4000米3/n是n代表什么么意思(防爆引凤机)

大家好,我是一个化学工程的硕士,最近在换工作,有一份小设计单位的工艺设计工作,还
我一朋友的朋友所在的公司,所有员工一次性交6000元,公司每月给父母的银行卡打1000
查看: 6862|回复: 11
DIPA21 T12
这是什么防爆等级
积分帖子主题
一键微信注册,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
今天看了个DIPA21 T12&&IP65的要求防爆的电机,不知道这是那种防爆等级的,谢谢各位
积分帖子主题
粉尘防爆,应用在粉尘防爆场所
积分帖子主题
那就是一般增安型的电机就可以了?
阅读权限80
积分帖子主题
粉尘防爆21区的A类设备
阅读权限80
积分帖子主题
爆炸性 物质&&区域定义&&中国 标准&&北美标准
气体(CLASS Ⅰ)&&在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所&&0 区&&Div.1&&
在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所&&1 区&&
在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现, 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所&&2 区&&Div.2&&
粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ)&&在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所&&10 区&&Div.1&&
在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所&&11 区&&Div.2&&
2、防爆方法对危险场所的适用性:
   序号&&防爆型式&&代号&&国家标准&&防爆措施&&适用区域
1 隔爆型&&d&&GB3836.2&&隔离存在的点火源&&Zone1,Zone2&&
2 增安型&&e&&GB3836.3&&设法防止产生点火源&&Zone1,Zone2&&
3 本安型&&ia&&GB3836.4&&限制点火源的能量&&Zone0-2&&
本安型&&ib&&GB3836.4&&限制点火源的能量&&Zone1,Zone2&&
4 正压型&&p&&GB3836.5&&危险物质与点火源隔开&&Zone1,Zone2&&
5 充油型&&o&&GB3836.6&&危险物质与点火源隔开&&Zone1,Zone2&&
6 充砂型&&q&&GB3836.7&&危险物质与点火源隔开&&Zone1,Zone2&&
7 无火花型&&n&&GB3836.8&&设法防止产生点火源&&Zone2&&
8 浇封型&&m&&GB3836.9&&设法防止产生点火源&&Zone1,Zone2
9 气密型&&h&&GB3836.10&&设法防止产生点火源&&Zone1,Zone2
3、爆炸性危险气体分类
  根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 :
   工况类别&&气体分类&&代表性气体 最小引爆火花能量
矿井下&&Ⅰ&&甲烷&&0.280mJ&&
矿井外的工厂&&ⅡA&&丙烷&&0.180mJ&&
ⅡB&&乙烯&&0.060mJ&&
ⅡC&&氢气 0.019mJ&&
 美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):CLASS Ⅰ气体和蒸气 ; CLASS Ⅱ 尘埃 ; CLASS Ⅲ纤维 . 然后再将气体和尘埃分成 Group( 组 ) :
   组名&&代表性气体或尘埃
E&&金属尘埃
F&&煤炭尘埃
G&&谷物尘埃
 气体温度组别划分:
   温度 组别&&安全的物体 表面温度&&常见爆炸性气体&&
T1&&≤ 450℃&&气、丙烯腈等 46 种
T2&&≤ 300℃&&乙炔、乙烯等 47 种&&
T3&&≤ 200℃&&汽油、丁烯醛等 36 种
T4&&≤ 135℃&&乙醛、四氟乙烯等 6 种
T5&&≤ 100℃&&二硫化碳&&
T6&&≤ 85℃&&硝酸乙酯和**
 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :
   标志内容&&符号 含义&&
防爆声明&&Ex&&符合某种防爆标准,如我国的国家标准&&
防爆方式&&ia&&采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别&&ⅡC&&被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体&&
温度组别&&T6&&仪表表面温度不超过 85℃&&
 Ex(ia)ⅡC 的含义: 标志内容&&符号&&含义
防爆声明&&Ex&&符合欧洲防爆标准&&
防爆方式&&ia&&采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别&&ⅡC&&被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体&&
4、防爆标志格式说明:
  将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。
  防爆标志格式:
  Ex (ia) ⅡC T4
  防爆标记 防爆等级 气体组别 温度组别
  防爆等级说明:
  ia 等级:
  在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
  正常工作时,安全系数为 2.0 ;
  一个故障时,安全系数为 1.5 ;
  二个故障时,安全系数为 1.0 。
  注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
  ib 等级:
  在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
  正常工作时,安全系数为 2.0 ; 一个故障时,安全系数为 1.5 。
  正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障 时安全系数为 1.0 。
三、防爆等级的划分标准
1、电机防爆等级
  电机防爆等级由3部分构成
  1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)
  2)气体或蒸气爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分的。
  3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃&T、T2-300&T≤ 450℃、 T3-200&T≤300℃、 T4-135&T≤200℃、 T5-100&T≤135 、 T6-85&T≤100℃.
