空调末端设备支管和干管标高应该怎样布置?
发表于&&&&5623人浏览&&&&11人跟帖&&&&&&
请教大家,末端设备支管和水平干管标高到底该怎么布置才合理呢?有人说末端设备要比水平主管高,理由是这样可以防止水系统杂物堵塞末端设备,但这样会造成末端设备支管处形成局部高点,空气排不出,要是还好点,要是吊顶式风柜就没有手动排气阀,岂不是所有风柜要装自动排气阀,现实中自动排气阀用不了多久往往要手动操作,而且喷出的水要找地方排放,要是风柜数量多,像我现在碰到的工程,有400多台,那不是很麻烦吗?我倾向于将末端设备装得比水平主管低,这样就解决了排气的问题,但我又担心会造成水系统杂物堵塞末端设备,这种方式我原来做个一个工地,效果还不错,运行了5年了,不过开始2年末端设备过滤器有点堵,需要清洗,清洗2次后,水系统管道干净了,就没什么问题了。但是我不知道那个工地清洗过滤器和将末端设备装得比水平主管低有多大关系,因为我碰到其他不是这样布置的工地,头2年末端设备过滤器也是需要清洗的。我做的工地毕竟不多,不知道大家碰到这个问题,一般是怎样考虑的,欢迎大家说说自己做过的工程的实际情况,谢谢!
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 18:16:46
&&&&好的主题讨论
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:17:25
&&发表于&&|&
我现在有个工程是准备下接管,主管贴大梁,看样子要采用回水侧接+供水下接了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:18:19
&&发表于&&|&
1.,供水侧一般高于主管道,调试时通过手动放气阀排气。一般房间吊顶高于走道,这种方式常用。2.对于空调箱,这种方法也是普遍使用,因为空调箱回水管也是高于主管道,吊顶内主管道不适合安装自动排气阀。自动排气阀一般安装于立管最高处。那么我们怎么排除箱盘管内的空气,是个实在的问题,个人认为可以安装M10的手动跑风门还是比较方便,安装和设备厂商可以考虑。3.以前我们施工冷冻水主管道是有坡度要求的,坡向立管,这样便于排水及排气。现在安装一般是平坡。这样施工方便,问题是不利于排气。4.冷冻水管安装原则是不绕梁和不绕其他管道等。要是有绕的话,最高点增加排气阀,最低点增加放空阀,而且还增加系统阻力。5.以上个人看法,抛砖引玉,有版友们一起探讨。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 21:29:59
&&发表于&&|&
谢谢江海河!我现在那个做了主管的工程准备尽量侧接和上接了,确实下接不好,还存在水排不尽的问题,我想起来了,我们原来做的那个下接的工地,试压那年冬天特冷,还爆了十几台盘管,我想这个可能和试压后水排不尽有关系,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:06:04
&&发表于&&|&
这个问题讨论过,也是目前施工中经常遇到的问题,我们施工一般倾向支管要高,这和凝结水是一致的,如果主管高的话,凝结水肯定要比末端低的,这样水管道高,凝结水管道低,有什么意义呢??
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:58:54
&&发表于&&|&
学习了,谢谢楼上的各位
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:42:21
&&发表于&&|&
学习了,基本上市支管高于干管的多。但这个坡度是多少?怎么控制的呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:19:22
&&发表于&&|&
六楼一语中的,将孰高孰低解释的清清楚楚,明明白白。另外,坡度理论上当然是越高越好,但根据工程实际来调节才是最重要的,单纯的追求坡度的标准值是没有意义的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:01:56
&&发表于&&|&
