导热系数计算传热系数为0.044是否达到传热系数0.53

橡塑保温材料的导热系数有谁比较清楚的吗? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
橡塑保温材料的导热系数有谁比较清楚的吗?
被浏览1406次
我来帮他解答
  密度:
b1级的45kg/m3。b2级的40kg/m3。
  橡胶保温材料介绍:
  (一)橡塑保温材料绿色环保:不含有大气层有害的氯氟化物,符合ISO14000国际环保认证要求,所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。
(二)橡塑保温管壳导热系数低:橡塑是高品质的保温节能材料,是隔冷、隔热防结露的克星,热传导系数低并且保持稳定,对任何热介质起隔绝效果。
(三)防火性能好:橡塑材料符合国家标准GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为GB8624B1级难燃性材料。
  (四)闭泡式结构:橡塑为闭泡式结构,外界空气中的水很难渗透到材料之中,具有优异的抗水汽渗透能力,保冷保温层外表不必再添加隔汽层。橡塑的湿阻因子μ值大于3500(ISO9346) 构成内置的防水汽层,即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。橡塑即是保温层又是防潮层。
  (五)用料薄、省空间橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间,提高室内高度。
(六)橡塑保温管使用寿命长:橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿,还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。
(七)橡塑保温管外观高档、匀整美观橡塑具有高弹性、平滑的表层,质地柔软,即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观,外表不须装饰,即使不吊顶也可保有高档性。
(八)安装方便、快捷由于材质柔软,且无须其它辅助层,施工安装简易,对于管道的安装,可随管道安装的进度
橡塑保温材料的导热系,在0°C时不超过0.034W/m?k。
  表面放热系数高,达到9W/m2k
  具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻μ≥5,000 构成“内置”的防水汽层,使保温板整体既是保温层又是防潮层。
  防火性能好 氧指数32以上。
橡塑保温材料的导热系数:密度: b1级的45kg/m3。b2级的40kg/m3。 橡胶保温材料介绍: (一)橡塑保温材料绿色环保:不含有大气层有害的氯氟化物,符合ISO14000国际环保认证要求,所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。
荣耀vvv&回答:混凝土的导热系数为1.74W/(m.K),砂浆导热系数为0.93W/(m.K)
楼板传热系数为 0.706
珍珠岩的导热系数是0.15X 10的3次~0.29X 10的3次方瓦/(米.时.摄氏度);
水泥瓦种类很多,根据外观可分为两大类:波形瓦系列和平板瓦系列;根据生产工艺也可分为辊压瓦和模压瓦两大类。
关于水泥彩瓦的质量模压水泥彩瓦属于产品差异化极小的产品,同类产品表面上看很难说出谁的更好,所以人们一般选择时更看重的是价格因素。基于我们在此行业的经验,下面的一些内容或多或少可以给您选择产品时以帮助。模压水泥瓦是通过将水泥、沙子等原材料合理配比后高压模具压制而成。原理很简单,价格高低主要就体现在如何控制成本上了。
一种方法是降低水泥含量减少成本,此法一般人很难看出门道,但盖上屋面后此模压水泥瓦有效使用年限缩短,在防雨抗冻方面均会出问题,影响模压水泥瓦质量。大型机器设备高压达到百吨以上,而几万元的小机器比比皆是,它们的压力明显达不到这个要求,只有几十吨,这也就严重影响了质量。所以,模压水泥瓦在选择时应该看重两个因素,一是质量二是价格。但往往在选择时人们觉得质量都差不多而只看重价格。要生产出质量过硬的模压水泥瓦应尽量采用一线水泥厂生产的水泥。而且在表面涂料上漆过程中也有很大的区别。水泥+涂料就能体现一张模压瓦的质量与价值。
辊压水泥彩瓦的质量同样与所用原材料、生产设备、是否严格按工艺要求生产等因素有很大关系。
水泥彩瓦具有密实度大、强度高、重量轻、瓦型合理等优点,彻底改变了传统的采用干硬性混凝土经滚压式成型的水泥瓦粗糙、强度低、瓦型单调等缺点。它具有独特防水结构、超高的强度、美丽的外观等。