  防护等级:
  0 无防护电机 无专门防护 不作试验,但应符合2.1条
  1 防护大于50MM固体的电机能防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内
  2 防护大于12MM固体的电机 能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内
  3 防护大于2.5MM固体的电机 能防止直径大于2.5MM的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件
  4 防护大于1MM固体的电机 能防止直径或厚度大于1MM的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件
  5 防尘电机 承受任何方向的溅水应无有害影响
  0 无防护电机 无专门防护
  1 防滴电机 垂直滴水应无有害影响
  2 15度滴电机 当电机从正常位置向任何方向倾斜至15度以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响
  3 防淋水电机 与垂直线成60度角范围内的淋水应无有害影响
  4 防溅水电机 承受任何方向的溅水应无有害影响
  5 防喷水电机 承受任何方向的喷水应无有害影响
  6 防海浪电机 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度。
  7 防浸水电机 当电机浸入规定压力的水中经规定时间后,电机的进水量应不达到有害的程度
  8 潜水电机 电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。电机一般为水密型,便对某些类型电机也可允许水进入,但不应达到有害的程度
四、危险区域的等级
1、 危险区域的等级分类
  0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在
  1区(Zone 1): 易燃气体在正常工作过程中有可能发生或存在
  2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体,且即使偶尔发生,存在时间亦很短
  易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较
  I.E.C. N.E.C.
  气体 Zone 0 Class I, Division I
  Zone 1 Class I, Division I
  Zone 2 Class I, Division II
  粉尘 Zone 10 Class II, Division I
  Zone 11 Class II, Division II
  I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
  N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)
2、电气元件防爆分类
  1、一般保护 EN50.014
  2、浸油保护 0 EN50.015
  3、充压保护设施 p EN50.016
  4、加充粉末 q EN50.017
  5、阻燃壳体 d EN50.018
  6、提高安全系数 e EN50.019
  7、本安保护 i EN50.0120
  8、气密保护 h 未统一
  9、压力花保护 n 未统一
  10、特殊措施 s 未统一
3、电气设备允许温度区域
  电气元件温区等级号 元件表面温度最大允许值(°C) 气体燃点(°C)
  T1 200T450 450
  T2 200T300 300
  T3 135T200 200
  T4 100T135 135
  T5 85T100 100
  T6 T85 85
五、 几种常见物质的爆炸特性
  名称 燃点(°C) 温度等级 爆炸等级组号 名称 燃点(°C) 温度等级 爆炸等级组号
  丙酮 540 T1 IIA 乙炔 305 T2 IIC
  醋酸酐 330 T2 IIA 苯 555 T1 IIA
  丁烷 365 T2 IIA n-丁醇 340 T2 IIA
  苯氯酸 590 T1 IIA 乙醇 425 T2 IIA
  乙醋酸 460 T1 IIA 甲醇 455 T1 IIA
  硝基苯 430 T1 IIA n-戊烷 285 T3 IIA
  丙烷 470 T1 IIA 甲苯 535 T1 IIA
  氢气 560 T1 IIC 硫化氢 270 T3 IIB
  二硫化碳 102 T5 IIC
六、本安型传感电路的供电限制
  供电限制主要体现在以下三个方面:
  1、将动力电与电子元件隔离。
  2、采取措施杜绝外界干扰电磁场通过继电或电流输出端偶合至电子元件中。
  3、限制传感电路的工作电源及电压
  本安型电路可分为两类:ia及ib。Ib本安电路必须保证政党工作状态下以及系统中存在一起故障时,电路元件不发生燃爆。Ia本安电路则要求正常工作状况下及存在两起故障时,元器件不发生燃爆。
七、EH仪表所遵循的主要防爆标准
  1、IEC / CENELEC / EUrOPE及NORTH AMERICA / FM标准为经常选用,而CANADA / CSA标准几乎在中国不使用。
  例: CENELEC: Eex de/Eex d ib IIC T2-T6
  FM: NI/I/Z/ABCD DIP/II, III/1/EFG
