂钢瓶和压力表之间的加液管时,将连接制冷剂钢瓶的接头先不要拧紧,先拧开低压表阀,放出部分机内制冷剂将加液管内的空气排干净,再拧紧低压表阀。
3将制冷剂钢瓶的阀门完全打开后,将钢瓶倒置,利用低压表阀控制制冷剂的加注流量。
4加注完毕后,先关闭制冷剂钢瓶阀门,将钢瓶正放后再关闭低压表阀,快速取下加液管并拧紧检修阀盖。
4.注意事项:
1R410A冷媒的加液工具必须为专用工具,严禁与氟利昂R22等其它制冷剂共用,否则将导致压缩机润滑油被管内残留的矿物油溶解。
2由于R410A是由R32与R125按50%:50%的比例混合而成的二元近共沸混合制冷剂,为了保持其两种成分的正常比例,以保证R410A系统的热力性能,要求必须在液态下充注。如使用气体方式充注,将导致冷媒的组成成分发生变化。
3R410A制冷剂压力是R22的1.6倍,维修时需根据R22的经验数据进行换算。
4当泄漏点在连接管和室内部分且制冷剂未完全泄漏时,可直接关闭截止阀,将室内冷媒放掉后再处理漏点。然后再对内机进行抽空后补加制冷剂,无需完全放掉系统中的制冷剂。
5如制冷剂完全泄漏或室外机存在漏点需补焊的,必须放掉全部制冷剂,在处理漏点后使用真空泵抽真空,然后定量加注冷媒。严禁直接加注或使用压缩机自身排空。
有人说410A可以加R22的氟,这是胡说,因为两个接口都不一样,连接都接不上去,怎么加氟。
当然你加上一个转换接口是可以的!
变频空调各个厂家或机型在最高频的设置不一样,因此有些机型的频率会高些,有些会低一点;那么他们在最高频时的压力也会不一样
这个频率高了,功率会大一点,但高频的呼啸声也是很讨厌的况且维修工还没办法解
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢前卫电器商贸
品牌:格力
玲玲淘淘宝
品牌:格力
品牌:格力
兴明大商行
品牌:格力
可可香零食
品牌:格力
玲玲淘淘宝
品牌:格力
兴明大商行
品牌:格力
宇皓制冷批发
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
宇皓制冷批发
品牌:格力
前卫电器商贸
品牌:格力
可可香零食
品牌:格力
金如意布艺
品牌:格力
品牌:格力
leibo860909
品牌:格力
上海永锟制冷配件批发
品牌:格力
车仆旗舰店
品牌:格力
美杰斯保暖衣
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
好多手机批发
品牌:格力
品牌:格力
宏泰制冷配件001
品牌:格力
品牌:格力
优购配件中心
品牌:格力
好多手机批发
品牌:格力
品牌:格力
飞哥的活儿
品牌:格力
深圳小甜心
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
张恒瑞1228
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
琪琪宝贝平价店
品牌:格力
九星云商城
品牌:格力
品牌:格力
郑少鹏123456
品牌:格力
德佰龙电子科技有限公司
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
谭清平1231672
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
郑少鹏123456
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
品牌:格力
家居小当家
品牌:格力
品牌:格力
电子材料供应站
品牌:格力
暖暖的妞525
品牌:格力
蜀国御枕702
品牌:格力
&1&&&&&&&&&
热门品牌: |

我要回帖

更多关于 格力变频空调 的文章

 

随机推荐