同规格电缆双拼系数使用产生发热怎么解决

如果双拼电缆的截面积不一样,后果会怎么样推荐回答:果双拼电缆的截面积不一样,最后烧毁,发烫,截面积小的那一根会发热。连带那根粗的也同时烧毁请问如果双拼电缆的截面积不一样,后果会怎么样?推荐回答:b,其最大载流分别为 ⅠA、ⅠB,需要满足的载流要求为 Ⅰ只要满足ⅠA>aⅠ/(a+b)ⅠB>bⅠ/流过的电流就不相同啊设电缆A和B的截面积分别为a什么是双拼电缆,双拼电缆的表示方法是什么?举个例子。推荐回答:两条电缆并列敷设,敷设方式和截面应相同,中间不能有分支2X(YJV-4x120)-CT两根185的双拼电缆加电表计量该怎么加,能穿两根线过互感器接一块表吗,推荐回答:最准确的方法 互感器检测两根电缆的电流(两根线过互感器)(同相的两根线各穿一个互感器,互感器二次同极性并联接电度表)最省电的方法 互感器检测长度稍长的电缆的电流* 2一台1250KVA变压器低压出线可以用双拼电缆吗?用4根240的电缆可以吗?推荐回答:特地将一根大截面积分成小截面并联完全可以。就是大电缆施工难度大,有的为了好施工请问同一截面积的双拼出线电缆能户外敷设在一个管子里吗推荐回答:估计全吧没人能回答了10kV电缆从架空线路下线的时候可以用双拼电缆吗推荐回答:再就是连接的问题,在连接过程中尽量考虑使用线夹等符合要求的过度设备,尽量考虑载流量合适的电缆?如果是两根电缆,在使用过程中并无不可。建议采用电缆时,另一根电缆不存在过载。使用过程中要注意若是两根电缆代替一根电缆使用时,要考虑单根电缆的载流量是否足够,以免发热烧坏接头,其中一根故障后,不要采用导线缠绕或直接采用螺栓等进行连接你指的双拼电缆是两根吗双拼电缆阻值不一样会有什么后果?推荐回答:会引起严重发热,线路长的电缆阻值大,电流小,另外一根电流就大一些会有问题的展开全部下一篇:亚克力板可以做鱼缸吗?面包机可以做蛋糕吗?原木色可以做主角却偏要做配角颜色淡了,持续热身中,家里放一个这样的穿衣镜简直太完美了!电线电缆什么牌子好 推荐深缆电线电缆深缆电线电缆简介:深圳深缆科技有限公司隶属深缆集团全资子公司,是一家专业生产电线电缆的大型现代化企业。电线电缆什么牌子好 推荐安缆电线电缆安缆电线电缆简介:安徽电缆股份有限公司地处安徽省东部的天长市,东邻扬州市,南靠南京市,交通便利,是专业生电线电缆什么牌子好 推荐三红电线电缆三红电线电缆简介:福建省南平市三红电缆有限公司创建于1994年,座落于世界“双遗”风景秀丽的武夷山麓,公大家对微波炉都不陌生,那么它现在也被我们普遍的应用在生活中,也有一些网友提出“微波炉可以做蛋糕吗”这个问题。我们平时都是使用微波炉进行加热饭菜,实际上微波炉是一个厨房神器,不光可以蒸米饭、烤红薯、烤鸡翅等等,还可以用来做美味的蛋糕。面积小的房子更要注重收纳,不然只会越住越挤。家居中可以用来做收纳的空间有很多,就看你能不能有效地利用起来。下面就让我们来看一下,如何利用有限榻榻米房间如果榻榻米不太大可以在榻榻米以外的地面做地暖,虽然舒适度上稍差一点,但不至于冷。电气工程分区
查看: 9528|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分170帖子
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
现在有个工程,离变压器较远,240的线电压损失过大,想双拼,就是不知道双拼到底是怎么拼的,大家给我讲讲。
这个电缆时YJV22的。
1.比如我要两根4*240的线才能保证电压损失在范围内的话,我是选单芯240的线用8根,还是4芯240的线用2根呢,还是有其他的方法。
2.为什么查表找不到240以上线径的线缆单位长度的阻值和感抗呢。
3.240以上的线敷设会不会 有问题。。
4.变压器输出电压为400V是理论值还是实际值啊,有没有出去变压器的电压损耗呢。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
1、“比如我要两根4*240的线才能保证电压损失在范围内的话”,一般是首先满足安全载流量,其次考虑接线方便。一根240YJV空气中是478A,二根就是想载不超过956A,我会考虑用三根150的YJV,电缆小一点,接线会方便。通常还是用3+1的四芯电缆吧(如YJV-0.6/1& &3X150+1X70)。
2、因240的用得较少,普通表上没有,我也只有3芯的(Φ=65),阻抗在《设计手册》上应该有吧?
