本人初入空调维修行业,近遇一台TCL空调制热内机结霜,而且关闭制热时明显听到管道有一阵药水流动的气流声,制冷正常。因室外机装的太高,客户家用安装快乐防盗门窗,检查不了室外机。
阅读权限65
在线时间 小时
四通阀坏了,,单独检测四通阀线圈看看,或者电压是否正常
阅读权限60
在线时间 小时
四通阀坏了
阅读权限35
在线时间 小时
四通阀问题
阅读权限30
在线时间 小时
四通阀问题
阅读权限45
在线时间 小时
四通阀问题
阅读权限25
在线时间 小时
开热内机结霜是开机后就没热风吹出来就结霜了吗,还是在正常运转一段时间后再结霜的呢,是这样的话机器是正常的,出现这情况是化霜,假如开机后内机就结霜的话是室外机四通阀没换向,首先查一下室内机主板有没有向四通阀线圈供电有220V电压的话说明主板正常,你断电后测一下零线N和主板上四通阀供电端V(一般情况标V)是否有阻值,有的话说明线圈是好的,在这些情况下可以判断为四通阀坏。你也可以在停机状态下给四通阀线圈通电听有没有“哒哒”声音,有说明基本是四通阀问题了
阅读权限30
在线时间 小时
把外机拆回看才知道
阅读权限60
在线时间 小时
查看外机在做判断,。。
阅读权限50
在线时间 小时
可按7楼思路检查& && && && && && && && &
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有怎样找到空调内机主版上最大的继电器出来的线,和四通阀的线4wv在哪
标签:电子元器件&继电器&继电器
浏览数:1213
最大继电器出来的线&&在主板没有通电的情况下,用万用表10殴姆档测:一只表笔端接主板上的L线(也就是保险管),另一只表笔的分别接到最大继电器的两个端子上,,。。表针不动时,接的那个端子就是最大继电器的引出线。,表针动时,接的那个端子就是输入线。
四通阀交流两根线,一根零线,一根火线,,主板上用12V继电器控制其中的一根线,,而控制12V继电器的5V电压则的由CPU控制,途中一般会有两个下压电阻。
深圳市元则电器有限公司
免费热线:400-
网站: https://yzrelays.1688.com&
深圳市元则电器有限公司7年专注于继电器定制服务,提供一站式继电器解决方案服务商
主营:家电继电器、汽车继电器、通讯继电器、通用继电器、磁保持继电器、电磁功率继电器
主要客户:九阳股份有限公司、TTI集团、TCL集团、联创科技、海利集团、万家乐股份有限公司、易斯特科技更多频道内容在这里查看
爱奇艺用户将能永久保存播放记录
过滤短视频
暂无长视频(电视剧、纪录片、动漫、综艺、电影)播放记录,
按住视频可进行拖动
&正在加载...
举报视频:
举报原因(必填):
请说明举报原因(300字以内):
请输入您的反馈
举报理由需要输入300字以内
感谢您的反馈~
请勿重复举报~
请刷新重试~
收藏成功,可进入
查看所有收藏列表
当前浏览器仅支持手动复制代码
视频地址:
flash地址:
html代码:
通用代码:
通用代码可同时支持电脑和移动设备的分享播放
用爱奇艺APP或微信扫一扫,在手机上继续观看
当前播放时间:
一键下载至手机
限爱奇艺安卓6.0以上版本
使用微信扫一扫,扫描左侧二维码,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:
设备搜寻中...
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
连接失败!
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
部安卓(Android)设备,请点击进行选择
请您在手机端下载爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:
爱奇艺云推送
请您在手机端登录爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
180秒后更新
打开爱奇艺移动APP,点击“我的-扫一扫”,扫描左侧二维码进行登录
没有安装爱奇艺视频最新客户端?
台州TCL空调不启动售后【400-】专区维修哪里
正在检测客户端...
