家里变频器输出电压不稳定定,UPS能解决电压问题吗

UPS常见故障及排除方法
我的图书馆
UPS常见故障及排除方法
1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
——检查充电电路输入输出电压是否正常;
——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池
再测,若仍不正常则为充电电路故障;
——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
——检查市电输入保险丝是否烧毁;
——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。
故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
——检查功率是否正常;
——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
——市电输入保险丝是否损坏;
——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
——逆变器是否击穿;
——蓄电池电压是否过低;
——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
UPS不间断电源维修二例
保护神牌MUS1000L型UPS是广大用户使用较多的一种电源设备,其输出的正弦波与市电
同步,失真系数小,性能稳定可靠,是微机较理想的一种长后备电源。下面介绍二例故障
排除方法,以供参考。
故障现象:1.空载通电,不能转市电,也无逆变,机器无任何运作,蜂鸣器也无响声。
检查分析与处理结果:首先检查交流保险,蓄电池保险,都正常。再检查蓄电池电压,测得电压值为48V,蓄电池也正常。因此,断定故障在控制部分。根据后备式UPS的工作原理,在无市电输入的情况下,UPS由控制电路及蓄电池逆变输出220V电压,而且蜂鸣器不断报警。该故障现象表明,控制电路没有工作,而且控制电路的工作电压是蓄电池提供(如下方框原理图所示)。经检查发现,三端稳压块“7812”损坏而造成,更换新的三端稳压块“7812”后,加市电开机正常,断电后逆变也正常。
故障现象2:市电工作正常,带正常负载后备工作时间严重不足。
检测与分析:从故障现象分析,故障可能有:1.电池电压过低,未充足电。2.逆变控制回路有故障。3.部分电池损坏。4.充电器回路有故障。5.输出接插受潮灰尘侵入造成漏电现象。首先检查:1.对输出接插件进行清除,排除漏电可能。2.对UPS进行长时间充电,充电后开机故障仍存在。3.用万用表检测电池组电压,为48V正常。4.检查充电回路,正常。5.检查逆变控制回路,正常。6.用万用表和电流表按照下图接法检查电池的电性能,发现电池组电性能下降,具体表现电池内阻增大所造成。不带50Ω电阻时测得电池电压为48V。接电阻后,电流为800mA,电阻两端电压为40V。测试数据表明,电池内阻增大,即内阻上8V压降消耗功率为6.4W,如电池内阻增大同供电时间30分钟联系起来,证明电池电性能下降。
处理结果:更换蓄电池,开机后正常,能达到UPS的长后备时间。蓄电池成本很高,约占UPS总成本的30%以上。因此,为节约开支,可对部分性能下降的蓄电池用充电机强行充电,充电成功,仍可使用。此故障有时是由逆变控制回路散热风扇损坏而造成的,请用户维护时注意。
MT系列简易故障排除
问题1:为何市电未中断,但UPS会绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声?
答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电。
问题2:为何当市电一中断,UPS即中断输出,导致计算机当机?答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.
问题3:为何未发生停电,UPS在市电/电池状态间频繁切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)?答:1、当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作。2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
问题4:MTUPS绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器1秒2叫,该如何处理?答:UPS过载,请先卸掉部分负载,再使用。
问题5:MTUPS
红灯闪,同时蜂鸣器2秒1叫,该如何处理?答:电池深度放电。请立即关闭负载及UPS,待市电恢复正常时再开机,并持续充电10H以上。
问题6:MTUPS绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器2秒3叫,该如何处理?答:UPS充电电路故障,或电池损坏,需更换。
问题7:MTUPS红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理?
