空调压缩机电容不工作了,这个电容器坏了可以直接上用吗?

空调不制热是否压缩机的电容器坏了引起压缩机不能正常工作?_百度知道
空调不制热是否压缩机的电容器坏了引起压缩机不能正常工作?
空调不制热是否压缩机的电容器坏了引起压缩机不能正常工作?
我有更好的答案
只能说存在这种可能。如果空调压缩机电容出现故障,不单不能制热运行,也无法正常制冷模式运行。除了压缩机或风机电机电容故障之外,还有很多种原因会导致空调无法正常制热,比如主控制板故障、制冷系统状态异常、风机电机异常等等。建议向空调厂家售后报修,让维修人员现场检修。
采纳率:94%
来自团队:
原因多了,电容坏只是其一。
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调不制冷了,换过新的电容器了,能运转但不制冷怎么办?_百度知道
空调不制冷了,换过新的电容器了,能运转但不制冷怎么办?
是格力的空调,刚开始是十五分钟左右断一次电,就请人来看了。58上请人来看过,说是电容器坏了,要价离谱,就根据网上的搜索提示自己换了,换过之后可以运转,就是感觉不怎么制冷,会不会是之前把氟都漏了?请专业人士指点一下,谢谢。
我有更好的答案
压缩机运行电容坏的故障现象是开机压缩机不能启动,数秒内有卡缸一样的声音然后压缩机过载动作断电保护。这种情况你换了电容后应该压缩机能正常工作和制冷,毕竟一台机器同时出现几个故障的可能性不会很大。建议你测量一下系统压力和整机电流,才能判断是否缺氟和是否有其他故障。如果可以的话上个图最好,我担心你电容是否接错线了
非常感谢,我回家拍一张 给你看看,谢谢了
采纳率:97%
来自团队:
原因: 空调内制冷剂不够,会导致 空调不制冷。空调的使用时间一长制冷效果就会下降,制冷剂也在长时间的使用中挥发掉了,如果是制冷剂泄露,也会导致空调的制冷剂不足。   解决方法:空调的制冷剂不够,就需要加入足够的雪种,雪种就是用来提供空调制冷的工具。空调的制冷剂泄露就要及时的将泄露的地方通过焊接的方式修补好,再补充空调的雪种。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调压缩机启动电容怎么接
空调压缩机启动电容怎么接
被浏览11349次
请问下,空调压缩机启动电容怎么接?专业人士来解答下呢
我来帮他解答
压缩机连接出来是三条线,压缩机有没转你就摸下室外机的两个铜管螺母,小的管很凉的话就是启动了
如果是红黄黑的话
1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
2.黄色那条线就接电容的另外一段
3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
如果压缩机线的蓝黄褐的话
1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
2.黄色那条线就接电容的另外一段
3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口。
空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!
从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组。220V市电接在公共绕组得主绕组上面。主副绕组之间接个电容。用万用表打到欧姆档就可以量出来。电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组
另讲一下大电容的测量法
1,交流电接上后几秒后,将电容两脚短接一下,是不是有火花产生?
2,数显万用表测,打到欧姆档(K欧级)可看到读数瞬间从1跳到一个读数,然后马上又回归到1
3,用数字万用表,明显看到指针从左到右的摆动然后马上归到原始位置
空调压缩机启动电容接法:如果是红黄黑的话 1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片 2.黄色那条线就接电容的另外一段
3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
如果压缩机线的蓝黄褐的话
1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
2.黄色那条线就接电容的另外一段
3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
压缩机连接出来是三条线,
如果是红黄黑的话
1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
2.黄色那条线就接电容的另外一段
3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
如果压缩机线的蓝黄褐的话
1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片
2.黄色那条线就接电容的另外一段
3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口
这个问题很简单,不需要看电路图。
空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!
从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组
