PEX 系列空调 技术手册资料版本 归档时间 V1.1 BOM 编码 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处 或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:www.emersonnetworkpower.com.cn 客户服务投诉热线:0 E-mail: .cn
目录第一章 前言 ........................................................................................................................................................................ 1 1.1 机房环境的特殊要求 .............................................................................................................................................................1 1.2 PEX 系列空调――机房的专业空调 ......................................................................................................................................1 第二章 产品介绍 ................................................................................................................................................................. 3 2.1 外观介绍 .................................................................................................................................................................................3 2.2 型号说明 .................................................................................................................................................................................4 2.3 主要特点 .................................................................................................................................................................................4 2.4 标准部件 .................................................................................................................................................................................5 2.4.1 室内机.........................................................................................................................................................................5 2.4.2 室外机(适用风冷系列) .........................................................................................................................................8 2.4.3 控制系统.....................................................................................................................................................................9 2.5 选配部件 ...............................................................................................................................................................................10 第三章 技术参数 ............................................................................................................................................................... 11 3.1 风冷机组技术参数 ...............................................................................................................................................................11 3.1.1 上出风风冷机组技术参数 .......................................................................................................................................11 3.1.2 下出风风冷机组技术参数 .......................................................................................................................................17 3.2 水冷机组技术参数 ...............................................................................................................................................................24 3.2.1 上出风水冷机组技术参数 .......................................................................................................................................24 3.2.2 下出风水冷机组技术参数 .......................................................................................................................................26 3.3 使用条件 ...............................................................................................................................................................................29 第四章 尺寸参数 ............................................................................................................................................................... 30 4.1 机械尺寸 ...............................................................................................................................................................................30 4.1.1 室内机.......................................................................................................................................................................30 4.1.2 室外机.......................................................................................................................................................................34 4.2 安装底座尺寸 .......................................................................................................................................................................36 4.3 风帽尺寸 ...............................................................................................................................................................................37 4.4 维护空间 ...............................................................................................................................................................................38 第五章 应用指导 ............................................................................................................................................................... 