答:1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。
故障现象一:稳压电源市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V
分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:
1、市电稳压的检测
从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。
2、高压保护电路的检测
首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。
故障现象二:停电时,逆变不工作
分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。  故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
用万用表测得C21两端直流电压正常,说明稳压电源故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
稳压电源故障现象一:停电时,逆变不工作
分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。
稳压电源故障现象二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
用万用表测稳压电源得知C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
三特500VAUPS稳压电源故障维修四则
故障现象一:市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至265V。
故障分析与维修:根据UPS电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图一中可知,电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测:
1.高压保护电路的检测
首先用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输入的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。
 2.市电稳压电路的检测
从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将S3中的第1、3脚短接即可。
故障现象二:停电时逆变器不工作。
故障分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,故障排除。
故障现象三:市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。
故障分析与维修:从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8V,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第1、2脚接点后,再经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34V的直流电压。然后将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后对蓄电池充电。
用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有10V,查输出负载均正常,调整VR3,输出电压不变化,说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28V左右。开机试运行,故障排除。
故障现象四:市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。
故障分析与维修:蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5、Q6和逆变管Q17、Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为3.2KΩ、3.8KΩ、0;当红笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为5.5KΩ、6.5KΩ、0。而用万用表实测得Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值均只有100Ω,可以肯定逆变管Q17、Q18和推动管Q5、Q6均已烧坏。更换之,故障排除。
在处理公司UPS维修的过程中,我发现有大多数UPS电源的故障现象是由于蓄电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。所以将这些故障列出来供大家参考。
市电引起的故障1.
电网干扰。如果电网内存在非常严重的干扰空气开关跳闸,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChute
Plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。PowerChute
Plus事件记录可以记录的市电干扰:
UPSonbattery:Deepmomentarysag深度电压下陷
UPSonbattery:Largemomentaryspike深度高电压脉冲
UPSonbattery:Brownout持续低电压
UPSonbattery:HighinputLinevoltage高输入电压
UPSonbattery:Smallmomentaryspike轻度高电压脉冲
UPSonbattery:Smallmomentarysag轻度电压下陷
2.UPS输入端安装了漏电保护器。当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸跳闸原因,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。
3.PS输入端的空气开关跳闸。这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。
4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
解决方法:
1.Smart-UPS不能冷启动漏电开关跳闸,但可以正常逆变工作。
这属于操作方法不对漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。
2.UPS与计算机通讯不正常。
如果您没有使用APC原装的通讯线空调跳闸,就会发生这种问题。
4.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内漏电开关跳闸,盖板由一螺丝固定跳闸原因,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。
5.Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChute
Plus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。由于蓄池问题引起的故障现象大约有下面几种:
1.UPS不能启动。因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
第一种情况:新安装的UPS不能启动。
如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。
由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
同样是因为电池低电,需要给电池充电。
第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象总是跳闸怎么回事这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降跳闸开关,导致UPS不能起动。
2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面跳闸位置继电器漏电保护器跳闸,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示漏电开关跳闸,另一个人拔掉UPS的输入线跳闸开关,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多变压器
跳闸,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。3.
UPS逆变时间短,达不到客户要求。第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。
第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候漏电开关跳闸,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态电热水器跳闸,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满空开跳闸,放电时需要带50%左右的负载。
第三,安装了PowerChutePlus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.其它因素:1.
Smart-UPS时常有过载报警。请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多电水壶跳闸,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧您的位置:
如何进行UPS的日常维护与测试
[导读]UPS最基本的组成有电池充电器、电池组、逆变器三部分,有些UPS在此基础上还加上了电源滤波器和交流稳压器等组件,进一步提高了UPS的性能和实用性。那么我们如何去进行UPS的日常维护与测试呢?
  家用的大多是1000W以下的短延时后备式的。此类UPS最基本的组成有电池充电器、电池组、逆变器三部分,有些UPS在此基础上还加上了电源滤波器和交流稳压器等组件,进一步提高了UPS的性能和实用性。那么我们如何去进行UPS的日常维护与测试呢?
