多联机空调的空调冷媒管管径计算图纸上没有标注管径,有什么好办法吗

选中管线——右键——专业标注
学习了,非常感谢!
学习了,非常感谢!
学习了,非常感谢!
标注不了冷媒管啊。
冷媒管 和水管是一样的标注
应该通过计算后,再专业标准。
选中管线——右键——专业标注——单管管径——左键点中需要标注的管线
冷媒管一般是气管液管一根线表示,则应该这样表示:22.2*1.0/15.6*0.8,1.0和0.8为壁厚
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'当前位置: >>
多联机冷媒管管径选择
下游室内机容量之和 X≤15kw 15KW&X≤23.2kw 23.2KW&X≤29kw 29KW&X≤40.6kw 40.6KW&X≤46.4kw 46.4KW&X≤69.6kw 69.6KW&X≤98.6kw 98.6KW&X≤139.2kw 139.2KW&X≤184.8kw 184.8KW&X液管管径 9.52气管管径 15.88 19.05 22.23 25.4 28.58 31.75 38.1 44.45 50.812.7 15.88 19.05 22.23 25.4
多联机管径选取表 - ● 分歧管的选型 根据上下游制冷管道管径,结合下图选择合适的分歧管。 分歧管型号 长度(mm) 外径 直径(mm) 外径 直径(mm) 外径 直径(mm...多联机冷媒管尺寸 - 室内机主配管尺寸选定: 主配管尺寸 mm (不得大于主管的尺寸) 下游内机容量 A(×100W) 气管 A&168 168≤A&224 224≤A&330 330≤A&...多联机配管选型表_建筑/土木_工程科技_专业资料。15.冷媒配管工程 15.1 冷媒...4)室外机并联连接配管组件和并联管管径(表 5) 室外机台数 图例 室外机接管...(mm) 40 30 50 40 七、蒸汽管道 八、冷媒管道(分体空调,VRV) 安装说明 1...管道及设备保温厚度选用... 1页 1下载券
保温层厚度查询(设备及管... 3页...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。多联机空调设计图
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853277',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
【广州】某豪华别墅VRV-2空调冷媒管施工图
【广州】某豪华别墅VRV-2空调冷媒管施工图
本图纸为【广州】某豪华别墅VRV-2空调设计---冷媒管路系统设计。图纸包含了首层冷媒管及冷凝管排水平面图,二层冷媒管及冷凝管排水平面图,冷媒管路系统图
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853280',
container: s,
size: '855,90',
display: 'inlay-fix'
空调冷媒管&豪华别墅&空调设计&施工图&系统图& 相关内容推荐
&参与评价!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853283',
container: s,
size: '855,100',
display: 'inlay-fix'
价格:23土木币
VIP:12&土木币
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)空调冷媒管管径
空调冷媒管管径
空调冷媒管管径
空调冷媒管管径
空调冷媒管管径知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关空调冷媒管管径最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为适应新时代中国特色社会主义市场经济发展需求,进一步推动工程造价行业发展,充分发挥专家作用,提高决策水平,2018年6月,中国建设工程造价管理协会成立第三届专家委员会,并聘请广东中建普联科技股份有限公司董事长陈红仙女士为中国建设工程造价管理协会第三届专家委员会委员。
近日,记者从贵州省贵阳市政府办公厅获悉,该市印发了《贵阳市人民政府办公厅关于进一步加快发展装配式建筑的实施意见》,明确到2020年,全市装配式建筑占新建建筑面积比例达15%,力争在2025年年底占比达40%以上,建成5个以上装配式建筑生产基地。
为进一步加强工程造价咨询企业的监督管理,规范造价咨询企业行为,按照《四川省住房和城乡建设领域企业动态核查办法》要求,结合《关于四川省工程造价监管与信用一体化工作平台试运行的通知》相关规定,我厅决定,在全省开展2018年度工程造价咨询企业动态核查及执业质量检查。
为贯彻落实有关要求,市城乡建委编制和颁发了《重庆市装配式建筑工程计价定额》,于日起正式执行。为满足其执行前装配式建筑工程计价的需要,现对装配式建筑工程执行现行计价依据的有关事宜通知如下。
沥青路面大面积热再生改造维修一般不属于中、小修工程,不能直接执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的沥青混凝土路面小修养护热再生定额。
大数据(含地理信息)产业链是长沙市工业22个新兴及优势产业链之一,是备受关注、成长空间巨大的一条产业链。围绕“建链、强链、补链、延链”的产业链思维,产业链推进办公室在市委、市政府的坚强领导下,在暮云经开区等园区的大力支持下,积极开展产业链推进工作。
自治区工程造价管理总站根据乌鲁木齐地区各专业工程人工、材料、机械台班等市场价格变化情况,采集、整理市场信息价,编制发布《乌鲁木齐地区2018年5月份建设工程综合价格信息》。
记者从工业和信息化部获悉,日前,工业和信息化部与国际电信联盟共同在广西南宁召开大数据技术发展与融合应用研讨会。工业和信息化部党组成员、副部长罗文出席会议并讲话。
为规范我市工程造价咨询企业市场行为,推进企业诚信体系建设,提高工程造价咨询业务质量,六月份台州市建设工程造价管理处(下称市造价处)联合台州市建设工程造价管理协会(下称市造价协会)在全市范围内集中进行工程造价从业行为暨咨询业务成果文件质量专项检查。
近日,记者从我市迎接2018年全区违法建设专项治理督查工作会议获悉,我市以“零容忍”的要求控制和打击新增违法建设,以铁腕治理的决心采取“拆、改、罚”的手段消化存量违法建设,以事实为依据依法处置各类上级督办、媒体曝光、市民投诉等重点案件。
空调冷媒管管径相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-多联机铜管管径
请问下R410a冷媒的不?是的话就按下面的数据计算!主配管尺寸:A≤168
168<A≤224
19.1/9.5224<A≤330
22.2/9.5330<A≤470
28.6/12.7470<A≤710
28.6/15.9710<A≤1040
34.9/19.11040<A≤1344
41.3/19.11344<A
一般是两根管,一个是粗管一个是细管,这个要根据多联机的型号来定铜管的管径
所需制冷量确定,一般图纸标注的有
你说的是中央空调系统吗,如果是的话,每平方每小时5公斤
你好按照样册来就可以了先从最末端的机器开始算然后按照冷媒流量,管径慢慢加上去,就知道总管长了
铜管大小可以根据冷量(有的时候方便根据内机型号上的给制冷量有关的数字去累加)对应的数字在什么区间内,根据配饥资料选择。分歧管是根据技术手册去查的。
您好,感谢向企业知道提问不同型号的是不同的,这个产品说明上有标注,或者拨打海尔售后电话咨询,谢谢!欢迎您再次向企业知道提问.祝您工作生活愉快~
这段管的管径大小取决于分支器前的主管管径。各个厂家给出的管径建议数据也不同。应以厂家在产品技术手册里面给出的安装建议尺寸数据为准。
据根流速及压降来计算的。工程上一般都按经验数据。制冷原理 的书供大专,本耿以上用的会有介绍的。
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《多联机铜管管径》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!

我要回帖

更多关于 多联机冷媒管管径 的文章

 

随机推荐