变频器DCLINK电压低互换变频器led灯驱动器输出电压还是显示电压低

300VF变频器提示Sfty chain state的处理方法
  提示Sfty chain state为安全链断开。
  处理步骤如下:
  1.检查安全,门锁回路
  2.检查XU2板J10-7的U,D触点输入
  3.更换XU2板
Related Articles
02/19 19:28
提示Dyn Brk Trnsistr为变频器待机时检测DBT(动态制动晶体管)端电压如低于直流链路电压10%(例如DBT被击穿或无故导通),则产生该故障.对于E311电梯,一旦检出该故障,PB板将命令PIB板断开CBR,使变频器断电.
11/24 12:56
提示DC link OVT为直流链路过电压. 处理步骤如下: 1.检查参数BUS OVT,BUS FASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数) 2.检查参数AC LINE-LINE VOLTAGE是否与实际测量值相符 3.检查制动电阻回路,包括连线,阻值,直流保险丝,DBT 4.更换XU2板
06/23 20:31
提示DC link UVT为直流链路不足电压. 处理步骤如下: 1.检查参数DC LINK UV,BUS FASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数) 2.检查参数AC LINE-LINE VOLTAGE是否与实际测量值相符 3.更换XU2板
10/28 19:22
提示Brake relay为DBSS已给MCSS发出了抱闸打开或释放命令,但在允许时间内未收到抱闸打开或释放的反馈信号. 处理步骤如下: 1.检查抱闸动作状况 2.检查参数DELAY LFT BRK 3.检查原理图第8区LB继电器53-54触点,该触点作为抱闸反馈信号给DBSS 4.如果有抱闸开关功能,应检查抱闸开关及相关电路
10/06 10:52
提示E2 write protect,在写保护打开时,有准备运行信号收到.写保护打开时,DBSS不允许运行.
10/25 20:42
提示Mtr thermal cNTCt为马达热敏触点改变状态. 处理步骤如下: 1.环境过热 2.热敏及其回路有问题,检查M1-4与地有无30VDC 3.更换XU2板
03/05 00:10
提示Cnvtr phase imbal为三相进线电压不平衡,超过参数AC IN PH IMBAL的设定范围. 处理步骤如下: 1.检查该参数 2.检查三相进线 3.更换UD3板
11/19 01:21
提示Cnvtr AC UVT为三相进线电压低于AC LINE UVT设定范围. 处理步骤如下: 1.检查该参数 2.检查三相进线电压是否低于设定值的10%
01/10 14:50
提示Host EPROM chksm为PB板EPROM校验测试出错. 处理步骤如下: 1.更换PB板上U6EPROM 2.更换PB板您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
型号/规格:MKP-FS 直流支撑电容器品牌/商标:DIN(创仕鼎)环保类别:无铅环保型安装方式:直插式包装方式:单件包装产品主要用途:工业电力电气设备引出线类型:螺栓型特征:圆柱体型标称容量范围:100~3000uf额定电压范围:450V~2000V.DCV温度系数范围:-40~+70℃
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
VIP会员 第 2 年
类型:生产企业
联系人:李明涛
地址:广东深圳光明新区楼村第一工业区明卓兴业科技园C2栋
(1165)N (338)N (1)N (60)N (20)N (4)N (72)N (659)N (11)
&1.器储能电容&&产品特点:1.铝圆外壳封装,干式环氧树脂灌注;2.铜螺母/螺杆引出,塑料定位盖绝缘,安装简单方便;3.容量大,体积小;4.耐压高,具有自愈性;5.高纹波电流,高dv/dt承受力。2.储能电容&& 性能参数:工作温度范围/Operating temperature rangeMax. Operating temperature, Top max:+85℃Upper category temperature:+70℃Lower category temperature:-40℃容量范围/Capacitance range100~3000μF额定电压Un/Rated voltage Un800V.DC~3000V.DC容量偏差/Cap. tol±5%(J);&±10%(K);耐电压/Withstand voltageVt-t1.5UnDC/60SVt-c1000+2×Un/V.AC 60S(min300V.AC)损耗角正切/Dissipation factortgδ≤0.003&&& f=100HZ介质损耗tgδ0≤0.0002绝缘电阻/Insulation resistance(内置放电电阻)Measuring耐脉冲电流冲击/Withstand strike current附表有效电流Irms附表杂散电感/ESL<阻燃性/Flame retardationUL94V-0最高使用海拔高度/Maximum2000 m预期寿命/Life expectancy100000h(Un,Өhotspot≤70℃)引用标准/Reference&IEC61071;IEC618813.变频器储能电容&&&外形图:4.变频器储能电容&&应用:1.广泛应用于DC-Link电路中,作滤波储能用;2.能替代,性能更优,寿命更长;3.风能发电,光伏发电用;各种器;电动汽车及混合动力车;SVG,,&&电源,感应加热设备等支流母线滤波场合。5.变频器储能电容&&&应用典型线路图:6.