求助,空调空调制热有冷凝水吗漏在副驾驶室了

查看: 12217|回复: 82
处理好了空调冷凝管接口漏水问题
金钱15 金轮胎
在线时间417 小时
主题帖子积分
准天使, 积分 362, 距离下一级还需 138 积分
准天使, 积分 362, 距离下一级还需 138 积分
中午到的杭州祥通4S,发现也有一辆三门大维停着,一模一样的问题,冷凝水泄漏到副驾驶,据说听停了一天,4S方面不知道该如何处理。
这次去带着本坛车友阿飞同志的方法(原帖地址
,和技工陈师傅探讨了一下,决定不打胶,直接动手拆黑管,治根。
这是处理前的惨样,左边部分湿润,没有养鱼那么夸张。整个板子都有轻度锈蚀的痕迹。(这里有个常识误区。犯潮的铁板和浸泡在水里的铁板,前者更快更容易生锈。水量越大,浸泡着反而不会锈。所以大家不要以为水不多或者摸着不湿就心安了,越是这样越容易生锈)
车辆举升后拔掉外排水管,从变速箱位置往上看,看到了吗,那个黑黑的小管子,另一头接着蒸发箱的出水管。这段小黑管就是罪魁祸首,破坏掉它,拔出来,把蒸发箱出水管直接插在那根橡胶排水管里即可,大概有3、4cm的长度插进去。因为拔掉了小黑管儿,这个口比管子大,容易进灰尘和杂物,用发泡胶填死空隙。
小黑管的特写
处理完毕后,再次开空调等了很长一段时间,果然不再漏水。用了一下午车回家检查,也再没发现渗漏。各位童鞋可以斟酌着试一下,不需要拆中控,不需要累的半死打胶。报告完毕
[ 本帖最后由 星夜问天 于
21:41 编辑 ]
经验126 点
威望401 点
金钱58 金轮胎
在线时间1788 小时
主题帖子积分
e族权天使, 积分 3174, 距离下一级还需 1826 积分
e族权天使, 积分 3174, 距离下一级还需 1826 积分
这个方案估计是最好的了!
疯狂脚丫风行天下
金钱1 金轮胎
在线时间109 小时
主题帖子积分
准天使, 积分 145, 距离下一级还需 355 积分
准天使, 积分 145, 距离下一级还需 355 积分
这办法好,接头越少越好!
金钱1 金轮胎
在线时间31 小时
主题帖子积分
准天使, 积分 35, 距离下一级还需 465 积分
准天使, 积分 35, 距离下一级还需 465 积分
生活最困难,也要象lc80一样,逍遥面对.
威望423 点
金钱45 金轮胎
在线时间778 小时
主题帖子积分
e族大天使, 积分 1147, 距离下一级还需 1853 积分
e族大天使, 积分 1147, 距离下一级还需 1853 积分
已阅。真是张思德似的好同志。
建议给该同志记一等功一次,发奖金一万元,以资鼓励。
御铃军-582-风之子
经验163 点
威望107 点
金钱71 金轮胎
在线时间1538 小时
主题帖子积分
e族大天使, 积分 2172, 距离下一级还需 828 积分
e族大天使, 积分 2172, 距离下一级还需 828 积分
拔出,然后呢?没看明白
金钱15 金轮胎
在线时间187 小时
主题帖子积分
准天使, 积分 200, 距离下一级还需 300 积分
准天使, 积分 200, 距离下一级还需 300 积分
金钱15 金轮胎
在线时间417 小时
主题帖子积分
准天使, 积分 362, 距离下一级还需 138 积分
准天使, 积分 362, 距离下一级还需 138 积分
08:50 发表在
拔出,然后呢?没看明白 小黑管拔掉之后,原来的位置会露出蒸发箱的出水管,直接把外排水管套在那个露出的出水管上就行。当时操作空间很小,又急切,没来得及拍。
金钱23 金轮胎
在线时间1097 小时
主题帖子积分
e族天使, 积分 943, 距离下一级还需 57 积分
e族天使, 积分 943, 距离下一级还需 57 积分
看明白了。多了这个小黑管转接,蒸发器箱出水管与其连接处不密封造成漏水,楼主的方法彻底解决问题。
金钱11 金轮胎
在线时间296 小时
主题帖子积分
准天使, 积分 239, 距离下一级还需 261 积分
准天使, 积分 239, 距离下一级还需 261 积分
这方法不错,简便彻底。
下次去4S店时也处理一下。爱卡汽车_中国领先的汽车主题社区、汽车资讯、汽车论坛中心新手求助:空调冷凝水没地方排
一个医院的空调系统,原来设计的冷凝水排到一个治疗室的地漏里,结果给排水的把地漏取消了,只剩下一个洗脸盆,现在凝水管已经安装完了,在洗脸盆上面甩了个头,就不知道该怎么排凝水了,请大家帮忙想想办法,先谢过大家了!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)空调冷凝水的形成与漏水原因和处理
空调系统产生冷凝水主要有两个地方:一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。
1.空调主机产生冷凝水的原因
当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
冷凝水的处理:在冷凝水盘处接冷凝水管将冷凝水就近排到合适的地方。
室外主机冷凝水管安装:
大型机组一般放平地或楼顶,对排水要求不高,做好基座即可。
