三级荷载的蒸压加气混凝土砌块线荷载填充墙的过梁应该选用哪个型号

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]加气混凝土砌块砌筑规范
发表于&&1条回复&&11198次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
6.5 蒸压加气混凝土砌块填充砌体6.5.1 施工准备6.5.1.1 技术准备(1)砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。(2)已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。(3)使用经过校验合格的监视和测量工具。(4)施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。(5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等到保证工程质量的措施。(6)由试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。6.5.1.2 材料要求(1)蒸压加气混凝土砌块常用尺寸规格尺寸有:长度(mm):600;宽度(mm):240、200、120 等。高度(mm):300、250、200 等。其规格尺寸比较灵活,根据设计要求,可根据需要选用或加工。(2)蒸压加气混凝土砌块干密度等级别见表6.5.1.2-1。&(3)蒸压加气混凝土砌块的外观质量可分为优等品、一等品、合格品,其外观质量要求如表6.5.1.2-2 所示。&(4)蒸压加气混凝土砌块干密度为300~800kg/m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。(5)蒸压加气混凝土砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB )的规定。(6)施工用水泥采用强度等级为22.5 级或32.5 级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,需新鲜、无结块。(7)施工期用砂宜采用中砂,砂中泥土含量不应超过5%,并过5mm 的密目网筛。6.5.1.3 主要机具(1)机械:塔式起重机、卷扬机、井架、切割机、砂浆搅拌机等。(2)工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、灰铁锹、小撬棍、小木锤、线锤、皮数杆等。6.5.1.4 作业条件(1)砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。(2)弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。(3)根据标高控线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。(4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15 以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。(5)构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。(6)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试配确定,有书面配合比试配单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。(7)做好水电管线的预留预埋工作。(8)“三宝”(安全帽、安全带、安全网)配备齐全,“四口”(通道口、预留口、电梯井口、楼梯口)和临边做好防护。(9)框架外墙施工时,外防护脚手架应随着楼层搭设完毕,墙体距外架间的间隙应水平防护,防止高空坠物。内墙已准备好工具式脚手架。6.5.1.5 施工组织及人员准备(1)加气混凝土砌块填充墙的施工质量控制应不低于B 级,对管理人员和技术工人的组织形式的要求:制度基本健全,并能执行;(2)施工方有专业技术管理人员并持证上岗;高、中级技工不应少于砌筑工人的70%。6.5.2 质量、安全与环境保护控制要点6.5.2.1 材料的关键要求(1)蒸压加气混凝土砌块砌筑时的产品龄期应超过28d。(2)砌筑砂浆用水必须符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。(3)水泥进场使用前,应分批对强度、安定性进行检验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3 个月时,应进行复查试验,并按其结果使用。(4)钢筋材质应有出厂合格证和质量证明单及复试报告。6.5.2.2 技术的关键要求(1)砌筑前,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或现浇混凝土坎台,其高度不宜小于200mm。