变频器储能电容&规格:Cn(μF)&&ΦD(mm)H(mm)ESL(nH)dv/dt(V/μS)Ip&(KA)Is&&&(KA)Irms(A)ESR(mΩ)Rth&(K/W)P(mm)Weight(Kg)Un& 450V.DC Us 675V& Ur 100V200FS207K00450□□768040153.09.05041.5320.5400FS407K00450□□7613045156.018.0602.51.7320.75520FS557K00450□□8613045157.823.4652.41.5321.1600FS607K00450□□7618060127.221.6601.92.2320.95660FS667K00450□□9613045159.929.7701.71.8451.2800FS807K00450□□8618060108.024.0702.91.1321.451000FS108K00450□□96180601010.030.0851.81.2451.52000FS208K00450□□11623080714.042.01000.91.75032800FS288K00450□□13623070514.042.01200.91.2503.9Un& 700V.DC Us1050V& Ur 200V400FS407K00700□□7613045124.814.4502.82.1320.75420FS427K00700□□7612550104.212.6353.23.8320.7510FS517K00700□□7614550105.115.3353.53.5320.82520FS527K00700□□8613045126.218.7652.71.3321.1600FS607K00700□□7618060106.018.0602.21.9320.95650FS657K00700□□8615545106.519.5602.51.7321.2660FS667K00700□□9613045127.923.8702.11.5451.2800FS807K00700□□861806086.419.2703.21.0321.451000FS108K00700□□961806088.024.0752.21.2451.51000FS108K00700□□1161304588.024.0501.83.3501.61450FS148K00700□□1161806057.321.88012.3502.42000FS208K00700□□1361806036.018.01000.951.6503.12800FS288K00700□□1362307038.425.21000.81.9503.9Un& 900V.DC Us 1350V& Ur 200V330FS337K00900□□7612550155.014.9353.23.8320.7450FS457K00900□□8613045125.416.2552.71.8321.1510FS517K00900□□8615545105.115.3552.52.0321.2680FS687K00900□□861806085.416.3703.21.0321.45750FS757K00900□□1161304586.018.0651.82.0501.61300FS138K00900□□1161806056.519.58012.3502.41650FS168K00900□□1361806058.324.8900.951.9503.12250FS228K00900□□13623070511.333.81000.81.9503.9Un& 1100V.DC Us 1650V& Ur 250V125FS127K01100□□768040151.95.6354.52.7320.5250FS257K01100□□7613045153.811.3602.81.5320.75275FS277K01100□□7612550123.39.9353.23.8320.7PS;特殊需要可根据客户要求另行设计更多变频器储能电容的资讯,请与我们联系。
类型:生产企业
联系人:李明涛
地址:广东深圳光明新区楼村第一工业区明卓兴业科技园C2栋
你可能感兴趣的产品
提示:您在捷配电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有捷配电子市场网认证的供应商进行采购!
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&发那科sv0433x变频器dclink电压低_百度知道
发那科sv0433x变频器dclink电压低
我有更好的答案
可以通过以下几个方面进行检查: 1、检查电源放大器的供电电压是否正常; 2、减产输入电压是否正常; 3、检查控制交流接触器是否正常。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1SV0430 伺服电机过热
报警原因:该报警是编码器中的温度检测元件进行了温度检测,当电机温度过高时会出现报警。
排查思路:
1排查参数问题,请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔细确认。
2查看诊断No.308,是否实际温度过高,可以利用手触摸等方式排查,如果实际温度不高请排查硬件。
3如果实际温度基本符合诊断数据,请排查电机温度过高原因。
检查硬件时,可通过替换编码器、电机、反馈线缆和放大器的方式进行排查。
4短时间内可以通过参数P2300#7屏蔽报警。
2SV431 变频器回路正常
报警原因:伺服放大器或者共同电源过热导致报警。
排查思路:
1请排查放大器接线,特别是模拟伺服适配器使用中,ALM信号需要接0。
2排查电机参数。
3更换放大器。
3SV0432 变频器控制电压低
报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。
排查思路:
1排查放大器短接线,是否存在虚接。
