plc晶体管输出原理图型的plc也是用小型继电器转换输出吗

互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发帖数量: 492 个
工控威望: 705 点
下载积分: 7621 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 最后登录:
今天朋友说一般PLC不管是晶体管的还是继电器的,上面的输入输出都有几个继电器的,几个晶体管的,说的我都不相信,难道真是的吗?那PLC就不用分MT的和MR的了。。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
chengjingots
级别: 略有小成
发帖数量: 64 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 最后登录:
不会吧,输入是光电隔离,当然输出也有,叫光电藕合器。输出有继电器或者是晶体管,还有晶闸管,而且也是按类型决定其中的一种。输入有继电器吗?要有也是“软继电器“吧,而且是用多少有多少。
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发帖数量: 492 个
工控威望: 705 点
下载积分: 7621 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第1楼chengjingots于 20:56发表的&&:不会吧,输入是光电隔离,当然输出也有,叫光电藕合器。输出有继电器或者是晶体管,还有晶闸管,而且也是按类型决定其中的一种。输入有继电器吗?要有也是“软继电器“吧,而且是用多少有多少。实际上我想用PLC接编码器的,编码器接在输入端的,这和什么类型的PLC有关系吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
chengjingots
级别: 略有小成
发帖数量: 64 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 最后登录:
貌似没关系的,PLC输入端不也有高速计数的啊,看下手册,貌似有50--100KHZ的响应频率,当然得根据PLC的性能高低(价钱贵贱),如果这些仍满足不了要求,可以用计数模块。
级别: 家园常客
发帖数量: 141 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1230 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 最后登录:
好好看看各种PLC选型手册吧!
starmachine
级别: 实习会员
发帖数量: 9 个
工控威望: 34 点
下载积分: 675 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 最后登录:
求来的不是最好的,最好的是自己发现的。并且帮助别人解决 了问题。
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 家园常客
发帖数量: 762 个
工控威望: 820 点
下载积分: 14159 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用楼主scw威伟于 20:31发表的 PLC输入输出口都有晶体管和继电器的吗? :今天朋友说一般PLC不管是晶体管的还是继电器的,上面的输入输出都有几个继电器的,几个晶体管的,说的我都不相信,难道真是的吗?那PLC就不用分MT的和MR的了。。。。好好看看各种PLC选型手册吧!
佛山鼎杨科技有限公司承接各种机床(非标设备)的电路维修,大修,改造,数控车床Y轴动力头、上下料机械手电气设计,数控系统增M代码
级别: VIP会员
发帖数量: 3341 个
工控威望: 3119 点
下载积分: 67893 分
在线时间: 1565(小时)
注册时间: 最后登录:
请楼主以后尽量把问题描述的清楚一次,这样可以做一些比较准确的回答。每一只PLC都可以连接编码器的输入(或者使用专用的计数器模块),只是不同的选择高速计数器(内部的计数器),这个输入地址有所不同。比如三菱FX系列PLC,当你使用到编码器输入,你选择了一个C235时,这样系统自动将X000这个地址作为编码器的脉冲输入口使用了,这个地址在程序的其它地方不能再次使用。如果你需要选择C251,则系统自动将X000;X001作为A/B相脉冲输入口了。如果你需要使用高速计数器C252,则系统自动将X000;X001;X002作为A/B/Z相的输入端口了。其它系列的plc原理也一样。
本帖最近评分记录:下载积分:+5(scw威伟) 真诚感谢!
级别: 实习会员
发帖数量: 17 个
工控威望: 47 点
下载积分: 41 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 最后登录:
MR就继电器输出 MT就晶体管输出 也有混合型的吧 只是个别的plc晶体管输出和继电器输出分别怎么用?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:26:28 楼主
plc晶体管和继电器输出都分别用在什么场合?plc能直接和接触器连接控制电机启停吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:56 1楼
输出时间不一样吧 & & &晶体管输出时间比继电器快 & &我也是新人 &如果回答错了 请原谅 &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:52:19 2楼
1.继电器输出:是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms&.负载能力大,交直流负载通用,但触点有寿命限制.2.晶体管输出:是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带&DC&5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。&限于直流负载,不用考虑寿命问题,通断速度快,像脉冲输出就只能选用晶体管型.3.一般通过中间继电器控制电机的启停。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:08:05 3楼
有这么几种辨别方法:1可以拆开PLC看,输出是继电器型的可以直接看见继电器,下图是西门子s7-200 224CPU电路板,白色元件就是继电器。下图是网上找的,是晶体管输出型。晶体管输出型主要带直流小功率负载。继电器输出型主要带大功率交直流负载。看下图如果你想用晶体管输出型带大功率的交流负载,你可以先接个中间继电器在用中间继电器触点接通交流负载。上图3中,虽然是继电器输出,但是带大功率负载还是不行,就用中间继电器转接了一下。晶体管输出型也是一样的道理。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:33:44 4楼
哦 很给力啊 谢谢 多多交流就成老人了 呵呵 &继电器输出接交流也有限制吧应该 是不是最大220v? 要想控制三相电机启动应该是plc接中间继电器再接接触器控制是吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:17 5楼
引用 非凡2013 的回复内容: 哦 很给力啊 谢谢 多多交流就成老人了 呵呵 &继电器... 你看看,PLC手册。我看三菱的,FX2N,输出负载电压最大就是220v。一般都用中间继电器控制接触器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:27:55 6楼