39 5.1 制冷剂管路 ...........................................................................................................................................................................39 5.1.1 一般原则...................................................................................................................................................................39 5.1.2 布管 ..........................................................................................................................................................................40 5.1.3 接管 ..........................................................................................................................................................................41 5.2 水冷系统 ...............................................................................................................................................................................42 5.2.1 一般原则...................................................................................................................................................................42 5.2.2 布管 ..........................................................................................................................................................................43 5.2.3 接管 ..........................................................................................................................................................................43 5.3 风冷系统 ...............................................................................................................................................................................44 5.3.1 一般原则...................................................................................................................................................................44 5.3.2 布管 ..........................................................................................................................................................................44 5.4 控制器 ...................................................................................................................................................................................45 5.4.1 主电路连接...............................................................................................................................................................45 5.4.2 控制器连接...............................................................................................................................................................45 5.4.3 多机群控...................................................................................................................................................................46 第一章前言1第一章前言本章主要介绍机房环境的特殊要求和 Liebert.PEX 系列空调(以下简称 PEX 系列空调)的特点和 优势等内容。1.1 机房环境的特殊要求精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此计算机对机房的环境要求非常严格,这是为舒适 性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:计算机及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的 6~10 倍。为了保证计 算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为 22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足 够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。这是民用空调无法处理的。 湿度控制:在计算机机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中 的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静 电,造成计算机无法运行甚至死机。民用空调无法将湿度控制在所需的范围内。 风量/洁净度控制:计算机及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空 调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。机房空调要求每 3.5kW 制冷量配 850~ 1020m3/h 的风量。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于 30 次/小时换 气次数的风量,以便对空气进行过滤。这是民用空调无法处理的。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作 8h~10h。但是机房空调需要 全年 365 天、每天 24 小时不停地运转,甚至在冬季室外温度低至-34℃的环境下都需正常制冷运 行。1.2 PEX 系列空调――机房的专业空调PEX 系列空调制冷量范围广,机型从 20kW~100kW 不等,可以自由选配以适用大、中、小各种 机房。并且精密的温湿度控制和可靠性设计,能够充分满足机房的特殊使用环境。 精密的温湿度控制:PEX 系列空调温度、湿度可分别设定在±1℃和±1%RH。智能的微处理控制 技术可以监测机房环境变化,并预先做出控制处理,而不是根据当时环境的变化而简单地做出反 应。 安全可靠:计算机的特殊需求要求空调机组全天 24 小时不停运行,所以机房空调的可靠性就显得 尤为重要。PEX 系列空调先进的微处理系统可自动调控整机运行,减少故障;完善的自动报警和 诊断功能,全方位保护机组,可以更容易地防止故障发生,更快地寻找故障所在,有效地延长了 空调机组使用寿命。 高能效设计:PEX 系列空调采用 Copeland 新型高效涡旋压缩机,振动小,噪音低,可靠性高。高 效翅片管蒸发器加上独特的 V 字形布局,使换热效率得到极大的提高。针对具体机型进行设计和 验证的分配器,确保冷媒在每个回路分配的均匀性,使换热器得到充分利用。精心的系统匹配设 计可使整个机组性能达到最佳。 PEX 系列空调和民用空调比较见表 1-1 所示。表1-1 PEX 系列空调与民用空调比较 设计重点 精密性 湿度控制 监控 全年连续运行 一般±3℃ 一般没有 无 冬季不需制冷 民用空调 PEX 系列空调 ±1℃;±1%RH 加湿及除湿控制 本机及远程监控 全年制冷运行设计PEX 系列空调技术手册 2第二章产品介绍无标准要求 简单调试 中央处理器 满足 ASHRAE 52-76 标准 严格要求 具有精密控制空气过滤 出厂前调试 控制设计 第二章产品介绍3第二章产品介绍PEX 系列空调是一种大中型的精密环境控制系统,专为电子设备的冷却而设计,适用于设备室或 计算机房的环境控制。具有高可靠性,高显热比和大风量等特点,从而保证精密设备(如敏感设 备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备)拥有更加合理的运行环境。 本章主要介绍了 PEX 系列空调的外观、型号说明、主要特点、标准部件和选配部件。2.1 外观介绍PEX 系列空调上出风室内机如图 2-1 所示。图2-1 PEX 系列空调上出风室内机(双门)PEX 系列空调下出风室内机如图 2-2 所示。PEX 系列空调技术手册 4第二章产品介绍图2-2 PEX 系列空调下出风室内机(双门)2.2 型号说明PEX 系列空调型号说明见图 2-3 所示。P 1 020 U W P M S 1 R加湿类型:0-无加湿; R-红外加湿;S-电极加湿 再热类型:0-无电加热;1 -一级电加热;2-二级电加热 显示屏形式:S-小显示屏;L-大显示屏 电源形式:M-三相/50Hz/400V 系统配置:R-制冷剂为R22,涡旋压缩机2个;P -制冷剂为R22,涡旋压缩机1个 S-制冷剂为R407C,涡旋压缩机2个;Z-制冷剂为R407C,涡旋压缩机1个 冷却方式:A-风冷;W -水冷;G-乙二醇冷却 送风方式:U-上出风;F-下出风;D-风管型 制冷量级别:××KW 机组框架:1-单门;2-双门;3-三门 PEX系列图2-3 型号说明2.3 主要特点1.形式多样化 PEX 系列空调按冷却方式分为风冷系列和水冷系列,每个系列按送风方式又可分为上送风和下送 风,多样化的形式可以适用于不同的安装和使用环境。 水冷系列采用高效板式换热器,具有结构紧凑、能效比高、对室外环境噪音污染少等优点。 风冷系列可根据具体情况选配 PEX 冷凝器或 Liebert 低温型室外机 CS(D)F_S 系列。 PEX 冷凝器是一款全新开发的室外机组。 具有结构稳固、 噪声低、 无级调速、 耐腐蚀的铝合金结构、 三相供电、效率高等特点;低温型室外机在满足系统冷却需求的基础上能最大限度地减少对环境 的噪声污染,并且通过转速控制器和温度开关联合控制,对系统压力进行调节,使空调机组可应 用于更低的室外环境温度。 2.控制精确PEX 系列空调技术手册 第二章产品介绍5PEX 系列空调能精确地进行温湿度控制。温度可设定在±1℃,湿度可设定在±1%RH。 3.能效高 PEX 系列空调采用了 Copeland 高效涡旋压缩机、独特的 V 字形翅片管式换热器、精细设计的分液 头以及更加合理的内部布局,使得空调内部空气流场更加均匀,冷媒分配更加合理,从而极大地 提高了换热器的换热效率,使空调机组达到高效节能的效果。 4.方便耐用 经久耐用的机件,结构紧凑,整体尺寸小;独特的碳钢铆钉铆接的骨架机身,既稳定坚固又容易 拆分,可以实现极限条件下搬运;内外两层、中间采用防火隔热棉,机身内的保温性能良好;单 门、双门、三门结构件通用性较高,大大减少了易消耗件(如滤网等)的规格。 5.红外加湿 PEX 系列空调采用先进的红外加湿技术,有效地减少了加湿器对水质的依赖性,湿度控制更快捷 准确。 6.兼容环保冷媒 为适应国际上对环保冷媒的要求,可兼容 R407C 环保制冷剂。 7.多重保护 完善的自动报警和诊断功能,全方位地保护空调机组,并且能更有效地防止故障发生及更快速地 寻找故障位置,有效地延长了空调机组的使用寿命。 8.便于维护 整机采用完全的前开门,所有部件的维护都可在正面进行,节省了使用空间。而且压缩机、板式 换热器、过滤器等部件均采用 Rotalock 连接方式,方便维护。2.4 标准部件2.4.1 室内机PEX 系列空调室内机主要由压缩机、蒸发器、热力膨胀阀、风机、视液镜、干燥过滤器、红外加 湿器、电加热管、安全控制装置、滤网、漏水检测系统等部件组成。水冷系列室内机还包括高效 板式换热器和水流量调节阀。 压缩机 压缩机采用了 Copeland 高效涡旋压缩机(如图 2-4) ,具有振动小、噪音低及可靠性高等特点。采 用 Rotalock 连接方式使维护更方便。图2-4 压缩机PEX 系列空调技术手册 6第二章 蒸发器产品介绍采用高散热效率的翅片管蒸发器。翅片为亲水开窗片,内螺纹铜管,换热效率更高。针对具体机 型进行设计和验证的分配器保证冷媒在每个回路分配的均匀性,极大地提高了换热器的效率。 热力膨胀阀 采用外平衡式热力膨胀阀(如图 2-5) ,在室内或室外环境温度变化之际,根据制冷系统的运行情 况自动调节制冷剂流量,使机组性能达到最佳。图2-5 热力膨胀阀风机 采用高效率、高可靠性的离心风机(如图 2-6) ,使用皮带传动,具有风量大,送风距离远,可拆 卸性强,维护方便等特点。通过热过载保护装置,有效地保护电机;先进的风量丢失保护,可以 自动感知由于皮带或者电机运转异常造成的机组风量减少,并且停止正在运行的制冷、加热或加 湿等工作,同时发出报警信号。图2-6 风机视液镜 系统循环的窗口,可观察冷媒状态,同时检测系统水份含量。当系统含水量超标时,其底色由绿 色变为黄色。 干燥过滤器 干燥过滤器(如图 2-7)在一段时间内能有效除去制冷系统中存在的水分,同时过滤系统中长期运 行产生的杂质,保证系统正常运行。