我这有一台西门子MM西门子430变频器参数,总是报f0070故障,检查dp接头的螺丝以及接线都没问题,

mm440报f0070故障?_百度知道
mm440报f0070故障?
mm440与plc采用PROFIBUS通讯,却经常报f0070故障?复位后运行运行一段时间,又出现此故障。望高手帮忙!
我有更好的答案
  F0070通讯故障,好好查一下DP网络的走线。  1.与动力线分开。  2.屏蔽层接地。  3.终端电阻实在不行就P2040=0。
F0070通讯故障,好好查一下DP网络的走线.1.与动力线分开2.屏蔽层接地3.终端电阻实在不行就P2040=0.
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
mm440的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
mm440故障F0070
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
mm440故障F0070
- 已解决问题
13台MM440与s7-300采用PROFIBUS通讯,其中一台变频器运行时报故障F0070,监控PLC给该变频器的主设定值并无异常,请问是什么原因
问题补充:不是一直报故障F0070,有时正常,有时给运行信号或点动信号时报F0070,点动是并不需要设定值
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 14:46:39 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:93418
看了这个问题的网友还看了
看看下述的答案:
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢大家的回答,其他方面都没有查到问题可能是由EMC引起的,最后还是采用P2040=0屏蔽故障,目前设备运行正常,分给了第一位回答的
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
是频繁的报&,还是偶尔的报&,设备是旧设备还是在调试的设备呢?如是旧设备,最近开始报,检查一下DP线和DP头,接地线是否有松动如果是新设备,检查一下接地是否规范,是否受EMC的影响,检查一下DP线和DP头,适当的加大一下p2014&&p2040,我之前也遇到过类似的情况,是70的装置,最后在加了一个中继解决问题!
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 21:44:26
哈哈,,,楼主遇到EMC问题了你的通讯肯定不稳定!用sfc51监视一下各DP站的情况,,,,做好接地,屏蔽!
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 22:32:03
F0070&故障——&&&&&是指变频器与PLC之间的通讯出了问题,变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障。一般情况是:1)通讯线接触不好,受到干扰。2)通讯板坏或接触不好。3)主站PLC出了问题。&&&&&&如果能够排除上位PLC故障的话,建议你好好检查一下DP网络的走线,以避免PLC与变频器之间的通讯受到干扰——1)与动力线分开2)屏蔽层接地3)终端电阻&&&&同时,你可以看看通讯模块上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?&&&&&如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。&&&&如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括通讯模块的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。&你还可以参考西门子专家对于F0070这个故障问题的解释说明——实在不行的话,干脆设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 07:53:15
这个我以前遇到过,变频器在运行期间忽然停掉报F0070,检查发现,DP头屏蔽层没有接好,已经*处理,检查还发现,这个MM440通讯模板还没有插好,插着,虚的,没有卡好,处理后,正常至今无故障,请您引以为戒。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 14:57:56
我们设备上一台变频器也报F070,就是偶尔报,之后动了一动DP线,就莫名的好了!不解?
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 06:18:39
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子变频器MM440故障F0070简介_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子变频器MM440故障F0070简介
北京天拓四方科技有限公司坐落于北京丰台总...|
总评分0.0|
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
变频器通信故障
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
变频器通信故障
- 已解决问题
上位机通过dp接到300上,300PLC下面通过dp挂了8个MM430变频器,变频器就地操作运行正常,当上位机关机后,变频器报F0070故障代码;当上位机关闭后,给变频器从新上电,就地操作,变频器正常运行。故障代码大概就是通信板设置错误的意思,,请问如何解决,谢谢!!
