求有没有一本介绍二手冷库制冷设备价格原理的书?

冷库制冷系统结构及工作原理
发布时间:
4家用中央冷库制冷系统结构及工作原理
一、冷热水式家用中央冷库
1.空气源热泵冷热水式
& 空气源热泵冷热水系统用于家用中央冷库时,由压缩机、冷凝器、蒸发器和循环水泵等组成室外机组,循环水泵将冷热水机组产生的冷水或热水输送到各个冷库末端。膨胀水箱可内置或外置。
& 对于冬季寒冷地区,室外机易结冰,可将蒸发器和循环水泵组成室内辅机,与室外主机通过管道连接,采用燃油炉、燃气炉或电加热器等辅助加热装置以增加冬季供热量。
2.风冷冷水机组+热源式系统
& 由于风冷冷水机组只提供冷库制冷用冷水,因而仅适用于冬季不需供暖的冬暖夏热地区及其他地区的夏季使用。风冷冷水机组通常由压缩机、冷凝器、蒸发器及膨胀阀等组成,根据冷凝器的不同,可分为风冷冷凝式和蒸发冷凝式冷水机组两种,两者的区别在于,前者仅对冷凝器进行强制迎风冷却,而后者除强制通风冷却外,还采用蒸发冷凝技术,即用喷淋水喷淋冷凝管,水蒸发后吸收冷凝器的大量热量。
& 蒸发冷凝式冷水机组工作原则。它与风冷冷凝式冷水机组相比,具有不受室外恶劣环境影响,适应性强;机组高,可达3.5以上,高效节能;机组体积小,节省空间;排风量很小,风口小,可保持建筑物外部美观;消耗电力与水量可分户计量,方便管理的特点。但该机组只能用于夏季制冷使用,冬季需增加采暖设备或辅助热源;换热翅片用铜片才能保持换热效率,因而成本较高。
&为了能用于寒冷地区和严寒地区,需采用风冷冷水机组+热源系统组成的复合系统。这种复合系统有两种配置方式。
(1)制冷系统与供暖系统完全独立。复合系统的制冷系统主机为风冷冷水机组,冷库末端设备为风机盘管;供暖系统热源一般为集中供热和分户供热,空凋末端设备为膨胀水箱或低温辐射地板、辐射吊顶板等。集中供热又分城市供热、小区锅炉房供热和大楼锅炉房供热等,分户供热又分燃油供热、燃气供热或电热水炉供热等。
(2)制冷系统与供暖系统共用冷库末端系统。当供暖系统热源为集中供热时,应配置换热器和循环水泵;当供暖系统热源为分户供热时,应配置自带循环水的燃油、燃气或电热水炉等。其中燃气热水炉运行费用低,因而应用广泛。
3.户式然气空凋系统
& 户式燃气冷库系统主机是由直燃型溴化锂冷热水机组、冷却塔、冷热水循环水泵组合。目前有四种规格的机组,制冷量分别为16kW,23kW,70kW和115kW。
4.水环热泵冷库系统
&水环热泵冷库系统的特征是用双管制的水循环管道连接所有的小型水空气&空气热泵机组,制冷时将热量排放到循环水系统中,制热时从循环水系统中吸收热量。循环水系统是热泵机组的热汇或热源。要使热泵机组正常工作,循环水系统的水温必须维持在15℃~35%,即需要连接冷却塔等散热装置或专门锅炉等加热装置。
&水环热泵冷库系统主要由置于室内的水环热泵机组、循环水泵、供热设备及置于室外的冷却塔以及连接室内外的水循环管道等组成。水环热泵冷库系统的散热设备通常有开式冷却塔+换热器、闭式冷却塔及开式冷却塔三种。由于水环热泵机组制冷量小,设置在非机房中,维护困难,工作量大,因此采用较多的是开式冷却塔+换热器和闭式冷却塔。这样,冷却水可循环使用,水质较好,但初投资较高,机组效率有所降低,能耗也有所增加。
& 用于水环热泵冷库系统的供热设备通常有以下三种:天然热源(如地热水、太阳能热水或其他低温废热水)+换热器;电热水炉、燃气炉或燃油炉;集中热源+换热器。
5.地源热泵空凋系统
&地源热泵冷库系统的原理与水环热泵冷库系统基本相同,不同之处在于它利用大地(地表水、地下水及地层)作为散热、取热对象,并利用地表水、地下水及地层土壤比较稳定的温度和巨大的蓄热性能,无须加热设备,因而更有优势。地源热泵冷库系统在冬季通过热泵将土壤或地下水中低位热能提高为高位热能对建筑物供暖,同时储存冷量以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到土壤或地下水,对建筑物进行降温,同时储存热量以备用。