PEX 系列空调技术手册 第二章产品介绍7图2-7 干燥过滤器红外加湿器 红外加湿器(如图 2-8)由微处理器控制,结构简洁,易于拆卸、清洗和维护。悬挂在不锈钢加湿 水盘上的高强度石英灯管发射出红外光和远红外光,在 5~6 秒内,使水盘中的水分子吸收辐射能 以摆脱水的表面张力,在纯净状态下蒸发,不含任何杂质。红外加湿器的应用减少了系统对水质 的依赖性,其自动冲洗功能,使水盘更清洁。图2-8 红外加湿器电加热管 采用螺旋翅片 U 型不锈钢加热管(如图 2-9) ,发热速度快,热量均匀。其发热量既能维持机房的 干球温度,同时又可以补偿除湿时造成的温度下降,加热器较低的的表面温度可以防止空气产生 电离,从而延长了使用寿命。图2-9 电加热管安全控制装置 每个制冷系统都装有高压保护、低压保护和排气温度保护装置。当压缩机的排气压力或排气温度 过高时发出紧急报警并进行保护;当压缩机因吸气压力过低无法正常工作时,发出报警信号,并 进行保护。每个风机都装有热过载保护继电器,当风机出现过载时能够及时进行保护。风量丢失 开关和滤网堵开关,可对空调机组的风系统进行实时监控。 滤网 采 用 标 准 滤 网 , 方 便 更 换 。 过 滤 效 率 等 级 为 G4 ( EN 779 ) 平 均 过 滤 效 率 达 90 % 以 上 , (ASHRAE52.1-1992) ,从而有效地保证机房的洁净度。 漏水检测系统 先进的漏水探测系统可以向空调机组或一个独立的监控系统提供报警信息。PEX 系列空调技术手册 8第二章产品介绍板式换热器(仅适用水冷系列) 采用具有自清洗功能的钎焊式板式换热器(如图 2-10) ,具有结构紧凑、换热效率高等特点。图2-10 板式换热器水流量调节阀(仅适用水冷系列) 水流量调节阀(如图 2-11)根据制冷系统的高压信号来调节其开度,控制流过板式换热器的水流 量,保持恒定的冷凝压力及温度,使系统运行更稳定。图2-11 水流量调节阀2.4.2 室外机(适用风冷系列)PEX 冷凝器 PEX 冷凝器是 PEX 风冷系列空调标配的全新室外机。 采用波纹型翅片管换热器, 具有高散热效率, 清洗、维护方便等特点;外转子轴流式风机,独特的“镰刀”形金属扇叶,具有优越的空气动力 特性,效率高;六极和八极风机,配合专门设计的导风圈,使得流经叶片的气流噪声显著降低; 针对基站电网环境定制的高性能三相电机,适用电压范围广,可靠性更高;先进的风机转速控制 系统,通过检测系统的冷凝压力调整输出电压,从而控制室外风机转速,使系统压力与热负荷相 适应,在有效降低风机噪声的同时,又保证了系统的稳定、可靠、高效运行。 低温型室外机 低温型室外机采用六级风机以降低噪音,同时增大冷凝器换热面积以弥补由于风机风量的降低而 导致的换热能力降低;采用 P66 风机转速控制器及温度开关相结合的方式达到低温制冷和节能目 的,使整个系统最低可在-29℃下正常运行。PEX 系列空调技术手册 第二章产品介绍92.4.3 控制系统PEX 系列空调微处理控制器是为了满足计算机房特殊要求而设计的,具有稳定性好、控制精度高、 智能化等特点。 室内机前门提供操作面板。简单易懂的操作界面使得操作人员便于观察并能及时处理问题。该控 制系统还支持多机群控,能够智能地实现扩容,更多的预留接口可以实现多种监控方式。微处理 控制器面板如图 2-12 所示。图2-12 微处理控制器面板LCD 显示屏 PEX 系列空调微处理控制器采用 128×64 点阵蓝色背光液晶显示屏(LCD) ,用以显示室内当前的 温度、湿度、温湿度设定值、设备输出百分比图(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等) 及报警情况。用户可以从显示屏的主菜单进入浏览或设置各设定点、事件记录、图形数据、传感 器数据、报警设置等信息。液晶显示屏背光采用节能设计,当超过一定时间(出厂值为 5min,可 通过菜单配置)无任何按键操作时,背光熄灭;再次发生按键操作时,背光点亮。 微处理器 先进的微处理器使 PEX 系列空调能准确地处理计算机房的温度和湿度。其特点如下: ? 用户界面操作简洁,多级密码保护,能有效防止非法操作。 ? 控制器具有掉电自恢复和高、低电压保护功能。 ? 通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。 ? 专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。 ? 可存储 400 条历史事件记录,记录 MESSAGE(消息) 、WARNING(警告) 、ALARM(报警) 三种事件。 ? 配置 RS485 接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。 微处理器能够监测和设定以下参数: ? 温度设定:温度设定值,温度设定范围为 5℃~40℃。 ? 湿度设定:湿度设定值,湿度设定范围为 20%RH~80%RH。 ? 湿度控制:湿度控制方式选择,可设置为 Pred(湿度预测控制) ,Comp(湿度补偿控制) , Rel(湿度相对控制)三种方式。 ? 送风温限使能:可设置为 Enable(允许)和 Disable(不允许) 。 ? 送风温限:送风温限设定值,设定范围为 5℃~25℃。 报警信号 微处理器具有声、光信号报警功能,标准报警信息如下:高温报警、低温报警、高湿报警、低湿 报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警和其他用户自定义报警。PEX 系列空调技术手册 10第二章产品介绍2.5 选配部件二级电加热 二级电加热组件型号包括:2.0kW×3(适用单门系统) 、3.0kW×3(适用双门系统)和 4.0kW×3 (适用三门系统) ,根据使用环境和所选 PEX 空调机型的不同可以选配不同的二级电加热。通过 微处理器控制,电加热器可分成两级。电加热器按机房情况分级启动,在充分保证房间温度的同 时,大大降低了能耗。 上送风风帽 对于上送风系统,可以选配与机组尺寸一致的风帽。风帽都带有送风格栅,保证了出风的均匀性。 送风格栅可以手动调整出风方向。具体风帽的尺寸请参见 4.3 延长组件(风冷系统) 对于长连接管的使用场合,可以采用延长组件。延长组件通过单向阀和电磁阀的配合使用,在压 缩机停机以后有效地防止冷媒的倒流和集中,保证压缩机的正常启动,使得系统更加安全可靠。 长连接管延长组件选配单元有外径 12mm 液管和外径 16mm 液管两种型号。 冷凝水泵 冷凝水泵可安装于空调机组底部,包括水箱、泵体、马达及自动控制。它是一个组合的整体,扬 程为 58kPa(约 6m 水柱压力) 。 模拟量漏水报警 区域式、单点式漏水探测器,可向机组或一个独立的监控系统提供模拟量报警信号,从而触发空 调机组报警,并且能及时切断加湿系统,以便及时处理。带状漏水报警器能够准确地显示出漏水 位置。 烟感探测器 烟感探测器探测到烟雾时,可以立即触发报警系统,从而关闭空调机组。 火灾探测器 火灾探测器监控现场的回风温度,一旦遇到高温便立即关闭空调机组。这对于某些重点机房是必 不可少的。 高效滤网 高效滤网适用于洁净度要求更高的使用环境。 电极式加湿器 电极式加湿器包括进水阀、控制系统和蒸汽分送器组件。它通过给三根浸入加湿桶内水中的电极 通电,使电流以水为导体形成回路,从而水温逐渐升高至沸腾产生湿蒸汽。先进的自动冲洗控制 可以有效地延长加湿器的运行寿命,可拆卸式的加湿桶使得手动清洗和维护非常方便。风帽尺寸。PEX 系列空调技术手册 第三章技术参数11第三章本章主要介绍了风冷机组、水冷机组的技术参数和空调机组的使用条件。技术参数3.1 风冷机组技术参数3.1.1 上出风风冷机组技术参数上出风风冷机组技术参数如表 3-1 所示。表3-1 上出风风冷机组技术参数 机型 类型 制冷量 显冷量 制冷量 显冷量 P1020U APMS1R 19.4 18.3 19.3 19.1
1 100 5.4 12P1025U APMS1R 22.1 20.7 21.9 21.7
1 100 6.2 1 31.5 1.9 6P1030U APMS1R 29.2 25.9 28.1 27.4
1 100 8.0 1 42.1 2.3 6P1035U APMS1R 32.4 28 31.8 29.9
1 100 9.5 1 42.1 2.3 6P2040U ARMS1R 39.5 37.2 39.8 39.5
2 100 5.4 2 69.1 1.6 9P2045U APMS1R 44.4 40.7 42.9 42.6
2 100 11.4 1 69.1 1.7 9P2050U ARMS1R 45.7 42 44.5 44.2
2 100 6.2 2 69.1 1.7 9P2055U APMS1R 52 46.1 49.7 48.8
2 100 13.7 1 92.2 1.9 9P2060U ARMS1R 57.9 51.6 56.4 55.1
2 100 8.0 2 92.2 2.1 9P2070U ARMS1R 65.9 56.3 63.5 59.7
2 100 9.5 2 92.2 2.1 9P3080U ARMS1R 79.4 69.2 76.7 73.5
3 100 10.1 2 107.2 2.1 12P3090U ARMS1R 87.2 77.5 83.5 82.2
3 100 11.4 2 107.2 2.1 12P3100U ARMS1R 97.9 83.9 96.5 89.9
3 100 13.7 2 122.6 2.1 12制冷量 和显冷 量 (kW)24℃ dB 50%RH 24℃ dB 45%RH标准风量(m3/h) 风机 单风机功率(kW) 风机台数 接风管静压(Pa) 单压缩机功率 压缩机 1 蒸发器 盘管 2 电加热3(kW) 数量 换热面积(m ) 迎面风速(m/s) 功率(kW)31.5 1.7 6PEX 系列空调技术手册 12第三章 技术参数机型 类型 加湿量(kg/h) 电功率(kW) 加湿水盘 尺寸(mm) 数量 回液管(mm) 室内机 组接口 尺寸 (外 径) 净重(kg) 电参数 (整机) 注: 1:涡旋,R22 制冷剂(可兼容 R407C)。 2:V 型,铜管铝翅片。 3:螺旋翅片 U 型不锈钢加热管。 4:基于 ASHRAE52.1-1992,人工记重法,平均过滤效率 90%以上;过滤效率等级 G4(EN779)。 5:整机满负荷电流数。机组的最大满负荷电流值并不是所有部件的额定最大满负荷电流之和,而是在最大电负荷工况下可能同时运行的相关运行部件的额定最大满负荷电流的总和。 6:推荐电缆规格的环境温度为 25℃,超过此使用环境温度需要根据现场情况自行选配或与艾默生开发部门联系 FLA5(A) 推荐电缆规格 6 排气管(mm) 红外加湿器 注水管(mm) 冷凝水排水管 (mm) P1020U APMS1R 4.5 4.8 不锈钢 666*816* 95 1 16 22 6.35 19 365 25.5 AWG10 P1025U APMS1R 4.5 4.8 不锈钢 666*816* 95 1 16 22 6.35 19 375 28 AWG10 P1030U APMS1R 4.5 4.8 不锈钢 666*816* 95 1 16 22 6.35 19 385 34.1 AWG9 P1035U APMS1R 4.5 4.8 不锈钢 666*816* 95 1 16 22 6.35 19 388 38 AWG9 P2040U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 2 16 22 6.35 19 622 50.5 AWG7 P2045U APMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 2 16 22 6.35 19 530 55.6 AWG7 P2050U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 2 16 22 6.35 19 661 56.4 AWG7 P2055U APMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 2 16 22 6.35 19 570 61.5 AWG6 P2060U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 2 16 22 6.35 19 680 69.8 AWG6 P2070U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 2 16 22 6.35 19 687 77.6 AWG6 P3080U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 3 16 22 6.35 19 825 89.4 AWG5 P3090U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 3 16 22 6.35 19 825 94.4 AWG5 P3100U ARMS1R 9 9.6 不锈钢 666*816* 95 3 16 22 6.35 19 835 97.8 AWG5红外加 湿器滤网 4PEX 系列空调技术手册 第三章 上出风风冷机组冷凝器技术参数如下: ? 注意技术参数13如所需数据未在表中列出,请与艾默生开发部门联系。 1.PEX 冷凝器技术参数 PEX 冷凝器技术参数如表 3-2 到表 3-7 所示。