水泥瓦的特性:尺寸:长420mm× 宽330铺设:9 片/m2 ;单件重量:4Kg/ 片;适用坡度:0o-90比重:2.2 ;吸水率:≤8% ;抗折强度:&2000 牛顿,使用寿命100年。
亮123&回答:你好,现在华美橡塑保温材料的价格一般是每立方米300-700元不等,挺实惠的。华美橡塑绝热保温材料的安装应注意以下几点:
1、 所有的割隙、接头都需用东洋牌专用胶水粘接密封。
2、 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。
3、 胶水粘结时不要太用力,所有材料间的接口应在轻微挤压下粘合。
4、 安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管,最后阀门、法兰。
5、 当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来,粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。
6、 管道的割隙口应尽量安装在不显眼处,且两条管材的割隙口应相互错开。
7、 机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。
8、 大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形,剖开时请剖较扁平的那边。
老友记zcj&回答:1、阿乐斯福乐斯(德国品牌)。
生产厂家:阿乐斯绝热材料(广州)有限公司、阿乐斯绝热材料(苏州)有限公司
2、杜肯福耐斯(美国品牌)
生产厂家:杜肯(广州)绝热材料有限公司、杜肯(武汉)绝热材料有限公司
3、亚罗弗(泰国品牌)
生产厂家:亚罗弗橡塑科技(上海)有限公司
Hzl_8542&回答:保温隔热材料按导热系数分为:绝热材料(导热系数λ<0.23W/mok);保温材料(导热系数λ<0.14W/mok);高效保温材料(导热系数λ≤0.05W/mok)
保温材料名称
膨胀聚苯板(EPS板)
0.038~0.041
挤塑聚苯板(XPS板)
0.028~0.03
岩棉板0.041~0.045
胶粉聚苯颗粒保温浆料
0.057~0.06
聚氨酯发泡材料
0.025~0.028
珍珠岩等浆料
0.07~0.09
希望有所帮助。
随意夜风&回答:河间橡塑保温材料的价格不贵的,具体价格如下;
河间市光明橡塑保温材料有限公司 橡塑保温材料¥18.0
州华阳耐火保温材料有限公司 橡塑保温材料¥25.0
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()欧泰岩棉彩钢板导热系数0.044价格 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>欧泰岩棉彩钢板导热系数0.044价格欧泰岩棉彩钢板导热系数0.044价格&当前价格:¥68.00 元/平方米联系我们: 最小起订:10 平方米查看更多:  && 不是您要找的?请
或者 欧泰岩棉彩钢板导热系数0.044价格。,其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。是同类(夹芯板系列)中耐火性能最强的一种新型防火板材。该产品适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等,同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。通过国家检测中心耐火限检测。耐火时间80分钟。本产品板厚可制成50-150mm,可根据客户要求定做。...上一条下一条【推荐】【推荐】最新商机建材、装修、家具&产品图片&热门商机 |
| 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 31.2502017&  版权所有   [转载]湖北同优开启建筑物围护结构传热系数现场检测技术_土木壬_新浪博客
[转载]湖北同优开启建筑物围护结构传热系数现场检测技术
原文地址:作者:
节能环保一直都是我们关注的热点,也是我国发展的必然方向。纵观我国建筑节能工作起步较晚,至今尚无一套完善、先进、适合我国国情的建筑节能现场检测技术,在某种程度上限制了建筑节能工作的规范发展。这使得建筑节能现场检测技术的研究开发就显得尤为迫切和重要。为改善居住建筑室内热环境质量,提高人民居住水平,提高采暖、空调能源利用效率,贯彻执行国家可持续发展战略,2001年《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》颁布实施。
该标准在提出节能50%的同时,对建筑物围护结构的热工性能也进行了相应规定。
