空调高低压管低压管接口处漏气怎么弄

空调铜管接头漏气该如何解决?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有5个回答)
原因不是很清楚,建议赶紧找个修空调的师傅帮你看下。
把制冷剂回收了,(用制冷工作状态)。然后关闭高、低压截止阀打开漏气的接口处,用小管刀割掉一段铜管(大约 && &&1 &&厘米)再重新扩喇叭口。上紧后,用室外机内的制冷剂吹室内机管路中的空气,排空后上紧锁母,打开高低压截止阀的阀芯,开机时运行,重新补充制冷剂,监视其运行效果,15---20分钟后,运行正常,OK.
调铜管发生泄漏的原因:
&& && &&①误用涡流探伤检出的缺陷管。在正常的空调铜管生产状况下,空调铜管涡流探伤不仅标出每盘管上的伤点数目,而且将伤点部位涂上黑色标记,以便用户在使用中识别挑出这段“黑管”。空调制冷企业要对操作工人特别是新上岗的工人讲清楚。以便预防这种带伤的管子装到空调制冷装置上。我们深入用户服务时已多次发现这个问题,有的工人问我们这管子上的黑色是怎么回事,有的则是解剖不合格产品时恰恰是由于“黑管”装到产品上造成空调制冷装置泄露。
&& && &&②加工的问题。空调主管在形成两器的过程中要经过弯管、涨管、扩口、焊接等环节。在弯管的过程中由于弯曲部分要经过局部受力,造成局部的过拉伸。形成开裂、暗裂等问题。一旦充填制冷剂。往往在此处发生制冷剂泄露。空调R410A铜管穿过翅片后,要在涨管机上涨管,涨管机分为立式和卧式两种。立式涨管机主要涨长度相对小的两器,效率比较高;卧式涨管机主要扩涨长度较长的两器,效率比较低。在涨管的过程中,由于涨芯是通过与铜管内径过盈来将铜管尺寸变大,使铜管的外径与铝箔散热片充分接触。涨管的过程极易出现涨头划伤铜管,形成穿透伤造成铜管泄露;有时由于铝箔内孔的毛刺过大,在涨管的时候毛刺刺透铜管造成泄露。
&& && &&③焊接不良造成的泄露。铜管在穿入带孔的铝箔后,管与管之间要联结起来,需要用小弯头联结,为了联结牢固,在生产过程中,用焊料将小弯头与空调R410A铜管焊接在一起,焊接方法分为手动与自动两种。焊接时由于焊料质量、铜管扩口、焊接表面有异物等原因,造成焊接不实,形成虚焊,造成制冷剂泄露。
你的空调必须要查漏、修漏才行。你应该对所有管路、室外机的冷凝器和室内蒸发器进行全面检查。经验告诉我们,凡是漏气的地方,都有&油迹&出现,你可以据此作出判断。记住:漏气不解决,光加氟气是徒劳的。
打**找修空调的
①:要不换阀,要末把铜帽上好。
②: &&这种情况很多把阀冒拧紧就没问题。
③: &&就像现在的格力空调,新
空调排水管接公共水道可以打孔,但要做好密封处理,以免雨水等倒灌出来,另外空调的落水管一定要接长些进去,不然管道的水倒灌进内机就麻烦了。排水管的安装注意事项:1.
当你发现家里空调室内机内部结冰了,首先断开电源。让冰霜融化后,擦拭空调内部并除尘,室外机也要彻底除尘,尤其是风扇叶片上的灰尘必须清除干净。除尘时,不得使用利器以
第一个原因是电池问题:电池接触不良,电池没有电了,电池触片腐蚀了等;接触不良的重新安装好,没电的换电池,腐蚀的想办法把腐蚀的部分摩光,重新安装好电池就好;如果这
1、室内机噪声主要是由于室内机安装不牢固引起的,共振或者室内分机没有固定不牢或者贯流风叶和电机轴的锁紧螺丝松动引起。2、用手轻推空调内各个部位看看室内机是否噪声
你好,如果遥控器设定正确的话,首先检查内机是否有电,如有电在检查外机是否工作,内电机的插件是否插好,内板有没有220的电输出,这样就能知道那里不好了,制热是外机
你看看你的说明书。找找机器上面的代码有一个说明,那个说明大部分能解决,然后要是你找不到那表明是机器问题。而且你如果是新机器,那么直接找送下售后
常见故障现象(1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。(2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
1.空调制热正常,但是空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积,比如该用50机(2匹)的,用的是35机(1.5匹),室温当然上不去,即额定制热量不够。
A.O.史密斯家庭采暖炉供暖,有着与传统空调采暖无法比拟的优势通过壁挂炉水暖采暖方式,可对所有房间进行整体供暖,不论是地暖或是暖气片式采暖,舒适度都非常高,而且
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&最近浏览论坛:
关注/收藏的论坛:
热门论坛推荐:
验证码:输入右侧的字母和数字
下次自动登录
还未注册用户?&&&
您的赞赏是对楼主的鼓励!
1~200元之间
金额须在1~200元之间
去车系频道
所属:关注:
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
自动加载图片
空调低压管气门芯好像有点漏
&&去年11月加雪种现在开空调都冷自己测量才0.3公斤压力加罐200克龙邦雪种后空调明显冷测量压力概2.6公斤运行几分钟后拆压力表时候发现气门芯有轻微冒泡用水试明显当时就把帽子扭紧开4天今天开空调发现有时候脚油门去在松掉就容易熄火测量之后发现压力有3.4公斤&放掉点之后就现在知道如何解决换气门芯应该要放掉全部雪种吧然后抽真空从新加冷冻油
引用 胡说9
18:04:08 发表于 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
所属:爱车:
Olá,Olá,2014巴西世界杯来啦~快来加入汽车之家世界杯车迷盛宴吧,下一个预言帝就是你。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
22:39:00 | 来自
用盖子拧死,明年再说
夏利自救会群
引用 拇指前三帅
22:39:00 发表于 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
15:44:35 | 来自
你的还好,我的加完雪种发现观察窗那漏,日了狗了。你可以用掏耳勺忘外拨一下气门芯试试
引用 haoqing-12 15:44:35 发表于 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
正在提交回复,请稍候...
mainTopic.xRender=YES
楼主有更新时通知我
已取消此帖的收藏
您已被楼主屏蔽,不能回复该帖子氧气表和罐之间那个铜管接口处漏气怎么办?如题 谢谢了_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
氧气表和罐之间那个铜管接口处漏气怎么办?如题 谢谢了
加生料带 绝对禁油
采纳率:65%
为您推荐:
其他类似问题
铜管的相关知识
等待您来回答

我要回帖

更多关于 空调高低压管 的文章

 

随机推荐