ZAPF三相三线并联有源电力滤波装置(有源滤波器)
ZAPF三相三线并联有源电力滤波装置(380V/690V/10kV有源滤波器)采用当前最先进的模拟逻辑方式消除电网谐波,实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,动态生成反向谐波电流,用以补偿负载谐波电流。具有响应速度快、滤波范围广、滤波效率高、不受系统参数影响以及体积小等优点,达到改善用电质量,降低电网损耗、提高供电利用效率和带载能力的目的,是最理想的有源滤波产品。应用领域:冶金、矿山、石油、化工、机械、轻工、市政、大型场馆、电子、煤炭、有色、汽车制造、船舶、光伏等。工况:整流器、变频器、大型UPS、中频炉、电焊机、荧光灯、电脑、电梯、变频空调、直流调速、直流充放电机等。主要功能:谐波滤除:有源滤波器可实时消除非线性负载产生的谐波电流,或消除电网侧的背景谐波电流,减小系统电压、电流畸变率。节能降耗:减少线路损耗及变压器损耗,改善设备发热,延长设备使用寿命。稳定系统:消除谐波对共网设备的影响,防止系统因谐波引起的各种误动作,确保电容器等设备的安全投入,提高系统运行的安全性、可靠性、稳定性。&性能特点:广:追日电气有源滤波器滤除的谐波次数范围广,可滤除2~60次谐波。既可滤波除特征谐波,也可滤除非特征谐波;高:谐波滤除率高。在额定功率下,谐波电流滤除率可高达95%;快:响应速度快。谐波补偿电流完全响应时间小于10ms;稳:可单相动态注入补偿电流,改善系统三相不平衡,自动消除谐振,无与系统产生谐振之忧,保障设备及系统安全运行;全:从25A模块到300A单柜,覆盖有源滤波全系列产品;补:兼具滤波及无功补偿(感性或容性)功能,菜单设置灵活,可以选择最大谐波滤除模式、无功补偿模式或谐波无功同时补偿模式;可设置目标功率因数及输出电流;先进:功能完善的智能操控系统;采用最新型7吋全彩触摸屏显示的智能操控单元,界面友好,操作简单方便;显示界面可以实时显示电压、电流、负载谐波和设备输出谐波等波形、幅值及频谱等各类参数;实时故障记录和事件记录;方便:有源滤波器设计选型简单,安装、操作和维护简单。不受设备容量限制,可无限扩展并联运行;可靠:可设定输出或最大100%限流输出,保证装置长期稳定运行,无设备过载之忧。具有系统过压保护、欠压保护;输出过流保护;过热保护;控制电压欠压系统故障保护等。&
工作原理:有源滤波器实时检测电网中负载电流,快速分离出谐波电流分量,并根据谐波电流的大小发出控制指令,实时产生大小相等、方向相反的补偿电流注入到电网中,实现瞬时抵消滤除谐波电流及无功补偿。&技术参数:输入工作电压(V)AC180~AC1140V工作频率(Hz)50/60Hz性能指标滤波范围2~60次谐波滤波能力可高达95%(TDDi)响应时间&10ms功率因数矫正有,可设定限流能力自动限流100%额定输出接口模块显示界面最新型7英寸全彩触摸屏,实时显示系统状态和设备输出特性及事件记录操作界面增量、减量、设置、确认、运行、停止界面指示运行(绿)显示语言简体中文/英文通讯接口RS485/RS232等各种协议环境条件环境温度-10?C~45?C存储温度-40?C~65?C相对湿度≤95%,无凝露海拔高度4000m以下(2000m以上按规定标准折算)三相三线有源滤波器系列型号ZAPF-25/30/380-AMZAPF-50/60/380-AMZAPF-100/380-AMZAPF-100/380-A额定补偿电流 A25/3050/60100100工作电压 VAC380±15%工作频率 Hz50/60±4整机效率>97.3参考尺寸 mm(W*D*H)482×650×132482×650×132440×575×320800×800×2200重量 kg282840170进线方式上进线或下进线电流互感器500:5至5000:5(或用户自定义)型号ZAPF-120/380-AZAPF-150/380-AZAPF-200/380-AZAPF-300/380-A额定补偿电流 A120150200300工作电压 VAC380±15%工作频率 Hz50/60±4整机效率>97.3%参考尺寸 mm(W*D*H)800×800×2200800×800×2200800×800×2200×2200重量 kg190303320490进线方式上进线或下进线电流互感器500:5至5000:5(或用户自定义)690V系列有源滤波器型号ZAPF-50/690-AMZAPF-100/690-AZAPF-200/690-AZAPF-300/690-A额定补偿电流 A50100200300工作电压 VAC690±15%工作频率 Hz50/60±4整机效率>97.3%参考尺寸 mm(W*D*H)482×650×180800××2200×2200重量 kg42180350490进线方式上进线或下进线电流互感器500:5至5000:5(或用户自定义)10KV系列有源滤波器型号ZAPF-16/10000-AZAPF-24/10000-AZAPF-48/10000-A额定补偿电流 A162448工作电压 VAC10000工作频率 Hz50/60±4参考尺寸 mm(W*D*H)×2200×2×2200×2×2200×4进线方式上进线或下进线电流互感器500:5至5000:5(或用户自定义)
