在磁翻板液位计在问世之初,是在正压环境下安装并使用的,通常情况下的敞口式的液体介质的液位测量,比如水和污水,基本上是一些既不粘稠也不会结晶的普通液体。随着工业的不断发展,生产工艺要求的提高是,生产技术的不断进步,磁翻板液位计逐渐开始用于各种粘稠度较高且产生负压的液位条件下,虽然现在磁翻板在负压液位测量这块已经完全没有问题,但是由于负压状态涉及的各种综合性的因素较为复杂,不注意就会影响正常的测量,撰本文就是在负压环境中磁翻板液位计使用时出现的典型故障进行分析,分其解决思路,提出相应解决措施,以指导用户提高故障查找和解决的能力。鉴于磁翻板液位计具有被测介质与指示机构完全隔离,密封性能好,防泄漏、适应腐蚀条件下的液位测量等优点,且可靠性高、耐振性能好、结构简单、安装方便、维护费用低,现已在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业得到广泛应用。本公司用户上海某公司带热压缩器低温多效蒸馏海水淡化的浓盐水、蒸馏水及冷凝水液位测量都采用带远传的磁翻板液位计。为了防止结垢,需在低温的情况下让海水达到沸点,要求海水淡化装置内部处于负压状态,正常运行时为-0.093MPa左右,此为用户磁翻板液位计使用须达到的工艺要求,以下说明即为仪表在负压状态下发生管路漏气的典型故障分析情况。一、故障现象说明海淡水化装置主体U3浓盐水液位计开始出现30%~70%的波动,检查液位计本体无异常,将液位计上、下阀门关小后,液位测量波动减小,但故障现象并未消失。利用高炉休风机会降海水淡化U3主体负荷并查找故障原因。将液位计上、下阀门全关闭并拆下下部丝堵,打开排污阀彻底进行排气排污处理,检测磁性浮子,未发现异常。当投运后波动现象存在。浓盐水液位计更换后再次试投运,发现液位计液位显示波动更大、更频繁。经过排查发现与液位测量容器(见图1)连接的管道焊接处有漏点,对该漏点进行封堵后液位测量显示恢复稳定,负荷状态生产恢复正常。二、分析故障原因从实际情况看在故障发生时浓盐水实际液位并没有波动,但是磁翻板液位计内部的浮球确实是在上下浮动,从而呈现了液位波动假象。关闭磁翻板液位计上阀门后波动停止,可以判断浮球的上下浮动是由于气水混合物和负压环境相互作用所致。即气体从磁翻板液位计底部进入,带动浮球上升,磁翻板液位计上部与负压环境相通,当液位计内部气体穿破水面被负压环境吸入后,由于体积变小而使浮球回落,如此反复,造成液位波动假象。三、提出解决措施(1)检修时不但要对磁翻板液位计本体进行检查,还要检查所有连管及法兰。考虑到浓盐水的腐蚀性,应定期更换与液位计相连接的管路。(2)负压状态下的磁翻板液位计发生液位显示波动现象时,可按以下步骤进行分析和解决。①首先查看液位计磁翻板的显示情况,如果磁翻板显示稳定,就是液位变送单元或信号传输部分出现了问题,继续测量三畅液位变送器输出的电流信号、控制柜内配电隔离器的输出电流信号及线路是否正常,从而查出故障点。②如果液位计磁翻板显示情况和上位显示波动一致,波动不剧烈时,首先关闭三畅液位计与测量容器的连接阀门,打开排污阀排污,同时继续检查液位计浮球本身是否有问题,如没问题,就检查液位计上、下丝堵及排污阀和连接法兰处是否出现泄漏,同时通过改变液位计上、下阀门的开度观察液位计的波动情况。通过上述措施可确定液位计的好坏。③检查液位测量容器及连管漏点
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一磁翻板液位计常见问题及处理故障方法_公司新闻
您当前的位置: &
& 磁翻板液位计常见问题及处理故障方法
磁翻板液位计常见问题及处理故障方法
磁翻板液位计常见问题与故障及注意事项
&&& 为您解决一般常见的液位的问题与故障。现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活。这大多是由于安装不当引起的,磁翻板液位计此时要注意上下法兰的中心是否在一条线上,是否与水平面垂直。一般来说,与水平面夹角最好不小于87度,如果偏差较大,可能会影响浮子的顺利移动。
  液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的&吸住&现象。这主要是液位计穿过钢制平台安装时,与钢板距离过近产生的。因此,穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。上海云鸥、根据现场使用经验,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
  液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀,后打开下部闸阀。玻璃管液位计这是由于液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用。