(2)框架柱、剪力墙侧面等结构部位应预埋φ6 的拉墙筋和构造柱、圈梁的插筋,或者结构施工后植上钢筋。(3)蒸压加气混凝土砌块填充墙砌体施工过程中,严格按设计要求留设构造柱,当设计无要求时,应按墙长度每5m 设构造柱。构造柱应置于墙的端部、墙角和T 形交叉处。构造柱马牙槎应先退后进,进退尺寸大于60mm,进退高度宜为砌块1~2 层高度,且在300mm 左右。(4)加气混凝土砌块填充墙与构造柱之间以φ6 拉结筋连接,拉结筋按墙厚每120mm 放置一根,120mm 厚墙放置两根拉结筋。拉结筋埋于砌体的水平灰缝中,埋入每边墙的长度不应小于500mm。对抗震设防烈度6 度、7 度的地区,不应小于1000mm,末端应作90°弯钩。(5)加气混凝土砌体填充墙每天的砌柱高度不宜超过1.8m,并且填充墙上不得留设脚手眼,搭设脚手架。(6)蒸压加气混凝土砌体填充墙砌筑前应进行排砖、截砖,达到节能降耗、减少环境污染的目的。6.5.2.3 质量的关键要求(1)加气混凝土砌块填充墙砌体的灰缝砂浆饱满度应符合施工规范≥80%的要求,尤其是外墙,防止因砂浆不饱满、假缝、透明缝等引起墙体渗漏,内墙的抗剪切强度不足引起质量通病。(2)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔7d 后,再将其补砌挤紧,防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。方法为:当上部空隙小于等于20mm 时,用1:2 水泥砂浆嵌填密实;稍大的空隙用细石混凝土镶填密实;大空隙用烧结标准砖或多孔砖宜成60°角斜砌挤紧,但砌筑砂浆必须密实,不允许出现平砌、生摆(填充墙上部斜砖砌筑时出现的干摆或砌筑砂浆不密实形成孔洞等)等现象。(3)砌筑时,应向砌筑面适量浇水湿润,砌筑砂浆有良好的保水性,并且砌筑砂浆铺设长度不应大于2m,避免因砂浆失水过快引起灰缝开裂。(4)砌筑过程中,应经常检查墙体的垂直平整度,并应在砂浆初凝前用小木锤或撬杠轻轻进行修正,防止因砂浆初凝造成灰缝开裂。(5)砌体施工应严格按施工规范的要求进行错缝搭砌,避免因墙体形成通缝削弱其稳定性。6.5.2.4 职业健康安全关键要求(1)工人进入工地必须佩戴经安检合格的安全帽;(2)电工和机械操作工必须经过安全培训,并持证上岗;(3)工人高空作业之前须例行体检,防止高血压病人或有恐高症者进行高空作业,高空作业时必须佩带安全带;(4)工人作业前,须检查临时脚手架的稳定性、可靠性。6.5.2.5 环境关键要求(1)遵守当地有关环卫、市容管理的有关规定,现场出口应设洗车台,机动车辆进出场时对其轮胎进行冲洗,防止汽车轮胎带土,污染市容。(2)砌体施工时,必须做到工完场清。(3)施工作业面应不间断地洒水湿润,最大限度地减少粉尘污染。(4)砌筑后,及时清理的垃圾应堆放在施工平面规划位置,并进行封闭,防止粉尘扩散、污染环境。(5)机械切割蒸压加气混凝土砌块时应向砌筑面适量浇水,并采取防风措施,切割锯粉应及时清理。(6)宜定制非标准砌块,以减少切割,防治环境污染。6.5.3 施工工艺6.5.3.1 工艺流程&6.5.3.2 操作工艺(1)结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线尽可能准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。(2)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200mm 高烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200mm 高墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为C20。(3)砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm 的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm 时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm 时,即形成所为的通缝,竖向通缝不应大于2 皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2 φ6 钢筋,长度宜为700mm,如图6.5.3.2-1 所示。(4)砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T 字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。详见图6.5.3.2-2 和图6.5.3.2-3。(5)蒸压加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20mm 和15mm。灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。