选型时需要下列资料:-系统短路容量和变压器参数-系统供电方式-非线性负载类型、容量及数量-系统需补偿的谐波电流总量-系统内的电容补偿装置容量、分组数量、有无串抗等-安装空间要求及进线方式-热保护;控制电压欠压保护等
400-099-0605
传真:021-
在线提交需求反馈
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交,我们将尽快与您联系,
谢谢!为了能及时和您取得联系,请务必完整填写您的联系方式和需求信息
您的姓名:*
联系地址:
公司名称:
联系方式:*
联系邮箱:*
留言内容:
验证码&&:*点击图片刷新
400-099-0605当前页面:&&&&&【有源滤波器上海工厂店】供250A三相四线有源电力滤波装置ANAPF250A
【有源滤波器上海工厂店】供250A三相四线有源电力滤波装置ANAPF250A
型号:ANAPF250A
制造商:安科瑞电气股份有限公司
有效期: 0:00:00
描述:详细描述1、概述1.1 谐波的产生 & 电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备 (大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流,谐波电流耦合在线路上产生谐波电压。对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波。谐波是电能质量的重要指标。1.2 谐波的危害● &谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。● &谐波会影响电气设备的正常工作,使产生机械振动和噪声等;使变压器局部严重过热;使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。● &引起电网谐振,使得谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。● &谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失。谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。● &临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声、降低通信质量、计算机无法正常工作,重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。1.3 有源电力滤波器产品效益● &使谐波指标满足国家标准,避免供电部门罚款或中断供电;● &降低变压器损耗;● &减少谐波污染,降低谐波对自动控制装置、电能计量装置、继电保护装置的干扰,保证供配电系统安全稳定运行;● &避免谐波过电压和谐波过电流对电气设备的危害,延长设备使用寿命;● &节能降耗,提高功率因数,节约电费,避免罚款。1.4 执行标准 & GB/T 《电能质量:公用电网谐波》 & GB/T 《电能质量:三相电压不平衡度》 & GB/T 《电能质量:供电电压偏差》 & GB/T 《电能质量:电压波动和闪变》 & GB/T 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》 & GB/T 《电能质量:电力系统频率偏差》 & GB2 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》 & GB/T 《低压成套无功功率补偿装置》2、产品介绍2.1 工作原理 & ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。其原理为:ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
& & 图2-1 &ANAPF有源电力滤波器原理图2.2 产品特点● &DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间,先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;● &一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~31次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;● &具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;● &模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;● &采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;● &输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;● &多机并联,达到较高的电流输出等级;● &拥有自主专利技术。