相序变化会不会影响svc无功补偿偿的运行

请问,低压无功补偿柜在电容补偿时会不会短时间影响三相相序?_百度知道
请问,低压无功补偿柜在电容补偿时会不会短时间影响三相相序?
如题,低压无功补偿柜在电容补偿时会不会短时间影响三相相序?我在用成熟的测量三相相序的芯片时发现A,B,C三相相序上报分别为240°,120°,240°或者被上报为120°,120°,240°,总是A相出现问题,可能是A相负荷与B,C不平衡的原因,不过都是短时,基本1-2分...
我有更好的答案
按说不会啊,要不投切电容时,相序保护器就都动作了。是不是电容单相投入了,或者是接触器某一相没有吸合?你再检查下电容及接线。
低压电容柜是公司配电房内用来无功补偿的,设置的自动补偿,相序保护器不一定会安装,如果单相电容投入会出现这个情况吗?
单相补偿可能会出现吧,因为补偿后,相位会有偏差。
单相补偿确实会有偏差,但是理论上也就是在纯感性和纯容性(0°~90°)区间变化啊,我的电压相序正常,只有电流相序出现异常,为什么会出现那种120°或者240°那种不正常的角度啊?
采纳率:66%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
低压无功补偿的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。供电所在检修时,将我司进线相序接反,后来我司无功补偿罚款5万/月。请教两者有无关联?_百度知道
供电所在检修时,将我司进线相序接反,后来我司无功补偿罚款5万/月。请教两者有无关联?
我有更好的答案
的关联,主要是相序接反有功表就反了,你表走的少了,就是你的变压器力率太低了。所以无功补偿罚款
供电所不认帐,有没有相关理论可支持?
这个一般由供电所说了算,若是供电所倒的表,他们必须认帐
采纳率:58%
有的,会造成无功补偿不投入
应该没有直接关系,无功自动补偿它同样会根据所测数据自动投切。
补偿设备采样错误,认为不需要无功补偿,设务不投入。功因偏低。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
无功补偿的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。谐波导致行车电气运行故障的分析与处理
针对中频炉运行过程中产生的高次谐波导致行车误动作事件,分析高次谐波对行车运行稳定性的影响,并提出改进建议.