&(6)蒸压加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,应预埋2 φ6 的拉结筋,拉结筋的竖向间距应为500~1000mm,当有抗震要求时,拉结筋的末端应做40mm 长90o 弯。&(7)有抗震要求的砌体填充墙按设计要求应设置构造柱、圈梁,构造柱的宽度由设计确定,厚度一般与墙等厚,圈梁宽度与墙等宽,高度不应小于120mm。圈梁、构造柱的插筋宜优先预埋在结构混凝土构件中或后植筋,预留长度符合设计要求。构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为300mm 左右。当设计无要求时,构造柱应设置在填充墙的转角处、T 形交接处或端部;当墙长大于5m 时,应间隔设置。圈梁宜设在填充墙高度中部。详见图6.5.3.2-4&(8)蒸压加气混凝土砌块填充墙砌体与后塞口门窗的连接:后塞口门窗与砌体间通过木砖与门窗框连接,具体可用100mm 长的铁钉把门框与木砖钉牢。木砖可以预埋,也可以后打。预埋木砖时,木砖应经过炭化,埋到预制混凝土块中,随加气混凝土块一起砌筑,预制混凝土块大小应符合砌体模数,或用普通烧结砖在需放木砖部位砌长度240mm、宽度与加气块等厚的砖礅,木砖放置中间。(9)加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。砌体每天的砌筑高度不应超过1.8m。(10)切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。(11)墙体洞口上部应放置2 φ6 的拉结筋,伸过洞口两边长度每边不少于500mm。(12)不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌。加气混凝土砌块也不得与其它砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结普通砖和多孔砖砌筑不视为混砌。6.5.4 质量标准6.5.4.1 一般规定(1)蒸压加气混凝土砌块施工前,其产品龄期不应少于28d。(2)蒸压加气混凝土砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不应超过2m,并应采取措施,防止雨淋。(3)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。(4)蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌普通烧结砖或多孔砖,或普通小型混凝土空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。6.5.4.2 主控项目蒸压加气混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试验报告。6.5.4.3 一般项目(1)填充墙砌体一般尺寸的允许偏差宜符合表6.4.4.3 的规定。(2)加气混凝土砌体填充墙横向和竖向灰缝砂浆饱满度应大于等于80%,用百格网检查。(3)圈梁、构造柱及墙体拉结筋的位置、锚固及搭接长度应符合设计及施工规范的要求,并进行隐蔽验收,填写隐蔽验收单。6.5.4.4 资料核查项目(1)砌块出厂合格证及检测报告;(2)水泥出厂合格证及复试报告;(3)砂检测报告;(4)砂浆配合比试验报告及砂浆试块强度检验报告;(5)隐蔽工程验收记录;(6)砌体工程检验批质量验收记录。6.5.4.5 观感检查项目(1)砌体墙面应整洁,砌体灰缝横平竖直,厚薄均匀。(2)砌体组砌方法正确,上下错缝,转角、丁字接头部位搭砌正确。(3)砌体顶面与梁板接触面组砌紧密无裂缝。6.5.5 成品保护(1)加气混凝土砌块运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,防止损坏棱角边。(2)搭、拆脚手架时,不得碰撞已砌墙体和门窗边角。(3)在加气混凝土墙上开洞、开槽时,应弹线切割,并保持块体完整;如有活动或损坏,应进行补强处理。6.5.6 安全环保措施(1)砌体施工脚手架要搭设牢固。(2)外墙施工时,必须有外墙防护及施工脚手架,墙与脚手架间的间隙应封闭防高空坠物伤人。(3)严禁站在墙上做划线、吊线、清扫墙面、支设模板等施工作业。(4)现场施工机械等应根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001)检查各部件工作是否正常,确认运转合格后方能投入使用。(5)现场施工临时用电必须按照施工方案布置完成并根据《施工现场临时用电安装技术规范》(JGJ 46)检查合格后才可以投入使用。(6)施工现场应经常洒水,防止扬尘。(7)砂浆搅拌机污水应经过沉淀池沉淀后排入指定地点。6.5.7 季节性施工6.5.7.1 雨期施工措施(1)雨期施工时,加气混凝土砌块应有防雨措施,砌块严禁被雨淋。(2)雨天施工时,加气混凝土砌块砌体顶面应防止被雨水直接冲刷,雨后应检查墙体灰缝砂浆和墙面垂直度等,整修合格后方可继续施工。