表3-2 PEX 冷凝器技术参数(R22,环境温度 35℃) 冷凝器型号 LSF24 LSF32 LSF38 LSF42 LSF24×2 LDF42 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 对应室内机型号 P1020UAPMS1R P1025UAPMS1R P1030UAPMS1R P1035UAPMS1R P2040UARMS1R P2045UAPMS1R P2050UARMS1R P2055UAPMS1R P2060UARMS1R P2070UARMS1R P3080UARMS1R P3090UARMS1R P3100UARMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 净重(kg) 105 110 120 130 210 130 140 220 140 150 240 160 260 280 280 300 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 22 16 22 16 16 16 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 22 28 22 22 22 28表3-3 PEX 冷凝器技术参数(R22,环境温度 38℃) 冷凝器型号 LSF24 LSF32 LSF38 LSF42 LSF24×2 LDF52 LSF52 对应室内机型号 P1020UAPMS1R P1025UAPMS1R P1030UAPMS1R P1035UAPMS1R P2040UARMS1R P2045UAPMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 1 净重(kg) 105 110 120 130 210 140 140 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 16 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 22PEX 系列空调技术手册 14第三章 技术参数冷凝器型号 LSF32×2 LDF62 LSF62 LSF38×2 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 对应室内机型号 P2050UARMS1R P2055UAPMS1R P2060UARMS1R P2070UARMS1R P3080UARMS1R P3090UARMS1R P3100UARMS1R 风机数量 2 2 2 2 2 2 2 4 净重(kg) 220 160 150 240 260 280 280 300 液管连接尺寸(mm) 16 22 16 16 16 16 16 22 气管连接尺寸(mm) 22 28 22 22 22 22 22 28表3-4 PEX 冷凝器技术参数(R22,环境温度 41℃) 冷凝器型号 LSF32 LSF32 LSF42 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF32×2 LDF62 LSF62 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 LSF62×2 对应室内机型号 P1020UAPMS1R P1025UAPMS1R P1030UAPMS1R P1035UAPMS1R P2040UARMS1R P2045UAPMS1R P2050UARMS1R P2055UAPMS1R P2060UARMS1R P2070UARMS1R P3080UARMS1R P3090UARMS1R P3100UARMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 净重(kg) 105 110 120 130 220 140 150 220 160 150 240 260 260 280 280 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 22 16 16 22 16 16 16 22 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 28 22 22 28 22 22 22 28 28表3-5 PEX 冷凝器技术参数(R407C,环境温度 35℃) 冷凝器型号 LSF32 LSF38 LSF42 LSF52 LSF32×2 对应室内机型号 P1020UAZMS1R P1025UAZMS1R P1030UAZMS1R P1035UAZMS1R P2040UASMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 净重(kg) 110 120 130 140 220 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22PEX 系列空调技术手册 第三章冷凝器型号 LDF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF70 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 LSF70×2 P2045UAZMS1R P2050UASMS1R P2055UAZMS1R P2060UASMS1R P2070UASMS1R P3080UASMS1R P3090UASMS1R P3100UASMS1R 对应室内机型号 风机数量 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 净重(kg) 140 150 240 160 160 260 280 280 300 320 液管连接尺寸(mm) 16 22 16 16 22 16 16 16 22 22技术参数15气管连接尺寸(mm) 22 28 22 22 28 22 22 22 28 28表3-6 PEX 冷凝器技术参数(R407C,环境温度 38℃) 冷凝器型号 LSF32 LSF38 LSF42 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF76 LSF42×2 LSF52×2 LSF62×2 LSF62×2 LSF76×2 对应室内机型号 P1020UAZMS1R P1025UAZMS1R P1030UAZMS1R P1035UAZMS1R P2040UASMS1R P2045UAZMS1R P2050UASMS1R P2055UAZMS1R P2060UASMS1R P2070UASMS1R P3080UASMS1R P3090UASMS1R P3100UASMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 净重(kg) 110 120 130 140 220 140 150 240 160 240 260 280 300 300 480 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 22 16 16 22 16 16 22 22 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 28 22 22 28 22 22 28 28 28表3-7 PEX 冷凝器技术参数(R407C,环境温度 41℃) 冷凝器型号 LSF38 LSF38 LSF52 对应室内机型号 P1020UAZMS1R P1025UAZMS1R P1030UAZMS1R 风机数量 1 1 1 净重(kg) 120 120 140 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 气管连接尺寸(mm) 22 22 22PEX 系列空调技术手册 16第三章 技术参数冷凝器型号 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF76 LSF38×2 LDF70 LSF85 LSF52×2 LSF62×2 LSF62×2 LSF76×2 LSF85×2 对应室内机型号 P1035UAZMS1R P2040UASMS1R P2045UAZMS1R P2050UASMS1R P2055UAZMS1R P2060UASMS1R P2070UASMS1R P3080UASMS1R P3090UASMS1R P3100UASMS1R 风机数量 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 净重(kg) 150 240 160 240 240 160 260 280 300 300 480 520 液管连接尺寸(mm) 22 16 16 22 16 16 22 16 22 22 22 22 气管连接尺寸(mm) 28 22 22 28 22 22 28 22 28 28 28 282.低温型室外机技术参数 低温型室外机技术参数如表 3-8 和表 3-9 所示。表3-8 低温型室外机技术参数(R22,环境温度 35℃) 冷凝器型号 CSF078S CSF113S CSF141S CSF078S×2 CDF141S CSF171S CSF078S×2 CDF171S CSF194S CSF113S×2 CSF141S×2 CSF171S×2 CSF194S×2 CSF194S×2 注: 在室外环境低于-15℃的地区,不推荐配置双系统的低温型室外机 对应室内机型号 P1020UAPMS1R/ P1025UAPMS1R P1030UAPMS1R P1035UAPMS1R P2040UARMS1R P2045UAPMS1R P2050UARMS1R P2055UAPMS1R P2060UARMS1R P2070UARMS1R P3080UARMS1R P3090UARMS1R P3100UARMS1R 风机数量 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 6 8 8 8 功率(kW) 0.6 0.6 0.8 1.1 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.7 2.2 2.2 2.2 净重(kg) 73 97 110 146 110 135 146 135 162 196 220 270 270 324 液管连接尺寸(mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 气管连接尺寸(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4PEX 系列空调技术手册 第三章表3-9 低温型室外机冷凝器技术参数(R407C,环境温度 35℃) 冷凝器型号 CSF078S CSF113S CSF141S CSF171S CSF078S×2 CDF171S CSF113S×2 CSF141S×2 CSF141S×2 CSF141S×2 CSF171S×2 CSF171S×2 CSF194S×2 注: 在室外环境低于-15℃的地区,不推荐配置双系统的低温型室外机 对应室内机型号 P1020UAZMS1R P1025UAZMS1R P1030UAZMS1R P1035UAZMS1R P2040UASMS1R P2045UAZMS1R P2050UASMS1R P2055UAZMS1R P2060UASMS1R P2070UASMS1R P3080UASMS1R P3090UASMS1R 风机数量 2 2 3 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 功率(kW) 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 净重(kg) 73 97 110 135 146 135 135 220 220 220 270 270 324 液管连接尺寸(mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19技术参数17气管连接尺寸(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.43.1.2 下出风风冷机组技术参数下出风风冷机组技术参数如表 3-10 所示。表3-10 下出风风冷机组技术参数 机型 类型 制冷量 显冷量 制冷量 显冷量 P1020F APMS1R 20 18.9 19.7 19.5
1 100 P1025F APMS1R 23.1 21.5 22.4 22.2
1 100 P1030F APMS1R 30.1 26.6 28.8 28.1
1 100 P1035F APMS1R 33.1 29.4 31.8 31.2
1 100 P2040F ARMS1R 41 38.5 40.4 40.1
2 100 P2045F APMS1R 45 41.7 44 43.6
2 100 P2050F ARMS1R 46.4 43.2 45.6 45.2
2 100 P2055F APMS1R 53.2 47.3 51.6 50.5
2 100 P2060F ARMS1R 60.6 53.5 58.2 56.7
2 100 P2070F ARMS1R 66.9 59 64.6 62.7
2 100 P3080F ARMS1R 81.4 71.1 78.6 75.6
3 100 P3090F ARMS1R 89.3 79.6 85.5 84.3
3 100 P3100F ARMS1R 100 88.4 97.9 94.5
