变频器电位器有什么用外接转速表,转速表没法清零怎么办,校准电位器调到一定值时就没法调节了,请高人指教,谢谢

JDMS-4X线速、转速表 - 温州市腾隆电子仪表有限公司
产品详情 您的位置: &&
JDMS-4X线速、转速表
&&&&& 发布时间:13-01-15
JDMS-4X 线速、转速表
功能特点:
与变频器直接配合使用,&& 不需配置传感器;以变频器输出的0-50V直流电压,通过本仪表面板上的电位器,在0-9999数字范围内,直接调节显示值与实测线速度或转速值校准,& 随着变频器输出电压的变化,显示值也将根据电压的变化而成正比变化。
主要参数:
信号输入:& 0-50VDC电压输入。&
显示调节:通过面板上的电位器调节,如输入 10 V 直流电压,调节显示为6000,则输入为1V直流电压时显示为600,依此类推。
上一个产品:
下一个产品:
联系我们>>
地 址: 浙江省温州市双屿鹿城工业区泰力路1幢7楼
电 话: 8 /
产品手册下载>>变频器外接电位器阻值的选择
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:34:44 楼主
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 变频器外接电位器阻值的选择 变频器模拟量给定(输入)一般为:0~10V,4~20ma信号。当选择电位器给定时需考虑两种情况:一、电压0~10V.电源是10V,那么如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,现场经验谈,只要模拟信号小于1mA,其抗扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,应该就可以。当然,电流太大也不好,造成无端的功率损耗。因此一般在选取电位器的阻值时,应使其在1-3mA以内,就可以了。这样电源已知,电流范围已知,用欧姆定律计算即可。一般为4.7K~10k&二、电流4~20ma外部电源依然是10v,当模拟输入为4~20ma信号时,则需要在电路中串联一500阻值的电阻。在10V电源下,20ma对应500阻值。同理,电位器的阻值则就为:2k阻值。图略。工程实际运用:邯郸XX浸出车间自控系统,上料刮板机根据料仓料位自动控制刮板机运行速度。刮板机采用变频器控制,频率由PLC控制给定为4~20ma信号。此项目为一期改造项目。改造目的:在plc故障,或料仓料位计鼓掌时,即使切换至电位器控制(中控室配电柜)。改造优势:1、在自控系统出现故障时,可实现料位的半自动控制,避免对生产的影响。&&&&&&&&& 2、电位调节使用方便,不需更高变频器参数即可完成调节,方便操作人员。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:29:24 1楼
学习了,感谢楼主&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:05:05 2楼
引用 chenjiuwei 的回复内容:学习了,感谢楼主&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:48:35 3楼
一般不这样用吧,4-20mA的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:40:10 4楼
我以前就知道用,没有想过怎么选,受教了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:49:41 5楼
引用 王者之师--- niujunpeng 的回复内容:我以前就知道用,没有想过怎么选,受教了 实际使用方法不同