湖北同优认为,虽然《节能标准》在设计阶段保证了建筑物围护结构的热工性能达到目标要求,但并不能保证建筑物建造完后也能达到节能要求,因为建筑的施工质量同样非常关键。因此,判定建筑物围护结构热工性能是否达到标准要求,仅靠资料并不能给出结论,需要现场实测。
建筑物变形检测
但围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一[2],因此本文主要针对围护结构传热系数的现场检测技术进行分析与探讨。
A、现有围护结构传热系数现场检测方法
1热流计法[3]
热流计是建筑能耗测定中常用仪表,该方法采用热流计及温度传感器测量通过构件的热流值和表面温度,通过计算得出其热阻和传热系数。其检测基本原理为:在被测部位布置热流计,在热流计周围的内外表面布置热电偶,通过导线把所测试的各部分连接起来,将测试信号直接输入微机,通过计算机数据处理,可打印出热流值及温度读数。当传热过程稳定后,开始计量。为使测试结果准确,测试时应在连续采暖(人为制造室内外温差亦可)稳定至少7d的房间中进行。
一般来讲,室内外温差愈大(要求必须大于20℃
),其测量误差相对愈小,所得结果亦较为精确,其缺点是受季节限制。该方法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM标准都对热流计法作了较为详细的规定。
2热箱法[4]
热箱法是测定热箱内电加热器所发出的全部通过围护结构的热量及围护结构冷热表面温度。其基本检测原理是用人工制造一个一维传热环境,被测部位的内侧用热箱模拟采暖建筑室内条件并使热箱内和室内空气温度保持一致,另一侧为室外自然条件,维持热箱内温度高于室外温度8℃
以上,这样被测部位的热流总是从室内向室外传递,当热箱内加热量与通过被测部位的传递热量达平衡时,通过测量热箱的加热量得到被测部位的传热量,经计算得到被测部位的传热系数。
该方法的主要特点:基本不受温度的限制,只要室外平均空气温度在25℃
.以下,相对湿度在60%以下,热箱内温度大于室外最高温度8℃
以上就可以测试。据业内技术专家通过交流认为:该方法在国内尚属研究阶段,其局限性亦是显而易见的,热桥部位无法测试,况且尚未发现有关热箱法的国际标准或国内权威机构的标准。
3红外热像仪法[5]
红外热像仪法目前还在研究改进阶段,它通过摄像仪可远距离测定建筑物围护结构的热工缺陷,通过测得的各种热像图表征有热工缺陷和无热工缺陷的各种建筑构造,用于在分析检测结果时作对比参考,因此只能定性分析而不能量化指标。
通过以上几种检测方法的分析比较,笔者认为,热流计法是目前国内外较为成熟的检测方法,且已得到普遍应用。因此本文主要讨论热流计法。
B、热流计法测试原理
热流计法主要采用热流计、热电偶在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度,通过数据处理计算出该围护结构的传热系数,从而判定建筑物是否达到节能标准要求。
当热流通过建筑物围护结构时,由于其热阻存在,在厚度方向的温度梯度为衰减过程,使该围护结构内、外表面具有温差,利用温差与热流量之间的对应关系进行热流量测定。
建筑物围护结构的热流量可通过在该围护结构表面安装平板状热流计测量,由于热流计热阻一般比被测围护结构的热阻小很多,当被测围护结构背面贴上热流计后,传热工况影响很少,可忽略不计。因而在稳定状态下,流过热流计的热流量亦为被测围护结构的热流量。
根据傅立叶定律,在两侧温差为时,流过热流计的热流量可通过下式计算:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&(1)
式中,为通过热流计的热流量,W/m2。
为热流计的厚度,m。
为热流计的导热系数,W/(m·℃)
为被测围护结构加装热流计后,热流计两面的温差。
如果用热电偶测量上述温差,根据热电偶在其测量范围内热电势与温差成正比的关系,可得到通过热流计的热量,为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)
其中,为热电势(mV),可通过温度与热流巡回自动检测仪检测。
为热流计系数(W/(m2·mv),其物理意义为,当热流计有单位热电势输出时,通过它的热流量为,检测所用的热流计系数是热流计生产厂家按国家标准校定好的已知常数。在本文中,&W/(m2·mv)。
C、围护结构传热系数计算公式与误差分析
围护结构传热系数的定义为:在稳态传热条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃
时,单位时间通过单位面积传递的热量。单位为W/(m2·℃)。
根据定义,当传热处于稳态条件下时,通过围护结构的热流量应该与通过热流计的热流量相等。这样,围护结构的热阻可由下式计算:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(3)