您尚未安装客户端,正在为您下载...安装完成后点击按钮即可下载
30秒后自动关闭
台州TCL空调不启动售后【400-】专区维修哪里">台州TCL空调不启动售后【400-】专区维修哪里
请选择打赏金额:
播放量12.7万
播放量数据:快去看看谁在和你一起看视频吧~
更多数据:
热门短视频推荐
Copyright (C) 2018 & All Rights Reserved
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制
正在为您下载爱奇艺客户端安装后即可快速下载海量视频
正在为您下载爱奇艺客户端安装后即可免费观看1080P视频
&li data-elem="tabtitle" data-seq="{{seq}}"& &a href="javascript:void(0);"& &span>{{start}}-{{end}}&/span& &/a& &/li&
&li data-downloadSelect-elem="item" data-downloadSelect-selected="false" data-downloadSelect-tvid="{{tvid}}"& &a href="javascript:void(0);"&{{pd}}&/a&
选择您要下载的《
后才可以领取积分哦~
每观看视频30分钟
+{{data.viewScore}}分
{{data.viewCount}}/3
{{if data.viewCount && data.viewCount != "0" && data.viewCount != "1" && data.viewCount != "2" }}
访问泡泡首页
+{{data.rewardScore}}分
{{if data.rewardCount && data.rewardCount != 0 && data.getRewardDayCount != 0}}1{{else}}0{{/if}}/1
{{if data.rewardCount && data.rewardCount != 0 && data.getRewardDayCount != 0}}
+{{data.signScore}}分
{{data.signCount}}/1
{{if data.signCount && data.signCount != 0}}
色情低俗内容
血腥暴力内容
广告或欺诈内容
侵犯了我的权力
还可以输入
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
TCL空调常见故障维修.ppt 51页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
变频机常见故障处理
室外进风温度传感器断路或短路 E7 室外温度传感器 室外排气温度传感器开路或短路 E8 排气温度传感器 未用 EH 回气温度传感器 检测不到电压 EU 电压传感器故障 压缩机温度过高,温控器断开 EP 压缩机顶部温度开关故障 处理器检测不到EEPROM数据 EE EEPROM故障 压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A。 EA 电流传感器故障 室外直流风扇电机转速异常 EF 室外风机故障(DC电机) 30分钟内连续3次以上P0、P9保护转E9 E9 变频驱动、模块故障 故障描述 数码管代码 故障类型 变频机常见故障处理
E1、E2、E6代码的处理同定频机一样,下面分析几个变频机常见代码的处理: P0:模块自身保护,高温、过欠压等原因造成,首先排除外机散热不好原因,实际维修中多数是因为模块本身质量原因出现P0,更换模块即可。 E0:室内外通讯故障,就目前来看,E0的故障率最高,大部分是因为内机控制板通讯接口故障所致,更换新控制板即可(新控制板已经改进)。实际维修中发现有用户电压过高造成外机控制板烧坏所致,这个故障一般通过外观检查就可发现有烧毁的元件(400V滤波电容爆裂等) 。 变频机常见故障处理
变频空调待机时外机是通电的,外机控制板和模块上红色的指示灯会闪烁,空调启动后控制板上的灯会常亮,如果控制板的灯不亮,说明控制板电源异常,也会出现E0报警,如果控制板的灯有规律的闪动报警,内机显示屏一般会出现故障代码。
还有内外机连接线漏电或断路造成通讯异常,有时附近大功率电子设备也会干扰内外机通讯造成E0,在更换内外机板都无法解决的时候,更换连接线试试,或者将通讯线改为带屏蔽的电缆,并在电缆内机侧加上磁环,增加抗干扰能力。 抗干扰磁环 变频机常见故障处理
外机控制板红灯不亮时请检查L、N输入电压是否正常,保险是否完好、插接件是否有松动,控制板和整流桥之间连接的电抗器是否导通、整流桥是否有交流220V输入和直流310V输出。实际维修中发现有电抗器引出线焊点打火断路,造成外机控制板不通电E0报警。 负极接黑色线 220V输入 接棕色和蓝色线 正极接红色电抗器线 缺角标记 接线端子焊点打火烧毁 变频机常见故障处理 电抗器 交流220V 直流310V
如果电抗器输出有310V直流而控制板红色指示灯不亮,则为外机控制板故障。 变频机常见故障处理 E0故障的检查流程(N-1电压为直流档测) 查看更详细内容,编辑状态下打开文档 变频机常见故障处理