220V市电接在公共绕组得主绕组上面
主副绕组之间接个电容
这三个绕组如何区分呢
用万用表打到欧姆档就可以量出来。
电阻阻值最大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是付绕组。
空调压缩机三脚内部连接:运行绕组和启动绕组串联,中间分出接头为公共端
而运行绕组阻值比启动绕组阻值小。根据这些就可以用万用表测量并确定接线方法:测量电阻最小的两端肯定是接电源,是运行端和公共端阻值。就能确定另外一根接引脚为启动端。测量电阻最大的两根引脚就是运行端和启动端,那么另外一根引脚就是公共端。这样就能确定两根引脚,第三根就是运行端。 公共端是接零线,而运行端接火线、启动端通过电容连接火线。自此空调压缩机接线已经完成。
附: 压缩机三脚字符代表的含义:C——common 公共端、 S——start up 启动端、R——run 运行端
压缩机共三个端子线 先用两个表笔搭在两个端子线上 看得出的阻值多少 三个端子线都测量一下 其中两个端子线之间得出最大阻值的就是接电容的两根线 但这两根线也是有讲究的 要如何分辨呢 就是把搭在你两个端子线上的表笔拿掉一个放在你空着的那个端子线上看阻值多少(如:你把红表笔移到这个端子上) 然后红表笔不要动 得出阻值后 把黑表笔换到你空着的那个端子线上 红表笔还是不要动 这样就会得到一个阻值大一个阻值小的两个端子
容量小的,是不是不过电容
我就是用万用表不晓得怎么分别压缩机上的是大小,小的怎么接,大的怎么接
poming&回答:压缩机不启动经常遇到的情况是报警保护,包括缺氟(出现最多的情况)、开机通讯信号不畅等原因。当然还有最悲惨的事情就是压缩机自身出现故障! 断路、停电、空调压缩机坏了、人为停机、温度达到设定温度、操作失误等等吧
请叫我大颜色&回答:电源火线接电机红色线,电源零线接电机黑色线,电容接在黑色线和黄色线之间。
Lin_4987&回答:压缩机不启动的原因可能是:
1.交流电压过低
此时应安装交流稳压器,则压缩机便能启动。
2.压缩机存放时间过长,机油沉于底部,造成机件无油,加之运输保管不当,造成机件生锈。
先对压缩机进行加温,待外壳温度达到70℃~80℃机油变稀时,再接通压缩机电源,并用木锤敲击压缩机外壳,使机件松动,压缩机便能启动运转起来。
3.压缩机卡缸或重绕线圈参数不正确而不能启动
可采用接入启动电容器的方法进行启动,接入启动电容器后启动力矩可增加40%~70% ,启动电容器选择30μF~70μF/500V
4.用单相380V电源启动
一根火线接压缩机的公共端,另一根火线接运行端,然后搭接运行启动端,该方法启动力矩比电容器启动力矩还要大,但启动时间要短, 2~3S为宜,一次不成功可间断多次进行,启动后要迅速改用正常电压。
5.三相交流380V电源启动
三根火线分别接在压缩机的三个接线柱上,接通电源1.2s断开,连续试验几能启动,则可调换任意两根火线接线位置,这样更换压缩机的转向,一般情况下均能启动。若所述几种方法均不能启动,则需开壳检修。
梦见了什么&回答:冰箱的压缩机吸入蒸发器中的低温、低压的制冷剂蒸汽进行压缩,由于压缩机内的温度低于制冷剂的临界点达到了需要的压力之后制冷剂液化,制冷剂在液化之后释放出大量的热,这些热量通过散热管和散热片将热量散发到空气中。液化的制冷剂散热之后,温度降低,经过缓冲器再通过毛细血管进入到蒸发器中,制冷剂在蒸发器中蒸发吸收大量的热,将蒸发器周围的温度迅速的降低。这样就实现了冰箱的制冷。
一追再追&回答:空调电容的接法:压缩机接线柱上的垫圈和盖子都有标明R,S,C的位置的。如果无法确认,就测一下电阻。SC+RC=RS , SC&RC。 不要接错了,接错线可能会烧坏压缩机。(有两种接错线方式也能运行,但约10几个小时后就会发热严重烧掉,而且保护器还不动作。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()||||||||||
||||||||||
查看: 18786|回复: 39
空调压缩机启动电容25uf坏了能用30uf代替吗?
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调压缩机启动电容25uf坏了,能用30uf代替吗,哪位师傅告诉一声,我是新手
阅读权限15
在线时间 小时
也碰到了,没敢换,同问?
阅读权限45
在线时间 小时
可以用!!放心吧
阅读权限50
在线时间 小时
可以用的。
阅读权限10
在线时间 小时
可以用 35的都用,别怕烧不了。 2P的我都用30的换过,还没事呢。
阅读权限55
在线时间 小时
支持楼上的,可以代替,电容有5%误差,且实际容量一般要小于标称容量的…
在线时间 小时
宁大勿小,完全可以。
阅读权限101
在线时间 小时
大个5UF不是什么问题!
阅读权限30
在线时间 小时
正常情况,原来是多大就用多大,要是电压偏低可以增大一点.
阅读权限25
在线时间 小时
完全可以,但要注意耐压,不低于原件。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有联系人:王经理
如何判断空调压缩机电容器的好坏呢?
发布时间: 17:09:39 来源:西安格力空调维修
点击次数:
欢迎访问西安格力空调维修服务中心,有问题可联系客服,转载注明:http://www.xa-gree.com/news/314.html
COPYRIGHT&,西安格力空调售后维修中心 版权所有
&&&蜀ICP备号-5

我要回帖

更多关于 空调压缩机电容接线图 的文章

 

随机推荐