2排查放大器进电电压是否符合要求。
3排查开关电源、变压器等电流是否足够。
4更换放大器。
4SV0433 变频器 DC LINK 电压低
报警原因:伺服放大器或者共同电源电压下降。
排查思路:
1测量强电实际电压情况是否低于强电要求电压范围。
2检测是否存在急停断开然而因空气开关,接触器等异常导致强电未接通。
3可能跟随SV0364等报警出现,解决其他报警,问题解除。
5SV0434 逆变器控制电压低
报警原因:放大器控制电源电压低于要求。
排查思路:测量控制电源电压,排查外围控制电路拉低电压原因。
6SV0435 逆变器 DC LINK 低电压
报警原因:伺服放大器 DC LINK 电压下降。
排查思路:
1首先排查放大器上各接线针脚是否接错,线缆是否良好。
2排查放大器本身问题。
7SV0436 软过热继电器报警(OVC)
报警原因:系统内部计算电机使用情况,超过当前负载所能连续使用的时间,系统防止电机损坏的保护性报警。
排查思路:
1排查电机固有参数。
2电机抱闸线圈是否打开。
3电机动力线与反馈线排查。
4加大参数P1620、P1621等时间常数。
5调整机械或者计算电机大小,排查负载过大原因。
8SV0437 变频器输入回路过电流
报警原因:共同电源存在过电流流入输入电路现象。
排查思路:
1重新插拔放大器侧板。
2更换放大器侧板。
9SV0438 逆变器电流异常
报警原因:电机电流过大。
排查思路:
1异常加工状态可能出现此报警,排除异常状态,关机重启。
2排查强电电压是否超出放大器规格范围。
3电机动力线相序以及线缆存在问题。
4排查实际电流情况,使用SERVO GUIDE 软件检测报警电机IEFF曲线数值。
5设定参数P2209#4。
10SV0439 变频器 DC LINK 过压高
报警原因:伺服放大器或者共同电源电压过高。
排查思路:
1请排查放大器强电电压。
2重新插拔放大器侧板。
3更换放大器
FANUC精品资源下载:
FANUC资料汇总下载地址
FANUC数控系统0I-A系列
FANUC PMC资料汇总
FANUC数控系统0I-B系列
FANUC数控系统0I-C系列
FANUC数控系统0系列
FANUC数控系统0I-D系列
FANUC数控系统31I-A
FANUC数控系统31I-B系列
FANUC资料汇总0I-F
FANUC系统宏程序介绍以及培训资料汇总
FANUC数控系统维修资料汇总
FANUC PMC学习视频教程
FANUC LADDERIII软件下载以及密码破解软件
伺服调整软件 SERVO GUIDE下载
FANUC程序传输工具
FANUC二次开发软件之Fanuc Picture
FANUC 0I刚性攻丝介绍以及相关调试文档
FANUC伺服优化调整资料汇总
FANUC数控系统应用技术报告
FANUC机器人资料打包下载
本表格汇总了常用的伺服报警和主轴报警以及解决方法的相关文章
文章题目文章地址
FANUC常见伺服报警以及解决方法(一)
FANUC常见伺服报警以及解决方法(二)
FANUC常见伺服报警以及解决方法(三)
FANUC常见伺服报警以及解决方法(四)
FANUC常见伺服报警以及解决方法(五)
FANUC常见主轴报警以及解决方法(一)
FANUC常见主轴报警以及解决方法(二)
FANUC常见主轴报警以及解决方法(三)
分享主题:分享数控机床电气调试与维修知识,提升个人技能。分享的东西你现在可能不需要,但是我相信只要在某个时间你需要的时候能在这里找到,那么我就是成功的.【座右铭】每天进步一点点。问题有了,方法总会有的。人与人之间的差别在于你只看到别人的成功,看不到别人的努力。QQ:微信:share558技术交流群:数控资源站:
Latest posts by share5 ()供应变频器维修
您当前的位置:
> 供应变频器维修
供应变频器维修
发货地址:上海上海
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“供应变频器维修”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
西威变频器常见故障如下: Failure supply:变频器控制部分一个或多个供电电源电路故障。 Undervoltage:变频器DC link电压低于设定的输入电压设置的小阈值。 Overvoltage:变频器DC link电压高于设定输入电压设置的大阈值。 IGBT desat flt:门极退饱和传感电路检测到IGBT瞬时过电流。 Inst Overcurrent:输出传感器检测到IGBT瞬时过电流。 Ground fault:输出相对地放电。 Curr fbk loss:电流检测传感器反馈故障或者电源供应故障。 External faul:外部故障信号有输入。 Spd fbk loss:监测到速度反馈传感器或者电源故障。 Modult OT:内部传感器检测到I...
欢迎来到上海蜀元自动化设备有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是嘉定区嘉松北路4777号,联系人是王燕。
联系电话是021-,
主要经营主营产品或服务:主要从事自动化工程项目的设计、安装、调试及自动生产线的改造和二次开发,低压控制设备的研制和开发。本公司还代理三菱、西门子、施耐德等进口品牌的自动化及工控产品,主要经营变频器、成套控制器、自控器件、传感产品、工业元件、气动液压元件、低压电器及配电产品。。
单位注册资金未知。
我要给“供应变频器维修”留言
“供应变频器维修”联系方式
上海蜀元自动化设备有限公司
电话:021-
传真:021-
地址:嘉定区嘉松北路4777号
网址:http://shuyuanauto.cn.b2b168.com/
“供应变频器维修”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 变频器和驱动器 的文章

 

随机推荐