  1.维护工作的重要性
  尽管在设计、选择、安装维护上下工夫,但还需优质的维修服务才能保证UPS系统长期运行的可靠性。用户不仅最关心UPS系统的可靠性,而且更关心UPS系统的可用性,即系统出现故障后以最快速度修复,确保UPS系统可靠、可用性指标高于99.99%。根据定义:
  可用性=(MTBF―MTTR)/MTBF
  式中MTBF一一平均无故障时间;
  MTTR一一平均维修时间。
  例如:日本三菱UPS仅逆变器的平均无故障时间(不含旁路开关)MTBF=45000h,三菱UPS维修中心平均维修时间MTTR=4h,则确保此套UPS系统的可用性大于等于99.991%。
  日常维护工作主要从UPS各种参数的微小变化及早发现故障征兆,迅速调整及排除,这就是用户使用质量,它主要由用户具体使用环境质量、供电质量及使用维护人员素质等决定。
  从实践经验中可知,除了UPS主机维护外,免维护蓄电池的故障是UPS供电系统可靠性的最薄弱环节。有资料统计,40%的UPS系统故障是由于蓄电池引起的,而且是致命性故障,因此要加强对免维护蓄电池组的科学管理。
  蓄电池组管理的目的是检测和控制蓄电池组健全状态并及时处理容量不足或有问题的蓄电池单元,要对免维护蓄电池进行科学的监测和管理。管理的目的是在事故(如停电)发生前确定蓄电池组的实际运行状况,以确保停电时能发挥蓄电池后备供电的作用。
  维护人员可以在UPS系统现场,从UPS仪表或本地监控设备掌握UPS运行的各种参数;也可通过维修中心的远程监控掌握UPS及蓄电池的运行情况,而远程监控更利于维修服务中心的专业人员做出准确而迅速的判断,并采取相应措施。
  为了掌握UPS系统是否正常工作,需要了解UPS系统运行时诸多参数:如输人电压,输出电压、电流、频率,功率器件温度,输出视在功率、有功功率、功率因数,负荷率、蓄
  电池放电电流、蓄电池充电电流、蓄电池容量、可供电后备时间、故障记录(部位、时间)、
  故障波形等资料,因此需要UPS具有丰富的监测软件,多功能接口界面,可对UPS系统进
  行每天及每月的监测运行报告及打印记录,方便实现本地监测及远程监测。
  2.UPS的日常维护
  (l)清洁和检查。UPS在正常使用情况下,主机的维护工作很少,主要是防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空气中的灰尘较多,机内的风机会将灰尘带人机内沉积,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱,造成主机工作失常,并发生不准确报警,大量灰尘还会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。测量蓄电池组的电压,更换不合格的蓄电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。要经常用软的抹布擦拭蓄电池,以保持蓄电池表面清洁。
  (2)补充和浮充。经常性维护可延长UPS的使用寿命,对于长期处于只充电不放电状态的UPS(市电很稳定),UPS中的蓄电池就没有工作的机会,蓄电池就有可能因长时间浮充而损坏。蓄电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿蓄电池能量和提高蓄电池寿命,应每两三个月人为的中断市电一次,让蓄电池放电一段时间,用以激活蓄电池。同时UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48h,可以带或者不带负载),以避免由于蓄电池衰竭而引起故障。相反,如果市电频繁中断或长期处于低电压状态,随着UPS使用时间的增长,总有部分蓄电池的充放电特性会逐渐变坏,即迸入恶化状态。这种变化趋势在后备式UPS及部分在线式UPS中尤其明显。主要是因为在这种类型UPS中的蓄电池充电回路是属于恒电压截止型充电电路,加之在UPS中蓄电池组长期处于放电状态。经过一段时间运行后,常发现蓄电池的内阻增大,蓄电池组中个别蓄电池的端电压明显下降,这些是属于蓄电池的正常损耗。需利用深夜电压高时对蓄电池组充电(一般10―12h),以防止其深度放电。对使用不当而损坏的蓄电池,正常充电一般不能使其恢复,可利用专用的恒流充电器,对内阻已经很高的蓄电池进行激活,以使其复活。
  对长时间不用的UPS要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化蓄电池,还可以检验UPS是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉UPS供电系统的使用。
  UPS在使用中,每月要检查一次浮充电压,单个蓄电池的浮充电压低于2.2OV(相对于2V的蓄电池)时,则应对整组蓄电池进行均衡充电。如果用户自行配置长延时蓄电池组时,外配的充电器应同时具有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器,以免影响蓄电池的使用寿命。
  3.UPS系统的测试
  测试UPS的目的主要是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0―100%和由l00%―0)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和反馈回路。
  (1)稳态测试。在UPS进入“系统正常”状态时对波形、频率、电压和效率的测试方法如下。
  1)波形检测。一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接负载,用失真度测量仪测量输出电压总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
  2)频率检测。一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。当UPS的频率电路的振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2%。
