简答题 基础知识 1、 “电力系统静态稳定是指电力系统受到大扰动后,能自动地恢复到原来运行状态的能力”,这种叙述是否正确?为什么? 答:错。应该是在受到微小的扰动后。 2、 串联谐振回路和并联谐振回路哪个呈现的阻抗大? 答:串联谐振回路阻抗最小,并联谐振回路阻抗最大。 3、 现用电压表和电流表分别测量高阻抗和低阻抗,请问为保证精确度,这两块表该如何接线? 答:对低阻抗的测量接法:电压表应接在靠负荷侧。对于高阻抗的测量接法:电流表应接在靠负荷侧。 4、 发电厂和变电站的主接线方式常见的有哪几种? 答:发电厂和变电站的主接线方式常见的有六种,即:①单母线和分段单母线;②双母线;③多角形接线;④ 断路器接线;⑤多分段母线;⑥内桥、外桥接线。 5、 长距离输电线路的作用是什么? 答:长距离输电线路的作用是将远离负荷中心的大容量水电站或煤炭产地的坑口火电厂的巨大电功率送到负荷中心,或作为大电力系统间的联络线,担负功率交换的任务。 6、 在一次设备上可采取什么措施来提高系统的稳定性? 答:①减少线路阻抗;②在线路上装设串联电容;③装设中间补偿设备;④采用直流输电。 7、 什么叫继电保护的选择性? 答:选择性是指在对系统影响可能最小的处所,实现对断路器的控制操作,以终止故障或系统事故的发展。 8、 对电力系统继电保护的基本性能有哪些要求? 答:可靠性、选择性、快速性、灵敏性。 9、 请问如何保证继电保护的可靠性? 答:继电保护的可靠性应由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。 10、 继电保护可靠性是对电力系统继电保护的最基本性能要求,请问,它可以分为哪两个方面? 答:可信赖性与安全性。 11、 大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是什么? 答:大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值。我国规定: X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统, X0/X1&4~5的系统属于小接地电流系统。 12、 什么叫大接地电流系统? 答:电力系统中零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统。通常,中性点直接接地的系统均为大接地电流系统。 13、 什么叫小接地电流系统? 答:电力系统中零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1&4~5的系统属于小接地电流系统。通常,中性点不接地或经消弧线圈接地的系统均为小接地电流系统。 14、 我国电力系统中性点接地方式有哪几种? 答:有三种;分别是:直接接地方式(含经小电阻、小电抗接地)、经消弧线圈接地方式、不接地方式(含经间隙接地)。 15、 什么是消弧线圈的过补偿? 答:中性点装设消弧线圈后,补偿后的感性电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于线路容抗,电网以过补偿方式运行。 16、 小接地电流系统当发生一相接地时,其它两相的电压数值和相位发生什么变化? 答:其它两相电压幅值升高 倍,超前相电压再向超前相移30°,而落后相电压再向落后相移30°。 17、 小电流接地系统中,中性点装设的消弧线圈以欠补偿方式运行,当系统频率降低时,可能导致什么后果? 答:当系统频率降低时,可能使消弧线圈的补偿接近于全欠补偿方式运行,造成串联谐振,引起很高的中性点过电压,在补偿电网中会出现很大的中性点位移而危及绝缘。 18、 为什么在小接地电流系统中发生单相接地故障时,系统可以继续运行1~2h? 答:因为小接地电流系统发生单相接地故障时,接地短路电流很小,并且并不破坏系统线电压的对称性,所以系统还可以继续运行1~2h。 19、 在中性点不接地系统中,各相对地的电容是沿线路均匀分布的,请问线路上的电容电流沿线路是如何分布的? 答:线路上的电容电流沿线路是不相等的。越靠近线路末端,电容电流越小。 20、 小接地电流系统中,故障线路的零序电流、零序电压的相位关系如何?非故障线路呢? 答:故障线路的零序电流滞后零序电压90°,非故障线路的零序电流超前零序电压90°。 21、 电力系统故障如何划分?故障种类有哪些? 答:电力系统有一处故障时称为简单故障,有两处以上同时故障时称为复故障。简单故障有七种,其中短路故障有四种,即单相接地故障、二相短路故障、二相短路接地故障、三相短路故障,均称为横向故障。断线故障有三种,即断一相、断二相、全相振荡,均称为纵向故障,其中三相短路故障和全相振荡为对称故障,其他是不对称故障。 22、 电力系统发生振荡时,什么情况下电流最大,什么情况下电流最小? 答:电力系统发生振荡时,当两侧电势的夹角为1800时,电流最大;当两侧电势的夹角为00时,电流最小。 23、 电力系统振荡和短路的区别是什么? 答:电力系统振荡和短路的主要区别是:(1)电力系统振荡时系统各点电压和电流均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角基本不变。(3)振荡时三相电流和电压是对称的,没有负序和零序分量出现;而短路时系统的对称性破坏,即使发生三相短路,开始时,也会出现负序分量。 24、 在下列情况下,请分析测量阻抗的变化规律。1)线路由负荷状态变为短路状态;2)系统发生振荡。 答:线路由负荷状态变为短路状态时,测量阻抗瞬间减小为短路阻抗;系统发生振荡时,测量阻抗伴随振荡呈周期性而变化。 25、 请简述发生不对称短路故障时,负序电压、零序电压大小与故障点位置的关系。 答:负序电压和零序电压越靠近故障点数值越大。 26、 大电流接地系统的单端电源供电线路中,在负荷端的变压器中性点接地的,请问线路发生单相接地时,供电端的正、负、零序电流是不是就是短路点的正、负、零序电流? 答:正序电流就是短路点的正序电流,而负序和零序电流不是短路点的负序、零序电流,因负荷端也有负、零序网络。 27、 大接地电流系统发生接地故障时,三相短路电流是否一定大于单相短路电流?为什么? 答:不一定。当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流大于三相 短路电流。 28、 在大接地电流系统中,什么条件下故障点单相接地故障零序电流大于两相接地故障零序电流? 答:故障点零序综合阻抗大于正序综合阻抗。 29、 什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电流? 答:当故障点零序综合阻抗ZKO小于正序综合阻抗ZK1,即ZKO<ZK1时,单相接地故障 电流大于三相短路电流。 30、 什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流? 答:当故障点零序综合阻抗ZKO小于正序综合阻抗ZK1,即Zk1>Zko时,两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流。 31、 大接地电流系统中,在线路任何地方的单相接地故障时,短路点的I1、I2、I0大小相等,相位相同,那么一条线路两端保护安装处的I1、I2、I0是否也一定大小相等,相位相同?为什么? 答:不一定。因为各序电流是按各序网络的分配系数进行分配的,如各序网络的分配系数不同,大小也就不同,如果各序网络的阻抗角不同,其相位也不会相同。 32、 大接地电流系统接地短路时,零序电压的分布有什么特点? 答:故障点的零序电压最高,变压器中性点接地处的连续电压为零。 33、 发生接地故障时,电力系统中的零序电压(电流)与相电压(电流)是什么关系? 答:当电力系统发生单相及两相接地短路时,系统中任一点的三倍零序电压(或电流)都等于该处三相电压(或电流)的相量和,即 ; 。(电压、电流为相量) 34、 什么叫对称分量法? 答:由于三相电气量系统是同频率按120度电角布置的对称旋转矢量,当发生不对称时,可以将一组不对称的三相系统分解为三组对称的正序、负序、零序三相系统;反之,将三组对称的正序、负序、零序三相系统也可合成一组不对称三相系统。这种分析计算方法叫对称分量法。 35、 如果全系统对短路点的综合正负零序阻抗分别为 , , ,则各种短路故障的复合序网图相当在正序序网图的短路点 和中性点 两点间串入了一个附加阻抗 。试分别写出 , , 和 四种故障类型的 的表达式。 答: : =0; : = ; : = // (或写成 = ); : = + 。 36、 用对称分量法分析中性点接地系统中某点C相断线故障的边界条件是什么? 答: 。(电压、电流为相量) 37、 线路M侧电源阻抗为10Ω,线路阻抗为20Ω,线路N侧电源阻抗为20Ω,问该系统振荡中心距M侧的阻抗为多少Ω?(假设两侧电源阻抗的阻抗角与线路阻抗角相同) 答:距M侧母线15Ω。 38、 在我国,为什么10kV系统一般不装设动作于跳闸的接地保护? 答:通常,10kV系统是小接地电流系统,单相接地时短路电流很小,线电压仍然对称,系统还可以运行1~2h,此时小接地电流检测装置发出信号,可由值班人员处理。 39、 当中性点不接地电力网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路零序电流的大小有何特点? 答:非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序电流为所有非故障线路对地电容电流之和。 40、 什么是计算电力系统故障的叠加原理? 答:在假定是线性网络的前提下,将电力系统故障状态分为故障前的运行状态和故障引起的附加状态分别求解,然后将这两个状态叠加起来,就得到故障状态。 41、 在突变量保护的分析中,用到的是叠加原理的哪一种状态? 答:突变量保护的分析中应用的是故障引起的附加状态。 42、 在系统稳定分析和短路电流计算中,通常将某一侧系统的等效母线处看成无穷大系统,那么无穷大系统的含义是什么? 答:无穷大系统指的是等效母线电压恒定不变,母线背后系统的综合阻抗等于0。 43、 对于短路来说,系统最大运行方式和系统最小运行方式哪种方式的综合阻抗大,哪种方式的综合阻抗小? 答:系统最大运行方式的综合阻抗小,系统最小运行方式的综合阻抗大。 44、 同步发电机的Xd是什么意思? 答:Xd表示同步发电机直轴同步电抗,是直轴漏抗和电枢反应电抗之和。 45、 请将发电机的电抗参数Xd、Xd′、Xd"按大小次序排列。 答:Xd〉Xd′〉Xd"。 46、 线路零序电抗X0由什么参数决定? 答:线路零序电抗X0是线路一相的自感抗 与其它两相的互感抗 之和,即 。 47、 变压器的零序阻抗与什么有关? 答:变压器的零序阻抗与绕组的连接方式、变压器中性点的接地方式及磁路结构等有关。 48、 在大电流接地系统中,为什么要保持变压器中性点接地的稳定性? 答:接地故障时零序电流的分布取决于零序网络的状况,保持变压器中性点接地的稳定性,也就保证了零序等值网络的稳定,对接地保护的整定非常有利。 