3 100制冷量 和显冷 量 (kW)24℃ dB 50%RH 24℃ dB 45%RH标准风量(m3/h) 风机 单风机功率(kW) 风机台数 接风管静压(Pa)PEX 系列空调技术手册 18第三章 技术参数机型 类型 单压缩机功率 压缩机 1 蒸发器 盘管 2 电加热 红外加 湿器3P1020F APMS1R 5.4 12P1025F APMS1R 6.2 1 31.5 1.9 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1 16 22 6.35 19 375 28 AWG10P1030F APMS1R 8.0 1 42.1 2.3 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1 16 22 6.35 19 385 34.1 AWG9P1035F APMS1R 9.5 1 42.1 2.3 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1 16 22 6.35 19 388 38 AWG9P2040F ARMS1R 5.4 2 69.1 1.6 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2 16 22 6.35 19 622 50.5 AWG7P2045F APMS1R 11.4 1 69.1 1.7 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2 16 22 6.35 19 530 55.6 AWG7P2050F ARMS1R 6.2 2 69.1 1.7 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2 16 22 6.35 19 661 56.4 AWG7P2055F APMS1R 13.7 1 92.2 1.9 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2 16 22 6.35 19 570 61.5 AWG6P2060F ARMS1R 8.0 2 92.2 2.1 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2 16 22 6.35 19 680 69.8 AWG6P2070F ARMS1R 9.5 2 92.2 2.1 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2 16 22 6.35 19 687 77.6 AWG6P3080F ARMS1R 10.1 2 107.2 2.1 12 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 3 16 22 6.35 19 825 89.4 AWG5P3090F ARMS1R 11.4 2 107.2 2.1 12 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 3 16 22 6.35 19 825 94.4 AWG5P3100F ARMS1R 13.7 2 122.6 2.1 12 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 3 16 22 6.35 19 835 97.8 AWG5(kW) 数量 换热面积(m ) 迎面风速(m/s) 功率(kW) 加湿量(kg/h) 电功率(kW) 加湿水盘 尺寸(mm) 数量31.5 1.7 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1 16 22 6.35 19 365滤网 4室内机 组接口 尺寸(外 径)回液管(mm) 排气管(mm) 红外加湿器 注水管(mm) 冷凝水排水管 (mm) 净重(kg) 电参数 (整机) 注: FLA (A) 推荐电缆规格 6525.5 AWG101:涡旋,R22 制冷剂(可兼容 R407C)。 2:V 型铜管铝翅片。 3:螺旋翅片 U 型不锈钢加热管。 4:基于 ASHRAE52.1-1992,人工记重法,平均过滤效率 90%以上;过滤效率等级 G4(EN779)。 5:整机满负荷电流数。机组的最大满负荷电流值并不是所有部件的额定最大满负荷电流之和,而是在最大电负荷工况下可能同时运行的相关运行部件的额定最大满负荷电流的总和。 6:推荐电缆规格的环境温度为 25℃,超过此使用环境温度需要根据现场情况自行选配或与艾默生开发部门联系PEX 系列空调技术手册 第三章 下出风风冷机组冷凝器技术参数如下: ? 注意技术参数191.下出风机型测试机外静压为 20Pa。 2.如所需数据未在表中列出,请与艾默生开发部门联系。 1.PEX 冷凝器技术参数如表 3-11 到表 3-16 所示。表3-11 PEX 冷凝器技术参数(R22,环境温度 35℃) 冷凝器型号 LSF24 LSF32 LSF38 LSF42 LSF24×2 LDF42 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 对应室内机型号 P1020FAPMS1R P1025FAPMS1R P1030FAPMS1R P1035FAPMS1R P2040FARMS1R P2045FAPMS1R P2050FARMS1R P2055FAPMS1R P2060FARMS1R P2070FARMS1R P3080FARMS1R P3090FARMS1R P3100FARMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 净重(kg) 105 110 120 130 210 130 140 220 140 150 240 160 260 280 280 300 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 22 16 22 16 16 16 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 22 28 22 22 22 28表3-12 PEX 冷凝器技术参数(R22,环境温度 38℃) 冷凝器型号 LSF24 LSF32 LSF38 LSF42 LSF24×2 LDF52 对应室内机型号 P1020FAPMS1R P1025FAPMS1R P1030FAPMS1R P1035FAPMS1R P2040FARMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 净重(kg) 105 110 120 130 210 140 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22PEX 系列空调技术手册 20第三章 技术参数冷凝器型号 LSF52 LSF32×2 LDF62 LSF62 LSF38×2 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 对应室内机型号 P2045FAPMS1R P2050FARMS1R P2055FAPMS1R P2060FARMS1R P2070FARMS1R P3080FARMS1R P3090FARMS1R P3100FARMS1R 风机数量 1 2 2 2 2 2 2 2 4 净重(kg) 140 220 160 150 240 260 280 280 300 液管连接尺寸(mm) 16 16 22 16 16 16 16 16 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 28 22 22 22 22 22 28表3-13 PEX 冷凝器技术参数(R22,环境温度 41℃) 冷凝器型号 LSF32 LSF32 LSF42 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF32×2 LDF62 LSF62 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 LSF62×2 对应室内机型号 P1020FAPMS1R P1025FAPMS1R P1030FAPMS1R P1035FAPMS1R P2040FARMS1R P2045FAPMS1R P2050FARMS1R P2055FAPMS1R P2060FARMS1R P2070FARMS1R P3080FARMS1R P3090FARMS1R P3100FARMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 净重(kg) 105 110 120 130 220 140 150 220 160 150 240 260 260 280 280 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 22 16 16 22 16 16 16 22 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 28 22 22 28 22 22 22 28 28表3-14 PEX 冷凝器技术参数(R407C,环境温度 35℃) 冷凝器型号 LSF32 LSF38 LSF42 对应室内机型号 P1020FAZMS1R P1025FAZMS1R P1030FAZMS1R 风机数量 1 1 1 净重(kg) 110 120 130 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 气管连接尺寸(mm) 22 22 22PEX 系列空调技术手册 第三章冷凝器型号 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF70 LSF42×2 LSF52×2 LSF52×2 LSF62×2 LSF70×2 对应室内机型号 P1035FAZMS1R P2040FASMS1R P2045FAZMS1R P2050FASMS1R P2055FAZMS1R P2060FASMS1R P2070FASMS1R P3080FASMS1R P3090FASMS1R P3100FASMS1R 风机数量 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 净重(kg) 140 220 140 150 240 160 160 260 280 280 300 320 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 22 16 16 22 16 16 16 22 22技术参数21气管连接尺寸(mm) 22 22 22 28 22 22 28 22 22 22 28 28表3-15 PEX 冷凝器技术参数(R407C,环境温度 38℃) 冷凝器型号 LSF32 LSF38 LSF42 LSF52 LSF32×2 LDF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF76 LSF42×2 LSF52×2 LSF62×2 LSF62×2 LSF76×2 对应室内机型号 P1020FAZMS1R P1025FAZMS1R P1030FAZMS1R P1035FAZMS1R P2040FASMS1R P2045FAZMS1R P2050FASMS1R P2055FAZMS1R P2060FASMS1R P2070FASMS1R P3080FASMS1R P3090FASMS1R P3100FASMS1R 风机数量 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 净重(kg) 110 120 130 140 220 140 150 240 160 240 260 280 300 300 480 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 16 16 16 22 16 16 22 16 16 22 22 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 22 22 22 28 22 22 28 22 22 28 28 28PEX 系列空调技术手册 22第三章 技术参数表3-16 PEX 冷凝器技术参数(R407C,环境温度 41℃) 冷凝器型号 LSF38 LSF38 LSF52 LSF62 LSF38×2 LDF62 LSF76 LSF38×2 LDF70 LSF85 LSF52×2 LSF62×2 LSF62×2 LSF76×2 LSF85×2 对应室内机型号 P1020FAZMS1R P1025FAZMS1R P1030FAZMS1R P1035FAZMS1R P2040FASMS1R P2045FAZMS1R P2050FASMS1R P2055FAZMS1R P2060FASMS1R P2070FASMS1R P3080FASMS1R P3090FASMS1R P3100FASMS1R 风机数量 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 净重(kg) 120 120 140 150 240 160 240 240 160 260 280 300 300 480 520 液管连接尺寸(mm) 16 16 16 22 16 16 22 16 16 22 16 22 22 22 22 气管连接尺寸(mm) 22 22 22 28 22 22 28 22 22 28 22 28 28 28 282.