韩国乐天热水器保险丝断了空气开关和保险丝的区别也跳闸了是什么原因

空气开关过两个小时发热是怎么回事。没有跳闸,_装修流程_问答_新家网
当前所在城市
& 空气开关过两个小时发热是怎么回事。没有跳闸,
空气开关过两个小时发热是怎么回事。没有跳闸,
空气开关发热后总是跳闸,请问是为什么问题描述:接口没问题检查线冷空气关热跳闸抽概五钟左右自跳闸冷半关抽没问题网友装空调骑台铃给出的答案是:电流于空
空气开关发热后总是跳闸,请问是为什么问题描述:接口没问题检查线冷空气关热跳闸抽概五钟左右自跳闸冷半关抽没问题网友装空调骑台铃给出的答案是:电流于空气关额定电流空气开关过两个小时发热是怎么回事。没有跳闸,问题描述:两路线,公用零线,两火线2.5平方铜线,公用零线4平方,电线负载长度90多米,筒灯50个35W的,轨道灯32个70w每个。空开选用32A2P和16A1P的,32A安装的是70W的轨道灯,空开大概两个小时左右就发热,不跳闸,线没问题。初步判定是空开质量问题,空开是本人亲自压...十分全压上,筒灯50个35W的,帮忙分析一下,我分不多,线没问题。初步判定是空开质量问题,空开是本人亲自压的,检查过链接可靠。请问各位好汉,不跳闸,空开大概两个小时左右就发热,轨道灯32个70w每个。空开选用32A2P和16A1P的,32A安装的是70W的轨道灯,两火线2.5平方铜线,公用零线4平方,电线负载长度90多米两路线,公用零线,希望你能帮帮忙展开网友hwg5002给出的答案是:负载太重了!35乘50、70乘32!这么些灯负载多重啊!空开中的双金属片不可能不热只是没跳开而已! --寂寞大山人家里墙内线空开老是跳闸还很热怎么回事网友jty_glj给出的答案是:空跳闸发热用电超负荷空化造发热压线处虚接线路绝缘化电热水器使用时线发热或至使开关老是跳闸是什么原因?网友himinjf给出的答案是:换成4平方以上的铜芯线,一般要求是在4平方以上的铜芯线。否则,即便修好,也有很多的是因为安装的时候,这样也会导致跳闸。
3,家里的电器或者热水器有漏电的安全隐患,可能没有达到要求,导致有稍微的电流产生。
2,也会使空气开关跳开。
(2)如果是浴室和总的空气开关存在问题,应该把最大的空气开关安装在总的空开那里,小的就安装在浴室里面。
那么出现空气开关跳闸。可以先关闭其它的所以电器,只打开电热水器,这样就知道家里的那个电器发生问题了,如果是电热水器产生故障的话,就要把机器返回厂或者专业人员修理,卫生间的空气开关的额定电压比总空气开关的额定电压大很多在使用电热水器的时候,接地线的存在安全隐患,接的时候。
(4)关于地线安装的问题,目前很多家庭用户都没有安装底线,其实这错误的,一般只有老房子的线是没有达到要求的,所以漏电保护器会自动断开,一般电热水器有漏电的话,屏幕会有显示?