49、 当系统中大型发电机组开停机时,零序电流保护的保护范围和灵敏度是否受到影响? 答:会受到影响,主要是影响到短路点零序电流的大小。 50、 什么是标么值? 答:标么值无量纲,是以基准值为基数的相对值来表示的量值。 51、 我们在变压器铭牌上经常看到一个参数叫做短路电压百分数UK%,请问UK%的含义是什么?知道UK%后,我们能否知道短路电抗标么值? 答:UK%的含义是变压器短路电流等于额定电流时产生的相电压降与额定相电压之比的百分值。 短路电压标么值就等于短路电抗标么值,因此知道了短路电压标么值就知道了短路电抗标么值。 52、 在220kV系统和10kV系统中,有一相等的有名阻抗值,在短路电流计算中,将它们换算成同一基准值的标么阻抗,它们是否仍然相等?为什么? 答:不等。 。因此10kV的标么阻抗要大。 53、 在超高压系统的联络线上,为什么要装设不同原理的全线速动主保护? 答:1)超高压系统故障时对系统稳定影响大,需要在任何时候任何情况下实现全线速动。 2)保护设备检修或保护因某种原因而停运,总可以保留一套全线速动保护运行。 3)任何原理构成的全线速动保护总有它的不足之处,如相差保护在非全相再故障时有可能拒动,允许式高频保护有可能在三相短路时拒动等,因此需原理互补。 54、 继电器按照在继电保护中的作用,可分为哪两大类?按照结构型式分类,主要有哪几种? 答:1)继电器按继电保护中的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类。 测量继电器能直接反应电气量的变化,按所反应电气量的不同,又可分为电流继电器、电压继电器、功率方向继电器、阻抗继电器、频率继电器以及差动继电器等。 辅助继电器可用来改进和完善保护的功能,其作用的不同,可分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。 2)继电器按结构型式分类,目前主要有电磁型、感应型、整流型以及静态型。 55、 两个电气交流量之间的关系包括大小关系和相位关系,请问,比较两个电气量关系构成的继电器,可归纳为哪两类? 答:绝对值比较和相位比较继电器两类。 56、 为什么线路的正序阻抗和负序阻抗是近于相等的? 答:因正序和负序系统是对称的,电流在线路上流动时所遇到的电阻分量相同,所遇到的线路自感和其它两相对本相的互感也相同,因此相等。 或答:在线路上施加负序电压产生的负序电流与施加正序电压产生的正序电流是相同的(相序是不同的),因此相等。 57、 根据录波图怎能样判别系统接地故障? 答:①配合观察相电压、相电流量及另序电流、另序电压的波形变化来综合分析; ②另序电流、另序电压与某相电流聚升,且同名相电压下降,则可能是该相发生单相接地故障; ③另序电流、另序电压出现时,某两相电流聚增,同时相电压减小,则可能发生两相接地故障。 58、 在大电流接地系统中发生单相接地故障,从录波图看,该故障相电流有畸变,请问是否可以直接利用对称分量法进行故障分析,为什么? 答:不行。因为对称分量法仅适用于同频率的矢量。(因故障相电流有畸变,说明电流含高次谐波分量,不同频率的合成波是不能分解的,只有将畸变电流用付氏级数分解后,将各次谐波分别分解成正、负、零序分量,然后将各次谐波叠加。) 59、 电力系统振荡为什么会使距离保护误动作? 答:电力系统振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化,因而距离保护的测量阻抗也在摆动。振荡电流增大,电压下降,测量阻抗减小;振荡电流减小,电压升高,测量阻抗增大。当测量阻抗减小到落入继电器动作特性以内时,如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,距离保护将发生误动作。 60、 何谓最大运行方式、最小运行方式和事故运行方式?对继电保护来说,最大运行方式和最小运行方式有什么意义? 答:最大运行方式是指系统中投入运行的机组最多、容量最大时,通过继电保护装置 的短路电流为最大数值的那种方式。 最小运行方式是指系统中投入运行的机组最少、容量最小时,通过继电保护装置的短路电流为最小数值的那种方式。 事故运行方式是指在事故情况下可能出现的少有的运行方式。 对继电保护来说,通常是在最大运行方式下校核保护装置的选择性和可靠性,并选定是在最小运行方式下校核保护装置的灵敏度。 61、 什么叫负荷调节效应?如果没有负荷调节效应,当出现有功功率缺额时系统会出现什么现象? 答:当频率下降时,负荷吸取的有功功率随着下降;当频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高。这种负荷有功功率随频率变化的现象,称为负荷调节效应。 由于负荷调节效应的存在,当电力系统中因功率平衡破坏而引起频率变化时,负荷功率随之的变化起着补偿作用。如系统中因有功功率缺额而引起频率下降时,相应的负荷功率也随之减小,能补偿一些有功功率缺额,有可能使系统稳定在一个较低的频率上运行。如果没有负荷调节效应,当出现有功功率缺额系统频率下降时,功率缺额无法得到补偿,就不会达到新的有功功率平衡,所以频率会一直下降,直到系统瓦解为止。 62、 为什么说负荷调节效应对系统运行有积极作用? 答:系统中发生有功功率缺额而引起频率下降时,负荷调节效应的存在会使相应的负荷功率也跟着减小,从而对功率缺额起着自动补偿作用,系统才得以稳定在一个较低的频率上继续运行。否则,缺额得不到补偿,变成不再有新的有功功率平衡点,频率势必一直下降,系统必然瓦解。 63、 什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么? 答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置,简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。 64、 当大电流接地系统的线路发生非对称接地短路时,我们可以把短路点的电压和电流分解为正、负、零序分量,请问在保护安装处的正序电压、负序电压和零序电压各是多高? 答:正序电压为保护安装处到短路点的阻抗压降,即正序电流乘以从保护安装处到短路点的正序阻抗。负序电压为负序电流乘以保护安装处母线背后的综合负序阻抗。零序电压为零序电流乘以保护安装处母线背后的综合零序阻抗。 65、 小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸? 答:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。 66、 在负序滤过器的输出中为什么常装设5次谐波滤过器,而不装设3次谐波滤过器? 答:因系统中存在5次谐波分量,且5次谐波分量相当于负序分量,所以在负序滤过器中必须将5次谐波滤掉。系统中同样存在3次谐波分量,且3次谐波分量相当于零序分量,它已在滤过器的输入端将其滤掉,不可能有输出,因此在输出中不必装设3次谐波滤过器。 67、 接地阻抗继电器的零序补偿系数K应如何选取?请以A相故障为例,写出推导过程。 答:(1)保护装置应承受工频试验电压2000V的回路有: 68、 请表述阻抗继电器的测量阻抗、动作阻抗、整定阻抗的含义。 答:(1)测量阻抗是指其测量(感受)到的阻抗,即为通过对加入到阻抗继电器的电压、电流进行运算后所得到的阻抗值; (2)动作阻抗是指能使阻抗继电器临界动作的测量阻抗; (3)整定阻抗是指编制整定方案时根据保护范围给出的阻抗,阻抗继电器根据该值对应 一个动作区域,当测量阻抗进入整定阻抗所对应的动作区域时,阻抗继电器动作。 69、 电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种例子。 答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流,例如: (1)电力变压器三相运行参数不同。 (2)电力系统中有接地故障。 (3)单相重合闸过程中的两相运行。 (4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入。 (5)空载投入变压器时三相的励磁涌流不相等。 70、 过电流保护的整定值为什么要考虑继电器的返回系数?而电流速断保护则不需要考虑? 答:过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,一般能保护相邻设备。在外部短路时,电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流),必须可靠返回,否则会出现误跳闸。考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下,保护能可靠返回。电流速断保护的动作值,是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流,故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者,瞬时电流速断保护一旦起动立即跳闸,根本不存在中途返回问题,故电流速断保护不考虑返回系数。 71、 请画出单输入激励量的电流型和电压型继电器正常时功率消耗的测试接线图,并列出计算公式。 答:电流型继电器功率消耗的测试接线图
  电压型继电器功率消耗的测试接线图
