永大电梯轿箱通讯板英文顶电源板是不是不能换

全新消防电梯惊艳2016国际电梯展
火灾在现代高层建筑中并不少见。由于电梯选型不当,导致在火灾时不能及时逃生、不能及时救援,甚至加重火灾后果的恶性事件屡有发生。科学研究与实际案例已证明对于灭火、运送消防员和设备以及在消防员控制下的疏散来说,消防电梯是一种极为重要的应急垂直交通工具。当然,在其它大多数场合,这种可信赖的高品质电梯以其优质的运行和舒适的体验,是建筑垂直交通的重要成员。
在5月10日-13日在上海市国家会展中心举行的2016中国国际电梯展上,一种全新的完全符合GB《建筑设计防火规范》的消防电梯隆重展出,吸引了众多媒体、专业观众和有关重点客户的极大关注,这就是永大电梯推出的新一代e&IQ-X小机房消防电梯。
据永大电梯资深工程师林磊介绍,这是完全符合GB《消防电梯制造与安装安全规范》的真正消防电梯,不仅提供电气设备的防水保护、提供乘客被困电梯时的外部救援、提供消防员被困电梯的内部自救条件,更具备全球领先的电梯抱闸力侦测和溜梯自救安全技术专利、节能的LED天井照明、严苛的质量品质体系和优质的原厂维保等优质特性,产品集防水、防火、防烟雾等多项完备保护功能于一身,提供完整的高品质消防电梯解决方案,足以满足最严格客户的需求。
在现场可以看到,与普通电梯不同的是,这种专业消防电梯的轿厢顶部设有轿厢安全窗,消防员打开轿厢停止位置上方的层门进入轿顶后,打开安全窗,拉出储存在轿顶上的梯子并把它放入轿厢内,被困人员沿梯子爬上轿顶,消防员和被困人员从打开的层门撤离,被困人员得到救援。同时,在轿厢侧壁内隐藏设置救援梯,消防员被困时,打开侧壁板上小门抽出救援梯,利用救援梯打开轿厢安全窗爬上轿顶,从井道内打开层门门锁并安全撤离,实现消防员轿厢内部自救。
林磊介绍,这种专业消防电梯具备严格的防水和耐火设计:设置在距设有层门的井道壁1m的范围的(井道内或轿厢上部)电气设备,采用防滴水、防淋水设计,外壳防护等级达到IPX3以上,轿厢操作盘、乘场显示器防水,外壳防护等级达到IPX3以上,设置在消防电梯底坑地面以上1m以内的所有电气设备防护等级为IP67。此外,可选的特殊设计层门具备超强耐火性,符合防火门标准,长达120分钟耐火性能,有效防止火灾蔓延。产品标配的安全履加光幕二合一门区双备份保护装置,减小火灾时烟雾的干扰和影响,增强电梯开关门操作的安全性。光幕信号在消防状态自动失效,确保不因浓烟触动光幕而使门无法关闭。
当轿厢门开着的时间超过2分钟时,轿厢OPB内置的蜂鸣器就会鸣响,发出响亮的报警信号,以确保消防员获得对消防电梯的控制不被过度延误。在轿厢内的操作面板上设置有专用消防员钥匙开关,当启动开关后,电梯返回消防员入口层,电梯完全由消防员控制。当消防开关启动后,为保证消防员操作不受干扰,外呼指令将全部自动失效,且内选指令每次只能登记一个。特别的是,当电梯停站后不会主动开门,必须由消防员连续按压开门按钮才能开门,以避免停梯开门时消防员因轿厢外火源受伤。当门未完全打开时,只要消防员松手,门会立刻关闭,以迅速隔离火源。当门完全打开后,会保持开门状态,方便消防员从外部快速返回轿厢;直到消防员按关门按钮后,门才会关闭。
林磊还特别介绍说,消防电梯在火灾时的按需服务和功能要求十分重要,但不仅如此,客户同样重视日常运行的舒适、环保和安全。为此,永大消防电梯配置了最新、最好、最安全的先进技术,使客户选择的高品质消防电梯能够做到一专多能、物超所值。
24小时售后服务热线: 400-820-2168
Copyright(C) Yungtay Elevator Equipment(China) Co.,Ltd.All Rights Reserved.联系人:邓宝兴 &nbsp
公司名称:
永大电梯配件 永大电梯ENT轿顶通讯板 SDCGB[B1]板 永大日立配件
最近被加入的企业
名片夹还没有企业信息,赶紧查看企业联系方式加入吧!