问题补充:我说的上位机就是监控计算机,监控计算机关闭,plc并没有断电,也没有停机,怎么会影响PLC和变频器之间的通讯,在其他项目上,我关闭电脑系统照常运行,还请您给我点意见,多谢!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 21:23:09 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:94462
看了这个问题的网友还看了
F0070&故障——&&&&&是指变频器与PLC之间的通讯出了问题,变频器在P2040所设定的时间内接收不到合适的报文而产生的故障。&&&&&当你的变频器选择遥控方式时,将上位机关机,那么变频器收不到PLC发来的报文,当然会报F0070通讯故障。&&&&&你可以设置P2040=0,屏蔽掉这个故障算了。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:感谢您的解答,一语中的,其他网友说的也都有道理,把上位机移到dP网络中间可以,或者加中继器也可以,但是你的方法最简单。多谢!!
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
MM4系列变频器的profibus接口插针非常小,时间长就会接触不好,会出通讯问题,因此要检查此板的接触,并检查DP接头
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 07:44:19
上位机通过dp接到PLC,上位机DP头是不是终端啊???&是不是DP网配置有问题啊。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 09:27:52
如上面这位所说,你是不是把上位机和变频器组态到了一条总线上。你的上位机也是用的DP通讯。按照正常标准,你这样的的设计应该使用2DP的PLC,或者加343-5的DP通讯模块,变频器使用一条DP总线,上位机使用一条。这样可是监控的和控制的互不影响。如果你的上位机和变频器接在仪器,那么上位机的开关肯定会造成DP网的通讯不稳定。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 10:30:47
PC应该是放在DP网的终端了,导致掉电后网络故障。解决方案:1.&使用中继器将PC与变频器的DP网隔离(推荐);2.&将PC移至网络的中间,不要做为终端。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 18:49:49
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
西门子MM430变频器故障代码(最全面)
  随着变频器的使用越来越广泛,要求维修人员掌握变频器的故障诊断和处理技巧,来保证正常运行和防止变频器损坏。本文将介绍代码、故障原因以及解决方法。
故障现象/类型
1.电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
2.电动机电缆太长
3.电动机的导线短路
4.有接地故障
检查以下各项:
1.电动机的功(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应
2.电缆的长度不得超过允许的最大值
3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
7.增加斜坡时间
8.减少“提升”的数值
1.禁止直流回路电压控器(P1240=0)直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)
2.由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压
3.斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下
检查以下各项:
1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内
2.直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化
3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配
4.要求的制动功率必须在规定的限定值以内
注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长
外形尺寸FX和GX的变频器应接入制动电阻
1.供电电源故障
2.冲击负载超过了规定的限定值
检查以下各项:
1.电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内
2.检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低
3.使能动态缓冲(P1240=2)
变频器过温
1.冷却风量不足
2.环境温度过高
检查以下各项:
1.负载的情况必须与工作/停止周期相适应
2.变频器运行时冷却风机必须正常运转
3.调制脉冲的频率必须设定为缺省值
4.环境温度可能高于变频器的允许值
变频器I2t过热保护
1.变频器过载
2.工作/停止间隙周期时间不符合要求
3.电动机功率P0307)超过变频器的负载能力P0206)
检查以下各项:
1.负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值