很简单的问题,如果天花高度允许,盘管应高于冷冻水管,接支管在上面开口,便于排空和排水维修,实际上大多数天花高度都不允许,没有那么多的空间给你,判官和水管在一个平面,尽量避免下面开口接机,侧面或侧下方可以。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:27:10
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066当前位置:&&
谈空调水系统管道支吊架的设置,管道支吊架,汽水管道支吊架,管道支吊架标准图集,管..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
谈空调水系统管道支吊架的设置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口一楼厨房排水支管设止回阀
最后更新时间: 16:44:30
阅读量:581
作者:风继续吹
家庭装油烟机前,还需要另装逆流阀吗?问题详情:网上说:“装修前师傅跟我说不需要安装止回阀,吸油烟机上就自带逆流阀了,我就真真的相信了。结果住了之后就傻眼了,一做饭就到处漂油烟味。我家也是这情况,到吃饭点,自己家不开伙,但厨房全是别人家的饭香味,是不是没有装逆流阀的原因?推荐回答:需要装一个,不用装太好的,一般的就可以了。比如这种一般的就很好的效果了。厨房水槽距离排水太远怎么办?问题详情:厨房排水管道在厨房进门左边,水槽在窗户位置推荐回答:这种情况下,我能想到的,只有在水槽下水端做一些处理,比如是否考虑安装垃圾处理器,是否注意少将油脂类的汤水倒入水槽等等。关注我【轻松装上海站】,了解更多装修知识,装修经验,市场黑幕~潜艇上浮排水所需的空气是从哪来?问题详情:众所周知,潜艇在海水的上浮和下潜靠水柜的排水和进水造成潜艇比重变化,下潜好理解,就是把水柜孔打开灌水进去空气排出,类似沉船的效果。上浮就不好理解了,如何把水排出来?在水柜体积不变的情况下,排出水需要的空气从哪来?推荐回答:主要与重力和浮力有关。根据“浮性定律”(或阿基米德定律).潜艇在水中时,潜艇本身的重量叫做重力,潜艇入水部分所排开海水的重量叫做浮力,要使潜艇下潜只要使它的重量大于它的浮力就行了,潜艇上都设有压载水舱,当潜艇要下潜时只要往空的压载水舱里注水,使潜艇重量增加超过它的排水量,潜艇就变重了,这时潜艇的重量就会大于它排开水的重量(即大于浮力),潜艇就逐渐下潜。 当潜艇正常上浮时,用高压空气分步骤把压载水舱里的水挤出去,使之充满了空气,潜艇在水下的重量减轻了,当潜艇的重量小于它同体积的水的重量时(即小于浮力时),潜艇就会上浮,直至浮出水面。作者:号/微玩号住一楼,独立排水,但是厨房吊顶漏水,二楼没有住人,怎么会反水?问题详情:下水道管道封闭的啊,怎么会反水/不是一直堵到楼上吗?推荐回答:二楼下水道反水原因与解决办法7有住小高层二楼的业主,时不时的会遇到二楼下水道堵塞、反水的情况。这是因为一楼是独立下水道,一楼下水压力低甚至没有压力,不太容易堵塞。但一楼低二楼高,二楼及二楼以上却是通用一根管道,所以相对比较容易反水。下面随清远泰东验房公司老余看看二楼下水到反水原因与解决办法。一、二楼下水道反水原因1、有堵塞物很有可能是总排污管下方有堵塞,一旦排污不顺时,污水就会反到距离堵塞点最近的出水口,这种情况你是没办法处理的,只能疏通管道公司。2、主管道堵塞如果您家是二楼,下水道里的水反到你家,就是可以说明是二楼以下管道堵塞了,这种堵塞为主管道堵塞,也就是一到七楼总下水道堵塞,堵塞位置一般会在下水道阴井盖到一楼底下90度弯位置,所以说下水道反水都是二楼多。3、水力条件不好住宅排水一般为重力自流排水,污水由住宅的卫生器具先排入排水立管,再排入排水横干管。最后排入室外排水检查井。一般排水立管的排水速度大于排水横干管,污水排至排水立管底部转入排水横干管时会产生瞬时拥塞,在排水立管底部形成一段短时间的正压水柱,若该处水力条件不好(如排水立管与排水横干管连接时未用两个45°弯头接转,排水横干管管径较小,坡度较小,或发生堵塞时),正压水柱形成的比较高,当正压水柱高于底层住宅的卫生器具时,污水就从底层住宅的卫生器具反溢出来,这也就是通常所说的下水道反水。