低温型室外机技术参数 低温型室外机技术参数如表 3-17 和表 3-18 所示。表3-17 低温型室外机技术参数(R22,环境温度 35℃) 冷凝器型号 CSF078S CSF113S CSF141S CSF078S×2 CDF141S CSF171S CSF078S×2 CDF171S CSF194S CSF113S×2 CSF141S×2 CSF171S×2 对应室内机型号 P1020FAPMS1R/ P1025FAPMS1R P1030FAPMS1R P1035FAPMS1R P2040FARMS1R P2045FAPMS1R P2050FARMS1R P2055FAPMS1R P2060FARMS1R P2070FARMS1R P3080FARMS1R/ 风机数量 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 6 8 功率(kW) 0.6 0.6 0.8 1.1 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.7 2.2 净重(kg) 73 97 110 146 110 135 146 135 162 196 220 270 液管连接尺寸(mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 气管连接尺寸(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4PEX 系列空调技术手册 第三章冷凝器型号 CSF194S×2 注: 在室外环境低于-15℃的地区,不推荐配置双系统的低温型室外机 表3-18 低温型室外机技术参数(R407C,环境温度 35℃) 冷凝器型号 CSF078S CSF113S CSF141S CSF171S CSF078S×2 CDF171S CSF113S×2 CSF141S×2 CSF141S×2 CSF141S×2 CSF171S×2 CSF171S×2 CSF194S×2 注: 在室外环境低于-15℃的地区,不推荐配置双系统的低温型室外机 对应室内机型号 P1020FAZMS1R P1025FAZMS1R P1030FAZMS1R P1035FAZMS1R P2040FASMS1R P2045FAZMS1R P2050FASMS1R P2055FAZMS1R P2060FASMS1R P2070FASMS1R P3080FASMS1R P3090FASMS1R 风机数量 2 2 3 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 功率(kW) 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.7 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2 净重(kg) 73 97 110 135 146 135 135 220 220 220 270 270 324 液管连接尺寸(mm) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 对应室内机型号 P3090FARMS1R P3100FARMS1R 8 2.2 324 19 风机数量 功率(kW) 净重(kg) 液管连接尺寸(mm)技术参数23气管连接尺寸(mm) 25.4气管连接尺寸(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4PEX 系列空调技术手册 24第三章 技术参数3.2 水冷机组技术参数3.2.1 上出风水冷机组技术参数上出风水冷机组技术参数如表 3-19 所示。表3-19 上出风水冷机组技术参数 机型 类型 制冷 量和 显冷 量 (k W) P1020U WPMS1R 制冷量 显冷量 制冷量 显冷量 19.4 18.3 19.3 19.1 U WPMS1R 22.1 20.7 21.9 21.7 U WPMS1R 29.2 25.9 28.1 27.4 U WPMS1R 32.4 28 31.8 29.9 U WRMS1R 39.5 37.2 39.8 39.5 1U WPMS1R 44.4 40.7 42.9 42.6 1U WRMS1R 45.7 42 44.5 44.2 1U WPMS1R 52 46.1 49.7 48.8 1U WRMS1R 57.9 51.6 56.4 55.1 1U WRMS1R 65.9 56.3 63.5 59.7 1U WRMS1R 79.4 69.2 76.7 73.5 1U WRMS1R 87.2 77.5 83.5 82.2 2U WRMS1R 97.9 83.9 96.5 89.9 2286024℃ dB 50%RH24℃ dB 45%RH标准风量 (m3/h) 单风机功率 风机 (kW) 风机台数 接风管静压 (Pa) 压缩 机1 蒸发 器盘 管2 电加 热3 红外 加湿 器 滤网 单压缩机功率 (kW) 数量 换热面积(m ) 迎面风速(m/s) 功率(kW) 加湿量(kg/h) 电功率(kW) 加湿水盘 尺寸(mm)20.900 1 100 5.4 1 31.5 1.7 6 4.5 4.8 不锈钢1.400 1 100 6.2 1 31.5 1.9 6 4.5 4.8 不锈钢2.725 1 100 8.0 1 42.1 2.3 6 4.5 4.8 不锈钢2.800 1 100 9.5 1 42.1 2.3 6 4.5 4.8 不锈钢0.825 2 100 5.4 2 69.1 1.6 9 9 9.6 不锈钢1.100 2 100 11.4 1 69.1 1.7 9 9 9.6 不锈钢1.300 2 100 6.2 2 69.1 1.7 9 9 9.6 不锈钢1.550 2 100 13.7 1 92.2 1.9 9 9 9.6 不锈钢2.550 2 100 8.0 2 92.2 2.1 9 9 9.6 不锈钢2.625 2 100 10.1 2 92.2 2.1 9 9 9.6 不锈钢1.475 3 100 10.1 2 107.2 2.1 12 9 9.6 不锈钢2.450 3 100 11.4 2 107.2 2.1 12 9 9.6 不锈钢2.500 3 100 13.7 2 122.6 2.1 12 9 9.6 不锈钢666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95 666*816*95PEX 系列空调技术手册 第三章机型 类型4技术参数25P1020U WPMS1R 1P1025U WPMS1R 1P1030U WPMS1R 1P1035U WPMS1R 1P2040U WRMS1R 2P2045U WPMS1R 2P2050U WRMS1R 2P2055U WPMS1R 2P2060U WRMS1R 2P2070U WRMS1R 2P3080U WRMS1R 3P3090U WRMS1R 3P3100U WRMS1R 3数量水流 量调 节阀5尺寸(inch)1-1/41-1/41-3/81-3/81-1/41-3/81-1/41-3/81-3/81-3/81-3/81-3/81-3/8总散热量(kW) 进水量 (24℃ l/s ) 冷却 水供 应要 求6 压降(kPa) 进水量 (30℃ l/s ) 压降(kPa) 进水量 (32℃ l/s ) 压降(kPa) 室内 机组 接口 尺寸 (外 径) 红外加湿器注水 管(mm) 冷凝水排水管 (mm) 板换进出水管 (螺纹,inch)26.4 0.49 7.3 0.903 22 1.260 40.5 6.3530.3 0.56 9.3 1.040 28.3 1.450 53.4 6.3538.7 0.71 8.78 1.320 26.6 1.850 50 6.3544.2 0.81 7.62 1.510 23.3 2.120 42.8 6.3553.08 0.489 7.34 0.907 22.2 1.270 40.9 6.3558.4 1.075 12.6 1.997 38.4 2.795 74.6 6.3560.56 0.557 9.32 1.035 28.2 1.449 53.3 6.3569.80 1.285 12.8 2.387 39.3 3.341 76.3 6.3567.75 0.624 6.9 1.158 20.9 1.622 38.4 6.3588.54 0.815 7.63 1.514 23.2 2.119 42.9 6.35100.20 0.990 9.53 1.713 29 2.398 54.9 6.35113.4 1.044 12 1.939 36.4 2.714 70.4 6.35133.2 1.226 11.8 2.277 36.1 3.188 69.5 6.3519191919191919191919191919G1-1/4 375G1-1/4 385 24.3 AWG10G1-1/4 395 28.5 AWG10G1-1/4 399 31.5 AWG9G1-1/4 647 44 AWG8G1-1/4 557 46.2 AWG8G1-1/4 691 47.3 AWG8G1-1/4 599 51.8 AWG7G1-1/4 700 55.1 AWG7G1-1/4 710 60.9 AWG7G1-1/4 850 68 AWG6G1-1/4 857 73 AWG6G1-1/4 867 84.2 AWG5净重(kg) 电参 数 (整 机) 推荐电缆规格 8 FLA (A)722 AWG10PEX 系列空调技术手册 26第三章 技术参数机型 类型 注: 1:涡旋,R22 制冷剂(可兼容 R407C)。 2:V 型铜管铝翅片。 3:螺旋翅片 U 型不锈钢加热管。 4:基于 ASHRAE52.1-1992,人工记重法,平均过滤效率 90%以上;过滤效率等级 G4(EN779)。 5:标准型耐压,选配三通阀的耐压。 6:设计水压可达 1034KPa,41℃冷凝温度设计(出水温度 37℃)。 7:整机满负荷电流数。机组的最大满负荷电流值并不是所有部件的额定最大满负荷电流之和,而是在最大电负荷工况下可能同时运行的相关运行部件的额定最大满负荷电流的总和。 8:推荐电缆规格的环境温度为 25℃,超过此使用环境温度需要根据现场情况自行选配或与艾默生开发部门联系 P1020U WPMS1R P1025U WPMS1R P1030U WPMS1R P1035U WPMS1R P2040U WRMS1R P2045U WPMS1R P2050U WRMS1R P2055U WPMS1R P2060U WRMS1R P2070U WRMS1R P3080U WRMS1R P3090U WRMS1R P3100U WRMS1R?注意1.表中性能数据同样适合 R407C 冷媒。 2.水压高于 1034kPa 时,请向厂家专业技术人员咨询。 3.如所需数据未在表中列出,请与艾默生开发部门联系。3.2.2 下出风水冷机组技术参数下出风水冷机组技术参数如表 3-20 所示。表3-20 下出风水冷机组技术参数 机型 类型 制冷 量和 显冷 量 (k W) P1020F WPMS1R 制冷量 显冷量 制冷量 显冷量 20 18.9 19.7 19.5 P1025F WPMS1R 23.1 21.5 22.4 22.2 P1030F WPMS1R 30.1 26.6 28.8 28.1 P1035F WPMS1R 33.1 29.4 31.8 31.2 P2040F WRMS1R 41 38.5 40.4 40.1 P2045F WPMS1R 45 41.7 44 43.6 P2050F WRMS1R 46.4 43.2 45.6 45.2 P2055F WPMS1R 53.2 47.3 51.6 50.5 P2060F WRMS1R 60.6 53.5 58.2 56.7 P2070F WRMS1R 66.9 59 64.6 62.7 P3080F WRMS1R 81.4 71.1 78.6 75.6 P3090F WRMS1R 89.3 79.6 85.5 84.3 P3100F WRMS1R 100 88.4 97.9 94.524℃ dB 50%RH24℃ dB 45%RHPEX 系列空调技术手册 第三章机型 类型 标准风量(m3/h) 风机 单风机功率 (kW) 风机台数 接风管静压(Pa) 压缩 机1 蒸发 器盘 管2 电加 热3 红外 加湿 器 滤网4技术参数27P1020F WPMS1R
1 100 5.4 12P1025F WPMS1R
1 100 6.2 1 31.5 1.9 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1P1030F WPMS1R
1 100 8.0 1 42.1 2.3 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1P1035F WPMS1R
1 100 9.5 1 42.1 2.3 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1P2040F WRMS1R
2 100 5.4 2 69.1 1.6 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2P2045F WPMS1R
2 100 11.4 1 69.1 1.7 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2P2050F WRMS1R