2.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相匹配
电动机过温
电动机过载
检查以下各项:
1.负载的工作/间隙周期必须正确
2.标称的电动机温度超限值(P0626-P0628)必须正确
3.电动机温度报警电平(P0604)必须匹配
如果P,请检查以下各项:
1.检查铭牌数据是否正确(如果不进行快速调试)
2.采用电动机参数自动检测(P1910=1)的方法,可以得到准确的等效电路数据
3.检查电动机的重量(P0344)是否合理,必要时加以修改
4.如果您使用的电动机不是西门子的标准电动机,请通过参数P,P0628修改过温保护的数据
如果P0601=2,请检查以下各项:
1.检查参数r0035中显示的温度是否合理
2.检查温度传感器是否是KTY84(不支持其他的传感器)
变频器温度信号丢失
变频器(散热器)的温度传感器断线
电动机温度信号丢失
1.电动机的温度传感器开路或短路
2.如果检测到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型
如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变频器仍然可以带负载
检查输入电源各相的线路
如果相电流的总和超过变频器额定电流的5(%)时将引起这一故障
功率组件故障
1.在下列情况将引起硬件故障(P0947=22和P0949=1):
●直流回路过电流=IGBT短路
●制动斩波器短路
●有接地故障
●I/O板没有正确地插入外形尺寸A至C(1)、(2)、(3)、(4)
2.外形尺寸D至E(1)、(2)、(4)
3.外形尺寸F(2)、(4)
由于所有这些故障只是由功率组件的一个故障信号来表示,因此,不能确定实际上是哪一个组件出现了故障
4.外形尺寸FX和GX
5.当r0947=22和故障值r0949=12,或13或14(根据UCE而定)时,检测UCE故障
1.检查I/O板
2.它必须完全插入
输出的一相断线时出现这一故障
整流器过温
1.通风风量不足
2.冷却风机没有运行
3.环境温度过高
检查以下各项:
1.变频器运行时冷却风机必须处于运转状态
2.脉冲频率必须设定为缺省值
3.环境温度可能高于变频器允许的运行温度
冷却风机故障
风机不再工作
1.在装有操作面板选件(AOP或BOP)时,故障不能被屏蔽
2.需要安装新风机
在重试再起动后自动再起动故障
试图自动再起动的次数超过P1211确定的数值
自动校准故障
仅指MM440变频器
电动机参数自动检测故障
电动机参数自动检测故障
报警值=0:负载消失
报警值=1:进行自动检测时已达到电流限制的电平
报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1(%)或大于100(%)
报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1(%)或大于100(%)
报警值=4:自动检测得出的定子电抗小于50(%)或大于500(%)
报警值=5:自动检测得出的电源电抗小于50(%)或大于500(%)
报警值=6:自动检测得出的转子时间常数小于10ms或大于5s
报警值=7:自动检测得出的总漏抗小于5(%)或大于50(%)
报警值=8:自动检测得出的定子漏抗小于25(%)或大于250(%)
报警值=9:自动检测得出的转子漏感小于25(%)或大于250(%)
报警值=20:自动检测得出的IGBT通态电压小于0.5V或大于10V
报警值=30:电流控制器达到了电压限制值
报警值=40:自动检测得出的数据组
自相矛盾,至少有一个自动检测数据错误
基于电抗Zb的百分值=Vmot,nom/sqrt(3)/Imot,nom
0:检查电动机是否与变频器正确连接
1-40:检查电动机参数P304-311是否正确
检查电动机的接线应该是哪种型式(星形,三角形)
速度控制优化功能故障
1.速度控制优化功能(P1960)故障
2.故障值=0:在规定时间内不能达到稳态速度=1:读数不合乎逻辑
参数EEPROM故障
存储不挥发的参数时出现读/写错误
1.工厂复位并重新参数化
2.与客户支持部门或维修部门联系
功率组件故障
读取功率组件的参数时出错,或数据非法
检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系
I/OEPROM故障
读I/OEEPROM信息时出错,或数据非法
1.检查数据
2.更换I/O模块
连接的I/O板不对 I/O板检测不出识别号,检测不到数据
1.检查数据
2.更换I/O模板
内部通讯故障
如果存在故障,请更换变频器或与维修部门联系
CB设定值故障
在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接设定值
检查CB板和通讯对象
USS(BOP-链接)设定值故障
在通讯报文结束时,不能从USS得到设定值
检查USS主站
USS(COM链接)设定值故障
在通讯报文结束时,不能从USS得到设定值
检查USS主站
ADC输入信号丢失
2.信号超出限定值
由端子输入信号触发的外部故障
封锁触发故障的端子输入信号
编码器反馈信号丢失
从编码器来的信号丢失
1.检查编码器的安装固定情况,设定P0400=0并选择SLVC控制方式(P)
2.如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查P0400的编码器的设置值)
3.检查编码器与变频器之间的接线