I—电流表,低内阻电流表 V—电压表,高内阻电压表 功率消耗计算公式: S=VI S—被试继电器功率消耗,伏安 V—线圈两端的电压, 伏特 I—通过线圈的电流, 安培 72、 大短路接地系统的零序电流保护的时限特性和相间短路电流保护的时限特性有何异同?。 答:接地故障和相间故障电流保护的时限特性都按阶梯原则整定。不同之处在于接地故障零序电流保护的动作时限不需要从离电源最远处的保护逐级增大,而相间故障的电流保护的动作时限必须从离电源最远处的保护开始逐级增大。 73、 请问零序方向电流保护由哪几部分组成? 答:零序方向电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流元件和零序方向元件三部分组成。 74、 零序方向电流保护有没有死区?为什么? 答:零序方向电流保护没有死区。因为接地短路故障时,故障点零序电压最高,因此,故障点距离保护安装处越近,该处的零序电压越大,所以没有死区。 75、 为什么说在单相接地短路故障时,零序电流保护比三相星形接线的过电流保护灵敏度高? 答:系统正常运行及发生相间短路时,不会出现零序电流,因此零序电流保护整定时不需考虑负荷电流,可以整定的较低;而过电流保护整定时必须考虑负荷电流。 76、 某静态型保护装置内的电流辅助变换器二次侧接了电阻R,保护装置允许的电流输入范围为0~20A,现将电阻R改为4R,请问此时电流允许输入范围为多少? 答:0~5A。 77、 确定继电保护和安全自动装置的配置和构成方案时,应综合考虑哪几个方面因素? 答:1)电力设备和电力网的结构特点和运行特点;2)故障出现的频率和可能造成的后果;3)电力系统的近期发展情况;4)经济上的合理性;5)国内和国外的经验。 78、 由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何? 答:因为三相短路时流经继电器的电流IK=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为IK=2I(2)=2×√3/2 I(3)。BC两相短路时流经继电器的电流为IK=I(2)=√3/2 I(3)。AB两相短路时流经继电器的电流为IK=I(2)=√3/2 I(3)。所以,以三相短路时的灵敏度Ks=1为基准,则AC相短路时Ks=1,AB、BC相短路时Ks=1/2。 79、 微机保护硬件系统通常包括哪几个部分? 答:微机保护硬件系统包含以下四个部分: 1)数据处理单元,即微机主系统; 2)数据采集单元,即模拟量输入系统; 3)数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统; 4)通信接口; 5)电源。 80、 微机型保护的数据采集系统的作用是什么? 答:将模拟量转换为微机保护可使用的数字量。 81、 微机保护数据采集系统中共用A/D转换器条件下采样/保持器的作用是什么? 答:1)保证在A/D变换过程中输入模拟量保持不变。 2)保证各通道同步采样,使各模拟量的相位关系经过采样后保持不变。 82、 逐次逼近型A/D变换器的两个重要指标是什么? 答:逐次逼近型A/D变换器的两个重要指标是: 1)A/D转换的分辨率(或称位数),A/D转换输出的数字量位数越多,分辨率越高,转换出的数字量的舍入误差越小。 2)A/D转换的转换速度,微机保护对A/D转换的转换速度有一定要求,一般应小于25us。 83、 10位的A/D交换器转换直流0~+10.24V电压,问分辨率为多少? 答:10.24/V。 84、 A/D转换电路前的低通滤波器作用是什么? 答:滤除模拟量中的高频分量,保证采样系统频率满足采样定理要求。 85、 分析和评价算法的标准是什么? 答:运算速度和精度,包括数据窗长度、滤波能力、受频率影响程度等。 86、 电压频率变换(VFC)型数据采集系统有哪些特点? 答:优点有: 1)分辨率高,电路简单。 2)抗干扰能力强。积分特性本身具有一定的抑制干扰的能力;采用光电耦合器,使数据采集系统与CPU系统电气上完全隔离。 3)与CPU接口简单,VFC的工作根本不需要CPU控制。 4)多个CPU可共享一套VFC,且接口简单。 5)精度会受到电源波动的影响。 87、 数字滤波器与模拟滤波器相比,有哪些特点? 答:1)数字滤波器滤波精度高,通过增加数值字长可很容易提高精度;2)可靠性高:用程序实现,滤波特性基本不受外界环境、温度的影响;3)它具有高度的规范性,只要程序相同,则性能必然一致。4)具有高度灵活性,当需要改变滤波器的特性时,只需改变算法或滤波系数;5)可用于时分复用:通过时分复用,一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务;6)不存在阻抗匹配等问题。 88、 采样回路为电压频率变换模式的微机保护装置,为什么要在电压频率变换器(VFC)的输入回路中设置一个偏置电压? 答:因为VFC并不能反应输入电压的极性,加入偏置电压是为了将双极性的输入电压变为单极性。 89、 如果VFC的最大工作频率为4MHz,那么,取多大的采样间隔Ts才能使其计数值相当于12位A/D转换精度? 答:Ts= =0..024ms。 90、 A/D转换的量化误差与位数的关系。 答:若A/D的位数为n、A/D最大输入值为Umax,则量化误差为:Δ= 。输出的数字量位数越多,转换出的数字量的舍入误差越小 91、 什么是采样与采样定理?并计算N=12/周波时的采样频率fs和采样周期Ts的值。 答:采样就是周期性地抽取连续信号,把连续的模拟信号A 数字量D,每隔ΔT时间采样一次,ΔT称为采样周期,1/ΔT称为采样频率。采样定理描述的内容为:为了根据采样信号完全重现原来的信号,不产生频率混叠现象,采样频率fs必须大于输入连续信号最高频率的2倍,即fs&2fmax。当N=12/周波时,fs=600Hz;Ts=1.66ms。 92、 若微机保护每周波采样16点时,它的采样频率fs为多少?采样间隔Ts的长度为多少? 答:若微机保护每周波采样16点时,则采样率fs=50×16=800Hz,采样间隔Ts=1/fs=1.25ms。 93、 微机保护采用每周波采样12点,请问微机保护能正确反映电流和电压的最高次谐波为多少次谐波? 答:微机保护能正确反映的最高次谐波电流和电压为6次谐波(采样频率为fs=12/0.02=600,根据采样定律被采样信号所含最高频率成分为fs/2=300,为6次谐波)。 94、 简述博里叶算法的优缺点。 答:博里叶算法是数字信号处理的一个重要工具,它源于博里叶级数。这种算法一般需要一个周波的数据窗长度,运算工作量属中等。它可以滤去各整次谐波,包括直流分量,滤波效果较好。但这种算法受输入模拟量的非周期分量的影响较大,理论分析最不利条件下可产生15%以上的误差,因而必要时应予以补偿。 95、 微机保护通常采用的对程序的自检方法有哪些? 答:累加和校验,常用于在线实时自检。循环冗余码(CRC)校验,用于确认程序版本。 96、 微机保护测量的动作电流整定值为1A测量的动作值为0.9A,1.05A,1.1A,问动作电流的离散值为多少? 答:根据离散值计算公式:(最大值-最小值)/平均值×100%,可得:离散值= ≈19.67%。 97、 简述微机保护中光电耦合器的作用。 答:微机保护中光电耦合器常用于开关量信号的隔离,使其输入与输出之间电气上完全隔离,尤其是可以实现地电位的隔离,这可以有效地抑制共模干扰。 98、 开关量输出电路的作用是什么? 答:将动作信号、命令等转换为接点量输出。 99、 开关量输入回路的作用是什么? 答:将信号、接点等信息转换为保护可接受的数字量。 100、 微机保护中,“看门狗”(Watch dog)的作用是什么? 答:微机保护运行时,由于各种难以预测的原因导致CPU系统工作偏离正常程序设计的轨道,或进入某个死循环时,由看门狗经一个事先设定的延时将CPU系统硬件(或软件)强行复位,重新拉入正常运行的轨道,这就是看门狗的作用。 101、 简述硬件电路对外引线的抗干扰基本措施。 答:1)交流输入端子采用变换器隔离,一、二次线圈间有屏蔽层且屏蔽层可靠接地;2)开关量输入、输出端子采用光电耦合器隔离;3)直流电源采用逆变电源,高频变压器线圈间有屏蔽层;4)机箱和屏蔽层可靠接地。 102、 RS-232C是应用最广的标准总线,其标准的信号最大传输距离为多少米? 答:30m。 103、 根据国标规定,电力系统谐波要监测的最高次数为19次谐波。一台录波装置如要达到上述要求,从采样角度出发,每周波(指工频50Hz)至少需采样多少点? 答:至少需采样38点(谐波频率为19×50=950Hz,根据采样定律,采样频率至少为fs=2×950=1900Hz,采样点为=38点)。 104、 有一条线路控制屏上的表计显示该条线路有功功率P为负的500MW,无功功率为正的50MVA,请问此时介入该条线路保护的母线电压和线路电流的相位关系。 答:母线相电压超前对应的相电流135°。 105、 10kV系统中,接地电容电流超过多少时应在中性点装设消弧线圈? 答:10A。 106、 同期装置有①②③三个电压端子,①②端子接系统电压100V,③②端子接待并机组电压100V(②端子为电压参考端子-接地端)。在机组并列过程中,①③端子上的电压会在什么范围内变化?为什么? 答:会在0~200V范围内变化。当两个电压幅值相等、相位相同时,①③端子上电压为零;当两个电压幅值相等、相位相差180°时,①③端子上电压为200V,其余情况处于两者之间。 规程标准 107、 电业安全工作规程中是如何定义电气设备是高压设备还是低压设备的? 答:高压设备:设备对地电压在1000V及以上者;低压设备:设备对地电压在1000V以下者。 108、 请问电业安全工作规程规定下列设备不停电时的安全距离分别是多少?电压等级为10kV及以下的、电压等级为220kV。 答:电压等级为10kV及以下的:0.7m;电压等级为220kV:3m。 109、 在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有哪些? 答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。 110、 请问进行下列工作,应该填写第一种工作票还是第二种工作票? “对于在连于电流互感器或电压互感器二次回路上或在运行的保护装置上工作,可以不停运所保护的高压设备” 答:应填写第二种工作票。 111、 工作负责人(监护人)在什么情况下可以参加工作班工作? 答:工作监护制度规定:工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。 112、 请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么? “专责监护人在全部停电时可参加工作班工作” 答:错误。专责监护人任何情况下不能参加工作班工作。 113、 请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么? “工作负责人对工作前的准备、现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,经领导批准,也可担任工作负责人” 答:错误。外单位参加工作的人员,不允许担任工作负责人。 114、 继电保护的“三误”是指哪三误? 答:误碰、误接线、误整定。 115、 请问下列叙述是否正确。如果是错误,请问为什么? “现场试验在进行试验接线时,在确认安全的情况下,可以从运行设备上直接取得试验电源;在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查,方可通电。” 答:错误。不能从运行设备上直接取得试验电源。 116、 微机继电保护装置对运行环境有什么要求? 答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5~30℃范围内,若超过此范围应装设空调。 117、 什么情况下应该停用整套微机保护装置? 答:在下列情况下应该停用整套微机保护装置: 1)微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业; 2)装置内部作业; 3)继电保护人员输入或修改定值。 118、 微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的? 答:新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验;每2~3年进行1次部分检验。 119、 微机保护如何统计评价? 