3、变压器侧低压总线是整台变压器工作的重要部位,尽量用绝缘材料可靠的,建议不要考虑绝缘导线。
4、现我国变压器低压侧输出电压的标准是400V,高压侧有调节的分接开关(-5%,0,+5%)三个档位,是空载电压,当变压器满载时,由于变压器本身的阻抗,电压会跌到380V附近。
&当变压器满载时,由于变压器本身的阻抗,电压会跌到380V附近;啥意思?不是一直是400的吗?不够400,通过调压,满足低压侧400V的电压输出&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分635帖子
一星工程师, 积分 635, 距离下一级还需 15 积分
看一看,马国栋主编的《电线电缆载流量》
若有疑问请联系QQ或站内短信,竭诚为你服务
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分170帖子
三星助理工程师, 积分 170, 距离下一级还需 30 积分
二楼的大哥说的很清楚。谢谢了。
不过貌似240的用用还是可以的,240以上的就不好接线。。。因为看到很多设计都有用到240的。我没现场经验,自己也不是很清楚240的有多粗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分97帖子
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
240的大概直径为50mm吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
按楼上说法,240的电缆直径是50还是芯线直径是50?我查到三芯的都到61了?
按圆面积计算,240平方的芯线直径约17.5mm,这么粗的铜棒弯曲有多困难?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
最好不用双拼,另外找个地方放变压器跟屏,使用母排连接!!
双拼其实很简单,两根电缆同时接上去就好了!!
听众数收听数自我介绍参与畜牧大型生态牧场-牛场、猪场、羊场的施工图规划设计,希望有机会可以同大家合作,一起交流学习。。最后登录注册时间主题精华0积分2889帖子
一星高级工程师, 积分 2889, 距离下一级还需 111 积分
ccc___ 发表于
1、“比如我要两根4*240的线才能保证电压损失在范围内的话”,一般是首先满足安全载流量,其次考虑接线方便 ...
当变压器满载时,由于变压器本身的阻抗,电压会跌到380V附近;啥意思?不是一直是400的吗?不够400,通过调压,满足低压侧400V的电压输出
&怎么可能总是400V呢?380上下误差10%都算正常。&
参与畜牧大型生态牧场-牛场、猪场、羊场的施工图规划设计,希望有机会可以同大家合作,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
楼上朋友学过电吗,变压器高压抽头最高不超过5%,你想怎么个“通过调压”让变压器满载时还有400V电压输出?反正我国变压器的生产标准中没有!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1015帖子
四星工程师, 积分 1015, 距离下一级还需 85 积分
距离长就得加电缆界面!!1111
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电缆截面热稳定校核公式-学路网-学习路上 有我相伴
电缆截面热稳定校核公式
来源:互联网
贡献&责任编辑:李志 &时间: 7:48:22