4.检查编码器应无故障(选择P1300=0,在一定的速度下运行,检查r0061中的编码器反馈信号)
5.增加编码器反馈信号消失的门限值(r0061)
功率组件溢出
软件出错或处理器故障
运行自测试程序
PID反馈信号低于最小值
PID反馈信号低于P2268设置的最小值
改变P2268的设置值或调整反馈增益系数
PID反馈信号高于最大值
PID反馈信号超过P2267设置的最大值
改变P2267的设置值或调整反馈增益系数
BIST测试故障
1.有些功率部件的测试有故障
2.有些控制板的测试有故障
3.有些功能测试有故障
4.有些I/O模块测试有故障(仅指MM420变频器)
5.上电检测时内部RAM有故障
1.变频器可以运行,但有的功能不能正确工作
2.检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系
检测出传动皮带有故障
电动机的负载状态表明传动皮带故障或传动机构有故障
检查下列各项:
1.驱动链有无断裂,卡死或堵塞现象
2.如果使用了外接速度传感器,检查外接速度传感器是否正确地工作
P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误
3.如果采用转矩控制,以下参数的数值必须正确无误: P2182(频率门限值f1)
P2183(频率门限值f2)
P2184(频率门限值f3)
P2185(转矩上限值1)
P2186(转矩下限值1)
P2187(转矩上限值2)
P2188(转矩下限值2)
P2189(转矩上限值3)
P2190(转矩下限值3)
P2192(与允许偏差对应的延迟时间)
1.电动机的功率与变频器的功率不匹配
2.电动机的连接导线太长
3.接地故障
检查以下各项:
1.电动机的功率必须与变频器功率相对应
2.电缆的长度不得超过最大允许值
3.电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5.定子电阻值必须正确无误6.电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
增加斜坡上升时间
减少“提升”的数值
1.达到了过压限幅值
2.斜坡下降时如果直流回路控制器无效
3.(P1240=0)就可能出现这一报警信号
1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内
2.使能直流回路电压控制器(P1240=0),并正确地进行参数化
3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯性相匹配
4.要求的制动功率必须在规定的限度以内
1.供电电源故障
2.供电电源电压(P0210)和与之相应的
3.直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)
1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内
2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的
3.使能动态缓冲(P1240=2)
变频器过温
变频器散热器的温度(P0614)超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/或输出频率降低(取决于P0610的参数化)
检查以下各项:
1.环境温度必须在规定的范围内
2.负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当
3.变频器运行时冷却风机必须运行
4.脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值
变频器I2t过温
如果进行了参数化(P0290),超过报警电平(P0294)时,输出频率和/或脉冲频率将降低
1.检查“工作-停止”周期的工作时间应在规定范围内
2.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率相匹配
变频器的“工作-停止”周期
散热器温度与IGBT的结温超过了报警的限定值
检查“工作-停止”周期和冲击负载应在规定范围内
电动机I2t过温
1.电动机过载
2.负载的“工作-停止”周期中,工作时间太长
无论是哪种过温,请检查以下各项:
1.负载的工作/ 停 机 周期必须正确
2.电动机的过温参数(P)必须正确
3.电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配
如果P,请检查以下各项:铭牌数据是否正确(如果不执行快速调试)
等效回路的准确数据可以通过电动机参数自动检测(P1910=1)来得到电动机的重量(P0344)是否可靠
必要时应进行修改
如果使用的电动机不是西门子的标准电机,应通过参数P0626,P0627,P0628改变过温的标准值
如果P0601=2,请检查以下各项: r0035显示的温度值是否可靠传感器是否是KTY84(不支持其它的传感器)
电动机温度信号丢失
1.至电动机温度传感器的信号线断线
2.如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到采用电动机的温度模型进行监控
整流器过温
整流器的散热器温度超出报警值
请检查以下各项:
1.环境温度必须在允许限值以内
2.负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当
