防火涂料厚度&&测量方法
钢结构防火涂料涂刷厚度的测量仪器是:测厚仪,在测试时,一般是将测厚仪探头垂直压置在被涂钢构件表面,记录测厚仪读数,检查数量按构件数的30%进行抽取,一般不得少于3件。今天我们就一起来了解一下怎样选择测厚仪的测点位置。
1、钢结构柱、梁,在构件长度方向内每隔1m取一截面,测试构件各表面的涂层厚度,计算所有测点的平均值作为该根构件的涂刷厚度。
2、桁架结构、梁,在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔1m取一个截面,测定杆件各表面的涂层厚度,计算所有测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。
3、顶板和钢楼梯,在每平方范围内选取5个点进行测定,计算所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。
另外,根据选用的防火涂料种类,查看其是属于厚、薄、超薄等那种防火涂料,然后根据其厚度+品种确定防火涂料的耐火极限是否符合建筑防火要求。根据测定的防火涂料厚度和选用的防火涂料品种需要涂刷的厚度来对比,查看其厚度是否符合要求。
防火涂料厚度&&计算方法
在设计防火保护涂层和喷涂施工时,根据标准试验得出的某一耐火极限的保护层厚度,确定不同规格钢构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的保护层厚度,可参照下列经验公式计算:
式中T1&&待喷防火涂层厚度(mm);
T2&&标准试验时的涂层厚度(mm);
W1&&待喷钢梁重量(kg/m);
W2&&标准试验时的钢梁重量(kg/m);
D1&&待喷钢梁防火涂层接触面周长(mm);
D2&&标准试验时钢梁防火涂层接触面周长(mm);
K&&系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。
公式的限定条件为:W/D&22,T&9mm,耐火极限t&1h。
关于防火涂料厚度的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对大家有所帮助。如果大家还有什么不明白的地方可以在下方给小编留言哦,我们会尽快为您解答。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
钢结构防火涂料应用技术规范是国家强制性制定的关于钢结构防火涂料应用的标准,因此钢结构防火涂料应用技术规范对于很多人来说都是重要的施工依据。今天就随小编来看看钢结构防火涂料应用技术规范全文,以供大家参考哦。
防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。它可以分为饰面防火涂料、木材防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料、电缆防火涂料等。下面小编就为大家介绍防火涂料分类及防火涂料价格。
我们了解过钢结构防火涂料时发现她分为厚型钢结构防火涂料和薄型和超薄型钢结构防火涂料,那么厚型钢结构防火涂料是什么呢?价格贵不贵呢?今天就随小编来看看厚型钢结构防火涂料是什么及其价格,以供大家参考哦。
目前,我国防火涂料生产企业已发展到200多家,防火涂料年产销量已达数万吨,并且建立了比较完善的标准体系。据慧聪笔者了解,其中强制性国家标准有:《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《钢结构防火涂料》等;推荐使用的规范有《建筑钢结构防火技术规范》、测试标准《钢结构防火涂料应用技术规范》。
防火涂料在涂料品种中属于特种涂料。当它用于不燃烧体的构件时,可降低基材温度上升速度,推迟结构失稳过程;用于可燃烧基材时,能推迟或消除其引燃过程。接下来小编就为大家介绍薄型钢结构防火涂料的使用效果及作用。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-钢结构施工檩条薄型防火涂料喷涂多厚达到合格标准?
钢结构施使用钢材耐火等级为2级,钢柱耐火极限2.5小时,薄型防火涂料喷涂厚度5.3mm达到合格标准;钢梁耐火极限1.5小时,薄型防火涂料喷涂厚度3.1mm达到合格标准;檩条耐火极限1小时,薄型防火涂料喷涂厚度多少才能达到合格标准呢?请求各路工程师帮忙给讲解一下,求答案谢谢。第一次接触钢结构施工很多都不懂。
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载已解决问题
钢结构防火涂料一级的2.5厚多少钱啊?建筑耐火等级一般分为?
钢结构防火涂料一级的2.5厚多少钱啊?建筑耐火等级一般分为?
浏览次数:232
最满意答案
照国家标准《钢结构防火涂料通用技术条件》的规定,钢结构防火涂料的图层厚度为:B类:薄涂型钢结构防火涂料&&涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚耐火隔热,耐火极限可达0.5~1.5h.又称钢结构膨胀防火涂料。H类:厚涂型钢结构防火涂料&&图层厚度一般为8~50mm,粒状表面,密度较小,热导率低,耐火极限可达0.5~3h。又称钢结构防火隔热涂料。计算防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。我们厂的经验是4kg防火涂料刷1平米的钢结构表面积。室外薄型钢结构防火涂料,用量跟厚度有关,一般3.0-4.7mm厚度,每平方需要2.5-6公斤钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。比如:一级防火钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型1.8毫米超薄1.8毫米厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。防火涂料材料价格根据地区,类型,用途,配方等各个因素的不用而有所差异。而且防火涂料的种类也很多,其中包括室内外厚涂型钢结构防火涂料、室内外薄涂型钢结构防火涂料、室内外超薄型钢结构防火涂料、室外薄型钢结构防火涂料、室外超薄性钢结构防火涂料、室外厚型钢结构防火涂料、隧道防火涂料、饰面型防火涂料、电缆防火涂料等
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok厚型钢结构防火涂料的特点及施工工艺
&http://www.lgmi.com&&&&发表日期: 16:43:50&
&&&& 厚型钢结构防火涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对承重构件的直接侵袭,从而有效提高钢结构的耐火极限。由于厚型钢结构防火涂料具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻(结构荷载重量相对也轻)、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点,因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护。&&&&厚型钢结构防火涂料的施工工艺&&&&1、防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。&&&&2、防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。&&&&3、喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。&&&&4、采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。&&&&5、喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。&&&&6、采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
【相关文章】钢结构防火涂料的施工与厚度
钢结构防火涂料的施工部位与厚度
对于各种钢材质的建筑来讲,钢结构防火涂料就是它们的防火保护外衣。今天武立防火涂料就介绍下不同的防火涂料厚度分别该用在什么地方
首先耐火要求1.5H以下,要求有较好的外观装饰效果,但施工周期长及成本较高。必须要用超薄型防火涂料,这种我们多数用在室内钢结构上。
然后耐火要求2.5H以下,对外观装饰效果没有较高要求的,均可选用,且施工期短及成本低。薄型防火涂料就能很好的去应用,同样的钢结构厂房、梁架等等。
最后耐火要求达到3H,必须选用厚型防火涂料。这种用在钢结构的处于那种低成本,降低艺术性,高性能的一种应用。