则围护结构的传热阻为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(4)
其中,为内表面换热阻,取0.11m2
为外表面换热阻,取0.04 m2
其传热系数则可通过下式计算:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(5)
在实际现场测试过程中,为了提高测试结果的准确性,一般会采用多个测点进行检测。而根据国家行业标准《采暖居住建筑节能检验标准》,建筑物围护结构热阻采用算术平均法计算,具体公式为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(6)
将(6)式代入(5)式,可得到该围护结构的平均传热系数,计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7)
相对应的测量相对误差为:
&&&&&&&&&(8)
根据(7)式和(8)式,围护结构传热系数现场实测结果可表示为:
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(9)
D、 围护结构传热系数现场实测案例分析
为了验证热流计法现场测试围护结构传热系数的准确性,本文对某一建筑屋面的传热系数进行了现场实测与测量误差分析。
1屋面构造概况
该建筑屋面型式为绿化平屋面,具体构造如图1所示,根据设计方案,其传热系数为0.28W/(m2·℃)。
图1&实测屋面的构造示意图
2现场实测方法
根据标准要求,当采用热流计法进行现场实测时,建议在冬季进行。但为了分析其他时间测量传热系数的可能性与准确性,我们在春季对该屋顶的传热系数进行了现场实测。为了提高测试结果的测试精度,选用受太阳辐射影响较小的北屋面进行传热系数现场实测布点。其中:屋顶外表面温度传感器布置在裸露的覆土层上,并避开阳光直接照射,测点数量为3点;屋顶内表面温度传感器布置在室内相对应位置,测点数量为3点;热流计布置在室内温度传感器中间,数量为2只。温度传感器采用铜—康铜热电偶传感器,热流和温度采用自动化数据记录仪表与计算机进行数据分析处理。
根据相关文献,采用热流计测量时建议室内外温差大于20℃
。为了制造人为温差,在实测过程中采用电热器进行加热,当加热达到基本稳定后,进行相关参数的计量与测试。测试期间,热流和温度的记录间隔为30分钟。
3结果分析与讨论
该屋顶传热系数现场实测工作开始于日
,从测试过程来看,4月17日
已基本实现一维稳态传热过程,因此可根据这两天的数据进行相关热工性能分析。
在本测试过程中,为了计算屋顶的传热系数,主要对屋顶外表面温度、屋顶内表面温度和屋顶热流量进行了现场实测,具体实测结果如图2所示。
当屋顶外表面温度、内表面温度和热流量已知时,该屋顶瞬时的传热阻和传热系数则可通过方程(4)和方程(5)计算得到,其具体结果如图3所示。
图2&相关参数现场实测结果
图3屋面传热系数实测值
根据实测数据,通过计算可得出该屋顶传热系数,结果如表1所示。从表中可以看出,当采用所有数据进行分析时,该屋顶平均传热系数为0.351&W/(m2·℃),与设计传热系数相比偏差达25.4%;而若只采用晚上的测试数据进行计算时,其平均传热系数为0.330W/(m2·℃),偏差可缩小到17.9%。这说明,太阳辐射对于围护结构传热系数现场实测结果影响较大,因此为减小这种误差,现场实测时尽量考虑采用日落后至日出前的数据进行传热系数计算。
从测试时间与结果来看,为了提高测试结果的准确性,应在传热过程基本达到热稳定条件后,再进行数据的采集与处理。
表1&实测传热系数结果及误差分析
,W/(m2·℃)
,W/(m2·℃)
,W/(m2·℃)
0.288&~&0.414
0.302&~&0.438
0.272&~&0.388
为了促进建筑节能工作的开展,上海钧测房检站对采用热流计法现场实测围护结构传热系数的准确性进行了研究与误差分析。研究结果表明:
(1)当人为可实现较大温差的一维传热过程时,采用热流计法可得到较准确的传热系数测试结果,且可不受季节限制;
(2)测试结果处理时,应在传热过程基本达到热稳定条件后,再进行数据采集与处理;
(3)建议采用日落后至日出前的数据来提高测量精度。
上海钧测通过研究还发现,虽然热流计法可对围护结构传热系数进行较准确的现场实测,但要实现一维传热过程所需时间较长,这使节能建筑现场实测工作受到了限制。因此,为了推动建筑节能的开展,我们正在积极研究开发更新、更快和更准确的建筑节能现场检测方法。
博客等级:
博客积分:0
博客访问:193,870
关注人气:0
荣誉徽章:导热新闻  News Class
新闻搜索  News Search
你的位置: >
导热系数与热阻的关系,导热系数与热阻是互为倒数吗?