&地源热泵空凋系统目前采用的典型室内水循环环路。此处的地源热泵机组实际上就是一个水热泵机组,夏季可提供冷水,冬季可提供热水,通过管道将这些冷热水送到各房间的冷库末端设备。
& 除水可作为室内水循环环路的介质外,制冷剂也可作为地源热泵空凋系统室内侧内环路中输送冷热量的介质。地源热泵机组就相当于一个水源热泵机组,可供给一个室内冷库末端设备使用,也可供给多个室内冷库末端设备使用,成为一拖一或一拖多的冷库机组形式。
& 冷水机组与室内风机盘管的管道连接,室内风机盘管有明装与暗装、立式与卧式、吊顶式等多种形式。
二、风管系统
& 风管系统是以空气为输送介质,利用冷库主机集中产生的冷热量,将室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如加热、冷却、加湿、去湿及净化等,再送入室内。根据室内机组和室外机组的布置,风管系统可分为分体式风管系统和整体式风管系统。
(l)分体式风管系统。该系统将压缩机和冷凝器置于室外机内,将蒸发器和送风机置于室内机内,通过制冷剂管道连接室内机和室外机,新风管道与室内机的回风口连接。一台室外机一般连接一两台室内机,室内机又分为卧式吊顶内藏和立柜式两种。
(2)整体式风管系统。该系统将压缩机、冷凝器、蒸发器和送风机等置于一个机箱内。机组可安装在室外阳台、室外地坪或屋顶上。机组通过送、回风管道与室内相连,同时也有新风入口,可方便补充新风。机组不占用室内空间,需要贴邻建筑或在屋顶安装,且需要建筑设计入员密切配合,注意连接管道的安全、防雨、防渗漏和绝热性,同时室内风管管道空间较大,需设计入员结合装修精心设计。
& 风冷风管单冷机组只能提供冷库冷风,适用于冬季不需要供暖的冬暖夏热地区,而风冷风管单冷机组与燃气热风炉或热水炉组成的复合系统,能适用于寒冷及严寒地区。风冷风管单冷机组+燃气热风炉是将单冷分体式机组的蒸发冷却盘管配置于燃气热风炉上,利用同一风管系统实现夏季制冷和冬季供暖功能;风冷风管单冷机组+燃气热水炉是将与燃气热水炉热水管路相连的热水盘管配置在单冷机组的风管上,热水炉同时可供生活热水。
三、VRV系统
1.VRV系统组成及工作原理
& VRV是variable Refrigerant Volume的缩写。VRV系统即制冷剂变流量冷库系统,又称多联式冷库系统。它以制冷剂为输送介质,属于空气热泵系统。其室外主机由压缩机、冷凝器及其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。VRV系统由制冷压缩机、室内换热器、室外换热器、电子膨胀阀、四通电磁换向阀、除霜用二通阀等组成。
一台室外机通过制冷剂管路向若干个室内机输送制冷剂,它采用变频技术和电子膨胀阀控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,进而调节其制冷量(或供热量),达到适时满足室内冷热负荷要求。
VRV系统的室内机组有天花板嵌入式(双向气流或多向气流)、角落式天花板嵌入式、天花板悬吊式、天花板嵌入带风管暗装式、落地式(明装或暗装)、壁挂式等多种形式。
2. VRV系统连接方式
& 变频技术控制的VRV系统一般由一台(或两三台)室外机与多台(连接16台~30台)室内机组配合,通过制冷管道组成一个密闭的冷库系统。主要有线形分流连接和端管分流连接及组合分流连接三种。
3.VRV系统的特点
(l)节能。VRV系统一年的运行基本上都是在轻负载下,在负载下降时采用变频器的容量控制,使压缩机能力也下降,以此来保持与负载的平衡,轻载时的获得大幅度提高,其节能为20%~30%。
(2)启动电流小。变频压缩机在启动时,选择较低电压和频率来抑制启动电流,并获得所需启动转矩。
(3)减少压缩机开停次数,使制冷回路的制冷剂压力变化引起的损耗减少。
(4)改善舒适性。与普通热泵冷库相比,在室外气温下降、负载转矩增加时压缩机电机转速上升,可提高暖气效果,确保室内温度达到设计要求,增加舒适性。
(5)结构简单,控制方法灵活,占地少,安装方便,维修简便,能满足各类建筑物对环境质量的不同要求。属于常用的一种冷库设备。