电缆截面185是代表什么意思?问:该截面是否包含了电缆外皮?185是电缆芯的直径吗?答:185表示每根缆芯的导体标称截面积为185平方毫米。标称截面积是指该导线的导电能力折合成铝的截面积的数值。比如LJ-120:120:该导线的导电能力相当于120mm^2的硬铝线又比如LGJ-300/50(钢芯铝绞线)L:铝J:绞线300:该导线(外层)铝的...导线和电缆的截面选择应考虑哪些因素答:导线和电缆的截面选择应考虑以下各项因素:1、首先是输电的容量(有的习惯称能带的功率),输电容量越大,导体截面积就需越大。容量最直接决定导线、电缆的导体截面积,这是首要因素。2、输电的距离,距离较远,必须考虑线路的线损压降,要求...电缆截面热稳定校核公式(图2)电缆截面热稳定校核公式(图4)电缆截面热稳定校核公式(图7)电缆截面热稳定校核公式(图11)电缆截面热稳定校核公式(图14)电缆截面热稳定校核公式(图16)本表格根据 《电力工程电缆设计规范》GB 版 制定仅适用于变电站10kV电缆的选择电缆截面积规格问:从电线到电缆按截面积大小分有哪些规格?高人给详细答案。谢谢答:目前我国一般电缆截面的规格是:380V―35kV电缆的导电部分截面为:2.5、4、6、10、16、25、35、50、70防抓取,学路网提供内容。计算公式为:S ≥SQRT(Q)/C*100电缆在运行中为什么会发热?问:电缆在运行中为什么会发热?因为什么呢?答:电缆电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重防抓取,学路网提供内容。Q=I*I*t
I单位A t=后备保护动作时间+断路器开断时间之和(变电站中不考虑非周期分量的影响)按热稳定条件验算电缆最小截面应不小于多少答:什么数据都没有怎么计算呢防抓取,学路网提供内容。I=短路电流单位A已知电流和电缆的截面积和长度,如何计算电缆的发...问:一条铜芯电缆在不考虑外在敷设条件下,已知条件是通过的电流和截面积和...答:一般我们是用这个公式计算的T=T0+(Ty-T0)×(Ifh/Iy)防抓取,学路网提供内容。导线和电缆截面的如何选择?答:1.根据线路计算电流,电缆选择的载流量要大于计算电流。2.大于断路器整定值。3.数值要去查表《工业与民用配电设计手册》导线是根据你的用途选定的。是控制线,还是动力线。电缆防抓取,学路网提供内容。(电缆截面热稳定校核公式图1)电缆发热问题问:YJV35*3+1*16的电缆电流为100A,电缆温度60度正常吗(室温35度)答:电缆运行温度VV电缆一般不宜超过55℃,YJV电缆不宜超过75℃。防抓取,学路网提供内容。导线和电缆截面的如何选择?答:1.根据线路计算电流,电缆选择的载流量要大于计算电流。2.大于断路器整定值。3.数值要去查表《工业与民用配电设计手册》导线是根据你的用途选定的。是控制线,还是动力线。电缆防抓取,学路网提供内容。(电缆截面热稳定校核公式图2)如何以短路电流校核高压电缆给出了电缆的热稳定值。2设计规范规定,高压电缆指校核主保护动作时间的热稳定电流。这是因为如果采用后备保护动作时间来校核电缆截面,将使得选择的电缆截面打上1-2...防抓取,学路网提供内容。导线和电缆截面的如何选择?答:1.根据线路计算电流,电缆选择的载流量要大于计算电流。2.大于断路器整定值。3.数值要去查表《工业与民用配电设计手册》导线是根据你的用途选定的。是控制线,还是动力线。电缆防抓取,学路网提供内容。(电缆截面热稳定校核公式图3)10kv高压电缆载怎么选择是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大...但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是...防抓取,学路网提供内容。YJV-4*25的电缆截面是多少啊答:YJV4*25的电缆截面积是4根独股线径25平方毫米的。YJV:YJ----交联聚乙烯绝缘V----聚氯乙烯护套YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,...变压器高压侧选择进线电缆截面大小问:以400KVA变压器为例,阻抗为4.5%额定电流为23.09A,短路电流为513A,选...答:你应该看到70mm2的电缆能带的电流,已经远远大于变压器的额定电流了。你的意思是,当变压器发生短路的时候,开关不会跳闸,电缆不会烧坏,而让变压器烧毁吗?其实就400kva的变压器来说,用25mm2的电缆已经绰绰有余了。