什么叫做A类建筑物电气装置置

导读:接地规范,并简称为A类电气装置)以及建筑物电气装置(简称B类电气装置)的接地要求和方法,2.1接地grounded,经接地线连接至接地极,2.2工作接地workingground、系统接地Systemground,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等),2.3保护接地protectiveground,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地,2.4雷电保护接地lightnin接 地 规 范 1 范围
本标准规定了交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置,并简称为A类电气装置)以及建筑物电气装置(简称B类电气装置)的接地要求和方法。
2 名词术语
本标准采用下列名词术语。 2.1
将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。 2.2
working ground、系统接地System ground
在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。 2.3
protective ground
电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 2.4
雷电保护接地
lightning protective ground
为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。 2.5
防静电接地
static protective ground
为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。 2.6
grounding electrode
埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。 2.7
grounding conductor
电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。 1
grounding connection
接地线和接地极的总和。 2.9
grounding grid
由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。 2.10
集中接地装置
concentrated grounding connection
为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3~5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3~5根放射形水平接地极。 2.11
ground resistance
接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻;按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。 2.12
接地装置对地电位
potential of grounding connection
电流经接地装置的接地极流入大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。 2.13
接触电位差
touch potential difference
接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差;接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差,称为最大接触电位差。 2.14
跨步电位差
step potential difference
接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差。接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边缘接地极的电位差,称为最大跨步电位差。 2.15
diverting potential
接地短路(故障)电流流过接地装置时,由一端与接地装置连接的金属导体传递的接地装置对地电位。 2.16
外露导电部分
exposed conductive part
平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的容易触及的导电部分。 2
装置外导电部分
extraneous conductive part
不属电气装置组成部分的导电部分。 2.18
neutral conductor
与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线。 2.19
protective conductor
低压系统中为防触电用来与下列任一部分作电气连接的导线:
a) 线路或设备金属外壳;
b) 线路或设备以外的金属部件;
c) 总接地线或总等电位连接端子板;
d) 接地极;
e) 电源接地点或人工中性点。 2.20
保护中性线
PEN conductor
具有中性线和保护线两种功能的接地线。 2.21
等电位连接
equipotential bonding
各外露导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。 2.22
等电位连接线
equiptential bounding conductor
为确保等电位连接而使用的保护线。
3 A类电气装置接地的一般规定 3.1
电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列4种:
a) 工作(系统)接地;
b) 保护接地;
c) 雷电保护接地; 3
d) 防静电接地。 3.2
发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求:
注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。 3.3
设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录A计算。 3.4
确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。
a) 在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值
(2) 式中:Ut――接触电位差,V;
Us――跨步电位差,V;
ρf――人脚站立处地表面的土壤电阻率,Ω?m;
t――接地短路(故障)电流的持续时间,s。
b) 3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列数值 Ut=50+0.05ρf
(3) Us=50+0.2ρf
(4) c) 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许值宜适当降低。
d) 接触电位差和跨步电位差可按附录B计算。 4
4 A类电气装置保护接地的范围 4.1
电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:
a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;
b) 电气设备传动装置;
c) 互感器的二次绕组;
d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;
e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;
f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;
g) 铠装控制电缆的外皮;
h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
i) 电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架等;
j) 装有避雷线的架空线路杆塔;
k) 除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
l) 装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气设备;
m) 箱式变电站的金属箱体。 4.2
电气设备和电力生产设施的下列金属部分可不接地:
a) 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下、直流标称电压220V及以下的电气设备外壳,但当维护人员可能同时触及电气设备外壳和接地物件时除外;
b) 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
c) 安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好),如套管等;
d) 标称电压220V及以下的蓄电池室内的支架; 5
包含总结汇报、IT计算机、办公文档、文档下载、资格考试、考试资料、教学研究、专业文献、旅游景点、外语学习以及接地规范等内容。本文共4页
相关内容搜索电气工程分区
查看: 5873|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分224帖子
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
什么叫A类电气装置,B类电气装置,请各位指教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1390帖子
五星工程师, 积分 1390, 距离下一级还需 1110 积分
请说明出处.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1374帖子
五星工程师, 积分 1374, 距离下一级还需 1126 积分
应该是接地标准里的分类!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1374帖子
五星工程师, 积分 1374, 距离下一级还需 1126 积分
接地标准里的分类!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分224帖子
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
交流电气装置的接地-DL/T 621-1997中提到A类和B类,其他资料都没有区分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分224帖子
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
谁知道哪些是A类,哪些是B类,区别是什么