回复内容:对:&非凡2013&&哦&很给力啊&谢谢&多多交流就成老人了&呵呵&&继电器...&内容的回复!&具体看你使用的PLC手册。一般(诸如西门子200)额定电压:5-250V&AC&;最大额定电流可以达到2.0A。可以直接驱动一般的交流接触器。但是为了安全起见,设计上大多采用中间继电器隔离后再驱动接触器。主要看PLC输出触点容量够不够驱动交流接触器线圈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:04:19 7楼
1.继电器输出:是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms .负载能力大,交直流负载通用,但触点有寿命限制.2.晶体管输出:是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,其控制为直流电压负载,最大输出负载电流较小,不用考虑寿命问题,通断速度快,像脉冲输出就只能选用晶体管型.3.plc输出电压是不能接到接触器连接控制电机启停,一般通过输出电压控制接触器吸合来控制电机的启停。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:18:10 8楼
1-10层PCB&高精密快速制作PCB最小线宽0.127MM&最小孔径0.25MM1.&5*5CM&&内50元/10PCS(单双面)2:10*10CM内80元/10PCS(单双面)3:四层板&最低价160元起(5*5CM/10片,板厚1.6),包测试!4:单双面可加急12H&&24H&&48H交期准时,质量有保证!公司网址:尹小&TEL:&下单QQ&:&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:34:05 9楼
& &在自动控制设备里,其执行部件一般为电机、电磁阀等,其重复动作频率都很低(最高为几赫兹一下),对这类输出均采用继电器触点输出式的PLC为最好。继电器触点输出式的PLC的负载可以是直流负载,也可是交流负载,对220V以下的小功率交流负载,如交流电磁阀、交流接触器等可以用PLC的输出触点直接驱动。为确保PLC输出触点不易损坏,最好用中间继电器隔离后再驱动接触器。 & &在需用PLC对外输送数据时,如用PLC的 8位输出口传送打印数据给并口打印机时,其传送频率为100HZ以下,在此种情况下,就不能用继电器输出式的PLC(它动作频响跟不上),此时就得用晶体管输出式的PLC。晶体管输出式的PLC主要用于直流电平输出,如其输出口接直流中间继电器,再用该继电器触点控制交流接触器,也可控制交流电机等交流负载。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:43 10楼
回复内容:对: wyb2866255---王者之师
& & 在自动控制设备里,其执行部件一般为电机、电磁阀... 内容的回复! 很详细 & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:16 11楼
引用&yswhwwh&的回复内容:&1.继电器输出:是不同公共点之间可带不同的交、直流负载...&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:00:45 12楼
楼主和各位楼梯分析的都非常好,受教了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:26:17 13楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:42:30 14楼
长知识了!!!!!!!!
周点击排行周回复排行
[0] [0]最新求助
[0] [4] [0] [1] [0] [2] [7] [6] [4] [11]捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&PLC晶体管输出和继电器输出的区别
  1、负载电压、电流类型不同
  负载类型:晶体管只能带直流负载,而带交、直流负载均可。
  电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
  电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
  2、负载能力不同
  晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
  3、晶体管过载能力小于继电器过载的能力
  一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
  4、晶体管响应速度快于继电器
  继电器输出型原理是CPU驱动继电器,令吸合,使外部通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约)。
  晶体管输出型原理是CPU通过合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
  晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。
  5、在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
  继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
  6、晶体管输出的价格稍贵一点。
  继电器输出:
  AC ------ 交流电(正常交流220V)电源(L1 N)
  DC ------ 直流电(输入端)
  RLY ------- 继电器输出(输出端)
  晶体管输出:
  DC& ------ 直流(正常直流24V)电源(L+M)
  DC& ------(输入端)
  DC ------(输出端)如 PLC 224 XP CN DC/DC/DC
技术资料出处:捷配电子市场网
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(0)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
暂且没有评论!
暂且没有信息...
12345678910
当我们拿到一块MCS-51系列单片机芯片时,看到这么多的引脚,他们都有干什么用的?80的引脚图:MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分布请参照----单片机引脚图:l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。l P1.0~P1....[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科plc的继电器输出和晶体管输出到底是个什么意思呢_plc吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:88,447贴子:
plc的继电器输出和晶体管输出到底是个什么意思呢收藏
输出都可以再接继电器,或接触器再来控制高压回路吗
plc从入门到精通,首选技成培训网,先试学后付款!250万学员共同的选择,
继电器输出,触点可以接220v交流电,5v-220v都可以用,开关闭合约300-100万次。晶体管输出只能接5-24v直流电。没有开关寿命,正常来讲能用几十年左右。
十几年,发错了
晶体管形用在输出脉冲,控制伺服、步进.还有用在输出模拟量0~+-10V,4~20mA,不知说得对不对,我也是刚学的
晶体管输出开关频率可以很高的,主要控制步进伺服,继电器输出带载能力强一点,晶体管输出注意负载是否有极性,选择好NPN还是PNP
晶体管基本不会坏。继电器容易坏