4、房屋沉降量大住宅施工时排水横干管的坡度一般都满足标准坡度,污水在管道中的流速可达到自净流速。房屋初建时由于自身重量和基础不实等原因产生沉降是正常现象,但设计施工时未给予高度重视,并采取相应措施,致使房屋沉降量大,排水出户管被压,从而造成排水出户管坡度减小,甚至反坡,严重时排水出户管会被压碎,导致排水不畅。5、管材问题过去住宅的排水管材一般为沙模铸铁管,内壁粗糙,易挂污物,防腐做不好易生锈,造成排水不畅。而塑料排水管、机制离心铸铁管,内壁光滑,污物不易挂积而引起堵塞,通水能力比沙模排水铸铁管大10%~26%。各地建委均已明令禁止在新建住宅项目中使用沙模排水铸铁管,推广使用塑料排水管、机制离心铸铁管。二、二楼下水道反水解决办法下水道疏通一般分为几种:1、异物堵塞解决方法日常使用时不小心掉进异物或是新安装管道失误导致得堵塞,一般采用管道疏通机直接疏通或是更换管道。2、污垢堵塞解决方法有些下水管道经过一段时间使用后会出现结垢,使得管道内径变细影响正常下水排放,这种疏通必须采用高压水清洗管道,清除管道内壁得污垢扩大下水管道内径从而疏通下水道。这种情况是厨房下水道最常见的。3、水力条件不好解决方法首先应该从住宅设计时就考虑到一切不利因素,排水管道的布置应满足最佳水力条件。因此要特别注意: 排水立管与排水横干管的连接,宜采用两个45°或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头接转。排水横管应尽量做直线连接,少拐弯。排水横干管的管径、坡度适当放大。4、房屋沉降量大解决方法(1)排水管穿基础时,管顶以上应留足沉降量,一般不小于150mm。(2)加大排水出管坡度,留一个回旋余地。但要注意的是,排水管道坡度太大会对管道冲刷过大,影响管道使用寿命,一般排水管道坡度不得大于15°。(3)等住宅封顶后再施工排水出户管,这时该建筑初步沉降完成,以后沉降空间有限了,可以减少房屋沉降对管的破坏。5、管材问题解决方法对于已建成的住宅,如果因为管材问题导致底层住宅反水问题非常严重,需要对原有排水管道重新改造,这时应使用塑料排水管或机制离心铸铁管。编辑总结:关于二楼下水道反水原因与解决办法的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对大家有所帮助。如果大家还有什么不明白的地方可以在下方给老余留言哦,我们会尽快为您解答圆形风管止回阀怎么做?问题详情:推荐回答:风管止回阀安装在空调或管道中,风机运转时叶片扬起气流顺利通过;风机停转时阀叶关闭,防止气体倒流。但要求风管中的风速不能小于8m/s。(可做成防爆型、气动型)风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。通风空调系统中常用的风阀分四类:手动调节阀、电动调节阀、防烟防火阀、排烟防火阀。风阀的分类及作用1、手动调节阀目前工程上应用较多的是对开多叶调节阀,其作用是对风管系统的分支管路进行手动风量调节分配,无需远程自控,仅通过初平衡调节即可达到系统风量分配的要求,其应用较为简单。  2、电动调节阀  安装在空调、通风系统的风管上,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。采用电动开启或关闭阀门,输出开闭电信号。与自控系统配套,自动控制调节风量。电动执行机构应具有远距离电动控制和现场手动控制的功能,并设置手动/电动操作转换把手,具有机械和电气两种限位装置,并且具有电动控制启停、手/自动转换、故障报警、启停状态反馈等功能。  3、防烟防火阀  安装在通风空调系统的送、回风管路上,起防烟阻火的作用。  通常分为电动式和手动式两种,相同点是其平时工作均呈常开状态,熔断关闭温度均为70℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是通过输入的电信号(DC24V),执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或70℃熔断器动作关闭。  按其用途又可分为防火阀和防火调节阀。相同点是其熔断。关闭温度均为70℃,一般产品均可手动关闭。