空调细管结霜大管结霜,开了一会又没了是怎么回事

||||||||||
||||||||||
查看: 1949|回复: 7
一台大2匹奥克斯空调不制冷,开机一会儿粗管结霜
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 星光里 于
22:01 编辑
一台大2匹《52机》奥克斯空调,用户反映今天下午空调开始不制冷了,上门检修,开机后观察空调回气管一会儿就结霜,接上压力表测得低压压力为2公斤多一点,于是认为缺氟,于是加氟。此时空调运行电流6A左右,空调铭牌标制9.1A,电流偏低较多。以为缺氟引起,可加氟时压力上升,停止加氟后空调低压压力还是2公斤多,空调压缩机运行大概10分钟后停机。静止时压力缓慢回升至10公斤不到,压缩机电容代换过,正常。空调运行过程中一直没有水流出水管。现在问题来了,压缩机运行电流小,加氟加不进去。空调运行一段时间后保护停机,按理粗管结霜有可能是管道赌,或者粗管瘪了《此前空调一直正常工作,所以管子一下子瘪了不太可能》。内风机不转的话,应该一会儿就保护。四通阀赌还是管道赌,一下子无从下手,请高手指点迷津!谢了
阅读权限25
在线时间 小时
应该是系统堵,气液分离器的过滤网堵或者毛细管堵。系统有水分或者有杂质
阅读权限10
在线时间 小时
听下四通阀有没有窜气的声音,没有就是系统堵
阅读权限35
在线时间 小时
内机是不是很脏啊,3通阀芯打开没,问下用户具体使用情况
阅读权限40
在线时间 小时
四通阀是否窜气倒没有仔细听,由于傍晚6点多去的,加上借梯子,拆外壳,加冷氟,时间已经不早了,有一个疑点就是空调运行电流怎么小了很多,系统赌的话会不会造成压缩机运行电流小?
阅读权限30
在线时间 小时
用户,,,,
阅读权限40
在线时间 小时
毛细管堵了。
阅读权限45
在线时间 小时
过滤器或毛细管堵了!!
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
为什么3匹空调制冷时回气管(大管)结霜?排除 制冷剂压力不够、蒸发器脏、回气管好像也没被折弯,但有几米在吊顶上检查不到,据判断也应该不会折到 、、、还有其他原因吗?··小弟初来乍到 望各路师傅提出宝贵意见··
寻找涵の282
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
从现象看本质,回气管结霜,是由于管路内的蒸发温度过底,同时蒸发量足够,才会导致结霜的形成;那么出现这种情况,原因有两种可能:1 机器工作产生的冷量没有释放到环境中,造成的原因只有两种可能------蒸发器脏或风机风量太小;2 制冷系统原因,又可分为机器节流故障和人为加制冷剂过多.现象简单,找对原因要细心,才能解决问题.
为您推荐:
扫描下载二维码解读误区:空调运行除湿状态耗电量大?
万维家电网
[摘要]在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态。在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长,在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护。但在南方,很多朋友为了躲避回南天,会选择用空调除湿,可空调运行除湿状态耗电量是否真的大?万维家电网请专家为您解答。空调运行除湿状态耗电量大除湿时温度设置越低除湿效果越好,耗电成正比。设置除湿功能,压缩机系统的换向阀需要不断换向,一会儿制冷,一会儿制热这样才能保持室温不变,所以压缩机是不停运转的,比较费电。空调制冷剂多久加一次为宜空调出现下列情况之一,便要考虑加制冷剂(冷媒):1.制冷效果不好,出风口温度不够冷;2.制冷运行时室外机连接管结霜;3.长时间工作不停机且制冷(或制热)效果不好;初判故障制冷系统是否制冷剂不足,请尽快安排专业服务人员上门检测空调制冷系统压力值是否不足或有漏点泄漏制冷剂。滴水管滴水速度慢或根本不滴水、系统压力过低等。一般情况下,制冷剂一般至少可用3年、多则5年以上。
正文已结束,您可以按alt+4进行评论
看过本文的人还看了
热门搜索:
粤府新函[2001]87号 文网文[号 网络视听许可证1904073号 增值电信业务经营许可证:粤B2--
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved懂制冷的大哥们你们说这是怎么回事啊。到底缺不缺氟利昂啊。我家的是松下变频的1.5匹。调到20度开始制冷效果一般功率指示灯一共5个全亮了。这时屋内机的右侧的蒸发管有结霜室外机上面的细管结霜。室外机的风也是不热,感觉是缺氟了。本想明天找安装工加氟。但是一会觉得室内好冷,室内机的霜没
懂制冷的大哥们你们说这是怎么回事啊。到底缺不缺氟利昂啊。我家的是松下变频的1.5匹。调到20度开始制冷效果一般功率指示灯一共5个全亮了。这时屋内机的右侧的蒸发管有结霜室外机上面的细管结霜。室外机的风也是不热,感觉是缺氟了。本想明天找安装工加氟。但是一会觉得室内好冷,室内机的霜没了。出去一看外面的细管也不结霜了风也很热。这是轻微缺氟还是不缺氟呀。
你好,上面陈述的现象,刚开机空调系统的压力还没上到正常工况的水平,蒸发压力低致使蒸发温度低(结霜),冷凝压力低间接影响冷剂的循环量,继而影响制冷量和排气温度.随着负荷的逐步加大,空调机也渐渐进入工况.所以你也觉得空调正常了.
一台安装合格的空调十年八年是不用加氟的.而且每种型号充入都有个定量,多了少了都影响正常制冷,建议不要随便叫人加氟.
现在你的松下一点问题都没有,可别没事找事.
以后确实感到空调不正常时,要找正规的,有经验的维修部门.
其他答案(共1个回答)
果小的那跟管出现过冷现象,就是有霜或大量水或冰在外部凝结,和另一根粗的低压管温差超过6度以上的
那么则为制冷剂不够,或毛细管(膨胀阀)存在问题。
通常为制冷剂不...
能明白导致需要加氟的原因和由此可能引起的并发故障,是操作顺利的前提。----过量了。
这台空调很可能因不当的操作或“前因”致堵(冰堵、脏堵),使加氟至0...
如果是高压管结霜(小的那个铜管是高压管,大的是低压管)这是制冷剂部分缺少的特征,说明你的空调机冷剂有渗漏的问题存在。
制冷剂的蒸发特性是蒸发压力越低其获得到温度...
这个很正常啊,不发热怎么去制冷啊
空调外机不转是空调问题:有4种情况导致,
1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受...
答: 宝宝金水哪种好?去超市看了一下,有好多的品牌,但我不知哪个品牌有保障。
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415

我要回帖

更多关于 汽车空调低压管结霜 的文章

 

随机推荐