s7-200中s7edge怎么调出高性能s

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
使用循环指令后如何调出循环?
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
使用循环指令后如何调出循环? - 已解决问题
本人使用循环控制指令进行过程控制,使用旋钮开关作为输入,状态为1和0,1时启动循环指令开始循环过程,0时希望结束循环过程,请问如何做到这一点?&在硬件电路调试中,某个状态电路发出咝咝的声音,请问这是什么问题?&小菜鸟请教高手,谢谢?
问题补充:这个循环过程不知道次数,当试验物坏了以后,试验则结束,工作人员关闭试验开关(置为0)。请问程序该怎么做
产品版区:
悬赏分:15 | 解决时间: 09:50:02 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:33244
思路有问题。&先把这个循环指令扔掉!你的要求还用不到循环指令。
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
可以控制循环指令的使能位来实现呀!注意清零循环次数。
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 19:46:34
改变INDX的次数&就能实现
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 20:06:50
修改循环次数计数器,条件满足时(状态为0),将INDX赋值,使之大于FINAL,就可以跳出循环。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 10:31:35
最简单的做法就是用开关的输入点控制子程序的调用,开关点为“1”时,不断调用功能子程序,相当于不断循环;为“0”时,不再调用子程序,相当于退出循环。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 21:28:15
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!【图文】s7-200编程软件使用教程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
s7-200编程软件使用教程
&&s7-200,西门子编程软件教程
大小:1.21MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
编程时,怎么同时显示梯形图和S...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
编程时,怎么同时显示梯形图和STL? - 已解决问题
编程时,怎么同时显示梯形图和STL?
问题补充:就像《S7-200系统手册》里举得例子一样,有梯形图、STL还有注释。我现在是在写一个文档,希望能弄成这样的。
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 17:40:03 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:150977
编程软件中STL和LAD两种编程形式相互切换,不能同时出现使用。
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
世丨界,远行的虎,ifang,我爱周末,liuliusheng,李东泽,wzcyp20,ashlow
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 13:25:13
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
ctrl+1&&ctrl+2切换&不能同时显示
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 11:24:59
200的PLC因为没有模拟器,300PLC可以通过比较在线和离线程序实现你要的功能,如果你有200并且连接上的话,可以试试看。300的效果见图
图片说明:&&
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 12:08:25
只能相互转换,不能在同一个画面同时显示两种不同的编程语言
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 13:46:10
你这个问题是当STL编辑程序,由于LAD无法将由STL编辑的语法中转换过来,这样就出现了2种语法共存的结果。原因是编辑LAD的语言环境要比STL语言环境要求高,如编辑一个控制结果给线圈,LAD编程环境下,一个网络段仅仅允许一个线圈输出,而STL编程环境下允许多个线圈在一个网络段中编辑。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 15:10:51
不能的,只能显示一种模式
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 15:47:39
这个按照你的要求,完全可以复制一下程序,打开两个,我记得200plc编程软件是可以同时打开两个的,一个stl,一个lad。有时候解决问题要换个思路哦!
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 11:54:44
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!s7-200中的(S)或(R)下面的数字表示什么
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:48:54 楼主
我今天看了段程序。看见用了很多置位和复位的输出。(S)或(R)。我想问下这些输出上方都是输出点。但是下方有1或其他数字。这些数字代表什么意思啊?怎么理解。看了帮助文件。但是很难理解。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:04:44 1楼
指定的点数(N),从指定的地址(位)开始。您可以设置和复原1至255个点。上方是需要置位或者复位的点的起始位置,下方数字是从这个起始位置开始的总点数。如果是1就是置位或者复位其本身一个点。举个例子:如图就是置位从Q0.0开始的2个点即Q0.0、Q0.1。如果是6就是置位Q0.0----Q0.5&6个点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:05:36 2楼
括号下面的数字这里就叫N吧设置(S)和复原(R)指令设置(打开)或复原指定的点数(N),从指定的地址(位)开始。您可以设置和复原1至255个点。如果&复员&指令指定一个定时器位(T)或计数器位(C),指令复原定时器或计数器位,并清除定时器或计数器的当前值。设置ENO&=&0的错误条件:0006(间接地址)、&0091(操作数超出范围)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:05:15 3楼
&看一下这个图你就理解啦。想学西门子200,推荐你看这本书,很不错的。/d/055_1.shtml
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:16:16 4楼
 楼上几位真是说得很详细,其实手册上也有这个说明的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:25:25 5楼
其实它就是一般数字指令里面的“N”表示从它开始连续几个位