2 100 6.2 2 69.1 1.7 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2P2055F WPMS1R
2 100 13.7 1 92.2 1.9 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2P2060F WRMS1R
2 100 8.0 2 92.2 2.1 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2P2070F WRMS1R
2 100 9.5 2 92.2 2.1 9 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 2P3080F WRMS1R
3 100 10.1 2 107.2 2.1 12 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 3P3090F WRMS1R
3 100 11.4 2 107.2 2.1 12 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 3P3100F WRMS1R
3 100 13.7 2 122.6 2.1 12 9 9.6 不锈钢 790*790* 95 3单压缩机功率 (kW) 数量 换热面积(m ) 迎面风速(m/s) 功率(kW) 加湿量(kg/h) 电功率(kW) 加湿水盘 尺寸(mm) 数量31.5 1.7 6 4.5 4.8 不锈钢 790*790* 95 1水流 量调 节阀5尺寸(inch)1-1/41-1/41-3/81-3/81-1/41-3/81-1/41-3/81-3/81-3/81-3/81-3/81-3/8总散热量(kW) 进水量(24℃ )l/s 冷却 水供 应要 求6 压降(kPa) 进水量(30℃ )l/s 压降(kPa) 进水量(32℃ )l/s 压降(kPa)26.4 0.49 7.3 0.903 22 1.260 40.530.3 0.56 9.3 1.040 28.3 1.450 53.438.7 0.71 8.78 1.320 26.6 1.850 5044.2 0.81 7.62 1.510 23.3 2.120 42.853.08 0.489 7.34 0.907 22.2 1.270 40.958.4 1.075 12.6 1.997 38.4 2.795 74.660.56 0.557 9.32 1.035 28.2 1.449 53.369.80 1.285 12.8 2.387 39.3 3.341 76.367.75 0.624 6.9 1.158 20.9 1.622 38.488.54 0.815 7.63 1.514 23.2 2.119 42.9100.20 0.990 9.53 1.713 29 2.398 54.9113.4 1.044 12 1.939 36.4 2.714 70.4133.2 1.226 11.8 2.277 36.1 3.188 69.5PEX 系列空调技术手册 28第三章 技术参数机型 类型 红外加湿器注水 管(mm) 冷凝水排水管 (mm) 板换进出水管 (螺 纹,inch) P1020F WPMS1R 6.35 P1025F WPMS1R 6.35 P1030F WPMS1R 6.35 P1035F WPMS1R 6.35 P2040F WRMS1R 6.35 P2045F WPMS1R 6.35 P2050F WRMS1R 6.35 P2055F WPMS1R 6.35 P2060F WRMS1R 6.35 P2070F WRMS1R 6.35 P3080F WRMS1R 6.35 P3090F WRMS1R 6.35 P3100F WRMS1R 6.35室内 机组 接口 尺寸 (外 径)19191919191919191919191919G1-1/4 375G1-1/4 385 24.3 AWG10G1-1/4 395 28.5 AWG10G1-1/4 399 31.5 AWG9G1-1/4 647 44 AWG8G1-1/4 557 46.2 AWG8G1-1/4 691 47.3 AWG8G1-1/4 599 51.8 AWG7G1-1/4 700 55.1 AWG7G1-1/4 710 60.9 AWG7G1-1/4 599 68 AWG6G1-1/4 857 73 AWG6G1-1/4 867 84.2 AWG5净重(kg) 电参 数 (整 机) 注: 推荐电缆规格 8 FLA (A)722 AWG101:涡旋,R22 制冷剂(可兼容 R407C)。 2:V 型,铜管铝翅片。 3:螺旋翅片 U 型不锈钢加热管。 4:基于 ASHRAE52.1-1992,人工记重法,平均过滤效率 90%以上;过滤效率等级 G4(EN779)。 5:标准型耐压,选配三通阀的耐压。 6:设计水压可达 1034KPa,41℃冷凝温度设计。 7:整机满负荷电流数。机组的最大满负荷电流值并不是所有部件的额定最大满负荷电流之和,而是在最大电负荷工况下可能同时运行的相关运行部件的额定最大满负荷电流的总和。 8:推荐电缆规格的环境温度为 25℃,超过此使用环境温度需要根据现场情况自行选配或与艾默生开发部门联系?注意1.下出风机型测试机外静压为 20Pa。 2.表中性能数据同样适合 R407C 冷媒。 3.水冷机型水压高于 1034kPa 时,请向厂家专业技术人员咨询。 4.如所需数据未在表中列出,请与艾默生开发部门联系。PEX 系列空调技术手册 第三章技术参数293.3 使用条件PEX 系列空调的使用条件见表 3-21。表3-21 使用条件 项目 室内:0℃~40℃ 室外:1.水冷型:4℃~45℃ 环境温度 2.风冷型 LS(D)F:-15℃~+45℃ CS(D)F_S:-29℃~+45℃ 环境湿度 防护等级(室外机) 海拔 运行电压范围 机外余压 20%~80%RH IPX4 <V [-10%~+10%],3P~50Hz 200Pa 条件?注意在以下情况下使用时,请向艾默生专业技术人员咨询: 1.空调机组电压超出额定电压的 10%或低于 90%。 2.机外余压超过 200Pa。 3.海拔超过 1000m 时,需要降额使用。PEX 系列空调技术手册 30第四章 尺寸参数第四章尺寸参数本章主要介绍了室内外机的机械尺寸、室内机安装底座尺寸和风帽尺寸等内容。4.1 机械尺寸4.1.1 室内机室内机机械尺寸 室内机的结构尺寸如图 4-1 和图 4-2 所示。54 6 2525624 05417 0040 0 42 0 40 085040025 6197087 587525654 2 4040 042 0 40 025 50 46 5 40 05 87图4-1 上出风机组尺寸(单位:mm)PEX 系列空调技术手册19701970 第四章85017 00尺寸参数31197087 55 8725 505 87图4-2 下出风机组尺寸(单位:mm)PEX 系列空调技术手册19701970 32第四章 尺寸参数 底盘剪切位置尺寸 室内机底盘剪切位置参数见图 4-3 和图 4-4。底板图中除去了侧板,其中虚线到底板边的距离为 25mm,表示内侧板所占 的安装位置。160 530 4- 1345F 25530F72 D 2- 35 IRWI F 45 728025 WO/LL WI /DL 109 2- 64 P F 4572.5 67.540164200单门上出风系列120 730F45F 4- 1325 2568316681WO/LL/DWI /DL 11618670458145双门上出风系列120 730 F45F 8- 13F70F4- 64F60WI /DL /IRWIWO/LLP40F2568372 166 81 WO/LL/D WI /DL 1168025 2- 35 WO/LL WI /DL 109 2- 40143 67.5WI /DL /IRWI186WO/LL F 81P F 90 P F 72 4570F 456- 64三门上出风系列图4-3 上出风底盘剪切位置尺寸(单位:mm) IRWI:红外加湿器进水口 F:机组固定螺孔 WI/WO:冷凝器进水口和出水口(水冷式设备) D: 排水口 K:敲落孔 P:电源线入口(Φ30) LL/DL:回液管/排气管(风冷式设备)PEX 系列空调技术手册72.5164 第四章160 530尺寸参数334526FF 4- 13风扇口530195 70 D 41031080IRWI2F 4535WI /DL WO/LL 2- 6414386F 75 45单门下出风系列120 73045264- 13 FF25风扇口31026572.567.540 P1602525风扇口25410 45 WO/LL /D F WI /DL/IRWI301.5 45 WI /DL 4- 64 WO /LL F P 80 148 4- 13 4016070双门下出风系列120 730
F 530264512380FF风扇口 风扇口497.5 410 45 70 F WI /DL WI /DL26F25风扇口3103102654525 2- 40 P45 WO /LL /D F WI /DL /IRWI 6- 64 WO/LL 123 80 8080WO/LL7016014386P 148F452- 35F 75 45三门下出风系列图4-4 下出风底盘剪切位置尺寸(单位:mm) P:电源线入口 IRWI:红外加湿器进水口 WI/WO:冷凝器进水口和出水口(水冷式设备) F:机组固定螺孔 D:排水口 K:敲落孔(250×120) LL/DL:回液管/排气管(风冷式设备)PEX 系列空调技术手册72.567.5160410301.5 34第四章 尺寸参数 机侧板敲落孔尺寸 室内机侧板敲落孔尺寸见图 4-5 所示。8- 64mm 敲落孔 4- 25mm敲落孔175 80445 542 634 740图4-5 侧板敲落孔尺寸(单位:mm)4.1.2 室外机PEX 冷凝器 PEX 冷凝器的结构如图 4-6 所示,各机型的机械参数见表 4-1。L60W W W产品型号 LSF24 LSF32 LSF38 LSF42 LSF52 LSF62 LSF70 LSF76 LSF85 LDF42 LDF52 LDF62 LDF70PEX 冷凝器的安装底座尺寸见图 4-7,各机型具体尺寸见表 4-2。H图4-6 PEX 冷凝器结构图(双风机) 表4-1 PEX 冷凝器机械参数(单位:mm) 风机直径 710 710 800 800 800 710 710 800 800 800 800 710 710 外形尺寸 L 10 10 10 10 2110 H 980 980 980 80 80 80 1280 W 678.5 678.5 685.5 685.5 685.5 678.5 678.5 685.5 685.5 685.5 685.5 678.5 678.5PEX 系列空调技术手册 第四章尺寸参数35L' D D D局部放大 安装孔 (共8个) D DH'D图4-7 PEX 冷凝器安装底座尺寸图 表4-2 PEX 冷凝器安装底座尺寸(单位:mm) 型号 LSF24 LSF32 LSF38 LSF42 LSF52 LSF62 LSF70 尺寸(L'×H'×D) ×53 ×53 ×53 ×53 ×53 ×53 ×53 型号 LSF76 LSF85 LDF42 LDF52 LDF62 LDF70 尺寸(L'×H'×D) ×53 ×53 ×53 ×53 ×53 ×53?注意安装孔为长扁孔,建议采用 M10×20 螺栓固定安装脚。 低温型室外机 低温型室外机(仅对风冷系统)的结构尺寸请参见图 4-8、图 4-9 和表 4-3。WW'图4-8 低温型室外机结构示意图(1)PEX 系列空调技术手册 36第四章 尺寸参数LHL'图4-9 低温型室外机结构示意图(2)?注意表4-3 低温型室外机外形尺寸数据(单位:mm) 产品型号 CSF078S CSF113S CSF141S CSF171S CSF194S CDF141S CDF171S 风机直径 500 500 500 500 500 500 500 外形尺寸 L 58 58 2558 W 950 950 950 950 950 950 950 H 980 980 980 980 980 980 980 L’ 90 90 2390 W’ 937 937 937 937 937 937 937支腿安装孔的孔径为Φ 9。4.2 安装底座尺寸室内机安装底座外形及其尺寸如图 4-10 和表 4-4 所示。L2 82橡胶垫 (8mm)角钢 (60mm×60mm×3mm)H四周粘贴橡胶垫 (3mm)膨胀螺栓安装孔 (M8×6)导流板1.2mm镀锌钢板背面 粘贴绝热垫(5mm)脚掌钢板(150mm×150mm×5mm) 橡胶垫(8mm) 绝热垫(5mm)图4-10 室内机安装底座外形及尺寸 表4-4 安装底座尺寸 机组型号 单门 双门 三门 L 850
H H=150mm(上出风机组) H≥200mm(下出风机组,根据地板高度决定)注:1.只有 3 门机组才需要中间支脚(前后)。2.上出风机组无需导流板PEX 系列空调技术手册 第四章 ? 注意尺寸参数37安装底座要根据实际的底板固定孔的位置进行开孔,孔径为Φ10mm。4.3 风帽尺寸对于上出风系统,可以根据要求选择带有格栅的送风风帽,风帽的外形如图 4-11、图 4-12 和图 4-13 所示,具体尺寸参 见表 4-5。A BC图4-11 单门风帽ABC图4-12 双门风帽ABC图4-13 三门风帽 表4-5 风帽尺寸(单位:mm) 类型 单门 双门 三门 A 873 873 873 B 873