  XP/I/1/ABCD DIP/II, III/1/EFG
  CSA: Class I, Div 2, ABCD
  2、新的欧洲防爆标准ATEX100a将取代原CENELEC标准(截止2003年)
  ATEX 100a: II IG Eex ia IIB T6
  I II 1G Zone 0 1D, 2D,3D dust explosion
  Mining other 2G Zone 1
  Industry industry 3G Zone 2
八、仪表壳体防护等级的划分
  作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
  IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。
  第一位数字 第二位数字
  抗外界物体冲刺能力 防水能力
  0无抗冲穿能力 0无防水穿能力
  1外界物体尺寸大于50mm(特大) 1水自落下滴
  2外界物体尺寸大于12mm(中) 2水滴入角度为-15°
  3外界物体尺寸大于2.5mm(小) 3水以60°角度喷射
  4颗粒状外界物体,粒度大于1mm 4从各方面喷射
  5危险性尘埃 5 50升/分的水束
  6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体) 6 100升/分的水束
  7以1米/分的速度浸入水中
  8 以预先商定的方式浸入水中
阅读权限80
积分帖子主题
T12 没有搞明白啥意思
在粉尘爆炸环境里,有T11,T12,T13温度组别的,歌剧点燃温度划分的。
T11>270℃
T12>200℃
T13>150℃。
而我们常说的T1,T2,T3,T4,T5,T6是是针对爆炸性气体环境来说的。&
阅读权限60
积分帖子主题
这个防爆标志应该是不对的,如果是哪个厂家这么标识,那肯定就是假货,一般粉尘防爆21区的防爆标志为DIP A21 TA,T1~6,
后面的T12,如果真要理解起来,应该是老标准的说法,但又不对,老标准也只有10和11的区别,10区和现在的20区等同,11区就是现在的21和22区。
帮助他人解决问题
阅读权限70
积分帖子主题
偶来学学 发表于
T12 没有搞明白啥意思
在粉尘爆炸环境里,有T11,T12,T13温度组别的,歌剧点燃温度划分的。
T11>270℃
T12>200℃
T13>150℃。
而我们常说的T1,T2,T3,T4,T5,T6是是针对爆炸性气体环境来说的。
现在新版的气体和粉尘的温度组别标识统一了,版主别拿着老标准说话哦,好久没用老标准都忘了T12也是温度组别了。&
帮助他人解决问题
谢谢 我又学到知识了 嘿嘿
阅读权限30
积分帖子主题
偶来学学 发表于
爆炸性 物质&&区域定义&&中国 标准&&北美标准
气体(CLASS Ⅰ)&&在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长 ...
谢谢,学习了。
阅读权限80
积分帖子主题
本帖最后由 fengxiaosa 于
16:21 编辑
A21  防爆区域。A是实验方式。
T12  表面温度等级(组)
IP65 防护等级
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&防爆风机级别_图文_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防爆风机级别
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢防爆识别_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您当前位置: > >浏览文章
防爆电机型号、分类、等级、国标、安装方式及参数讲解
16:53:16点击数(0)已有0人评论 来源:电机之家(www.fbdjshop.com)
一、防爆电机型号-字母含义目前国内防爆电机型号繁多,非专业人士很难辨认,这些字母和数字究竟代表什么含义呢?防爆电机铭牌上大打印的哪些参数又是什么意思?为了能够帮助大家解决这个问题,电机之家为大家整理编辑了很多关于防爆电机型号、分类、防护等级、国标参数、安装方式等一些列防爆电机数据给大家参考学习。,其中字母代表的含义。Y-代表“异步电机”;B-代表“隔爆型”;X-代表“高效节能”2-产品设计序号,表示第二次设计;3-产品设计序号,表示第三次设计;YB-代表“隔爆型异步电机”;A-代表增“安”型;K-产品特点代号,表示矿井专用;YA-则代表增安型异步电机F-代表“通风”、“粉尘”,如YBF代表风机用隔爆型异步电动机,YFB代表粉尘防爆电机S-代表“水”冷、“输”送机用电机,如YBS代表输送机用隔爆型异步电动机,YBSS代表输送机用水冷隔爆型异步电动机。EExd-隔爆电机。 & &EExe-增安电机。(隔爆电机EExd和增安电机EExe是最常用的2种类型防爆电机,EExd的应用环境区域比EExe更高。)电机机座号示例:& 例如:YBX3-355M1-4w防爆电机型号Y——异步电机;B——隔爆型;X——高效率;3——第三代防爆电机(设计序号);355——中心高355MM; M——中机座;1——贴心长度1号;4——电极数;W——特殊代号(户外型)IEC 防爆等级标准格式:Ex(ia)ⅡC T4E:按CENELEC标志认可; Ex:防爆公用标志;IA:防爆型式(本质安全)Ⅱ:设备组别;C:气体组别二、-生产标准(国标)防爆电机一般购买时必须配有防爆证、防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。