答:微机保护的统计评价方法为: 1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行统计;分段的保护以每段为单位来统计评价。保护装置的每次动作(包括拒动)均应进行统计评价。 2)每一套微机保护的动作次数必须按顺序记录保护动作结果统计保护装置的动作次数,若没有打印报告则不论动作多少次只作1次统计,若重合闸不成功,保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次,重合闸动作1次,至于属于哪一类保护动作,则以故障录波分析故障类型和跳闸时间来确定。 120、 如何计算接地距离保护的零序电流补偿系数? 答:接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0,用式K=(Z0-Z1)/3 Z1计算获得。实用值宜小于或接近计算值。 121、 方向阻抗选相元件的定值应满足什么要求? 答:方向阻抗选相元件定值应可靠躲过正常运行情况和重合闸启动后至闭锁回路可靠闭锁前的最小感受阻抗,并应验算线路末端金属性接地故障时的灵敏度,短线路灵敏度系数为:3~4,长线路灵敏度系数为:1.5~2,且最小故障电流不小于阻抗元件精确工作电流的2倍;还应验算线路末端经电阻接地时容纳接地电阻的能 力,线路末端经一定接地电阻接地时,阻抗选相元件至少能相继动作。出口单相接地故障时非故障相选相元件应保证不误动。如果阻抗选相元件带偏移特性,应取消阻抗选相元件中的3I0分量,并验算在末端单相及两相接地时,其灵敏度是否满足上述要求。如阻抗选相元件独立工作时,应验算在整个单相重合闸过程中,选相元件感受的负荷阻抗是否保证不进入其动作特性圆内。 122、 现场工作至少应有几人参加?工作负责人应负什么责任? 答:现场工作至少应有2人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备、现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 123、 现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理? 答:在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护的工作人员造成,应立即 知运行人员,以便及时有效处理。 124、 在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么? 答:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线。 125、 现场进行实验接线前应注意什么? 答:在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式;配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀闸必须带罩,禁止从运行设备上直接取得试验电源。在试验接线工作完必后,必须第二人检查,方可通电。 126、 现场实验工作结束前应做哪些工作? 答:现场实验工作结束前应做下述工作: 1)工作负责人应会同工作人员检查试验记录有无漏试项目,整定值是否与定值通知单相符,试验结论、数据是否完整正确。经检查无误后,才能拆除试验接线。 2)复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出,临时接线是否全部拆除,拆下的线头是否全部接好,图纸是否与实际接线相符,标志是否正确完备等。 127、 现场工作结束后,全部设备及回路应恢复到工作开始前状态。清理完现场后,工作负责人应做哪些工作? 答:工作负责人应向运行人员详细进行现场交代,并将其记入继电保护工作记录簿。记录的主要内容有整定值的变更情况,二次接线变更情况,已经解决和未解决的问题及缺陷,运行注意事项和设备能否投入运行等。经运行人员检查无误后,双方在继电保护工作记录簿上签字。 128、 继电保护装置的检验一般可分为哪几种? 答:继电保护装置的检验分为三种: 1)新安装装置的验收检验。 2)运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验;部分检验;用装置进行断路器跳合闸试验。 3)运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分为四种:装置改造后的检验;检修或更换一次设备后的检验;运行中发现异常情况后的检验;事故后的检验。 129、 对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定? 答:试验工作应注意使用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确度应为0.5级,测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值。如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测定电压小于1v,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的,应用低内阻仪表;测定绝缘电阻,一般情况下用1000v兆欧表进行。 130、 对继电器与辅助设备机械部分应做哪些检验? 答:1)继电器与辅助设备机械部分的检验,按各有关继电器或保护装置的检验规程的规定进行,新安装装置的检验应包括如下项目: ①检查外部是否良好、清洁,可动部分及元件接触部分不得有灰尘,并应有防止灰尘 侵入的措施。 ②可动部分动作应灵活可靠,起间隙、串动范围及动作行程应符合规定。 ③触电接触与返回均可靠。 ④端子排的连线应接触牢靠。 2) 定期检验时,主要进行外部检查,同时注意检查触电是否有烧损,动作是否灵活。 3) 装置内部的所有焊接头、插件接头的牢固性等属于制造工艺质量的问题,主要依靠制造厂负责保证产品质量,进行新安装装置的检验时,试验人员只做必要的抽查。 131、 现场如何测定保护装置的动作时间? 答:保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量(电流、电压或电流及电压)至保护动作向断路器发出跳闸脉冲的全部时间。假若向断路器发出跳闸脉冲的出口继电器(总出口)是几套保护共用(如装设重合闸的线路),试验时原则上应在总出口继电器的触点处测定保护的动作时间。若试验时只在每套装置本身的出口继电器处测定,那么对于瞬时动作的保护段的动作时间应按总出口继电器动作所需的时间予以修正,对于保护的延时段则可忽略不计。 132、 用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实测值? 答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:(1)三相三柱式变压器的零序阻抗。(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。(3)平行线之间的零序互感阻抗。(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。(5)其他对继电保护影响较大的有关参数。 133、 请说出220kV及以上电网继电保护的运行整定工作的根本目标。 答:220kV及以上电网继电保护的运行整定,应以保证电网全局的安全稳定运行为根本目标。 134、 为了保证继电保护装置的灵敏性,在同一套保护装置中,闭锁、启动等辅助元件的动作灵敏度与所控制的测量等主要元件的动作灵敏度应该是什么关系? 答:闭锁、启动等辅助元件的动作灵敏度应大于所控制的测量元件等主要元件的动作灵敏度。 135、 线路相间距离保护的I段保护范围按什么原则确定? 答:一般为被保护线路全长的80%~85%。 136、 在整定相间距离保护哪一段定值时应考虑可靠躲过本线路的最大事故过负荷电流对应的最小阻抗? 答:距离Ⅲ段。 137、 当系统最大振荡周期不大于l.5s时,要想相间距离保护I、II、III段均不经振荡闭锁控制,那么这三段的时限应分别整定为多少? 答:I段:大干0.5s;II段:大于ls:Ⅲ段:大于l.5s。 138、 线路的相间保护和接地保护都必须有对本线路末端故障有足够灵敏度的延时段,那么对llOkV线路而言.其灵敏系数要求为多少? 答:20km以下:不小于1.5;20~50km:不小于1.4:50km以上:不小于1.3。 139、 大接地电流系统配电网的零序电流保护的时限特性和相间短路电流保护的时限特性有何异同? 答:接地故障和相间故障电流保护的时限特性都按阶梯原则整定,不同之处在于接地故障零序电流保护的动作时限不需要从离电源最远处的保护逐级增大,而相间故障的电流保护的动作时限必须从离电源最远处的保护开始逐级增大。 140、 对于采用单相重合闸的220kV及以上线路为什么相间故障保护II段动作时间不考虑与失是保护的配合? 答:对于分相操作的断路器,只要求考虑单相断路器失灵。对于相间短路,最严重的断路器失灵情况也仅是转换为单相故障,此时,相间故障保护返回,接地故障保护动作.困此,相间故障保护不需要与失灵保护配合。 141、 220kV及以上线路接地保护II段动作时间为什么要考虑与失夏保护的配合? 答:220kV及以上的系统大都配有失灵保护,其作用在于当系统故障且发生单相断路器失灵时,以较短的时限断开与失灵断路器直接关联的断路器,隔离故障并将事故影响降至最低。因此,如果接地保护二段动作时间不与失灵保护相配合,在系统发生故障且断路器出现失灵时,上一级线路保护将可能先于失灵保护动作,造成事故影响的范围的扩大。 142、 请判断下列说法是否正确?为什么? “在零序电流保护的整定中,不仅要考虑单一设备故障,而且还要考虑两个或两 个以上设备的重叠故障.并以此作为整定保护的依据。” 答:该说法不正确。因为零序电流保护的整定,应以常见的故障类型和故障方式为依据,对于两个或两个以上设备的重叠故障,可视为稀有故障,不作为整定保护的依据。 143、 什么情况下,零序电流保护不需要经方向元件控制? 答:1)反方向短路零序电流达不到保护动作定值;2)除保护安装侧外,对侧无变压器中性点接地。 144、 GB/T 1《继电保护和安全自动装置技术规程》(以下简称《技术规程》中对220kV及以上电压等级的线路接地保护躲过渡电阻的能力是如何规定的? 答:对220kV线路,当接地电阻不大于100Ω时,保护应能可靠地、有选择地切除故障。330~500kV线路接地后备保护应保证在接地电阻不大于300Ω时,能可靠地、有选择地切除故障。 145、 考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏系数要求,110kV及以上系统线路零序电流保护最末段的电流定值不应大于多少? 答:不大于300A(一次值)。 