C 400 400 400PEX 系列空调技术手册 38第四章 尺寸参数 ? 注意1.三门风帽由单门和双门风帽拼接而成。 2.若空调机组选配高度超过 400mm 的风帽,需联系厂家进行非标制作。4.4 维护空间正常情况下空调机组前方需要保证 873mm 的维修空间,如图 4-14 所示。837图4-14 机组维护空间示意图最小的维护空间要求如表 4-6 所示。表4-6 最小维护空间(单位:mm) 空间位置 前面 左面 右面 后面 注: 1.这些空间用来提供给经常性的维修,如更换滤网、调校风机、清洗加湿器等。 2.*是水冷机型侧面接水管时的数据。从机组底部走水管时,维护空间不做要求 风冷 600 0 0 0 水冷 600 600* 600* 0PEX 系列空调技术手册 第五章应用指导39第五章应用指导本章主要介绍了制冷剂管路、水冷系统和风冷系统的管道安装和控制器的连接。5.1 制冷剂管路5.1.1 一般原则对于水冷系统不需要专门的室外机。风冷系统需要对室内机和室外机进行制冷剂管路的连接,各制冷器件的总体布局如 图 5-1 所示。冷凝器盘管蒸发器盘管 单向阀 分配器 集油器(存油弯) (每垂直升高 7.5m装一个)热力膨胀阀 视液镜 干燥过滤器 电磁阀 热气旁通阀 (单压缩机型) 感温包 球阀 高压开关 针阀 低压开关 排气管 吸气管 维修阀 除湿电磁阀(仅针对1#系统)涡旋压缩机图5-1 风冷式机型总体布局图通常安装人员要根据现场情况确认制冷剂管路的等效长度,从而确定采用何种形式进行连接,其中管路的等效长度要考 虑各种弯头带来的阻力。请参考以下原则: 1.若单程等效长度超过 30m,或是室内机与室外机的垂直高度差超过了表 5-1 所示的数值,在安装前请向厂家咨询以确 认是否需要增加管路延长组件等措施。表5-1 室内机与室外机的垂直高度差 室外机高于室内机 室外机低于室内机 最大:+20m 最大:-5mPEX 系列空调技术手册 40第五章 应用指导 2. 5-2 建议的管路尺寸为等效长度, 表 弯头以及阀门带来的阻力损失已计算在内。 安装者要根据现场情况确认是否合适。表5-2 各局部组件等效长度 液管外径(inch) 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1/8 等效长度(m) 90°弯头 0.21 0.24 0.27 0.3 0.44 0.56 45°弯头 0.10 0.12 0.15 0.18 0.24 0.3 T 型三通 0.76 0.76 0.76 0.76 1.1 1.43.在室内机和室外机的高度落差比较大时,每隔 7.5m 安装一个集油器(存油弯) ,过长的连接管需要补充足够的压缩 机油,具体可在安装前向厂家咨询。5.1.2 布管安装时,可以参照图 5-2 和图 5-3 进行管路布置。 ? 注意冷凝器高于压缩机时,在冷凝器进气管和出液管上需加装反向弯,以避免停机时液体回流。安装反向弯时,必须保证反 向弯顶端弯管高于冷凝器最高一排铜管。室外机组反向弯(需高于冷凝器最高一排铜管)液管(不得受阳光直射)最高 20m集油器(存油弯)室内机组最高 7.5m气管倾斜 活动地板 加湿器进水管 凝结水排水管 密封 地板下的隔热层 地板图5-2 冷凝器高于压缩机的安装示意图PEX 系列空调技术手册 第五章应用指导41室内机组密封气管倾斜 活动地板 加湿器进水管 凝结水排水管液管倾斜 室外机组最低5m地板下的隔热层地板图5-3 压缩机高于冷凝器的安装示意图5.1.3 接管室内外机通过焊接方式连接(如图 5-4) ,焊接前注意在球阀上包上湿布。在球阀附近的空调机组底板和侧板上贴有较多 的注意和指引标签,焊接时不要烧掉标签。 排气管的水平部分应从压缩机引出后向下倾斜,其倾斜度至少为 1:200(每 1m 应下降 5mm) 。排气管若是在受冷却设备 影响的地方(包括垫高的地板下)时应该隔热。 如果回液管没有冷量损失,其压降不应超过 40kPa(5~6psi) 。回液管压降是管路和制冷部件(包括干燥器)的液体流动 阻力和因管路高于冷凝器而产生的压头损失之和。如果液体温度是 38?C,液管的静压损耗为每升高 1m 损耗 11kPa (1.6psi) 。球阀(液管)球阀(气管)图5-4 机组管路焊接位置考虑到管径对系统压降的影响,室内外机的连接铜管的管径请尽量按照表 5-3 的建议尺寸选取。表5-3 管路建议尺寸 管路建议尺寸 型号 管长 10m 20m 30m 40m* 50m* 60m* D 22 22 22 22 22 22 P1020 L 13 13 13 13 13 16 D 22 22 22 22 22 22 P1025 L 13 13 13 13 16 16 D 22 22 22 22 25 25 P1030 L 13 13 16 16 16 16 D 22 22 25 25 25 25 P1035 L 13 16 16 16 16 19 D 22 22 22 22 22 22 P2040 L 13 13 13 13 13 16 D 22 22 25 25 28 28 P2045 L 13 16 16 16 19 19 D 22 22 22 22 22 22 P2050 L 13 13 13 13 16 16PEX 系列空调技术手册 42第五章 应用指导管路建议尺寸 型号 管长 10m 20m 30m 40m* 50m* 60m* 注: 1.管长加“*”需增加延长组件。 2.D 表示气管,L 表示液管。 3.管长超过 60m 请向厂家咨询 D 22 25 28 28 28 32 P2055 L 16 16 19 19 19 19 D 22 22 22 22 25 25 P2060 L 13 13 16 16 16 16 D 22 22 25 25 25 25 P2070 L 13 16 16 16 16 19 D 22 22 25 25 28 28 P3080 L 13 16 16 16 19 19 D 22 25 25 25 28 28 P3090 L 13 16 16 16 19 19 D 22 25 28 28 28 32 P3100 L 16 16 19 19 19 195.2 水冷系统5.2.1 一般原则水冷机组需要给板式换热器提供冷却水,因此要求专门的水管连接。水冷机型的整体布局见图 5-5。蒸发器盘管分配器热力膨胀阀 视液镜 干燥过滤器 热气旁通阀 (单压缩机型) 感温包 高压开关 排气管 低压开关 针阀 吸气管 维修阀 涡旋压缩机 板式换热器 冷却水 出口 隔离阀 冷却水 进口 滤网 平衡阀 除湿电磁阀(仅针对1#系统)液路旁通阀水螺纹接头 压力表水流量调节阀图5-5 水冷式机型总体布局图管路的水压要求能够克服水系统所有零部件所产生的水压降,考虑到系统长期运行产生水垢、杂质等导致水压降升高等 因素,所以选择扬程部件(如水泵等)时应考虑适当给出 25%~30%的余量。连接水管时请参考以下原则: 1.板式换热器进水管需要安装一个滤网(网孔为 1mm)和多个隔离阀。其中一个隔离阀可以是平衡阀。同时建议板式 换热器的进出水管安装压力表,这样可通过实际压降,来调节水流速度。PEX 系列空调技术手册 第五章应用指导432.带有平衡阀的板式换热器系统,其水泵效率更高,能够更准确地控制水量分布。另外水量调节阀可通过调节内部水 流保持最适宜的冷凝温度。 3.多系统时各条制冷系统的冷却水管路单独排布。当其中一条水路检修时,另一条仍然能够运行。5.2.2 布管可以参照图 5-6 进行管路布置。空调机组给底部走管和侧面走管预留了的走管位置,安装时请根据施工现场的布局综合 选择确定。隔离阀* 压力表* 冷却水出水口 冷却水进水口 过滤网* 地板下的隔热层 地板活动地板图5-6 水冷式机型布管5.2.3 接管PEX 室内机的进出水管接头为公接头,如图 5-7 所示。现场接管时可以自己选配母接头,也可以采用直接焊接的形式。 推荐使用螺纹连接,注意保证密封性。 ? 注意连接时一定要保证连接处的密封性。板式换热器 管螺纹接头 管螺纹接头 出 水 进 水水流量调节阀图5-7 水冷式机型接管示意图PEX 系列空调技术手册 44第五章 应用指导5.3 风冷系统5.3.1 一般原则PEX 系列空调室内机按出风方式可分成上出风和下出风,对于风冷系统的连接,可以接风管也可以选配风帽(针对上出 风) ,在接风管的时候需要综合考虑。出风口 进风口进风口出风口图5-8 出风形式示意图安装风管时请参考以下原则: 1.矩形风管的长边与短边之比不宜大于 4:1。 2.矩形风管的弯管,可采用内弧形或内斜线矩形弯管。当边长大于或等于 500mm 时,应设置导流片。 3.当矩形风管边长大于或等于 630mm,保温风管边长大于或等于 800mm,且其管段长度大于 1200mm 时,均应采取加 固措施。 4.风管与配件的表面应平整,圆弧应均匀,咬口缝应严密。而且风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙 上或楼板内。 5.风管的严密性检验应符合漏光法检测规范。5.3.2 布管在接风管的时候尤其注意:当多台空调机组用同一个静压箱相连的时候,应尽量避免或者减少空调机组间出风气流的互 相干扰。PEX 系列空调技术手册 第五章应用指导455.4 控制器5.4.1 主电路连接PEX 系列空调电源要求:380Vac,50Hz,3×L+N+PE,主要接在室内机,接线示意图见 5-9。具体参见空调机组铭牌上 的满负荷电流,推荐电缆规格见表 3-1,表 3-10,表 3-19 和表 3-20。NPEL1L2L3NPE图5-9 室内机主电源接线简图5.4.2 控制器连接PEX 系列空调提供了专门的端子排(放大图如图 5-10) ,主要为用户提供远程控制、报警监控等外部接口。端子排上半 部分与空调机组相接,下半部分为用户控制接口和控制信号线接口。连接烟雾传感器,91#为其公共端 烟雾传感器外部报警输出424482 58598485 37C 38C 37B 38B 37 38245051555670 7171A 71B41438388 89757694 95969791 9293808111 127778727341 438388 8975 76949596979192 9380 8111127778727342448258598485 37C 38C 37B 38B 3738 245051 555670 7171A 71B接公共报警 短接线,连接远程 关机拆除此短接线图5-10 控制端子排接线图接监控系统 50、51、55、56#为自定义 报警端,24#为其公共端用户可以接入以下监控和报警装置: 1.地板漏水。地板漏水传感器为空调机组的标配件,在连接时传感器安装在机组底板推荐的位置,且将其一端连接到 端子排的 51#位置,另一端接至端子排 24#位置上,此位置为远程报警公共端。可并联任意数量的传感器,每台设备 只有一个地板漏水告警。 2.远程关机。端子排上 37#、38#端子可供接入远程关机开关,出厂时 37#、38#端子被短接,需要接入远程关机时, 去掉该短接线。当 37#、38#端子断开时,机组被关闭。 3.监控系统。端子排上 77#、78#端子用于连接监控系统。PEX 系列空调技术手册 46第五章 应用指导 4.烟雾探测。端子排上 91#、92#、93#端子可接于烟雾传感器,91#为公共端,92#为常开触点,93#为常闭触点, 用户可根据配置的烟雾传感器的逻辑可选择常开或常闭触点。80#、81#用于连接烟雾探测器外部报警输出。 5.室外机控制信号。70#,71#和 70A#,71A#为两组室外机的控制信号接入端子。其开关状态和压缩机的开光状态 相同。 6.自定义报警端子。空调机组有四个自定义报警端子,其中自定义报警 4 在出厂时已经被用作电加热报警,其余三个 报警端子分别对应于 50#、51#和 55#端子,可接入四种传感器输入,24#端子为其公共端,可定义为火感、地板漏 水等。自定义端子连接了外部告警信号后,需要在微处理控制器中设置相应的自定义告警触发条件。例如,设定告警触 发条件为关。当外部无告警时,接点断开,自定义端子输入状态为开,未告警;当外部告警发生后,接点闭合,自定义 端子输入为短接状态,空调系统将发出声音告警,同时室内机上的液晶显示屏显示相应的告警内容。 通常建议:50#和 24#之间可接入远程报警。 51#和 24#之间出厂时被定义为地板漏水接入点。 55#和 24#之间出厂时被定义为冷凝水泵安全开关(可选) 。 7.公共报警端子。外部公共告警可接入 75#、76#端子,其由电路板 K3 公共报警继电器控制,其输出用于连接外部报 警设备,如报警灯等。出现严重告警时,触点闭合。这可以用来发出远端告警,给建筑物管理系统发信号或自动拨打寻 呼系统。需用户提供公共报警系统回路电源。5.4.3 多机群控多台机组可以进行联控,从而实现群组控制和主备轮巡的功能。多机联控通过 CAN 总线实现,最多可连接 16 台(0~ 15) 号机组(地址为 0)默认为主控机组。如果主控机组通讯、组网失败,各机组单独运行。主控机组定时(定时 5s) ,1 向每台机组发送控制命令,从控机组定时(定时 5s)向每台机组发送测量数据和机组状态。 多机群控可以实现以下功能: 1.无群控模式。各机组单独运行,允许备用和轮巡功能,不允许层叠功能。 2.所有机组参数共享。主控机组计算总制冷(加热、除湿、加湿)需求,并按地址分布需求,从控机组按主控机组分 配的需求运行,允许备用、轮巡和层叠功能,此时需求分布比较平均。 3.所有机组参数共享。主控机组根据各从机情况确定总需求并判断是否需要制冷(加热、除湿、加湿) ,从而控制从控 机组运行方式(加热、除湿、加湿) ,各从控机组判断是否开启此需求。允许备用,不支持轮巡和层叠。 4.所有机组参数共享。主控机组计算总制冷(加热、除湿、加湿)需求,并按需求大小分配总需求,从控机组按主控 机组分配的需求运行,允许备机和层叠,不支持轮巡。此模式主要适合热负荷不均匀的场所。PEX 系列空调技术手册