不同点是防火调节阀用于有防火要求且需要调节风量的风管系统中,具有手动关闭、手动复位、电动关闭、电动复位、电信号输入输出与风机连锁等功能。  4、排烟防火阀  排烟防火阀安装在单独排烟或排风、排烟合用的系统中,平时工作呈常开状态,火灾时当管道内烟气温度达到280℃时熔断关闭。通常分为常开电动式、常开手动式、常闭电动式三种,均可输出关闭电信号及启动连锁,熔断关闭温度均为280℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是火灾发生时输入DC24V电信号,执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或烟温度达到280℃阀门熔断关闭。常开型用于排风排烟合用系统或有多个防烟分区的排烟系统,常开电动式仅适用于需要由自控系统远程控制的情况;常闭型用于单独排烟系统,常闭电动式一般应用于需要由自控系统远程控制或需与风机连锁的情况。具体应用中排烟防火阀的常开、常闭设置要求,还得依据排烟口的形式而定。如果排烟口是常闭的,那么就应该设常开的排烟防火阀,如果排烟口是常开的,那么就应该设常闭的排烟防火阀,如果排烟口设置的是带防火阀的专用排烟口,那么排烟支管上就不再设排烟防火阀。07K120风阀选用与安装风量调节阀接口、工作原理与维护风量调节阀接口环境设备监控系统(BAS)与暖通专业电动风量调节阀设备(TFJ)之间的接口:环境设备监控系统对电动风量调节阀的控制与监视。电动风量调节阀设备兼用于火灾工况。火灾时,FAS向BAS发出火灾模式指令,BAS执行对TFJ的火灾联动控制。气体灭火系统(QM)与暖通专业电动调节阀门(TFJ)之间的接口:气体灭火系统(QM)与电动调节阀的控制与监视。火灾时,QM向FAS发出火警信号,QM执行对TFJ的火灾联动控制。火灾报警系统(FAS)与暖通专业电动排烟口设备(SEG)之间的接口:FAS控对SEG接口的控制和SEG状态返馈信号。火灾报警系统(FAS)与暖通专业电动防火阀设备、手动防火阀设备之间的接口:FAS对电动防火阀设备、手动防火阀设备的控制与反馈。动力照明专业与暖通空调专业系统间的接口:提供满足暖通空调专业的设备用电负荷要求。风量调节阀工作原理1、主要结构特点:框架采用2mm镀锌钢板冷轧成型后焊接而成;叶片采用1.0mm镀锌钢板冷轧成型,双层点焊复合而成,耐腐蚀性好;叶片轴与框架之间装有含油烧结青铜轴承,摩擦力矩小,无需维护;叶片动作方式为对开、可无级调节,其流量特性为等百分比;叶片之间和端部均采用耐高温弹性橡胶做密封材料,使用温度:280℃/90min。驱动方式:手动、电动、气动。2、工作环境:温度-10~+70℃特殊温度250℃/60min相对湿度≤98%噪音要求:≤45dB(A)3、使用环境条件:正常运行: 在温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%的条件下可连续正常运行。事故运行:如用于车站隧道通风系统和车站通风空调排烟系统的风阀能够在250℃高温烟气流下连续有效运行1小时。仓储条件:温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%承受压力:≥1200Pa4、主要部件的结构特点:单体风阀整体结构主要由框架、叶片、传动机构等部件组成。若控制系统出现故障,可通过执行器手动附件手动调节。5、电动执行器接线图6、风量调节阀的维护与保养:为保证设备能长期稳定地运行,还必须定期进行维护保养,保养周期为三个月。保养内容如下:(1)清除表面灰尘及杂物;(2)检查执行器电动、手动是否灵敏;(3)检查传动杆件是否有松动现象;(4)检查风阀开闭是否到位。防火阀的工作原理1、防火阀介绍:防火阀须经过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心和3C认证的严格检验产品;(3C认证可找暖通南社,021-)结构坚固、动作灵活、性能可靠的特点,可满足不同通风面积、不同风压和环境温、湿度要求,外形平整,运输、安装、拆卸方便;防火阀为标准法兰连接,两端可选择方形或圆形的接管形式以适应多种风道连接需要;安装方式可以为水平安装、垂直安装或嵌墙安装。