146、 请问变压器各侧的过电流保护是按照什么原则整定的? 答:按躲过变压器额定负荷整定。 147、 线路保护II段若伸出对侧变压嚣另一侧母线时,应如何考虑与下一级的配合?若只伸入变压器,但未伸出其他侧母线,又如何考虑? 答:1)若伸出变压器另侧母线时,应与变压器后备保护中跳该侧的最短动作时限配合整定;2)若只伸入变压器,但未伸出其他侧母线,只需考虑与变压器差动保护在时间上的配合。 148、 从保护的整定运行出发,对有两台变压器运行的厂(站),一般应如何考虑变压嚣中性点的接地方式? 答:一般只将一台变压器中性点直接接地运行,当该直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。 149、 某变电站一台中性点直接接地的变压器,其高压侧零序电流保护方向指向高压倒母线,请问这套保护的定值如何整定? 答:1)保证高压侧母线接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数不小于1.5;2)与高压侧出线接地保护配合整定。 150、 一般情况下,电流速断保护应校核灵敏系数后方能确定是否使用。那么在什么情况下,电流速断保护可以使用? 答:在常见的运行大方式下,被保护线路出口三相短路时的灵敏系数不小于1即可使用。 151、 请问新安装的继电保护装置的第一次定期检验应由哪个部门进行? 答:运行部门。 152、 请问在什么情况下可以适当延长保护装置的检验期限?程序如何进行? 答:基层局、厂继电保护部门对于制造质量优良、运行情况良好的保护装置,根据具体情况列表报请所属单位的总工程师批准后,可以适当延长保护装置的检验期限,并报省(网)局继电保护部门备案。 153、 继电保护装置整定试验的含义是什么? 答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一个元件均检验完毕后才进行。 154、 定期检验与新安装装置检验的电气特性,因试验方法及使用仪表设备等方面的原因所产生的总的幅值误差不得超过多少?总角度误差不得超过多少? 答:幅值误差不得超过±5%、总角度误差不得超过±5°。 155、 保护装置或继电器应进行哪些绝缘项目的型式试验? 答:工频耐压试验;绝缘电阻试验;冲击电压试验。 156、 在进行静态保护型式试验的高频干扰试验项目时,考核过量和欠量继电器误动及拒动的临界条件是什么? 答:1)高频干扰试验时,考核电流、电压、差动过量继电器误动的条件为动作值的90%,拒动的条件为动作值的110%;2)考核电流、电压欠量继电器误动的条件为动作值的110%,拒动的条件为动作值的90%;3)考核阻抗继电器误动的条件为动作值的120%,拒动的条件为动作值的80%。 157、 请问下列叙述是否正确。如果是错误.请问为什么? “断路器及隔离开关的一切与装置二次回路有关的调整试验工作,均由管辖断路器、隔离开关的有关人员负责,继电保护人员不需要了解掌握有关设备的技术性能及调试结果,只负责检验自保护屏引至断路器(包括隔离开关)二次回路端子排处有关电缆线连接的正确性及螺钉压接的可靠性。” 答:错误。继电保护人员除做好自己的工作外,还必须了解掌握有关设备的技术性能及调试结果。 158、 现场工作结束后,现场继电保护记录簿上应记录什么内容? 答:现场工作结束后,在现场继电保护工作记录簿上应记录整定值变更情况,二次回路更改情况,已解决及未解决的问题及缺陷,运行注意事项,能否投入等内容。 159、 微机故障录波怎样检测非周期分量及谐波的可观性? 答:任选一相交流电压及电流回路分别通入衰减的直流及2、3、5次谐波量,录波结果与输入应一致。 160、 微机保护整定值的检验,是用缓慢增加(或减少)电压(或电流)的方法测量,还是采用模拟突然短路的方法测量? 答:用突加短路的方法。 161、 高频保护用的阻波器是一次设备,不在继电保护的评价范围内,对不对? 答:错。应在评价范围内。 162、 线路纵联保护是由线路两侧的设备共同构成的一整套保护,如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的,在统计动作次数时,请问应如何统计评价? 答:如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的,则应由引起不正确动作的一侧统计,另一侧不统计。 163、 《评价规程》规定.直流电源的总保险、断路器操作机构的内部连线(指操作箱端子排到操作机构内部)的故障引起的保护拒动或误动,要不要进行评价?为什么? 答:不评价。 因为《评价规程》规定的直流回路是指:自保护装置直流电源回路的分路熔断器或分路开关器至断路器操作机构的端子排间的全部连线,包括电缆及分线箱端子排、二次控制电缆。 164、 阻波器,耦合电容器属于一次设备,复用载波机、微波、光纤属于通信设备,如引起保护不正确动作,是否要进行保护的统计评价? 答:需要进行统计评价。 165、 保护装置或继电器绝缘试验有哪些项目? 答:(1)工频耐压试验 (2)绝缘电阻试验 (3)冲击电压试验 166、 保护装置或继电器抗干扰试验有哪些项目? 答:(1)抗高频干扰试验 (2)幅射电磁干扰试验 167、 供给保护装置的直流电源电压纹波系数应是多少?请列出计算公式。 答:直流电源电压纹波系数应不大于2%。 纹波系数计算公式为 qu=Umax-Umin U0
式中 qu—— 纹波系数; Umax—— 最大瞬时电压; Umin —— 最小瞬时电压; U0—— 直流分量。 168、 保护装置的直流电源电压波动范为是多少? 答:保护装置的直流电源电压波动范为是额定电压的80%~110%(115%)。 169、 对保护装置或继电器的绝缘电阻值测量有何要求? 答:(1)交流回路均用1000伏摇表进行绝缘电阻测量。 (2)直流回路均用500伏摇表进行绝缘电阻测量。 170、 保护装置工频试验电压2000V的回路有哪些? 答:(1)装置的交流电压互感器初级对地回路。 (2)装置的交流电流互感器初级对地回路。 (3)装置(或屏)的背板线对地回路。 171、 保护装置工频试验电压1500V的回路有哪些? 答:110V或220V直流回路对地。 172、 保护装置工频试验电压1000V的回路有哪些? 答:工作在110V或220V直流电路的各对触点对地回路,各对触点相互之间,触点的动、静两端之间。 173、 保护装置工频试验电压500V的回路有哪些? 答:(1)直流逻辑回路对地回路。 (2)直流逻辑回路对高压回路。 (3)额定电压为18V~24V对地回路。 174、 请问什么是一次设备? 答:一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。 175、 请问什么是二次设备? 答:二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。 176、 继电保护二次接线图纸可分为哪几类? 答:可分为原理接线图、展开接线图和安装接线图。 177、 在《继电保护和安全自动装置技术规程》中关于“停机”的含义是什么? 答:停机-断开发电机断路器、灭磁。对汽轮发电机还要关闭主汽门;对水轮发电机还要关闭导水翼。 178、 直流逆变电源与电阻降压式稳压电路相比,有什么优点? 答:因电阻降压式稳压电路依靠电阻分压,效率低,使用逆变电源能降低衰耗。使用逆变电源将装置和外部电源隔离,提高了装置的抗干扰能力。 179、 指针式仪表的准确度是相当于什么什么刻度下确定的,为什么小刻度(如30%及以下刻度)相对误差增大? 答:是相对100%刻度下确定的。仪表的误差与刻度成反比例关系,刻度越小,误差越大。 180、 解释停机、解列灭磁、解列、减出力、程序跳闸、信号的含义。 答:停机:断开发电机断路器、灭磁。对汽轮发电机还要关闭主汽门;对水轮发电机还要关闭导水翼。 解列灭磁:断开发电机断路器,灭磁,汽轮机甩负荷。 解列:断开发电机断路器,气轮机甩负荷。 减出力:将发电机出力减到给定值。 程序跳闸:对于汽轮发电机,首先关闭主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳开发电机断路器并灭磁;对于水轮发电机,首先将导水翼关闭到空载位置,再跳开发电机断路器并灭磁。 信号:发出声光信号。 181、 简述主保护的概念。 答:是指能满足电力系统稳定及电力设备安全要求,快速地、有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 182、 简述后备保护的概念。 答:后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。 远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现后备的保护。 近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 183、 简述辅助保护的概念。 答:辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或需要加速切除严重故障或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。 184、 简述异常运行保护的概念。 答:异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 185、 请问什么是二次设备? 答:二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。 186、 电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,对保护有什么要求? 答:电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,被操作的有关设备均应在保护范围内,部分保护装置可短时失去选择性。 187、 在110~220kV中性点直接接地电网中,后备保护的装设应遵循哪些原则? 答:后备保护应按下列原则配置:1)110kV线路保护宜采用远后备方式;2)220kV线路保护宜采用近后备方式。但某些线路如能实现远后备,则宜采用远后备方式,或同时采用远、近结合的后备方式。 188、 我们知道,电力系统的运行方式是经常变化的,在整定计算上如何保证继电保护装置的选择性和灵敏度? 答:一般采用系统最大运行方式来整定选择性,用最小运行方式来校验灵敏度,以保证在各种系统运行方式下满足选择性和灵敏度的要求。 189、 继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些? 答:1)不履行工作票手续即开始工作 2)不认真履行现场继电保护工作安全措施票 3)监护人不到位或失去监护 4)现场标示牌不全,走错间隔(屏位) 190、 清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定? 