防爆电机的额定电压、额定电流、功率、转速 和普通电机标注的一样,就是防爆电机多了防爆标志:Ex&防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别防爆。防爆合格证一般都是由国家部门颁发,可以在网络验证证件的真实有效性,对于相关的工厂也是需要这个合格证来确保防爆电机的安全合格型。我国的防爆等级标准为&GB0 爆炸性气体环境用电气设备&,该标准将由下列防爆型式专用标准补充或修改。GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型&d&GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型&e&GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型&i&GB 3836.5 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型&p&GB 3836.6 爆炸性气体环境用电气设备第6部分:充油型&O&GB 3836.7 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型&q&GB 3836.9 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型&m&GB 7957 矿用安全帽灯以上标准和本标准不适用于医用电气设备、发爆器、发爆器试验仪和点火电路试验仪至于你所提到的&EX2DB4&,本人实在是没见过类似你的标准,疑为你误抄了此型号或符号.常见符号为&ExdⅠ/Ⅱ BT3& &&Ex&为通用符号,表示explosive&d&表示次防爆型式为&隔爆型d&.&Ⅰ&或&Ⅱ&表示电气设备分类,Ⅰ为煤矿用电气设备,Ⅱ为除煤矿外其它爆炸性气体环境用设备.其中,Ⅱ类隔爆型&d”和本质安全型&i”电气设备又分为ⅡA,ⅡB和ⅡC类.&T3&表示温度组别. &具体分类及含义,详见&GB0 爆炸性气体环境用电气设备&.&国家质量监督检验检疫总局授权的国家产品质量监督检验机构和国家安全生产监督管理总局授权的国家安全生产甲级检测检验机构,它是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可和中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)授权的唯一的国家防爆电气产品质量监督检验中心,同时也是国家进出口商品检验实验室认可委员会认可的进出口防爆电气产品验证试验机构;1 JB/T 2 & & & 煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件 &第1部分:YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机(机座号100~315)2 JB/T
YBD2 &系列隔爆型变极多速三相异步电动机 技术条件(机座号80~280) & & & &&3 JB/T
YBDC2 &系列隔爆型电容起动单相异步电动机(机座号71~132) 技术条件 & & & &4 JB/T
YW & & 系列无火花型三相异步电动机技术条件(机座号80~315) & &5 MT 451-1995 & & & & & 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范 & & &6 JB/T 2 & & &隔爆型三相异步电动机技术条件 & 第2部分:YB2-W、YB2-TH、YB2-THW、YB2-TA、YB2-TAW系列隔爆型三相异步电动机(机座号63~355) & &&7 JB/T
YFB & 系列粉尘防爆型三相异步电动机(机座号63~355)技术条件 & & &&8 JB/T 2 & & 燃油加油机用隔爆型电动机技术条件 &第1部分:YBJY系列燃油加油机用隔爆型三相异步电动机(机座号63~100) & & & &&9 JB/T 4 & & &隔爆型三相异步电动机技术条件 &第4部分:YB2系列隔爆型(ExdⅡCT1~T4)三相异步电动机(机座号63~355) & &&10 JB/T 4 & & &隔爆型三相异步电动机技术条件 & 第5部分:YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机(机座号63~355) & & & &11 MT/T 249-1997 & & & 矿用隔爆型双速三相异步电动机 & & & &&12 MT/T 575-1996 YBRB &系列泵站用隔爆型三相异步电动机 & & &&13 JB/T 9 & & 隔爆型三相异步电动机可靠性指标评定方法(试验室法)(内部使用) & & & &14 JB/T
& & & 防爆电机接线盒软连接结构制造检验暂行规定 & & & &&15 JB/T
