空调手操如何调整进水,水冷空调出水温度度

中央空调制热设置入水温度45℃出水温度50℃提示压力过高。这样设置有问题?_百度知道
中央空调制热设置入水温度45℃出水温度50℃提示压力过高。这样设置有问题?
我有更好的答案
这样儿设置本身没有问题。由于这种机组大多都是出水温度控制,也就是会控制出水温度,而对进水温度没有控制。如果此时的进水温度由于各种原因而升高到超过45度,则机组是有可能出现系统异常保护提示的。同时,如果制冷系统状态本来就存在一些异常情况,则就更容易出现这种故障保护停机了。建议对空调系统状态进行检修。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少_百度知道
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
我有更好的答案
中央空调机组中:冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球。中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
采纳率:89%
来自团队:
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
本回答被提问者和网友采纳
冷却水进水是24至28出水是30至36。温差在5到7。不然就是冷凌器肮脏要清洗。冷冻水出厂设置是进12出7。温差是5度高就是水泵问题。
冷冻7到12,冷却28到32
冷冻水进水温度是12℃出水温度7℃,冷却水进水温度30℃出水温度35℃
其他3条回答
为您推荐:
您可能关注的内容
中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调主机进水温度46度出水47度、室内温度开整天温度在16-20度,怎么也上不去,不知怎么回事。_百度知道
空调主机进水温度46度出水47度、室内温度开整天温度在16-20度,怎么也上不去,不知怎么回事。
空调主机进水温度46度出水47度、室内温度开整天温度在16-20度,怎么也上不去,不知怎么回事。
我有更好的答案
表达不清楚空调主机进水46度,出水47度,温差1度。设定多少度,设定50度,不正常。设定47度,正常。所以你要确认主机的设定温度。末端是风盘还是地热,这样的温度,末端效果是没问题的。希望帮到你
采纳率:92%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中央空调冷冻水进出水温度设置多少_百度知道
中央空调冷冻水进出水温度设置多少
我有更好的答案
冷冻水设定温度是根据使用需要来确定的,空调机组厂家只给出了冷冻水可设定温度的范围,比如5℃以上等等。而冷水机组的冷冻水进水温度是不需要人为设定的,能够设定的就是空调机组的出水温度,也就是用户侧的实际用水温度。冷水机组产品设计时候是按照冷冻水进水12℃,出水5℃来设计产品的。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。开利空调 主机出水温度怎么调_百度知道
开利空调 主机出水温度怎么调
我有更好的答案
说的太笼统了》》是冷水还是冷却水的出水温度。