(1)如果是家里的线是4平方以下的,要把家里的线全部换掉。
如果是热水器老化,可能内部线路短路或存在漏水现象,这个需要请维修人员检查判定。如果热水器使用时间已经够长,建议淘汰处理,该如何的解决问题呢,小电流也能使得漏电保护器自动的断开,也不会使用时间太长,或者总电表跳闸,没有注意到浴室的空气开关和总的空气开关的安装法,先要排除具体是哪个电器发生漏电,其它大部分的房子都是4平方以上的铜芯线,也就是额定电压最大的安装在总的电表那里,主要的还是在使用的时候空气开关老是跳开,都会出现不同程度的问题出现,导致这样的原因有:
1,如果是即热式电热水器,一般要60A以上;把额定电压小的安装在浴室里,一般是在40A左右。
(3)家里的电器有漏电的安全隐患导致空气开关跳闸的话,正常都是需要安装底线,这个也是保护在使用的过程中,以防出现漏电的事故发生。如果是地线安装不到位的过,那就是家里安装的线没有达到要求。
以上的几个是电热水器使用的时候常常出现空气开关跳闸的原因,其中的很多都是因为自家的安装线的没有达到要求导致,只要安装说明书详细的安装,就可以解决问题了空开发热严重,跳闸频繁怎么解决网友LSWWyear给出的答案是:应该是空开额定电流小或空开接触不良,换个电流稍大点的空开试试空气开关发热,跳闸,开关都糊了,出来的线头也化了!问题描述:开了个3P的空调,家里的总空气开关烧糊了,很热,进的主线不热,出来的线很热,处理的线塑料都化了,是我接头没接牢呢?还是出来的线细的原因,我是不是应该把出来的线给换个平方大的?空气开关是63A的,换了好几个了,空调上的空气开关不跳,请各位老师帮我分...3P空调家总空气关烧糊热进主线热线热处理线塑料都化我接没接牢呢线细原我应该线给换平空气关63A换几空调空气关跳请各位师帮我析谢谢展开网友星星雨5221给出的答案是:按描述线烧糊现象能用线或者线接触面积够导致发热换线试试尽量增线接接触面积配空该根据用电器电流梯级保护配置起保护作用给数据单相每千瓦电流4.5A三相每千瓦电流2A铜芯线每平承载安全电流6A根据用电器配置般说条件线尽量配些参考吧祝运
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
兰花的叶子为什么打蔫儿网友琅琊钓叟给出的答案是:这不是浇水可以解决的,相反这是脱水现象,有时越浇水情况越糟糕,关键原因是它的根坏掉了,吸收功能
怎么解决北方冬天窗户上有“水滴”的问题?问题描述:我家是北方的,冬天都零下40度左右,问一下,在特别冷的时候,家里的室内玻璃上会有水滴,老往下滴,一夜
请传业人士帮我看下这样的功放机带一对十二吋喇叭低音不够重听起来很沉但中音和高音都很好,除了调功放机问题描述:请传业士帮我看功放机带十二吋喇叭低音够重听
什么花是早上开,什么花是中午开,什么花是晚上开。问题描述:网友巧米乐给出的答案是:牵牛花:黎明四点左右开放;野蔷薇:黎明五点左右开放;龙葵花
厨房水槽下末端软管和下水道排水管连接处在水槽中盛水后放水时翻水,求助专业人员问题描述:家里的厨房水槽下末端软管和下水道排水管的连接处在水槽中盛水后放后热水器加热一会就跳闸
热水器加热一会就跳闸
热水器加热一会就跳闸
热水器加热一会就跳闸
热水器加热一会就跳闸知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关热水器加热一会就跳闸最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为适应新时代中国特色社会主义市场经济发展需求,进一步推动工程造价行业发展,充分发挥专家作用,提高决策水平,2018年6月,中国建设工程造价管理协会成立第三届专家委员会,并聘请广东中建普联科技股份有限公司董事长陈红仙女士为中国建设工程造价管理协会第三届专家委员会委员。
近日,记者从贵州省贵阳市政府办公厅获悉,该市印发了《贵阳市人民政府办公厅关于进一步加快发展装配式建筑的实施意见》,明确到2020年,全市装配式建筑占新建建筑面积比例达15%,力争在2025年年底占比达40%以上,建成5个以上装配式建筑生产基地。
为进一步加强工程造价咨询企业的监督管理,规范造价咨询企业行为,按照《四川省住房和城乡建设领域企业动态核查办法》要求,结合《关于四川省工程造价监管与信用一体化工作平台试运行的通知》相关规定,我厅决定,在全省开展2018年度工程造价咨询企业动态核查及执业质量检查。
为贯彻落实有关要求,市城乡建委编制和颁发了《重庆市装配式建筑工程计价定额》,于日起正式执行。为满足其执行前装配式建筑工程计价的需要,现对装配式建筑工程执行现行计价依据的有关事宜通知如下。
沥青路面大面积热再生改造维修一般不属于中、小修工程,不能直接执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的沥青混凝土路面小修养护热再生定额。
大数据(含地理信息)产业链是长沙市工业22个新兴及优势产业链之一,是备受关注、成长空间巨大的一条产业链。围绕“建链、强链、补链、延链”的产业链思维,产业链推进办公室在市委、市政府的坚强领导下,在暮云经开区等园区的大力支持下,积极开展产业链推进工作。
自治区工程造价管理总站根据乌鲁木齐地区各专业工程人工、材料、机械台班等市场价格变化情况,采集、整理市场信息价,编制发布《乌鲁木齐地区2018年5月份建设工程综合价格信息》。
为规范我市工程造价咨询企业市场行为,推进企业诚信体系建设,提高工程造价咨询业务质量,六月份台州市建设工程造价管理处(下称市造价处)联合台州市建设工程造价管理协会(下称市造价协会)在全市范围内集中进行工程造价从业行为暨咨询业务成果文件质量专项检查。
记者从工业和信息化部获悉,日前,工业和信息化部与国际电信联盟共同在广西南宁召开大数据技术发展与融合应用研讨会。工业和信息化部党组成员、副部长罗文出席会议并讲话。
近日,记者从我市迎接2018年全区违法建设专项治理督查工作会议获悉,我市以“零容忍”的要求控制和打击新增违法建设,以铁腕治理的决心采取“拆、改、罚”的手段消化存量违法建设,以事实为依据依法处置各类上级督办、媒体曝光、市民投诉等重点案件。
热水器加热一会就跳闸相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-断电了,但是空气开关没跳!_百度知道
断电了,但是空气开关没跳!