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
交流电气装置的接地-DL/T 621-1997中提到A类和B类,其他资料都没有区分
本标准规定了交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置,并简称为A类电气装置)以及建筑物电气装置(简称B类电气装置)的接地要求和方法。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
农村低压电气技术规程》中有规定,是按接地分。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
哈哈,解释的很到位,谢谢啦 ,哈哈
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表14.DLT621-1997交流电气装置的接地.doc.doc
文档介绍:
中华人民共和国电力行业标准
DL/ T 621—1997
交流电气装置的接地
Grounding for AC electrical installations
 中华人民共和国电力工业部发布
本标准是根据原水利电力部1979年1月颁发的SDJ8—79《电力设备接地设计技术规程》和1984年3月颁发的SD119—84《500kV电网过电压保护绝缘配合与电气设备接地暂行技术标准》,经合并、修订之后提出的。
本标准较修订前的两个标准有如下重要技术内容的改变:
1) 增加了电阻接地系统交流电气装置保护接地接地电阻的规定;
2) 修订了有效接地系统接地装置接地线热稳定校验的规定;提出3~66kV不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统进行异地两相短路接地线热稳定校验的要求;
3) 补充了接地网非等间距布置时的接地网接触电位差、跨步电位差的计算方法;
4) 修订了杆塔接地装置和自然接地极冲击系数的计算方法;
5) 提出接地装置耐腐蚀的工作寿命的要求;
6) 增加了气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地规定;
7) 参考IEC有关标准补充了低压建筑物电气装置的接地系统和接地装置等内容。
本标准发布后,SDJ8—79和SD119—84第六章500kV电网电气设备接地即行废止。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D和附录E是标准的附录,附录F是提示的附录。
本标准由电力工业部科学技术司提出。
本标准由电力工业部绝缘配合标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院高压研究所。
本标准起草人:杜澍春。
本标准委托电力工业部电力科学研究院高压研究所负责解释。
中华人民共和国电力行业标准
DL/ T 621—1997
交流电气装置的接地
Grounding for AC electrical installations
本标准规定了交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置,并简称为A类电气装置)以及建筑物电气装置(简称B类电气装置)的接地要求和方法。
2 名词术语
本标准采用下列名词术语。
2.1 接地 grounded
将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。
2.2 工作接地 working ground、系统接地System ground
在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。
2.3 保护接地 protective ground
电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
2.4 雷电保护接地 lightning protective ground
为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。
2.5 防静电接地 static protective ground
为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。
2.6 接地极 grounding electrode
埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。
2.7 接地线 grounding conductor
电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。
2.8 接地装置 grounding connection
接地线和接地极的总和。
2.9 接地网 grounding grid
由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
2.10 集中接地装置 concentrated grounding connection
为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设
3~5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3~5根放射形水平接地极。
2.11 接地电阻 ground resistance
接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻;按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。
2.12 接地装置对地电位 potential of grounding connection
电流经接地装置的接地极流入大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。
2.13 接触电位差 touch potential difference
接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差;接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差,称为最大接触电位差。
2.14 跨步电位差 step potential difference
接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差。接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边缘接地极的电位差,称为最大跨步电位差。
2.15 转移电位 diverting potential
接地短路(故障)电流流过接地装置时,由一端与接地装置连接的金属导体传递的接地装置对地电位。
2.16 外露导电部分 exposed conductive part
平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的容易触及的导电部分。
2.17 装置外导电部分 extraneous conductive part
不属电气装置组成部分的导电部分。
2.18 中性线 neutral conductor
与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线。
2.19 保护线 protective conductor
低压系统中为防触电用来与下列任一部分作电气连接的导线:
a) 线路或设备金属外壳;
b) 线路或设备以外的金属部件;
c) 总接地线或总等电位连接端子板;
d) 接地极;
e) 电源接地点或人工中性点。
2.20 保护中性线 PEN conductor
具有中性线和保护线两种功能的接地线。
2.21 等电位连接 equipotential bonding
各外露导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。
2.22 等电位连接线 equipotential bounding conductor
为确保等电位连接而使用的保护线。
3 A类电气装置接地的一般规定
3.1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。1
内容来自淘豆网转载请标明出处.您现在的位置: >
> &>&电气装置接地电阻的要求(1)
电气装置接地电阻的要求(1)
&& 9:45:27&&&
& 所属频道: & &
  A类装置的接地电阻
  1.变电所电气装置的接地电阻阻
  (1)有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求。
  1)一般情况下接地装置的接地电阻应符合下式要求
  R≤2000/I(13-1)
  式中:R―考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω:
  I―计算用的流经接地装置的入地短路电流,A。
  公式(13-1)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。
  2)当接地装置的接地电阻不符合式(13-1)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω。且其人工接地网及有关电气装置应符合规范6.2.2的要求。
  (2)不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求。
  1)高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式要求
  R≤120/I(13-2)
  但不应大于4Ω。
  2)高压电气装置的接地装置,应符合下式要求
  R≤250/I(13-3)
  式中:R―考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
  I―计算用的接地故障电流,A。
  但不宜大与10Ω。
  注:变电所的接地电阻、可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。
  规范6.2.2的要求
  (1)为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向变电所外或将低电位向变电所内的设施,应采用隔离措施。例如:对外的通信设备加隔离变压器;向变电所外供电的低压线路采用架空线,其电源中性点不在变电所内接地,改在变电所适当的地方接地;通向变电所外的管道采用绝缘段等等。
  (2)考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,变电所内的3~10kV阀式避雷器不应动作或动作后应乘受被赋与的能量。
  (3)设计接地网时,应验算接触电位差和跨步电位差。
来源:互联网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《电气装置接地电阻的要求》的相关文章
《电气装置接地电阻的要求》的相关新闻

我要回帖