2、防火阀的主要性能及参数防火阀机构及材质:阀体→δ=2mm钢板,叶片轴→11.5x11.5mm镀锌方轴,轴套→含油烧结青铜。漏风量:阀两侧压差300Pa时,常温条件下,漏风量不大于500Nm3/h.m2;耐火条件下,漏风量不大于700Nm3/h.m2控制器:额定电压→DC24±2.4V额定电流→≤0.5A动作转矩:≤70kgNaN。3、各类防火阀功能要求4、防火阀控制接线图:1)防烟防火阀、排烟防火阀执行器端子接线图:2)电控防烟防火阀、电控排烟防火阀,执行器端子接线图:3)电动防烟防火阀、电动排烟防火阀、常闭排烟口,执行器端子接线图:5、执行器控制原理:手/自动控制:电控防烟防火阀、电控排烟防火阀、电动防烟防火阀、电动排烟防火阀、常闭排烟口,执行器手/自动控制转换开关拨至自动档时防火阀由FAS系统控制,此时不可手动控制;手/自动控制转换开关拨至手动档时防火阀可以手动操作,此时FAS系统控制被切断。手动复位:电动防烟防火阀、电动排烟防火阀、常闭排烟口顺时针手动复位;电控防烟防火阀、电控排烟防火阀、防烟防火阀、排烟防火阀逆时针手动复位。6、维护保养及测试:每年清理阀上执行器和传动部件的积灰一到二次,并检查执行器接线的完好情况。阀上的外挂拉簧为重要的动力部件,对严重锈蚀的拉簧及时更换。阀门每年运作一到二次,以检查阀门功能的完好情况。温感器易熔片装卸时先打开操作器盒盖,拧下温感器上的螺帽,抽出芯套,拧下芯套上的螺堵进行。安好易熔片后恢复原状装好。对于电动防烟(排烟)防火阀,如出现手动阀门不动作或阀门打开角度不够90度,首先检查是否有执行器主轴驱动弹簧脱落、阀门叶片与阀体间有异物、传动杠杆卡滞,转动不灵活、止动杠杆轴弯曲、不能分离。如加DC24V电后,阀门不动作,检查是否有导线从接线端子上脱落、微动开关损坏、电磁铁短路或开路或内有异物、导线间短路、阀门未复位。如阀门动作后不输出信号,检查是否有信号线从接线端子上脱落、微动开关损坏或焊点开焊。如阀门不能复位,检查是否有手柄上紧定螺钉松脱、阀门叶片前有障碍物或叶片转角不够、电磁铁卡死或铁芯复位弹簧卡死、止动杠杆变型、传动杠杆内弹簧损坏、或微动开关损坏等情况。风口电动调节阀1、概述:风口电动调节阀为无密封结构的风量调节阀,阀门后面安装风口。风阀叶片可以设定在全开、大开、小开三种开启位置,但不关闭。根据风阀风阀叶片开启角度的不同,可以提供三种不同的风量从而达到调节房间空调舒适度的目的。2、控制方式:风口电动调节阀控制方式为就地电动控制。控制器采用标准86安装在风口就近的墙壁上,通过操作控制器上的旋钮可使风口电动调节阀为高、中、低三档。3、执行器与控制器接线图电动组合风阀组合阀的传动机构全部安装在阀体内(单体阀法兰内),有效地减少了通风阻力,并在传动方式设计上采用一根主传动轴(特殊情况可采用两根连动的主传动轴)直接驱动每个单体阀,单体阀使用全连杆机构直接与主轴联结,然后将驱动力分散到每个叶片,传递效率大大提高。1、电动组合风阀结构:单体阀的所有叶片均处于均匀的从动状态,主轴传来的动力由连杆平均分配给单体阀的每一个叶片轴,避免了原组合阀中主动叶片承受额外弯曲和扭曲应力的问题,不会出现叶片变形,从而使叶片关闭更加严密、平整。组合阀在每个单体阀设计上增加一个与其它单体阀独立的连杆微调装置,分别微调所有单体阀的闭合角度,保证各个单体阀闭合一致。组合风阀纵向单体阀的组合称为列,横向单体阀的组合称为行。组合风阀的单体风阀组合形式灵活多变,可为“一”字型横排组合、“一”字型纵排组合、纵横同时排列组合、“L”型或其它异形组合等多种形式,具有外形平整,运输、安装、拆卸方便等特点。组合风阀设备的控制方式为开关量控制,并具备故障报警功能。风阀底框是组合风阀的骨架,采用12#国家标准槽钢焊接成一行或几行框式结构,每个单元之间使用M12螺栓连接成一整体。若干单元风阀顺次排列在底框上,并沿外周边法兰用M10螺栓使其与槽钢底框连接紧固。底框整体制作完成后刷防腐、防锈漆两遍,环氧面漆两遍组合风阀其传动系统采用内置连杆形式,其各传动机构全部隐藏在阀体内部,到货的每台组合风阀其阀体部分的一行或几行框架单元是底框、单体阀和内置连杆传动机构的一整体,散装的传动机构只有一根主拉杆,简化了现场安装。