  3)输出电压。UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试:
  a)当输人电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的±3%范围内。
  b)当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为100%负载时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。
  C)当UPS逆变器的输入直流电压变化±15%,输出负载为0―100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值±3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
  d)效率。UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%―100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载时,其效率就急剧下降,厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。
  (2)动态测试。
  1)突加或突减负载测试。先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0至100%或突减负载由100%至0,若UPS输出瞬变电压在一8%至10%之间,且在2Oms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的。
  2)转换特性测试。此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需要具有功能的示波器和能模拟市电变化的调压器。
  3)过载测试。过载测试是衡量UPS的一项重要指标,过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持一定时间而不损坏设备。过载测试时必须按设备指标测试,并且要在25℃以内的室温下进行。
  4)输人电压过电压、欠电压保护测试。按设备指标输人电压允许变化范围进行测试,一般UPS允许输人电压变化10%,当输入电压超过此范围时应报警,并转换到蓄电池供电,整流器自动关闭,当输人电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即自动转为由市电运行。在蓄电池自动投人和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。
[责任编辑:毅然]
频道最新更新
频道热门文章
经历过日本地震,我们急需对业务持续性管理着重关注。
比特网数据中心虚拟展厅下设服务器性能优化厅、存储整…
“三高一低”给家电制造企业带来的就是利润空间越来越薄……
当移动互联网这一乱世,遭遇到长城会这一良机,会有怎样的规则……
请输入邮箱订阅您选择的电子杂志:
企业信息化周刊
比特网信息化周刊为您全力奉献信息化领域每周热点新闻、时事评论、案例点评、产经动态等内容。独家点评各类热点新闻,带给您不一样的视角感受。
新闻中心热点推荐
在如今这个信息爆炸的时代里,每天都会有数不清的新闻通过各种渠道涌到我们面前,而真正有价值的应该进入我们心里的,却很可能随着日历牌的翻动被我们忽略。作为对一周新闻进行回顾的《比特网新闻中心每周热点推荐》,就是要告诉您过去的七天都发生了哪些新闻,更希望和您一起,站在七天的高度来看待过去一周的新闻。
比特网博客新闻周刊
以最快速度追踪业界热点新闻,以最全面的视角解读业界的新鲜事,以最互动的方式来倾听最广大网民的声音,打造“最快、最丰富、最好看”的一周热点评论。
数据中心热点播报
业内首个只为报道数据中心资讯内容的专业频道,是为数据中心用户及厂商而建设的专业平台。以数据中心专业技术内容为核心,贯穿新鲜资讯、技巧方法和用户案例等高附加值内容。以为网友提供最具实用价值的信息为原则,以成为用户最信赖的行业专家为目标,打造高时效、高品质、高前瞻的最全威频道。企业数据中心热点播报,为您精心奉上过去一周数据中心最精彩、权威资讯_chinabyte比特网。
chinabyte商业智选
比特网商用电脑携办公自动化频道,倾力打造最权威的企业办公设备采购指导中心和软硬件整合资讯中心。为您提供第一手的专业化资讯及深度分析,帮助商用个人与企业用户实现商务智选。
chinabyte网络周刊
向企业网管员以及网络技术和产品使用者提供关于组网、建网、网络管理、网络运维等最新技术和实用技巧,帮助网管答疑解惑,成为网管好帮手。
chinabyte服务器周刊
就服务器和数据中心领域的产业动态、技术热点、热门产品、实用技巧,向企业CIO/CTO、IT管理层、技术人员提供一周精选套餐,为数据中心决策者、使用者提供一份服务器行业以及数据中心领域最新动态及产品应用的技术套餐。
chinabyte软件视界
以数据库和管理软件为重点的全面软件产业热点、应用方案推荐、实用技巧分享等等。
chinabyte存储周刊
就存储和虚拟化领域的产业动态、技术热点、热门产品、实用技巧,向企业CIO/CTO、IT管理层、技术人员提供一周精选套餐。
chinabyte安全周刊
向企业信息安全专业人士提供安全领域最新的热点技术、热门产品、实用技巧、安全漏洞和木马病毒下载。
Copyright (C) 1999-, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
渝ICP证B2-号 商务联系、网站内容、合作建议:010-
Powered by 天极内容管理平台CMS4i
比特网注册用户请直接登录
记住我的登录状态
使用公用电脑请勿选择该项
没有比特账号?

我要回帖

更多关于 电动车电压不稳定 的文章

 

随机推荐