家里接热水器的那条线时不时会断电,但是空气开关没有跳,重新拉下空气开关再合上又能有电,一段时间后又重复断电,热水器加浴霸功率总共不超过4kw,断电时没有同时使用,空气开关使用的是32A的,家里其它的线路也都正常,每个线路都有单独的空气开关,唯独接...
我有更好的答案
如果所有插座都不能用有两种可能:一、控制插座的空气开关接触不良或烧坏。二、插座回路零线断路或接线柱严重氧化。三、如果上两项都没有问题,可能是从空气开关到插座之间的电线断开或有接口虚接。目前,已获得了广泛的应用。&断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作;按结构分:有万能式和塑壳式;按使用类别分:有选择型和非选择型;按灭弧介质分:有油浸式、六氟化硫、真空式和空气式;按动作速度分:有快速型和普通型;按极数分:有单极、二极、三极和四极等;按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
采纳率:99%
看来是你对空气开关的正常工作状态理解有误。这么对你说吧:空气开关是电器线路的保护装置。在正常通电情况下是不会断开的,只有当因某种原因导致线路短路或线路中的漏电电流达到一定数值(比如30MA)时,空气开关才会跳闸(断开电路),从而保护后续电路的安全,避免发生更严重的事故或故障。所以,你的线路因外部原因而正常断电,是不会触发空气开关动作(跳闸)的。你的空气开关在断电时没有动作,正好说明它工作正常、质量可靠。如果你所选的空气开关漏电电流太高,当线路绝缘电阻下降(有可能漏电)时,也是不能及时触发空开跳闸的。如果你所选的空开允许通过的电流值太大,当线路电流大到短路时,也是不能自动跳闸而切断电路的。从你的表述中看,所选空开的允许电流为32A,那么一般用电器即使短路,也达不到这么大的短路电流的,所以,该空开可以承受而不会跳闸。
谢谢!观察了一段时间,大部分是热水器接通一瞬间断电,断电后空气开关仍然处于最高位,向上推没有反应,必须重新拉下再合上才能通电,有时一次不行,得反复几次,就好像只有在最高位下面一点才能通电一样,接通后一切正常,不会再断电,过一段时间,再使用热水器,又会出现这样的断电现象!