答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。 191、 继电保护装置的检验一般分哪几种? 答:分三种。 1)全部检验 2)部分检验 3)用装置进行断路器跳合闸试验。 192、 继电保护装置的定期检验分哪几种? 答:分三种。 1)新安装装置的验收检验 2)运行中装置的定期检验 3)运行中装置的补充检验。 193、 运行中继电保护装置的补充检验分哪几种? 答:分四种。 1)装置改造后的检验 2)检修或更换一次设备后的检验 3)运行中发现异常情况后的检验 4)事故后检验。 194、 继电保护的“误接线”有哪些? 答:①没有按拟定的方式接线(如没有按图纸接线、拆线后没有恢复或图纸有明显的错误)。 ②电流、电压回路相别、极性错误。 ③忘记恢复断开的电流、电压、直流回路的连线或连片。 ④直流回路接线错误。 195、 为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及二次回路的所有人员,除必须遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)外,还必须遵守什么规程? 答:还必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。 196、 断路器失灵保护的相电流判别元件定值应满足什么要求?低电压、负序电压、零序电压闭锁元件定值如何整定? 答:断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,应保证在本线路末端或变压器低压侧单相接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。 断路器失灵保护负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定值,应综合保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度。其中负序电压、零序电压闭锁元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低压闭锁元件应在母线最低运行电压下不动作,而在切除故障后能可靠返回。 197、 电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,应按什么原则合理进行取舍? 答:1)局部电网服从整个电网;2)下一级电网服从上一级电网;3)局部问题自行消化;4)尽量照顾局部电网和下级电网的需要;5)保证重要用户供电。 198、 为保证电网保护的选择性,上、下级电网保护之间逐级配合应满足什么要求? 答:上、下级(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路和元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性的切除故障。 199、 负序反时限电流保护按什么原则整定? 答:反时限的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定。下限按允许的不平衡电流能可靠返回整定。 200、 线路保护范围若伸过对侧变压器另一侧母线时,应如何考虑与下一级的配合?若只伸入变压器,但未伸出其它侧母线,又如何考虑? 答:⑴ 若伸过变压器另一侧母线时,应与变压器该侧的过电流保护配合整定; ⑵ 若只伸入变压器,但未伸出其它侧母线,只需考虑与变压器差动保护在时间上的配合。 201、 100MW及以上A&10的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过负荷保护,请简述其整定原则。 答:转子表层过负荷保护是由定时限和反时限两部分组成: 定时限定值要考虑1)动作电流躲过发电机长期允许的负序电流值;2)动作电流躲过最大负荷电流下负序电流滤过器的不平衡电流;3)上述两者中取较大的,带时限动作于信号; 反时限动作特性应按发电机承受负序电流的能力确定;反时限部分应能反映电流变化时发电机转子的热积累过程;动作于解列或程序跳闸;不考虑在灵敏系数和时限方面与其它相间短路保护相配合。 202、 35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么? 答:相间短路保护配置的原则是:(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。(2)保护装置采用远后备方式。(3)如线路短路会使用发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时,应快速切除故障。 203、 简述220千伏微机保护用负荷电流和工作电压检验项目的主要内容。 答(要点):①测电流相位、相序,电压相位、相序;②电压和电流之间的相位的正确性;③3I。极性的正确性;④3U。极性的正确性。 204、 新安装的微机继电保护装置出现不正确动作后,划分其责任归属的原则是什么? 答:新安装的微机继电保护装置在投入一年内,在运行单位未对装置进行检修和变动二次回路前,经分析确认是因为调试和安装质量不良引起的保护装置不正确动作或造成事故时,责任属基建单位。运行单位应在投入运行后一年内进行第一次全部检验,检验后或投入运行满一年以后,保护装置因安装调试质量不良引起的不正确动作或造成事故时,责任属运行单位。 电流和电压互感器 205、 在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施? 答:在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取下列安全措施: 1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置。 2)二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。 206、 在带电的电流互感器二次回路上工作时.应采取哪些安全措施? 答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路; (2)短路电流互感器一次绕组必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕; (3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; (4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开; (5)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 207、 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? 答:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律E=4.44fNBS,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。 208、 做电流互感器二次空载伏安特性,除接线和使用仪表正确外,应特别注意什么? 答:①整个升压过程要平稳,防止电压摆动,如某一点电压摆动,应均匀下降电压至零,另行升压,防止因剩磁使电流读数不准。②升压至曲线拐点处(即电流互感器开始饱和),应多录取几点数据,便于曲线绘制 209、 220kV及以上国产多绕组的电流互感器,其二次绕组的排列次序和保护使用上应遵循什么原则? 答:①具有小瓷套管的一次端子应放在母线侧;②母差保护的保护范围应尽量避开CT的底部;③后备保护应尽可能用靠近母线的CT一组二次线圈;④使用CT二次绕组的各类保护要避免保护死区。 210、 电流互感器伏安特性试验的目的是什么? 答:①了解电流互感器本身的磁化特性,判断是否符合要求;②伏安特性试验是目前可以发现二次线圈匝间短路唯一可靠的方法,特别是当被短接的二次线圈数很少时。 211、 电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其允许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降? 答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。 212、 有人说:CT无论在什么情况下都能接近于一个恒流源,这种说法对吗?为什么? 答:这种说法不对。 1)CT只有在接入一定的负载(在容量允许范围内)或二次短路,才接近一个恒流源 2)CT二次接入很大的阻抗或开路时,铁芯饱和,其励磁阻抗降低,就不是一个恒流源了。 213、 电流互感器的二次负载的定义是什么? 答:电流互感器的二次负载=电流互感二次绕组两端的电压除以该绕组内流过的电流。 214、 电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施? 答:1)增加二次电缆截面;2)串接备用电流互感器使允许负载增加1倍;3)改用伏安特性较高的二次绕组;4)提高电流互感器变比。 215、 为防止外部短路暂态过程中纵差保护误动,对于使用5P或10P电流互感器应注意什么? 答:1)注意各侧互感器二次负载的平衡;2)适当选择互感器一次额定电流,减小短路电流倍数;3)适当增大互感器额定容量,减小二次负载。 216、 如果电流保护的一次电流整定值不变,当电流互感器变比增大一倍时,其二次定值应如何调整? 答:电流互感器变比增大一倍,其二次定值缩小一倍。 217、 请问电流互感器为什么有角度误差? 答:由于励磁阻抗与负载阻抗的阻抗角不同,从而造成角度误差。 218、 为什么有些保护用的电流互感器的铁芯,在磁回路中留有小气隙? 答:为了使在重合闸过程中,铁芯中的剩磁很快消失,以免重合于永久性故障时,有可能造成铁芯磁饱和。 219、 电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路? 答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。 220、 电压互感器的零序电压回路是否装设熔断器,为什么? 答:不能。因为正常运行时,电压互感器的零序电压回路无电压,不能监视熔断器是否断开,一旦熔丝熔断了,而系统发生接地故障,则使用外部3U0的保护将会不正确动作。 221、 在母线发生BC相金属性接地短路时,若 ,电压互感器二次绕组A相对地电压,三次绕组的3U0电压大约是多少? 答:A相对地电压大约为57V,3U0大约为100V。 222、 当用两个单相电压互感器接成V-V接线方式,其二次负载怎样接线电压,怎样接相对系统中性点的电压? 答:在二次电压 、 、 上并接负载,即负载上的电压为线电压。 