3.变频器运行时,冷却风机必须正常转动
运行环境过温
运行环境温度超出报警值
请检查以下各项
1.环境温度必须在允许限值以内
2.变频器运行时,冷却风机必须正常转动
3.冷却风机的进风口不允许有任何阻塞
输出的一相断线
可以对报警信号加以屏蔽
制动电阻发热
1.增加工作/停止周期P1237
2.增加斜坡下降时间P1121
电动机数据自动检测已激活
已选择电动机数据的自动检测(P1910)功能,或检测正在进行
激活速度控制的优化功能
速度控制优化功能(P1960)已选定或已投入运行
编码器反馈信号丢失的报警
从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换到无传感器矢量控制方式运行
停止变频器,然后,
1.检查编码器的安装情况,如果没有安装编码器,应设定0400=0,并选泽SLVC运行方式(P1300=20 或22)
2.如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查参数P0400的设定)
3.检查变频器与编码器之间的接线
4.检查编码器有无故障(选择P1300=0,使变频器在某一固定速度下运行,检查R0061的编码器反馈信号)
5.增加编码器信号丢失的门限值(P0492)
RTOS超出正常范围
CB报警1,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警2,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警3,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警4,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警5,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警6,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警7,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警8,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警9,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB报警10,详情请参看CB手册
CB(通讯板)特有故障
参看“CB用户手册”
CB通讯错误
变频器与CB(通讯板)通讯中断
检查CB硬件
CB组态错误
CB(通讯板)报告有组态错误
检查CB的参数
直流回路最大电压Vdc-max 控制器未激活
1.直流回路最大电压Vdcmax控制器未激活,因为控制器不能把直流回路电压(r0026)保持在(P2172)规定的范围内
2.如果电源电压(P0210)一直太高,就可能出现这一报警信号
3.如果电动机由负载带动旋转,使电动机处于再生制动方式下运行,就可能出现这一报警信号
4.在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大,就可能出现这一报警信号
检查以下各项:
1.输入电源电压(P0210)必须在允许范围内
2.负载必须匹配
直流回路最大电压Vdc-max 控制器已激活
1.直流回路最大电压Vdcmax控制器已激活
2.斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直流回路电压(r0026)保持在限定值(P2172)以内
直流回路最小电压Vdc-min 控制器已激活
1.直流回路电压(r0026)降低到最低允许电压(P2172)以下,直流回路最小电压Vdcmin控制器将被激活
2.电动机的动能受到直流回路电压缓冲作用的吸收,从而使驱动装置减速短时的掉电并不一定会导致欠电压跳闸
ADC参数设定不正确
ADC的参数不应设定为相同的值,因为,这样将产生不合乎逻辑的结果
故障值=0:参数设定为输出相同
故障值=1:参数设定为输入相同
故障值=2:参数设定输入不符合ADC的类型
DAC参数设定不正确
DAC的参数不应设定为相同的值,因为,这样将产生不合乎逻辑的结果
故障值=0:参数设定为输出相同
故障值=1:参数设定为输入相同
故障值=2:参数设定输出不符合DAC的类型
变频器没有负载
1.变频器没有负载
2.有些功能不能象正常负载情况下那样工作
同时请求正向和反向点动
1.已有向前点动和向后点动(P)的请求信号
2.这将使RFG的输出频率稳定在它的当前值
检测到传动皮带故障
电动机的负载状态表明皮带有故障或机械有故障
检查以下各项:
1.驱动装置的传动系统有无断裂,卡死或堵塞现象
2.外接的速度传感器(如果采用速度反馈的话)工作应正常
P0409(额定速度下每分钟脉冲数) P2191(回线频率差)和 P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数值必须正确无误
3.如果使用转矩控制功能,请检查以下参数的数值必须正确无误: P2182(频率门限值F1)
P2183(频率门限值F2)
P2184(频率门限值f3)
P2185(转矩上限值1)
P2186(转矩下限值1)
P2187(转矩上限值2)
P2188(转矩下限值2)
P2189(转矩上限值3)
P2190(转矩下限值3)和 P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)
4.必要时加润滑