&&&&&&& 导热系数是指在稳定传热条件下,设在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1平方米的平行面,而这两个平面的温度相差1度,则在1秒内从一个平面传导到另一平面的热量就规定为该物质的热导率。其单位为:瓦/(米·度), 导热系数在0.12瓦/(米·度)以下的材料称为绝热材料。&&&& 导热系数反映的是物质在单位体积下的导热能力。实际上它反映了物质导热的固有能力。这种能力是由物质的原子或分子结构决定的。它是评价物质之间导热能力的参数。&&&& 导热系数是材料的特征。做热结构设计,要利用的是导热系数、材料的几何尺寸。&& &&&&&& 热阻其实是导热系数与物体的几何形状相结合而体现的该形状物体的导热能力。&&&&&& 热阻θ就是热流量在通过物体时,在物体两端形成的温度差。即:& θ=(T2-T1)/P单位是:℃/W。式中:T2是热源温度& T1是导热系统端点的温度 P是热源的功率上式是指在一维、稳态、无内热源的情况下的热阻。物体对热流传导的阻碍能力,与传导路径长度成正比,与通过的截面积成反比,与材料的导热系数成反比。热阻还可以由下式表达:& θ=L/(λS)&& 式中:λ是导热系数& L是材料厚度 S是传热面积&&&& 单纯就每种物质而言,谈热阻是没有太大意义的。因为几何形状不同,热阻就不同了。只有确定了几何形状,才可以利用热阻的概念做导热能力的比较。比如:& a. 同一种材料,截面积相同、长度不同的柱体,它们的导热系数是相同的,而它们两对面的热阻是绝不同的。& b. 同一种材料,设计成不同的形状,则不同几何结构之间,它们的两个对面的热阻可能不同。某些不同形状的物体,热源端某点到对面某点和到侧面某点的热阻可能相同。你是要采购产品?点击信息,让卖家主动来找你
[供应]扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业
供应商:镇江市乐承节能建材有限公司
价格:面议
数量:大量
包装:不限
姓名:钱雪峰
有效期至:
信息发布: 11:09,审核通过:
11:20,审核人员工号:G0662, 已被浏览5次
产品主要特点:
改革开放三十多年来,我国的各行各业都得到了极速的发展。但是为此也付出很大的环境代价,现在人们经常关注PM2.5等空气质量指数,在建筑行业中更加注重环保无污染,水泥发泡板是建筑行业中较常用的保温材料。因此探究水泥发泡板是否环保就是一个非常有必要的话题。水泥发泡板的主要材料是水泥和煤粉灰经过高温加工制作而成。从我们的常识我们可以知道水泥和煤粉灰是无du的但是水泥和煤粉灰的本身制作对空气是有一定的污染的,但是在现在高科技的应用下,在这些材料的制作过程中完全可以做到无污染,水泥发泡板是环保的!不论是在其的原料制作过程中还是在以后的使用过程中,他都将能做到环保无污染,这为我们的生活环境做出了贡献。 水泥发泡板是一种由无机材料经过搅拌混合,化学发泡,优质水泥发泡板价格,浇筑成一定尺寸的大块保温板,再经过一定期限养护,切割而成的无机保温板材。这种新型研制的保温材料不仅具有轻质高硬度等特殊的物理特性,还是目前用于外墙保温和防火隔离较理想的保温材料,应用范围极为广泛,多年以来,也赢得了不少客户的青睐于支持。作为现在抢手的水泥发泡板系列保温材料有一下优点:一、良好的耐火性能。由于水泥发泡板时有无机材料组合研制而成,是目前A级防火材料中效果较佳的产品,耐火温度能达到1000℃以上。二、良好的隔热保温性能。无机材料具有分子之间空隙小的特点,高闭孔率使空气对流造成的热传递低,是高隔热的先决条件,在实际工程中的隔热效果明显由于其他保温材料。三、质量轻,硬度高。我公司生产的水泥发泡板选取优质有机材料,包括高强度胶凝材料,石粉、硅灰等,进过特殊攻击搅拌加工,生产出来的产品比其他厂家水泥发泡板质量更轻,更具有较好的强度等特点。其实在真正的使用中,优质水泥发泡板企业,客户较为关心的是对于产品的性价比和耐用性,我公司保证,我们都会以较低的价格、较高的质量、较优质的服务迎接广大消费者的到来。镇江市乐承节能建材有限公司所生产的水泥发泡保温板质量高、价格低廉,是大家所放心使用的水泥发泡保温板。那么为什么发泡水泥会保温隔热呢?下面是一些简单介绍:一、水泥发泡的使用解决了地面空鼓、严重裂缝的问题。