6.5.7.2 冬期施工措施(1)室外平均气温连续5d 稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施;当日最低气温低于0℃时,也应按冬期施工措施执行。(2)冬期施工所用的材料应符合下列规定:1)砌筑前应清除砌块表面的污物、冰霜、雪等遭水浸泡受冻的砌块不得使用。2)砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制。3)石灰膏、电石灰应有防冻措施,如遭冻结融化后方可使用。4)冬期施工不得使用无水泥拌制的砂浆,所用砂不得有冰块或直径大于10mm 的冰结块。5)拌合砂浆宜采用两步投料法,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。6)加气混凝土砌块在气温低于0℃下条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆的稠度,抗震设防烈度为9 度的建筑物,无特殊措施不得砌筑。7)冬期施工每日砌筑后应及时在砌筑表面覆盖保温材料,砌筑表面不得留有砂浆,在继续砌筑前,应扫净砌筑表面,然后再施工。(3)冬期施工砂浆砌块的留置除应按常温规定要求外,尚应增留不少于2 组于砌体同条件养护的试块,测试检验各龄期强度和转入常温28d 强度。(4)冬期施工砂浆使用时的温度不应低于+5℃。(5)采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的等级提高一级。(6)配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。6.5.8 质量记录(1)砂浆配合比设计检验报告单。(2)砂浆抗压强度检验报告单。(3)水泥检验报告单。(4)加气混凝土砌块检验报告单。(5)砂检验报告单。(6)加气混凝土砌块砌体工程检验批质量验收记录。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
蒸压加气混凝土砌块施工工艺标准_secret【文库精品】
下载积分:200
内容提示:蒸压加气混凝土砌块施工工艺标准_secret【文库精品】
文档格式:PDF|
浏览次数:31|
上传日期: 10:24:10|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 200 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
蒸压加气混凝土砌块施工工艺标准_secret【文库精品】
官方公共微信拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(8be0-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(6634-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器A 建筑构造
A1 蒸压加气混凝土砌块
蒸压加气混凝土砌块建筑说明A1
外墙钢筋混凝土框架结构砌块填充墙
砌块外墙排块示例图A5
钢筋混凝土梁柱外包外墙连接构造详图A8
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙连接构造详图A9
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙连接构造详图(梁柱外保温)A10
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙连接构造详图(外墙外保温)A11
外墙一钢框架结构(H≤24m)砌块填充墙
钢结构梁柱外包外墙连接构造详图A12
外墙一砌块低层承重结构
砌块低层承重结构工程示例图A13
内墙一钢筋混凝土框架结构砌块填充墙
钢筋混凝土梁柱与砌块内墙连接构造详图A16
内墙一钢框架结构砌块填充墙
钢结构梁柱与砌块内墙连接构造详图A17
A2 蒸压加气混凝土板
蒸压加气混凝土板建筑说明A18
外墙一钢筋混凝土框架结构板材填充墙
板材外墙立面示例图A22
钢筋混凝土梁柱外包外墙板连接构造详图A23
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙板连接构造详图A24
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙板连接构造详图(梁柱外保温)A25
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙板连接构造详图(外墙外保温)A26
外墙一钢框架结构(H≤24m)板材填充墙
钢结构外包外墙板连接构造详图A27
外墙一拼装大板
拼装大板拼装形式示例图A28
拼装大板拼装形式、剖面示例图A30
拼装大板安装示意图A31
拼装大板组装示意图A32
内墙钢筋混凝土框架结构板材填充墙
钢筋混凝土框架结构板材内墙连接构造详图A33