YB2 & 系列高压隔爆型三相异步电动机 &技术条件(机座号355~560) & & &16 JB/T 6 & & 隔爆型三相异步电动机技术条件 第7部分:YBGB2、YBGB2-W系列管道泵、户外管道泵用隔爆型三相异步电动机(机座号80~315) & & &17 JB/T 4 & & 隔爆型三相异步电动机技术条件 & 第6部分:YB2-H系列船用隔爆型三相异步电动机(机座号63~355) & & & &&18 MT 902-2002 & 煤矿用电动锚杆钻机电动机 & & & &&19 JB/T 4 & & 隔爆型三相异步电动机技术条件 & & 第1部分:YB2系列隔爆型三相异步电动机(机座号63~355) & & & &&20 JB/T 9 & &隔爆型三相异步电动机隔爆组件 &可靠性指标评定方法(试验室法)(内部使用) & & & & &21 JB/T 4 & & 隔爆型三相异步电动机技术条件 & 第3部分:YB2-F1、 YB2-WF1、YB2-F2、YB2-WF2系列防腐、户外防腐隔爆型三相异步电动机(机座号63~355):三、防爆电机等级-防爆原理1、爆炸的概念  在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化。急速释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。&  爆炸必须具备的三个条件: 1 )爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2 )氧气:空气。3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。2、防爆的原因考虑因素  易爆物质: 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有 80% 以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气 : 空气中的氧气是无处不在的。点燃源 : 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花 , 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。3、防爆标志-安全系数将工厂或 矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。&  防爆标志格式:&  Ex (ia) ⅡC T4&  防爆标记 防爆等级 气体组别 温度组别&  防爆等级说明:&  ia 等级:&  在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。&  正常工作时,安全系数为 2.0 ;&  一个故障时,安全系数为 1.5 ;&  二个故障时,安全系数为 1.0 。&  注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。&  ib 等级:&  在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。&  正常工作时,安全系数为 2.0 ; 一个故障时,安全系数为 1.5 。&  正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障 时安全系数为 1.0 。电机防爆等级-防护等级(IP)&防爆电机可以分为两类:Ⅰ类:煤矿井下电气设备;Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。说明:ⅡC标志是较高的防爆等级,但并不表示该设备性能最好。最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度。例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。温度组别:&T1T2T3T4T5T6450 ℃300 ℃200℃135 ℃100 ℃85℃气体温度划分:&组别安全的物体 表面温度常见爆炸性气体T1≤ 450℃气、丙烯腈等 46 种T2≤ 300℃乙炔、乙烯等 47 种T3≤ 200℃汽油、丁烯醛等 36 种T4≤ 135℃乙醛、四氟乙烯等 6 种T5≤ 100℃二硫化碳T6≤ 85℃硝酸乙酯  电机防爆等级由3部分构成&  1)在爆炸性气体区域(0区、1区、2区)不同电气设备使用安全级别的划分。如旋转电机选型分为隔爆型(代号d)、正压型(p)、增安型(e)、无火花型(n)&  2)气体或蒸气 爆炸性混合物等级的划分,分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三种,这些等级的划分主要是依照最大试验安全间隙(mesg)或 最小点燃电流(MICR)来区分的。&  3)引燃某种介质的温度分组的划分。主要分为T1-450℃&  防护等级:&  0 无防护电机 无专门防护 不作试验,但应符合2.1条&  1 防护大于50MM固体的电机能防止大面积的人体偶然意外地触及或接近壳内带电或转动部件。能防止直径大于50MM的固体异物进入壳内&  2 防护大于12MM固体的电机 能防止直径大于12MM的固体异物进入壳内&  3 防护大于2.5MM固体的电机 能防止直径大于2.5MM的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件&  4 防护大于1MM固体的电机 能防止直径或厚度大于1MM的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件&  5 防尘电机 承受任何方向的溅水应无有害影响&  0 无防护电机 无专门防护&  1 防滴电机 垂直滴水应无有害影响&  2 15度滴电机 当电机从正常位置向任何方向倾斜至15度以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响&  3 防淋水电机 与垂直线成60度角范围内的淋水应无有害影响&  4 防溅水电机 承受任何方向的溅水应无有害影响&  5 防喷水电机 承受任何方向的喷水应无有害影响&  6 防海浪电机 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度。