  液位计投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况。这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。可先排空介质,再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
  如果因运输或其他原因导致现场指示用的密闭玻璃管破裂,则可用国产玻璃管更换。但最好能抽真空。上海云鸥、重锤式料位计还要注意玻璃管是否垂直,以免影响指示器的指示。
  液位计使用过程中,如果输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层是否可靠接地,工作接是电阻能否满足要求。倘若干扰仍然没有完全消除,可用信号隔离器来解决。
  使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查.否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作。
  选用本安型液位计时,尤其要注意液位计与安全栅的阻抗是否匹配。由于此液位计电源电压为14.5-36VDC,小于一般变送器的14.5-45VDC,故负载较大时不能正常工作。/b2b/jhmgyb58/news/itemid-1401788.html热门关键字:
侧装式磁翻板液位计故障处理方法
核心提示:侧装式磁翻板液位计的故障处理方法是什么呢?侧装式磁翻板液位计的故障处理方法其实是非常多的,下面小编来为您具体介绍一下吧。
侧装式磁翻板的故障处理方法是什么呢?侧装式磁翻板液位计的故障处理方法其实是非常多的,下面小编来为您具体介绍一下吧。
1、检测电源中的滤波时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
2、使用逻辑笔、检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
3、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
5、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。侧装式磁翻板液位计
6、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
7、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
8、修理精密时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
9、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
本文由中国交易网提供,侧装式磁翻板液位计的故障处理方法已经介绍完了,希望此篇文章可以帮助到大家。如果想了解更多可以进入中查看,里面有、、加速传感器等多方面的内容。
固定电话:010-18129 传真:010- 传感器交易网版权所有 公司地址:北京朝阳区成寿寺路甲135号在线客服:  广告投放:  友情链接:  企业邮箱:Copyright ©
All Rights Reserved 京公网安备 技术支持:您现在的位置:>>> 正文
磁翻板液位计如何正确处理在负压状态下出现的故障与解决方法
磁翻板液位计如何正确处理在负压状态下出现的故障与解决方法:在磁翻板液位计在问世之初,是在正压环境下安装并使用的,通常情况下的敞口式的液体介质的液位测量,比如水和污水,基本上是一些既不粘稠也不会结晶的普通液体。①首先查看液位计磁翻板的显示情况,如果磁翻板显示稳定,就是液位变送单元或信号传输部分出现了问题,继续测量铭宇液位变送器输出的电流信号、控制柜内配电隔离器的输出电流信号及线路是否正常,从而查出故障点。②如果液位计磁翻板显示情况和上位显示波动一致,波动不剧烈时,首先关闭铭宇自控液位计与测量容器的连接阀门,打开排污阀排污,同时继续检查液位计浮球本身是否有问题,如没问题,就检查液位计上、下丝堵及排污阀和连接法兰处是否出现泄漏,同时通过改变液位计上、下阀门的开度观察液位计的波动情况。通过上述措施可确定液位计的好坏。③检查液位测量容器及连管漏点 。扩展阅读:铭宇自控液位计
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
日,第十七届北京分析测试学术报告
日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)于北京国家会议中
近两年,无创产前基因测序市场持续升温,90%以上的检出率吸引了大批拥趸。无创产前基因
早在今年初,四川省根据《四川省财政厅关于进一步规范省级政府采购进口产品审核的通知》

我要回帖

更多关于 磁翻板液位计原理 的文章

 

随机推荐