小型家用主机可用排水管引到合适的地方。
2.空调末端产生冷凝水的原因
空调末端与室内空气进行换热冷却除湿空气,因空调末端壁面温度低于室内空气露点温度,室内空气所含有的水蒸气就会在空调末端壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到空调末端下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。
冷凝水的处理:空调末端冷凝水的处理在空调水系统里有专门的冷凝水系统将空调末端产生的冷凝水排出。
室内冷凝水管安装:
1:100的斜率(即每一米的管长需要1公分的落差,),保证冷凝水能够顺利排出
间隔0.8-1米之间安装支撑
支撑与冷凝水管之间增加护套
间隔3米增加一个排气孔,排气孔出口应水平或向下,防止灰尘进入积聚,引起水堵
管上做好标识
(正确做法)
(正确做法)
管路不能对冲
对于有提升泵或高度足够的室内机,应增加止回弯
冷凝水管需做好保温,保温棉之间的缝隙要用胶水粘好
对于室内机或小型主机的冷凝水排放应注意的一下问题:
一、应该将冷凝水管接在离排水沟比较近的地方,方便快捷,这样有利于冷凝水的收集,可以把收集的水浇花或者其他的事情;
二、有些空调安装比较高的楼层,这时候应该注意排水管不能随便使冷凝水流向下一楼层的窗户上或者阳台上。
当然,安装总有存在不完美的时候,有时候没有达到要求安装就会导致泄露,空调冷凝水的泄漏涉及两个方面:一、室外主机冷凝水的泄漏,二、室内机冷凝水的泄漏。
室外主机冷凝水的泄露
主机一般安装在室外平地或楼顶,这种地方的排水要求一般不高,但也会发生冷凝水的泄漏,这主要发生于安装在楼顶且楼顶没做防水处理的机组,在北方较冷的地方,如果冷凝水不及时集中排放,时间一长楼面容易冻坏,从而导致楼面渗水。
处理方法:
1.施工前对楼面做好防水处理
2.冷凝水做集中排放
室内机冷凝水的泄露
室内机冷凝水泄漏多数会发生在以下这些部位:
一、冷凝器积水盘
1.积水盘安装不平,导致积水倒流。
在安装空调时没有按说明将空调留有一定的安装坡度(既前高后低3-5度左右或者左高右低3-5度左右,排水口在右后角),若是这样则将空调调整至正常即可。
2.积水盘泄水口堵塞。
由于空气中有灰尘等不溶于水的杂物,空调长期运行时容易积累这些杂物,严重时会导致泄水口堵塞,最简单的办法是找到泄水口,然后把泄水管直接从接口拔掉,用小螺丝刀或其他棍状物捅开排水口杂物,再多次用清水冲洗室内机蒸发器(水盘)即可将堵塞体慢慢清除出积水盘,若不能则应请专业人士清理。
3.冷凝水管安装不良导致排水不畅,积水从积水盘溢出。
3.1冷凝水管安装无坡度
3.2冷凝水管支撑间隔过长导致管路下垂
3.3冷凝水管无排气孔导致管路窝气
3.4冷凝水管两两对冲
3.5冷凝水管没做存水弯导致积水倒流
二、冷凝器出水导管(包括内外机连接管)
1.排水管破损造成的泄漏则应该更换排水管,注意要选用相同材质的排水管,因为更换时比较麻烦,建议找专业人员处理。重新接好水管,马上往蒸发器(水盘)上倒清水,检查新水管无泄漏后再缠保温棉即可。
2.排水管保温棉破损或没包好造成冷凝水泄漏,这种情况只要把破损位置修补好就行,但一定要注意密封好。
3.保温材料质量低劣,管路的冷凉传到表面,而管路穿过的房间或者是洗手间、厨房等湿度比较大,在管路表面产生大量冷凝水。
三、出风口
1.空调蒸发器过于肮脏,使空调冷凝水流淌不畅,积水由风机叶轮带出;或是由于空气湿度特别大而此时空调室内机风速也大则容易使冷凝水气从出风口飘落到室内,解决办法是:a清洗室内蒸发器,b调低室内风机风速。
2.积水盘积水过多,积水由风叶带出,具体原因参考第一点。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点空调冷凝水是怎么产生的?怎么处理?
  整个系统产生冷凝水的两个主要地方:一是空气处理机组的,二是空调末端(如湿式)。冷凝水产生的机理都是相同的。空气处理机组和空调末端分别是为了干燥新风和消除室内湿负荷而产生冷凝水。
  (1)空气处理机组产生冷凝水的原因:当室外空气(或新风与回风混合后)与空气处理机组的表冷器进行热交换冷却除湿空气时,因表冷器的壁面温度低于室外空气(或混合风)露点温度,室外空气(或混合风)所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。冷凝水的处理:在冷凝水盘处接冷凝水管将冷凝水就近排到合适的地方。
  (2)空调末端产生冷凝水的原因:空调末端与室内空气进行换热冷却除湿空气,因空调末端壁面温度低于室内空气露点温度,室内空气所含有的水蒸气就会在空调末端壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到空调末端下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。冷凝水的处理:空调末端冷凝水的处理在空调里有专门的冷凝水系统将空调末端产生的冷凝水排出。