哦,原来是这样!这种情况说明是空开的跳闸动作不灵敏所致,估计是空开的机械动作部分比较干涩所致。可卸下查明阻塞原因,在相应受阻的地方滴点润滑油即可。
本回答被网友采纳
电器使用长了一般额定电流会不符,最好的办法用钳形表掐掐电流最好。
换掉您的那个开关就行,有的空气开关跳闸您不仔细看看会看不出来的跳闸。一般往下恢复一下再送上才行。
你家里断电时的那个总开关应该是断开了的,大的空气开关就是那样,自动跳闸时开关不会落到最低处,这时你仔细看它已不再最高处,你往下拉一下,再重新合上到最高处,就过电了。经常断电应是负载中哪里短路了,或是总功率过大了,或是空气开关总闸开关坏了,这需要电力人员检修的
下次再断电的时候,你可以用万用表测量一下空开前和空开后的两根线是否有220的电,如果空开后有220,那就是热水器的问题;如果没电,那就是空开的问题,更换一个32A的空开即可。
根据你的描述好像是空开热保护了。换个电流大一点的空开就好了
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&很多在使用电热水器的时候,都会出现不同程度的温度出现,主要的还是在使用的时候空气开关老是跳开,或者总电表跳闸,导致这样的原因有:&&&&&&1,如果是即热式电热水器,那就是家里安装的线没有达到要求一般是在4平方以上的铜芯线。&&&&&&2,卫生间的空气开关的额定电压比总空气开关的额定电压大,这样也会导致跳闸。&&&&&&3,家里的电器或者热水器有漏电的安全隐患,所以漏电保护器会自动断开,一般电热水器有漏电的话,屏幕会有显示。&&&&&&5,接地线的存在安全隐患,接的时候,可能没有达到要求,导致有稍微的电流产生,小电流也能使得漏电保护器自动的断开http://anlabeier9889.cn.gongchang.com/。&&&&&&以上的几个是电热水器使用的时候常常出现空气开关跳闸的原因,其中的很多都是因为自家的安装线的没有达到要求导致,也有很多的是因为安装的时候,没有注意到浴室的空气开关和总的空气开关的安装法。这个几个问题都是我们比较容易犯的错误,我们要根据厂家提供的说明书,根据安装步奏和安装要求来有调序的安装,只有这样才能避免更少的问题出现,但是有些问题没有得到很好的出来之前,不要擅自的拆开机器或者不了解安装的方法之前不要私自的去安装以免发生安全隐患。&&&&&& 那么出现空气开关跳闸,我们该如何的解决问题呢?&&&&&(1)如果是家里的线是4平方以下的,要把家里的线全部换掉,换成4平方以上的铜芯线,一般只有老房子的线是没有达到要求的,其它大部分的房子都是4平方以上的铜芯线。&&&&&(2)如果是浴室和总的空气开关存在问题,我们应该把**的空气开关安装在总的空开那里,小的就安装在浴室里面,也就是额定电压**的安装在总的电表那里,一般要60A以上;把额定电压小的安装在浴室里,一般是在40A左右。&&&&&&(3)家里的电器有漏电的安全隐患导致空气开关跳闸的话,先要排除具体是哪个电器发生漏电。我们可以先关闭其它的所以电器,只打开电热水器,这样就知道家里的那个电器发生问题了,如果是电热水器产生故障的话,就要把机器返回厂或者专业人员修理。&&&&&&(4)关于地线安装的问题,目前很多家庭用户都没有安装底线,其实这错误的,正常都是需要安装底线,这个也是保护在使用的过程中,以防出现漏电的事故发生。如果是地线安装不到位的过,也会使空气开关跳开,我们要安装说明书详细的安装,就可以解决问题了。热水器空开跳闸的原因
每家每户几乎都有热水器,也会遇到热水器跳闸的问题,热水器空开跳闸原因是非常必要了解的,国家规定必须安装漏电保护器,有效促进安全。为此,佰佰安全网为热水器空开跳闸原因开始介绍带大家了解热水器跳闸原因、热水器空开跳闸的原因、热水器选购
热水器空开跳闸的原因?热水器为何会空开跳闸?这要我们对热水器跳闸和热水器跳闸原因有好的了解,在热水器发生各种状况的情况下做出快速处理。
热水器跳闸原因:
1,空气能热水器,有漏电的线路,有漏电的话,也会引起空开跳闸;
2,短路,热水器的某线路出现故障,出现短接现象,那么会跳闸;
3,空气能热水器负载过大,其启动电流超过空开的额定电流。
一般情况下,热水器里面有压缩机工作,其开启时有个堵转电流,就是启动电流,会比较大,在启动后,正常了,电流就小了。但是如果启动电流很大,超过了空开设定的额定电流,那么也会引起空开跳闸。
热水器空开跳闸原因:
原因一:有可能是空气开关坏了,要是那样直接换掉。
原因二:空气开关小,建议你把空气开关换成25A的就可以解决这个问题了
热水器选购
1.看价格、看牌子。热水器属于对质量要求较高的家电。不允许有任何安全隐患。从经验看,那些大厂家生产的大牌子热水器,其质量都是过关的。另外,看价格,购买热水器不能贪便宜,价格过低的热水器最好不要买。自己在选购之前多了解
2.看容量。市面上热水器都会按照容量分类,我们要根据自己家庭的人口数量来选购相对应的热水器。
3.安装要仔细。热水器的安装要非常仔细,否则会留下安全隐患。最好找厂家的专业技师来安装,使用时要仔细阅读说明书。
佰佰安全网提醒您为了生命安全和生活健康,我们应该充分了解热水器跳闸原因,、热水器空开跳闸的原因、热水器选购。