科龙空调不制冷怎么办
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
科龙空调不制冷怎么办
被浏览1864次
我来帮他解答
科龙空调不制冷最可能的原因是氟利昂不够:氟利昂不够就是空调使用上了三到四年后出现的正常情况。一般空调购买的时候都会附送氟利昂,你可以自己添加,也可以找维修师傅,需要注意的就是不要过度使用氟利昂,这样会起到反作用。
科龙空调不制冷的第二个常见原因是空调长时间不清洗:室外机经过长时间的运用会使得散热器上面吸附很多的灰尘渣滓等脏物,这样散热器的散热效果差而使无暇调不制冷。如果是这种情况平时注意清洗保养空调,以保证室外机更容易散热。
科龙空调不制冷的第三种情况是外界环境温度过高:有些室外机装在隐蔽的小空间以至于多台室外机放在一个小空间,由于室外机所在的小空间的不空气不流通,招致散热器散出来的热量没方法流走而使空调不制冷。当室外温度超越43度的时候,大多数空调难以把室内热量经过室外机的散热器传送给室外,这样也会形成空调不制冷。这种情况下应该适当改变室外机的使用环境,尽量安装在通风性很好的地方。
科龙空调不制冷的第四种原因是铜管过长:有些空调在安装时将室外机搬离过远,增加了传送的距离,造成空调因装置的需求或装置得不合理,这样热传送效率低也会形成空调不制冷。应当尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
科龙空调不制冷也有可能是因为空调功率不够:本来小匹数的空调功率就不够,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源等等。这类状况是我们平常比较容易忽视的,选购空调的时候一定要注意估算好实用的面积,资金充足的话可以在合适的匹数基础上再增加0.5-1匹,这样不仅使空调更制冷,还能省电,延长空调的寿命。
科龙空调不制冷的最后一种情况是家庭电压不够:在一些大型的工厂或者是公司中一般都会使用中央空调制冷,然后通过换气扇实现不同地区的制冷,这里就会出现问题当电压不足就会出现空调突然停止、完全不制冷或者是空调的冷风忽冷忽热。这种情况应该是保证家中电压稳定特别是用电高峰期,购买高一点的电阻和电压表时刻监测电压情况。
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP
  这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  空调不制冷原因之二:供电电压不够
  空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
  空调不制冷原因之三:空调功率不够
  一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
1.先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应加进,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量,如果效果不好,就看控制板上的设定值是否正确。
2.看空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有被堵现象,如果机组连接铜管和毛细管没有被堵,那么我们就应该分析电磁式冷媒控制阀是否被堵或卡住,或没有完全工作,我们先用原子表测试高压,低压有什么样的现象。如果高压很高,而低压很低,或负压,那么说明电磁式冷媒控制阀没有完全打开或被完全卡住,首先了解电磁式冷媒控制阀的作用。
3.我们来检查电磁式冷媒控制阀的线圈电阻是否跟它的技术参数一致。如果一致说明线圈是好的,接下来应看电脑板是否给线罔输出电压值,如果输出的电压值和技术参数一样,说明电脑板是给出了指命,而电磁式冷媒控制阀还没有运作,那么电磁式冷媒控制阀的机械部份被卡住或被脏物堵住,那么就必须更换电磁式冷媒控制阀,以便达到制冷效果.
AN拉勾勾&回答:新科空调是不错的。江苏新科电器有限公司是丰润集团旗下专门致力于空调器研发、生产、营销、服务于一体的企业,拥有现代化流水线12条,年产能300万套。在北京、上海、广州等全国25个大中城市和地区建立了产品管理中心,国内行业排名前10位,为国内最早一批从事变频空调研发的企业之一。日 江苏丰润集团与新科空调签约,完成了对新科空调的重组。
可爱的橙子&回答:第一:电冰箱温控器是安装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度。这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
第二:直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动调整的,可以把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱门,冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
第三:冰箱不制冷的原因还有可能是冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了压缩机不能启动,检下冰箱电源提否插好。
1、检查电源连接能否正常。翻开箱门,察看箱内照明灯能否点亮,或用电笔测试。若电源连接正常,听压缩机能否工作。压缩机正常工作会发出细微的和振动马达声;如果电源不正常,就要现检查家庭用电线路。待电源正常后通电试机,假如电冰箱还不工作看看电源电压势必是到达压缩机的工作请求。假如电源没问题电冰箱还不工作那就要从电冰箱内部查找缘由。
  2、若压缩机能工作,判别制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。让冰箱运转几分钟后拔掉插头,认真听铜管内有无液体活动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已走漏;假如压缩机不工作:首先检查压缩机两端能否有电压,假如有电压,在看看是不是压缩机的启动电路问题。是不是启动继电器(重锤式启动继电器或PTC)开路。或者压缩机线圈内部开路。还可能是过载继电器双金属片因电流过大内部维护或者开路或者是压缩机内部卡死(用木棒悄悄敲打几下试试)还有可能是压缩机没有攻率。
青春奋斗者&回答:第一就是看看你装空调的地方是不是有遮挡物...太阳是不是长时间照射...安装的室外机与墙壁的距离是不是有点远...因为这2个原因会引起压缩机自动保护....
第二就是刚买的时候,,可能雪种就没加够..
看空调和墙壁有10厘米没
最亮的小太阳&回答:空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
秉锅锅155&回答:1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。
某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。
2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
3 .对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。
4.某三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差,起初怀疑是电磁阀或控制线路问题。经检查均正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,故障排除。