在二次电压 、 、 上各串接负载,其负载另一端形成中性点,即负载接的电压为相对系统中性点的相电压(三相负载相同)。 223、 为什么要限制PT的二次负荷,PT二次熔丝(或快分开关)应如何选择? 答:1)PT的准确等级是相对一定的负荷定的,增加电压互感器的二次负荷,二次电压会降低,其测量误差增大。同时增加负荷会使PT至控制室的二次电缆压降也相应增大。 2)PT的二次侧熔丝(快分开关)必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间;熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断,一般应按最大负荷电流的1.5倍选择。 224、 请问怎样选择电压互感器二次回路的熔断器? 答:1)熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间;20熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断。 225、 什么叫正序滤过器? 答:正序滤过器是指滤去三相系统中的负序成分和零序成分而只保留正序成分的元件。 226、 什么叫负序滤过器? 答:负序滤过器是指滤去三相系统中的正序成分和零序成分而只保留负序成分的元件。 227、 电流增量启动元件有何优点? 答:1)躲振荡能力强;2)灵敏度高;3)非全相运行中一般不会误动。 228、 电抗变压器与电流互感器有什么区别? 答:电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态。电流互感器励磁阻抗大,即励磁电流小,二次负载阻抗小,处于短路工作状态。 229、 怎样用单相电压整定负序电压继电器的动作电压? 答:负序电压继电器的动作电压,是指在三相负序电压作用下,继电器动作的负序相间电压Uop2。对继电器加三相负序电压以整定其动作值是最直接的方法,但该法试验接线较复杂,调三相电压的对称平衡亦较难,故弃之而用单相电压来整定,即对负序电压滤过器的任一对输入电压端之间,模拟相间短路,在A与BC间施加单相电压,记下此时继电器的动作电压Uop。从短路电流理论知,Uop2= Uop/√3,Uop2值应与整定值相等,如整定值为负序相电压则为Uop/3。 230、 用单相电源试验负序电压继电器的定值时,试验电压与负序电压定值是什么关系? 答:用单相电源电压模拟AB、BC、CA三种两相短路故障,试验负序电压继电器的定值时,所加试验电压是负序电压定值(线电压)的 倍。 231、 模拟三种两相短路试验负序电流继电器的定值,为什么试验电流是负序电流定值的 倍?试用对称分量法分析之。 答:把一组A、B、C三相不对称电流分解为正、负、零序对称分量,其中负序对称分量为? ,如模拟BC两相短路,则有 (试验电流), 其相量见下图示。 & & & & & & & 由图知 所以 同理可以推导出ABCA两相短路时也是 ,即试验电流是负序电流的 倍。 232、 电流互感器二次回路一相开路或短路,是否会造成中阻抗型母差保护误动作?说明原因。 答:电压闭锁元件投入时,如系统无扰动,电压闭锁元件不动作,此时电流断线闭锁元件动作,经整定延时后闭锁母差保护,母差保护不会误动作;如电流断线时,电压闭锁元件正好动作(在电流断线闭锁元件整定延时到达之前)或没有投入,则母差保护会误动作。 233、 怎样对已运行的电流互感器做极性试验? 答:1)对已运行的CT用点极性方式,在端子排进行,以防回路接错线。 2)在端子排上断开CT二次回路与外接线,接入一块指针式万用表,设定在直流毫安档。二次端子S1接万用表“+”级, S2接万用表“—”级,#1电池(并联数个)“—”级接CT一次的P2,用#1电池电击CT一次的P1,若万用表指针向“+” 方向摆动,P1与S1为同极性;若万用表指针向“—”方向摆动,P1与S1为异极性。 3)确定CT极性后,检查交流二次回路接线是否符合保护接线要求。 234、 何谓电流互感器零序电流接线?画图 答:如果将A、B、C三相中三只同型号、同变比电流互感器二次绕组的标“·”号端子、非标“·”号端子分别连接起来,再接入负载,因为流入负载的电流为 = =3 ,故称为零序电流接线,如图所示。 这种接线用于需要获得零序龟流的继电保护和自动装置。
235、 继电保护装置中的将电流线性变换成电压的互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使I1与U2同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位? 答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次升流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并联适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,靠改变电阻获得所需的相位。 236、 一组电流互感器,其内部二次绕组的排列方式如图所示,L1靠母线侧,L2靠线路侧。问:线路保护、母差保护电流回路应接入哪一组,为什么?
答:1)线路保护应接第1、2组绕组;母线保护应接在第3绕组,如此接线可有效防止CT内部故障的保护死区(交叉接法)。 237、 一组电流互感器,其内部二次绕组的排列方式如图所示,L1靠母线侧,L2靠线路侧。若第1组接线路保护,问:母差保护电流回路应接入哪一组,为什么?
答:1)应接入第2组。 2)因第2组接母差,第1组接线路保护,可有效防止CT内部故障的保护死区(交叉接法)。 3)因CT底部故障率较高,若接3组,将扩大事故范围。 238、 为什么有些保护用的电流互感器的铁芯,在磁回路中留有小气隙? 答:为了使在重合闸过程中,铁芯中的剩磁很快消失,以免重合于永久性故障时,有可能造成铁芯磁饱和。 239、 请问电流互感器为什么有角度误差? 答:当励磁支路呈现电感性时,使一、二次电流有不同相位,从而造成角度误差。 240、 对辅助变流器应进行那些检验项目? 答:对辅助变流器的检验项目有以下几个: 1)定绕组间及绕组对铁芯的绝缘; 2)测定绕组的极性; 3)录制工作抽头下的励磁特性曲线及短路阻抗,并验算所接入的负载在最大短路电流下是否能保证比值误差不超过5%。 4)检验工作抽头在实际负载下的变化,所通入的电流值应不小于整定计算所选取的数值。 241、 差动保护两侧TA型号、变比都不同,两侧的工况如下表:
甲侧乙侧 额定电流下的二次电流(A)3.55 TA二次饱和电压(V)350375 TA二次负担(Ω)23
在外部短路时两侧TA不同时进入饱和,而差动不平衡电流较大,应当采取什么措施? 注:现场两侧都还有一组闲置的TA可以利用。 答:甲侧:350/(3.5×2)=50, 乙侧:375/(5×3)=25,所以乙侧的TA较甲侧易饱和,因此,在乙侧可采取将一组闲置的TA与原有的TA串联相接,以增大一倍容量的措施。 242、 如何减小差动保护的稳态和暂态不平衡电流?(至少列出5种方法) 答:①差动保护各侧CT同型(短路电流倍数相近,不准P级与TP级混用);②各侧CT的二次负荷与相应侧CT的容量成比例(大容量接大的二次负载);③诸CT铁芯饱和特性相近;④二次回路时间常数应尽量接近;⑤在短路电流倍数、CT容量、二次负荷的设计选型上留有足够余量(例如计算值/选用值之比大于1.5~2.0);⑥必要时采用同变比的两个CT串联应用,或两根二次电缆并联使用;⑦P级互感器铁芯增开气隙(即PR型CT)。 243、 PT开口三角侧断线和短路,将有什么危害? 答:断线和短路,将会使这些接入开口三角电压的保护在接地故障中拒动,用于绝缘监视的继电器不能正确反应一次接地问题;开口三角短路,还会使绕组在接地故障中过流而烧坏PT。 244、 什么叫电压互感器反充电?对保护装置有什么影响? 答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动 245、 什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙? 答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电流),二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压),其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗。因为要求它的励磁电抗Ze要小,并有较好的线性特性,所以磁路中要有间隙。电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的,故U2超前一次电流I1,近90°。 246、 什么叫电抗变压器?它与电流互感器有什么区别? 答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作用,要求输入电流与输出电压成线性关系。 电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变,因此要求励磁阻抗大,即励磁电流小,负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态。 247、 继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位? 答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,靠改变电阻获得所需的相位。 发电机保护及励磁系统 248、 水轮发电机保护种类大多与汽轮发电机保护相同,不同的有哪些? 答:1)不装设转子两点接地保护;2)一般应装设过电压保护;3)一般不考虑水轮发电机失磁后的异步运行,而直接作用于跳闸;4)不装设逆功率保护。 249、 发电机故障的类型有哪几种? 答:定子绕组相间短路;定子绕组一相匝间短路;定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地;转子绕组(励磁回路)接地;转子励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)、失去励磁等。 250、 发电机的正序阻抗与负序阻抗是否相等?请说明。 答:不相等。当对发电机定子施以负序电流时,电枢绕组的负序工频电流产生负序旋转磁场,在转子中产生100Hz的电动势和电流,故发电机的正序阻抗不等于负序阻抗。 251、 为提高零序电流型横差保护灵敏度应做到什么? 答:1)适当减小电流互感器变比;2)加强三次谐波阻抗;3)做发电机常规短路试验,确定最大基波短路电流。 252、 发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护? 答:发电机定子绕组与铁芯之间的绝缘破坏,就形成了定子单相接故障。发生这种故障后,接地电容电流均流经故障点。