E9: 30分钟内连续3次以上P0、P9保护转E9,E9也是今年出现频率较高的代码,一般是模块故障。检查系统压力,外机散热是否良好,压缩机连线是否正确,模块是否固定牢固。在排除外部因素之后还不能恢复就换外机电控盒。 压缩机接线顺序:W-蓝
U-红 变频机常见故障处理
EA:压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A。实际维修中显示EA一般都是制冷剂泄漏,检漏补充R410A解决。
变频室外机有3个传感器:环温和管温是5K,压缩机温度检测20K. 变频压缩机刚开机时处于高频运转,噪音稍大,运行一会儿就会正常
外机维修外机时,请先断整机电源,等5分钟左右再进行操作,因为外机控制板上有大容量高压电容,断电后短时间内会有高压电存储,容易造成电击事故。 变频机常见故障处理 变频机的加410A的方法:(适合加氟,收氟使用)
首先要进入强制制冷模式:待机状态下按一下面板应急键进入制冷模式,10分种内空调工作在50HZ,加氟工作请在10分种内完成。10分子后按设定温度运行,10分钟内有遥控器操作按遥控信号运行。
冬季在制冷模式下(或制热模式断开四通阀线圈)加制冷剂不能完全参照铭牌的参数,每次少加一点,然后退出制冷模式,按2次应急键进入制热模式,测量参数,测量出风温度,直到达到铭牌参数要求。
在加冷媒时把冷媒罐倒过来,液体加注,因为使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化.
R22的工作压力约15公斤左右,从三通阀加氟口测压力制冷时(低压)约5公斤,制热时(高压)约15公斤(压力和环境温度成正比)。在添加R410A时乘以1.6倍就可以了。 变频机常见故障处理
注意事项:
由于R410A是混合制冷剂,工作压力大约是R22的1.6倍,对系统纯净度要求较高,要求用抽真办法进行排空: 使用专用的真空泵、真空表,不能和R22的混用,因为R410A的冷冻油和R22使用的冷冻油不一样,两者结合易发生凝结,造成系统堵塞。 使用专用的加氟软管、接头。(1/2UNF规格) 使用专用冷媒罐(粉
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
[TCL空调常见故障维修.ppt 51页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
[TCL空调常见故障维修
你可能关注的文档:
··········
变频机常见故障处理
故障类型 室外温度传感器 排气温度传感器 变频驱动、模块故障 室外风机故障(DC电机) 电流传感器故障 EEPROM故障 压缩机顶部温度开关故障 电压传感器故障 回气温度传感器 数码管代码 E7 E8 E9 EF EA EE EP EU EH 故障描述 室外进风温度传感器断路或短路 室外排气温度传感器开路或短路 30分钟内连续3次以上P0、P9保护转E9 室外直流风扇电机转速异常 压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A。 处理器检测不到EEPROM数据 压缩机温度过高,温控器断开 检测不到电压 未用 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 变频机常见故障处理
 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
 抗干扰磁环 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 变频机常见故障处理
外机控制板红灯不亮时请检查L、N输入电压是否正常,保险是否完好、插接件是否有松动,控制板和整流桥之间连接的电抗器是否导通、整流桥是否有交流220V输入和直流310V输出。实际维修中发现有电抗器引出线焊点打火断路,造成外机控制板不通电E0报警。 负极接黑色线 220V输入 接棕色和蓝色线 正极接红色电抗器线 缺角标记 接线端子焊点打火烧毁 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 变频机常见故障处理 电抗器 交流220V 直流310V
如果电抗器输出有310V直流而控制板红色指示灯不亮,则为外机控制板故障。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 变频机常见故障处理 E0故障的检查流程(N-1电压为直流档测) 查看更详细内容,编辑状态下打开文档 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
Aspose Pty Ltd. 变频机常见故障处理
E9: 30分钟内连续3次以上P0、P9保护转E9,E9也是今年出现频率较高的代码,一般是模块故障。检查系统压力,外机散热是否良好,压缩机连线是否正确,模块是否固定牢固。在排除外部因素之后还不能恢复就换外机电控盒。 压缩机接线顺序:W-蓝
U-红 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 空调四通阀价格 的文章

 

随机推荐