有一现场小型的PLC控制系统,设备大部分是开关量控制,有2路4-20mA信号,控制箱就安装在设备上面,但是有2台电机需要调速控制,固控制箱内就安装了2台7.5KW的变频器,请教各位,变频器本身就会产生干扰,现在又安装在控制箱内是否会影响我的系统的正常运行?是否会对我的系统信号产生干扰?变频器单独再配置一个电气箱又显得多余?
发起有意义的议题
阅读权限150
积分帖子主题
像这种情况的变频器一般都安装在电工的控制盘上,最好不要安装在仪表的控制盘上,我们这里都是这样处理的,效果还不错。
帮助他人解决问题
系统自动给于沙发加分~~
阅读权限150
积分帖子主题
恒源高工168 发表于
像这种情况的变频器一般都安装在电工的控制盘上,最好不要安装在仪表的控制盘上,我们这里都是这样处理的, ...
因PLC要控制变频器,距离配电室又太远,我们现场这种设备都只是电气提供一根电源先就完事了,那样的话又要多几根控制线和电缆了啊!
有人说变频器功率小影响不大?但是我就是找不到这样的依据啊!难道只能实践才能证明一切吗?
阅读权限65
积分帖子主题
建议另陪机柜,别说放在一起了,就是仪表信号线也是不允许跟动力缆走一根穿线管啊。
阅读权限100
积分帖子主题
肯定是有干扰啦,但工艺要求不严格的话,为了方便还是可以的。
阅读权限85
积分帖子主题
实际上这类问题不应该被讨论,严格按照电气设备的特性来论证即可,因为现场复杂或者运气,可能存在太多的不确定,或者运气好!
因为变频器的电磁干扰,高频斩波,对与一个严格的系统,如PLC,能容忍这样的干扰?显然是否定的!
那么,假如是在没有办法,就考虑做些防干扰处理,如增加金属隔板等,保证通风散热。。。
阅读权限30
积分帖子主题
不能放一起,变频器是个大的干扰源,怎么能省那点线钱
阅读权限65
积分帖子主题
不管是仪表的设计规范还是安装规范,都有明确的要求仪表及控制系统应远离电磁干扰。楼主倒是有意思,你非要把变频器这样带有严重电磁辐射的设备和PLC装在一起,只是为了省个机柜钱?还是故意等着PLC系统的测量信号或者输出信号出一些莫名其妙地的故障?
同意你的观点
阅读权限30
积分帖子主题
这样做肯定有干扰,PLC运行不正常,可以在变频器两端加抗干扰设备,这样你的代价更大。放在另外一个控制柜也要做好抗干扰不然PLC工作不正常。
欢迎积极参与交流
阅读权限30
积分帖子主题
变频器是高频信号,对系统影响很大,规范上是严禁放在一起的
-& &在线QQ客服&&
网站事务& 0& 广告投放& &
大讲堂& 6-3& &大连总部& 6-2& 研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&有没有系统的讲解变频器的工作原理,我是做配电箱,会一些二次线路,_百度知道
有没有系统的讲解变频器的工作原理,我是做配电箱,会一些二次线路,
有没有系统的讲解变频器的工作原理,我是做配电箱,会一些二次线路,想学变频接线有啥书可以自学
我有更好的答案
变频器接线可以看说明书,特别详细。原理的话,你学简单点的,看一下,,小孙学变频。
采纳率:79%
来自团队:
我们这有教学视频
只是接线的话随便找本产品说明书都可以,都差不多