空调压缩机启动电容坏有什么现象及如何更换
  一般来说空调有单相电和三相电之分,单相电有三个电容,即内风机电容、外风机电容和压缩机电容;而三相电的压缩机不用电容,所以只有两个电容,即内风机电容和外风机电容。今天我们就来说一下空调压缩机启动电容坏有什么现象与空调压缩机启动电容更换。  空调压缩机启动电容坏有什么现象  制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸  空调压缩机启动电容坏原因  1、电容器损坏(短路、断路)  2、电容器规格与压缩机不相符  3、电压不稳  空调压缩机启动电容更换  1、先断电,一定要先断电,保证处于安全的情况;  2、准备好工具和新电容,到室外机处,拆开外机顶盖,有电线那端顶部就可以看到,拆开固定电容的螺丝,用钳子夹住端子拔掉连线,记住颜色位置,以免安错,怕错的话,拔掉一根就直接安在新电容上,原来的电容如果不是完全失效可能会有余电,注意安全;  3、换好后,先加电启动试试,正常了,再固定上盖就可以了。  空调压缩机启动电容怎么接线?  (一)如果压缩机的线是红黄黑的话  1、就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;  2、黄色那条线就接电容的另外一段;  3、至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口。  (二)如果压缩机的线是蓝黄褐的话  1、就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;  2、黄色那条线就接电容的另外一段;  3、至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口。  (三)其他类型  空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组,220V市电接在公共绕组得主绕组上面,主副绕组之间接个电容。这三个绕组如何区分呢。用万用表打到欧姆档就可以量出来。电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是副绕组。  空调压缩机启动电容器的好坏检测方法  电容器的测量好坏要用机械表才能判断准确。方法是把万用表打到1K或者100欧姆档,两只表笔分别接被测电容器的两个电极。观察表针的反应,如果表针很快接近零位,然后慢慢往回走(向无穷大方向走),走到某处停下来,说明电容器基本是好的。返回停留位越接近无穷大,说明质量越好,离的越远说明漏电较多。如果万用表表针很快摆到零位或者接近零位不动了,说明电容器两极已经发生了短路故障,不可在使用。如果表笔和电容器两个极连接时,表针根本不动,说明电容器内部连接已经断开,也不能在使用。  空调压缩机对空调很重要,启动电容如果出现问题那么空调也就无法正常工作了,如果启动电容出现问题,一时又找不到师傅上门维修,那就需要我们自己手动更换启动电容,所以掌握了空调压缩机启动电容更换还是非常重要的。
免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在第一时间进行处理。空调室外机风扇不转压缩机运行这是什么原因_百度知道
空调室外机风扇不转压缩机运行这是什么原因
我有更好的答案
如果是在室外环境温度较高的时候开空调制热模式运行,是有可能出现这种情况的,属正常;如果是空调制冷模式运行,室外机压缩机运转但室外机风机电机不转,则就是比较大的故障了。因为在空调制冷运行的时候,如果只有压缩机运转,室外机风机电机不工作的话,很快压缩机就会出现排气压力或者排气温度过高保护甚至是压缩机过载保护。这种故障大多是由于室外机风机电机电容老化或者是风机电机烧毁导致的。建议的处理方式:
1、测量室外风机电机电容容量和风机电机绕组阻值看是否正常;
2、检查风机电机继电器工作状态,检查风机电机供电电源线接线状态。
采纳率:94%
来自团队:
1,风机电机线圈坏,2,风机启动电容坏3,电源信号未送到
本回答被提问者采纳
我正在处理一套海尔奥运多联空调的此类问题,新机子
开机后压缩机启动正常
风机不运转 制冷模式下低压侧管温烫手
开机半小时后保护
不报故障。1不是电机问题
2 不是电脑板问题3不是室内机问题(室内机运转正常 )4不是电压问题 5不是电容问题。求解,是否与外机电源未接地有关系??
风扇坏啦!
室外机风扇启动电容坏或电机挂了
这是空调节能中
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调室外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调外机风扇不转但制冷压缩机也工作是怎么回事_百度知道
格力空调外机风扇不转但制冷压缩机也工作是怎么回事
我有更好的答案
若是刚刚安装的,可能风机电源与四通阀电源搞反了若是使用当是否毁坏-当中,突然出现这种情况,建议检查风机电源,有--检查电容-坏--更换,否--检查风机线圈是否断路--检查风机轴承
采纳率:52%
有可能是风扇启动电容坏了,更换同型号的电容试试看。
会不会是室外机扇也松动
轴转而扇叶不转
也就是走内圆
检查风机电压是否正常,风机电容好不好,风机有没有坏
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
制冷压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海尔KFR-28GW/HB(BPF)变频空调压缩机起来一会就停跟着风扇也停了,是什么原因求大神帮助_百度知道
海尔KFR-28GW/HB(BPF)变频空调压缩机起来一会就停跟着风扇也停了,是什么原因求大神帮助
我有更好的答案
估计外机风机电容坏了3UF左右
等一会又起了,然后和第一次一样,但是内机运行灯和制热灯一直闪
你看看外机起时风机动没有? 如果没有就换电容,5元钱
起动了,就是压缩机停,风扇跟着也停了
连接线老鼠肯坏了
谢谢你,找到了,是压缩机上的传感器坏了
加上氟有这样了,里面的绿灯和黄灯不亮了
线路问题,在穿墙的地方拉一下,也许会把线拉断
采纳率:47%
您好,感谢向企业知道提问 针对产品使用有任何疑问请致电海尔全国统一售后电话咨询欢迎您再次向企业知道提问.祝您工作生活愉快~
为您推荐:
其他类似问题
变频空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机的电容坏了,会出现什么问题?_百度知道
空调外机的电容坏了,会出现什么问题?
会出现一些什么问题?
我有更好的答案
你说的是压缩机启动电容吧!此电容是启动运行剖相用的!由于单相交流电机为一单相供电,无相位差!故无法产生旋转磁场!转子无法启动,利用电容电流超前的特性,使其从单相中剖出一相差角90度的裂相电送入启动绕组!从而产生启动转距!
3相电的空调故此没有! 如果此电容损坏会造成压缩机不能正常的启动、长期通电的话会造成压缩机损坏。
采纳率:59%
压缩机电容损坏:电机不启动,过流保护!风机电容损耗:断续制冷,过热保护!
空调不制冷,也可能会烧坏压缩机。要是风扇的电容坏了,可能会引起保护。
外风机电容坏 风机故障 冷凝器散热不良,压缩机过热过压过电流保护停机压缩机电容坏 压缩机不能运转
压缩机无法起动,风扇不转。