发电机装设定子接地保护的原因主要有两点:1)定子绕组发生单相接地后接地电流可能会烧伤定子铁芯;2)定子绕组发生单相接地后,另外两个健全相对地电压上升。另外故障点将产生间歇性弧光过电压,极有可能引发多点绝缘损坏,从而使单相接地故障扩展为灾难性的相间或匝间短路。 253、 由反应基波零序电压和三次谐波电压构成的发电机定子100%接地保护,其三次谐波元件的保护范围是为发电机的哪一部分? 答:由中性点向机端的定子绕组的15%~20%。 254、 利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么? 答:(1)特点:①简单、可靠;②有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;③接地电流不大,适用于发变组。 (2)不足之处:有死区。 255、 发电机定子绕组中的负序电流对发电机有什么危害?应以什么作依据整定? 答:当电力系统发生不对称短路或负荷三相不对称时,在发电机定子绕组中就会有负序电流产生,该负序电流在发电机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子来说为2倍的同步转速,因此在转子中就会感应出100HZ的电流,该电流的主要部分流经转子本体、槽楔阻尼条,因涡流而使上述局部灼伤,甚至使转子环脱落造成严重危害,另外会引起机组100HZ的振动。 应依据发电机允许过热时间常数A整定。 256、 发电机的负序电流会在转子中感应出多少频率的交流电流?此电流对转子有何危害? 答:在转子中会感应出100Hz左右的交流电流,即所谓的倍频电流。该电流可能会造成转子端部、转子护环表面等部位因过热形成灼伤。 257、 发电机在电力系统发生不对称短路时,除工频外,在转子中还会感应出什么频率的电流? 答:100Hz的电流。 258、 发电机负序电流保护的动作电流应考虑什么因素? 答:1)本保护应与相邻元件保护在灵敏度上相配合。 2)应满足保护灵敏度要求,如发电机-变压器组则按变压器高压侧两相短路,其灵敏度大于1.5。 3)按发电机转子发热条件整定。(可用发热特性方程A=I22t来表示)。 4)防止电流回路断线引起误动作。 259、 什么是发电机的不完全纵差保护?它有哪些保护功能?一次部分的不平衡电流怎样解决? 答:1)利用发电机中性点侧的电流互感器仅接在每相的部分分支中与发电机机端每相电流互感器构成的纵差保护称之为不完全纵差保护。 2)不完全纵差保护对定子绕组相间短路和匝间短路有保护作用,并能兼管分支开焊故障。 3)发电机出线端电流为I,中性点分支只有I/n(n为分支数),可采用不同变比的CT解决不平衡电流问题,也可以在整定继电器基准电流Ib中解决,等等。 260、 大型汽轮发电机装设逆功率保护的目的是什么? 答:主要用于保护汽轮机。因为在汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,发电机失去原动力变成电动机运行,从电力系统吸收有功功率。此时,由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热而造成汽轮机事故。 261、 逆功率对发电机本身无害,为何大型汽轮发电机还需装设逆功率保护? 答:在汽轮机发电机机组上,当机炉动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,停止供给原动机能量,在发电机断路器跳开前处于与电力系统并列运行的发电机,将由系统吸取能量变为电动机,驱动原动机运转。此时,转子和叶片的旋转会引起风损,由于没有蒸汽通过汽轮机,由风损造成的热量不能被带走,使汽机低压缸排汽温度升高引起叶片过热甚至损坏,所以逆功率运行不能超过3min。因此大型汽轮发电机需装设逆功率保护。 262、 发电机失磁后有什么现象? 答(要点):发电机失磁后,在仪表上反映出来的现象是:转子电流突然降为零或接近 于零,励磁电压也接近为零,且有等于转差率的摆动,发电机电压和母线电压均降低,定子 电流表指示升高,功率因数表指示进相,无功功率表指示零值以下。 263、 发电机失磁对系统的主要影响是什么? 答:发电机失磁对系统的主要影响有:(1)、发电机失磁后,不但不能向系统送出无功功率,而且还要从系统中吸取无功,将造成系统电压下降。(2)、为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其他发电机过电流。 264、 发电机失磁对发电机自身的影响有哪些? 答:发电机失磁对发电机自身的影响有:(1)、发电机失磁后,转子和定子磁场间出现了速度差,则在转子回路中感应出转差频率的电流,引起转子局部过热。(2)、发电机受交变的异步电磁例句的冲击而发生振动,转差愈大,振动也愈利害。 265、 发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置? 答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。 266、 简单叙述什么叫“强行励磁”?它在系统内的作用是什么? 答:发电机“强行励磁”是指系统内发生突然短路,发电机的端电压突然下降,当超过一定数值时,励磁电流会自动、迅速地增加励磁电流到最大,这种作用就叫强行励磁。 作用:1) 提高电力系统的稳定性;2)加快切除故障,使电压尽快恢复。 267、 发电机强励装置的作用是什么? 答:发电机强励装置的作用是在系统发生事故电压严重降低时,为提高电力系统的稳定性,强行以最快的速度,将发电机的励磁增大到最大,迫使系统电压迅速恢复。 268、 为什么在水轮发电机上要装设过电压保护? 答:由于水轮发电机的调速系统惯性大,动作缓慢,因此在突然甩负荷时,转速将超过额定值,这时机端电压有可能达到额定值的1.8~2倍。为了防止水轮发电机定子绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护。 269、 电力系统安全自动装置的主要作用有哪些? 答:防止电力系统失去稳定性;避免电力系统发生大面积停电。 270、 列举8种以上维持系统稳定的主要安全自动装置(不计维持系统频率及预防过负荷的安全自动装置)。 答:系统稳定控制装置、远方切机、远方切负荷、振荡解列装置、低压切负荷装置、自动低频减负荷装置、低频低压解列装置、备用电源自投、快速励磁、电力系统稳定器(PSS)、一次调频、电气制动、快关主汽门等。 271、 电力系统中为什么采用低频低压解列装置? 答:功率缺额的受端小电源系统中,当大电源切除后,发、供功率严重不平衡,将造成频率或电压的降低,如用低频减载不能满足发供电安全运行时,须在发供平衡的地点装设低频低压解列装置。 272、 低频减载装置中,滑差闭锁功能的作用是什么? 答:防止系统内大机组启动或短路故障引起的电压反馈而误动作。 273、 低频减载装置防误动的闭锁措施有哪些? 答:有4种(或5种)闭锁措施:即时限闭锁、频率闭锁、滑差闭锁、电压闭锁、(电流闭锁)。 274、 低频自动减载中关于基本轮与特殊轮切除容量按什么原则考虑? 答:1)第一种考虑:基本轮仅作为防止频率下降,特殊轮作为恢复频率。 2)第二种考虑:基本轮作为恢复频率,特殊轮仅作为基本轮的后备。 275、 请简述发电机准同期并列的过程。 答:发电机在并列合闸前已经投入励磁,当发电机电压的频率、相位、大小分别和并列点处系统侧电压的频率、相位、大小接近相同时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。 276、 对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的? 答:对发电机准同期并列条件的要求为: (1)待并发电机电压与系统电压应接近相等,其差值不应超过±(5%~10%)系统电压。 (2)待并发电机频率与系统频率应接近相等,其差值不应超过±(0.2%~0.5%)系统频率。 (3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0°时刚好接通,故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10°。 277、 备用电源自投的主要工作条件有哪些? 答:1)工作母线电压低于定值并大于预定时间; 2)备用电源的电压应运行于正常范围,或备用设备处于正常准备状态; 3)断开原工作开关后方允许自投,以避免可能非同期并列。 278、 什么叫作同步发电机的励磁系统?其作用是什么? 答:供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备,称为同步发电机的励磁系统。 发电机励磁系统的作用是:1)当发电机正常运行时,供给发电机维持一定电压及一定无功输出所需的励磁电流。2)当电力系统突然短路或负荷突然增、减时,对发电机进行强行励磁或强行减磁,以提高电力系统运行的稳定性和可靠性。3)发电机内部出现短路时,对发电机进行灭磁,以避免事故扩大。 279、 同步发电机的励磁方式有哪些? 答:按给发电机提供励磁功率所用的方法,励磁系统可分为以下几种方式: 1)同轴直流励磁机系统。在这种励磁方式中,由于发电机与直流励磁机同轴连接,当电网发生故障时,不会影响到励磁系统的正常运行。但受到直流励磁机容量的限制,这种励磁方式广泛应用于中小容量的发电机。 2)半导体励磁系统。这是目前国内外对大型发电机广泛采用的一种新型的、先进的励磁方式。它的优点是性能优良、维护简单、运行可靠、体积小、寿命长。 280、 SCR 整流桥中为何要装快熔? 答(要点):快速熔断器是硅元件的过电流保护器件,可防止回路短路。 281、 对同步发电机灭磁系统的基本要求是什么? 答(要点):灭磁时间短和转子过电压不应超过容许值。 282、 脉冲变压器绝缘不良对励磁装置有何影响? 答(要点):励磁系统的脉冲变压器绝缘不良时,脉冲变一次侧的高压电会窜到二次侧控制回路,将造成调节器或脉冲回路器件损坏,严重的会引起励磁装置误强励。 283、 三相桥式全控整流电路有何特点,其触发脉冲有何要求? 答(要点):三相桥式全控整流电路,六个桥臂元件全都采用可控硅管。它既可工作于整流状态,将交流变成直流;也可工作于逆变状态,将直流变成交流。其触发脉冲的宽度均大于60°,即所谓“宽脉冲触发”,或者采用“双脉冲触发”。 284、 何为理想灭磁曲线? 答(要点):在灭磁过程中,励磁电压反向并保持恒定,励磁电流按直线规律衰减,直到励磁电压和电流为零。 285、 自动开机不能启励升压,其故障原因有哪些,如何处理? 答(要点):自动开机不能启励升压,其故障原因有很多可能性,主要有启励电源未投,或启励回路元件有问题,或开机令没有发到励磁盘来,或调节器工作不正常,或功率柜的开关未合,等等。处理以上问题,可以解决自动开机不能启励升压问题。 286、 功率柜阳极电压回路并联压敏电阻的作用? 答(要点):利用压敏电阻非线性特性,吸收阳极回路中的过电压尖峰。 287、 三相全控桥可以有哪