2、单体风阀:单体风阀由框架、叶片、叶片轴组件、轴承、连杆、橡胶密封件等零部件组成,叶片采取对开方式,其结构见下图。框架:风阀阀体框架由左右立柱和上下横梁组焊而成,立柱与横梁采用δ=2mm厚每面镀层重量都不小于275g/m2优质镀锌钢板经专用成型机轧制成型,组焊后焊点除油污涂覆环氧树脂防锈漆。立柱与横梁图片见下图。叶片:风阀叶片采用δ=1mm厚每面镀锌层重量都不小于275g/㎡优质镀锌钢板制作,经专用成型机轧制瓦楞状,两片对接后复合点焊成一个双层叶片整体,叶片型式为机翼形,其强度和刚性极好。在焊点和切断处除油后,采用涂覆环氧树脂防锈漆。叶片结构与形状见下图。叶片轴组件:叶片轴组件由叶片轴、摇臂和小轴组成,其结构图见下图。叶片轴采用45#优质碳素结构钢冷拔而成,表面镀锌处理,耐腐蚀性好。其形状为10.3×10.3mm方形,与叶片连接牢固,无滑动现象。叶片轴插入轴承的方孔中,轴承穿入阀体左右立柱的轴承孔并由轴承卡圈固定,叶片轴组件与轴承、框架装配结构和叶片轴结构下图。轴承:轴承为含油轴承,采用烧结青铜制成,可保证不间断的润滑,具有摩擦力矩小、寿命长、无需维护等优点。轴承结构见下图。联杆:单体阀联杆采用45#优质碳素结构钢冷拔而成,表面镀锌处理,耐腐蚀性好。根据风阀的模数联杆可分为R150(两相邻孔距为148mm)和R160(两相邻孔距为161mm)两种,每种模数又分为两孔、三孔、五孔和七孔联杆。橡胶密封件:橡胶密封件是优良的耐高温弹性硅橡胶密封件,耐温可达285℃。传动机构大摇臂采用精铸钢件与优质铜合金滚动轴承联接在铸钢轴承座架的传动节点上,具有刚性好、转动灵活、平稳、反馈信号正确等优点,连杆和传动轴采用精密机加工后应进行防腐处理。小摇臂通过优质滑动铜合金轴承固定在小传动架上,其结构简单实用,易于调整。传动机构主要部件如下图所示。3、传动机构的维护保养:每三个月进行一次设备运转工作,空载或带负荷运转至少三个回合;在运转过程中检查传动机构各零部件的行程间隙,看是否由于行程间隙过大而造成风阀叶片关闭不严或不能全打开,若发现此类问题存在,应调节传动机构中的可调连杆和调节螺栓。每三个月对主拉杆、主摇臂、副摇臂的销轴进行检查,看是否有松动脱销现象,若有此现象请随时进行更换并做好紧固工作。每三个月对轴承座和槽钢框架之间的螺栓进行一次紧固工作。查看螺栓是否有松动脱栓现象,若发现应及时进行更换并做好紧固工作。每三个月应打开风阀法兰扣板,对通用主动轴、通用传动轴、单双摇臂进行检查,查看是否存在脱销现象,查看可调连杆和调节螺栓是否松动;若存在此类现象,应及时做好紧固工作。每六个月应查看传动机构各零部件表面质量情况,如发现严重腐蚀现象或损坏的零部件应及时进行防腐处理或更换相应零部件。控制电子线路板用于开关式控制方式执行器控制板用于比例式控制方式执行器控制板卫生间二次排水能不能接在排气管上?问题详情:卫生间二次排水能不能接在排气管上,如果能会不会反臭。怎么个接法才能不反臭,而且又能二次排水。推荐回答:首先谢谢大家的回答。二次排水是想把沉降层下面的水排出去,也不是经常有水的,就是防止最上层的水到下面去,因为下面就像一个碗一样,水多了就会往上返潮。这个想法就是防止上面有时有水下来的。如果上面一层防水做的比较好,那就没有这个问题了。就是预防的意思。沉降地面和二次排水口落差如有积水怎么办?问题详情:沉降式卫生间二次排水是忽悠人的。推荐回答:谢谢悟空问答邀。我理解的沉降式卫生间,应该是卫生间地面,低于卧室等其他房间地面的卫生间。一般都是装修时,将原有其他房间地面稍微抬高形成的。现在大多数的建筑设计,卫生间的设计,排水管道都是要占用下层卫生间顶部一小部分空间,以便于管道反水弯的安装。至于这个所谓的二次排水是如何设计安装的,地面与二次排水口如何形成的落差。坏小孩没有接触到,也许,度娘能知道。谢谢。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:253
阅读量:776
阅读量:419
阅读量:917
阅读量:872
阅读量:483
阅读量:546
阅读量:698
阅读量:982
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号

我要回帖

更多关于 中央空调管道 的文章

 

随机推荐