『深圳市弘琪电子有限公司』的联系方式为,755-,联系人:邓宝兴 &nbsp
品牌/型号:永大品牌:永大用途:乘客电梯额定载荷:1000(kg)规格:全新
以上是永大电梯配件 永大电梯ENT轿顶通讯板 SDCGB[B1]板 永大日立配件的详细介绍,包括永大电梯配件 永大电梯ENT轿顶通讯板 SDCGB[B1]板 永大日立配件的价格、型号、图片、厂家等信息!
永大电梯配件|永大电梯ENT轿顶通讯板 SDCGB[B1]板 永大日立配件全新原装正品,质量保证现货供应&
商机库包括所有采购、招标信息的汇总
与永大电梯配件 永大电梯ENT轿顶通讯板 SDCGB[B1]板 永大日立配件相关的产品信息
永大电梯配件 永大电梯ENT轿顶通讯板 SDCGB[B1]板 永大日立配件产品相关搜索
最新电梯/客梯/货梯产品
按排行字母分类:
*联系电话:
*短信验证:
允许同品类其他优质供应商联系我各位师傅电梯轿顶板烧了几个二极管,具体看图。|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
电梯轿顶板烧了几个贴片二极管,丝印显示sj 26淘宝找不到,有没有代用或者通用的。还有js26旁边烧毁那个,应该是相同型号把?
赞助商链接
确认不是稳压二极管,就用差不的二极管代替吧
赞助商链接
T4应该是1N4148SJ26看上面厂家标志,我买过这个牌子的TVS管
维护电梯的,都不差钱,直接换新板。
TVS 瞬态抑制二极管&&&&&&&&&&至于是多少V的就不知道了
修个啥呀,直接换新,电梯上面用的,刚修好装上准备坐电梯下楼,再次坏掉把你自己关里头想想啥感觉?&&或者电梯变成蹦极模式,一会下到1楼,一会直接上顶楼。如果楼主坐的是另一部电梯下去的,下次说不上哪个人被关在你修的那个电梯里面了。
板上标Z2,应该是稳压二极管。不过认同其他坛友的说法,整块板换掉吧,否则到时电梯出事了,你可负不起这个责任。除非这块板是电梯顶部的照明控制板。
直接换主板吧!电梯不是闹着玩的,人比天大!!!!!
不要动让电梯运维的人去换新这个责任你担不起 交给专门背锅的去干他们一般都是换新的
电梯事关安全,还是换板吧。
Z2是稳压二极管,这个要按参数换,D2可以用IN1407换
人命大过天,你给他省钱,倒给自己把麻烦添
板子都烧成这样了,直接换板吧。大众的安全第一
直接换板子吧&&电梯安全可不是小事
:维护电梯的,都不差钱,直接换新板。 ( 14:39) 支持!换了新板,保证安全第一
这里明白人很多,电梯里面的维修一是要有资质的专业人员,二是要有安全责任意识,考虑省钱你就输了。
丝印开头不一样,Z开头的一般是稳压管,D开头的是普通二极管,sj26应该是2A肖特基。不过这板子还是换吧,烧二极管的一般还有其它问题
特种行业,即使修好了,省钱💰不多,赚钱更少,责任太大,你背负不起,除啦你能判断出这个原件损坏原因,排除隐患,即使面对厂家技术人员你也能说出甲乙丙丁,你可以换原件修复,赚钱😍
电梯电路板只能换,不能修
太可怕了!没有安全意识,电梯需要专业的来搞,人命关天的。电路图都不懂,元件都不认得就敢修。
维护电梯的,都不差钱,直接换新板。&&&&&&已换新板,谢谢
修个啥呀,直接换新,电梯上面用的,刚修好装上准备坐电梯下楼,再次坏掉把你自己关里头想想啥感觉?&&或者电梯变成蹦极模式,一会下到1楼,一会直接上顶楼。&br&&br&如果楼主坐的是另一部电梯下去的,下次说不上哪个人被关在你修的那个电梯里面了。&br&&div class=&manage-box&&&span class=&time&&来自: 的安卓APP用户&/span&&/div&&&&&&&已换新板,谢谢
不要动&br&让电梯运维的人去换新&br&这个责任你担不起 交给专门背锅的去干&br&他们一般都是换新的&&&&&&已换新板,谢谢
电梯事关安全,还是换板吧。&&&&&&已换新板,谢谢
人命大过天,你给他省钱,倒给自己把麻烦添&img src=&images/post/smile/my1/sweat.gif&& &&&&&&已换新板,谢谢
板子都烧成这样了,直接换板吧。大众的安全第一&&&&&&已换新板,谢谢
直接换板子吧&&电梯安全可不是小事&&&&&&已换新板,谢谢