&  7 防浸水电机 当电机浸入规定压力的水中经规定时间后,电机的进水量应不达到有害的程度&  8 潜水电机 电机在 制造厂规定的条件下能长期潜水。电机一般为水密型,便对某些类型电机也可允许水进入,但不应达到有害的程度防护等级在工业上的应用,一般为:IP65,最高级为IP68.但是防护等级IP54属等级较低的, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;序号防爆型式代号国家标准防爆措施适用区域1隔爆型dGB3836.2隔离存在的点火源Zone1,Zone22增安型eGB3836.3设法防止产生点火源Zone1,Zone23本安型iaGB3836.4限制点火源的能量Zone0-2本安型ibGB3836.4限制点火源的能量Zone1,Zone24正压型pGB3836.5危险物质与点火源隔开Zone1,Zone25充油型oGB3836.6危险物质与点火源隔开Zone1,Zone26充砂型qGB3836.7危险物质与点火源隔开Zone1,Zone27无火花型nGB3836.8设法防止产生点火源Zone28浇封型mGB3836.9设法防止产生点火源Zone1,Zone29气密型hGB3836.10设法防止产生点火源Zone1,Zone2四、防爆电机分类-各种分类方式1. 按电机原理分可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。2. 按使用场所分可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。3. 按防爆原理分可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。4. 按配套的设备分类可分为煤矿运输机用防爆电机、、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用大声防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。五、防爆电机运行区域-危险区域分类1、 危险区域的等级分类  0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在&  1区(Zone 1): 易燃气体在正常工作过程中有可能发生或存在&  2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体,且即使偶尔发生,存在时间亦很短&  易爆区域等级划分,国际标准与 美国标准的对照比较&  I.E.C. N.E.C.&  气体 Zone 0 Class I, Division I&  Zone 1 Class I, Division I&  Zone 2 Class I, Division II&  粉尘 Zone 10 Class II, Division I&  Zone 11 Class II, Division II&  I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)&  N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)2、电气元件防爆分类  1、一般保护 EN50.014&  2、浸油保护 0 EN50.015&  3、充压保护设施 p EN50.016&  4、加充粉末 q EN50.017&  5、阻燃壳体 d EN50.018&  6、提高安全系数 e EN50.019&  7、本安保护 i EN50.0120&  8、气密保护 h 未统一&  9、压力花保护 n 未统一&  10、特殊措施 s 未统一3、电气设备允许温度区域  电气元件温区等级号 元件表面温度最大允许值(°C) 气体燃点(°C)&六、防爆电机安装方式-常见安装方式防爆电机常见的安装方式有:B3、B5、B34以及B35这几种安装方式。代号B3:轴承为两个端盖式;机座:有底脚;轴伸:有轴伸;安装型式:安装在基础结构上。代号B5:轴承为两个端盖式;机座:无底脚;轴伸:有轴伸;安装型式:借凸缘安装。结构特点:端盖上带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在D端。代号B35:轴承为两个端盖式;机座:有底脚;轴伸:有轴伸;安装型式:借底脚安装在基础构件上,并服用凸缘安装。结构特点:端盖上带凸缘,凸 缘有通孔,凸缘在D端。代号B34:轴承为两个端盖式;机座:有底脚;轴伸:有轴伸;安装型式:借底脚安装在基础构件上,并服用凸缘平面安装。结构特点:端盖上带凸缘 ,凸缘有螺孔饼有止口,凸缘在D端。注意:在订购防爆电机和时一定要注意的是防爆电机的安装方式,因为安装方式错误您将无法安装使用。了解更多防爆电机技术知识请继续关注本站更新情况或联系我们的在线客服人员进行咨询:本文【防爆电机】-电机之家平台发布,转载注明本站地址:http://www.fbdjshop.com/&
电机之家热门文章
阅读 15134
防爆电机推荐文档
阅读 15134
阅读 18310
扫一扫获取更多快速服务
全国免费咨询热线

我要回帖

更多关于 n a代表什么 的文章

 

随机推荐