发泡水泥基本全是水泥材料,容易与上层的填充层紧密结合,减少了开裂的可能。再者水泥发泡的使用相对于苯板减少了找平层这一道工序,降低了成本。二、在保温效果上,苯板导热系数0.044 w/(m﹒k),水泥发泡导热系数为0.08w/(m﹒k),优质水泥发泡板厂家,完全可以满足房屋保温的要求。三、发炮水泥具有多孔型的气泡,吸音性比一般混凝土高出5倍左右。该产品为完全燃烧材料,扬州优质水泥发泡板,能满足一般防火要求。四、传统苯板材遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点,无du、 无味、 无放射形污染。五、整体性好。耐久性与水泥同等,发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。
扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业由镇江市乐承节能建材有限公司提供。扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业是镇江市乐承节能建材有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:钱雪峰。
以上是扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业的详细信息,如果您对扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,
相关样品推荐
共:3个 剩余:3个
拿样价:0.01元
共:3个 剩余:3个
拿样价:0.01元
共:1个 剩余:1个
拿样价:0.01元
共:1000个 剩余:1000个
拿样价:0.01元
对本条[扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业]商机评论
'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业'价格合适,东西也很好,收藏一下~~
'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业'对我来说没什么用,看看吧
嘿嘿,您发布的'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业',感觉还不错哦!有机会肯定会合作的啦~
对于'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业'我还要看看
价格那么地高,距离那么地远,我不放心买'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业',要不我还是找找别家吧!
一直想要找'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业',现在终于给找到了,可是我还是要考虑下,网上交易有风险,老板的营业执照看看
支持当地企业!'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业'在我们家乡是很有名的!
我只是一片云,默默地飘过'扬州优质水泥发泡板_镇江乐承建材优质企业_优质水泥发泡板企业'就走了,不带走任何的小云朵!
暂无任何评论,你来说两句!
请输入您的疑问
下次不再提醒
更多供应信息
该供应商还发布了
最新采购加盟信息
如该信息涉及非法或虚假内容,您可以直接在举报内容中复制相关关键词或段落;
如该信息涉及交易或版权纠纷等,您可发送相关举证材料至:
注:邮件中请附上相关信息链接或标题
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性等由发布会员负责。际通宝对此不承担任何责任。
郑重提示:请记住互联网交易有风险!销售或采购产品前,请务必确认对方资质及产品质量,谨慎对待,谨防欺诈!如果您遇到此类问题,请,谢谢!
产品检索:
际通宝(),专业电子商务推广平台,提供一体化的企业采购解决方案
际通宝官方微博: &&际通宝微信公众号:gtobalcom
增值电信业务经营许可证 浙B2-

我要回帖

更多关于 导热系数 传热系数 的文章

 

随机推荐