钢筋混凝土梁柱与板材内墙连接构造详图A34
内墙一钢框架结构板材填充墙
钢结构梁柱与板材内墙连接构造详图A35
钢结构梁柱外包防火薄板示意图A36
A3 细部构造
砌块墙体门窗安装详图索引图A37
砌块墙体门窗安装构造详图A38
砌块女儿墙构造详图A40
屋面变形缝构造详图A41
砌块墙体接缝部位防裂做法构造详图A42
砌块墙体培缝做法构造详图A43
板材墙体门窗安装详图索引图A44
板材墙体门窗安装构造详图A45
板材女儿墙构造详图A49
板材墙体板缝做法选用表A50
板材内墙安装构造详图A51
板材内墙安装示例图A52
外墙基础及勒脚构造详图A53
地下室外墙及勒脚构造详图A55
附墙配件安装构造详图A57
附墙暗装配件、暗管及穿墙管安装构造详图A58
壁柜安装构造详图A59
顶柜安装构造详图A60
A4 工程做法
外墙面做法选用表A61
内墙面做法选用表A62
内墙面做法选用表、屋面做法选用表A63
A5 建筑附录
建筑附录1 主要配套材料参考技术指标A64
建筑附录2 施工工具示例图A65
B 结构构造
B1 蒸压加气混凝土砌块填充墙
蒸压加气混凝土砌块填充墙结构说明B1
蒸压加气混凝土砌块填充墙允许计算高度B3
砌块与主体结构刚性连接
钢筋混凝土柱外包外墙刚性连接构造详图B4
钢筋混凝土柱内嵌外墙刚性连接构造详图B5
砌块与主体结构柔性连接
钢筋混凝土梁柱外包外墙柔性连接构造详图B6
钢筋混凝土柱内嵌外墙柔性连接构造详图B7
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙柔性连接构造详图(梁柱外保温)B8
钢筋混凝土梁柱内嵌外墙柔性连接构造详图(外墙外保温)B9
钢结构柱外包外墙柔性连接构造详图B10
钢筋混凝土梁柱与砌块内墙柔性连接构造详图B11
钢结构梁柱与砌块内墙柔性连接构造详图B13
砌块内墙顶部L型铁件连接构造详图B15
钢筋混凝土结构预埋件构造详图B16
构造柱及水平系梁预留筋构造详图B17
钢筋混凝土结构砌块墙布置示意图B18
砌块墙与构造柱连接及砌块墙顶部做法构造详图B19
砌块墙构造柱及水平系梁设置示意图(无洞口)B20
砌块墙构造柱及水平系梁设置示意图(有洞口)B21
砌块墙拉结构造详图B22
门洞口做法构造详图B23
门窗洞口加气配筋过梁构造详图B24
水平配筋带构造详图B25
U型砌块构造柱及水平系梁构造详图B26
U型砌块门洞口做法构造详图B27
砌块女儿墙及墙上吊挂重物构造详图B28
B2 蒸压加气混凝土板
蒸压加气混凝土板结构说明B29
外墙板配筋选用表B32
外墙板洞口加强扁钢选用表B33
外墙竖板洞口加强角钢选用表B34
外墙横板洞口加强角钢选用表B36
外墙竖板连接构造详图索引图B38
钢筋混凝土框架结构外墙竖板根部连接构造详图B39
钢筋混凝土梁外包外墙竖板连接构造详图B40
钢筋混凝土柱外包外墙竖板连接构造详图B41
钢筋混凝土结构内嵌外墙竖板连接构造详图B42
钢结构外培竖板连接构造详图B43
钢结构外墙竖板女儿墙及檐口连接构造详图B45
外墙横板连接构造详图索引图B46
钢筋混凝土框架结构外墙横板根部连接构造详图B47
钢筋混凝土结构外墙横板连接构造详图B48
钢结构外墙横板连接构造详图B50
外墙横板女儿墙及檐口构造详图B52
板材内培连接构造详图索引图B53
钢筋混凝土结构板材内墙连接构造详图B54
钢结构板材内墙连接构造详图B55
板材内墙板端连接构造详图B56
板材内墙弹性L型铁件连接构造详图B57
外墙竖板洞口角钢加强构造详图B58
外墙竖板洞口扁钢加强构造详图B59
外墙横板洞口角钢加强构造详图B60
外墙横板洞口扁钢加强构造详图B61
B3 结构附录
结构附录主要连接件选用表B62
C 热工性能指标及选用表
蒸压加气混凝土构造热工性能指标选用说明C1
Cl 蒸压加气混凝土材料热工指标选用表
蒸压加气混凝土材料导热系数和蓄热系数设计计算值C2
热工性能指标选用表计算取值C3
C2 蒸压加气混凝土外墙热工指标选用表
严寒和寒冷地区居住建筑砌块(板)外墙热工指标选用表C4
严寒和寒冷地区公共建筑砌块(板)外墙热工指标选用表C5
夏热冬冷地区居住建筑砌块(板)外墙热工指标选用表C6
夏热冬冷地区公共建筑砌块(板)外墙热工指标选用表C8
夏热冬暖地区居住建筑砌块(板)外墙热工指标选用表C10
夏热冬暖地区公共建筑砌块(板)外墙热工指标选用表C11
蒸压加气混凝土外墙板热工指标选用表C12
C3 蒸压加气混凝土外墙外保温热工指标选用表
严寒和寒冷地区居住建筑、公共建筑砌块复合保温材料外墙外保温热工指标选用表C13~C17
夏热冬冷地区居住建筑、公共建筑砌块复合保温材料外墙外保温热工指标选用表C18~C22
C4 蒸压加气混凝土保温屋面热工指标选用表
蒸压加气混凝土砌块复合屋面热工指标选用表C23
蒸压加气混凝土屋面板热工指标选用表C24
C5蒸压加气混凝土内墙热工指标选用表
蒸压加气混凝土砌块内墙热工指标选用表C25
蒸压加气混凝土板内培热工指标选用表C26
相关技术资料170
【参编企业】
【相关技术资料】

我要回帖

更多关于 免蒸压加气混凝土砌块 的文章

 

随机推荐