2.3 主要技术参数表2-1 ANAPF有源电力滤波器技术参数2.4 产品型号及说明3、产品应用3.1 容量计算方法谐波是由非线性设备产生的,而每种设备的实际工作状态都不同。因此实际谐波电流需采用专门设备进行测量,考虑到设备的技术及经济性,设计谐波治理装置的额定谐波补偿电流应略大于系统谐波电流。由于谐波电流本身的测量与计算比较复杂,况且在设计时往往很难采集到足够的电气设备使用中的谐波数据,可以根据下列公式估算谐波电流进行选型。3.1.1 根据负载额定电流和行业类型选型3.1.2 &根据变压器容量和行业类型选型3.1.3 &根据快速选型表查表选型 & 查表步骤: & 步骤1:确定变压器容量和变压器负载率(一般在0.6~0.8); & 步骤2:根据变压器负载率确定表2、表3或表4; & 步骤3:确定电流总谐波畸变率(THDi)(表1中THDi值为参考值,仅在估算谐波电流时使用); & 步骤4:根据变压器容量及THDi参考值确定相应的谐波电流值; & 步骤5:考虑到一定的裕量,选择相应容量的ANAPF有源电力滤波器。注:表1~表4参见附录1。3.2 选型示例 & 上海某工厂办公大楼变压器容量为250KVA,变压器负载率为0.8,主要负载为节能灯、变频空调和电梯等,属于办公楼宇。 & 变压器容量为250KVA; & 变压器负载率为0.8; & 负载类型属于办公楼宇,根据表1估算THDi为30%; & 查表4可得估算谐波电流值为83A; & 如果根据公式(2)计算,结果是一样的; & & 考虑到一定的裕量,选择100A的ANAPF有源电力滤波器。3.3 治理方式分类与说明 & 电能质量监测与治理系统针对不同的场合可选择不同的治理方案,一般有集中治理、局部治理和就地治理三种技术方案。 & (一)集中治理 集中治理上图示例 & 本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在配电前端设置有源电力滤波器,采用集中治理的方式抑制谐波。 & 集中治理适用于单台设备谐波含量小,但数量庞大、布局分散的场合,比如办公大楼(个人电脑、节能灯、变频空调、电梯等),虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但整栋大楼的总电流大,总谐波电流也大。 & (二)局部治理局部治理上图示例 & 本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在局部谐波源前端设置有源电力滤波器,采用局部治理的方式抑制谐波。 & 局部治理适用于谐波源集中在某一条或几条馈出支路的配电系统,比如医院的精密仪器、UPS电源等,虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但为防止其他设备产生的谐波对其干扰,采用局部谐波治理。 & (三) 就地治理上图示例 & 本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在主要谐波源的前端设置有源电力滤波器,采用就地治理方式的抑制谐波。 & 就地治理适用于谐波源比较明确且单台设备谐波含量较大的配电系统,比如大型商业区的景观照明、影剧院的可控硅调光设备、工业区的变频器调速设备等,单台设备电流大、谐波含量高、谐波电流大,为防止谐波电流影响其他用电设备,采用就地治理。4 应用案例4.1 &ANAPF在数据机房的应用▲ 项目背景: & 常熟智慧城市是一个市民卡信息中心,其中包括大型数据机房,对电能质量要求非常高;为了提高供电可靠度,采用大量的UPS作为设备电源,机房内还包含空调设备、照明设备等。此类电力电子设备皆属于非线性负载,在使用过程中会产生大量谐波并注入系统中,主要以5次、7次为主;如果不进行谐波治理,对电网造成严重的污染,也影响机房中其他敏感设备,比如导致通信数据错误,甚至瘫痪、中断,降低了配电系统的安全性、可靠性。▲ 治理方案: & 根据以往测量经验进行谐波分析与估算,谐波主要由UPS和一些非线性产生,供电系统由2台800kVA变压器及其一台800kW发电机组成,采用集中治理方案,在每台变压器下加装300A有源电力滤波器,由两台150A并机实现,型号为ANAPF150-380/BGL,来自动跟踪补偿负载产生的谐波电流,保证整个系统安全可靠运行。▲ 治理效果: &图4-1治理之前A、B、C、N相电流波形和电流频谱 & 由图可以看出,治理前,N线电流较大,3次、5次、7次等谐波频次含量较大;治理后,N线电流明显降低、各次谐波电流得到有效抑制,提高了供电系统的稳定性,消除了谐波对通信系统影响的危害,收到了良好的运行效果。▲ 安装现场:图4-2 安装现场4.2 &ANAPF在办公楼宇的应用▲ 项目背景: & 珠海横琴口岸项目是临时边检大楼的新建项目,为边检部门电气设备提供可靠电力支持,对电能质量要求较高;用电设备主要是大功率UPS、LED显示屏、空调、照明和报检大厅动力设备等,会产生大量谐波,其谐波主要包括3、5、7、9次;不进行合理治理,将对其他电气设备产生危害,如:大量的3次谐波造成中线过热甚至发生火灾;大量谐波造成变压器局部严重过热;继电保护发生误动作等。▲ 治理方案: & 根据以往测量经验进行谐波分析与估算,谐波主要由UPS和一些非线性直流电源产生,该项目有1#、2#两个配电站,1#配电站有2台800kVA的变压器,2#配电站有2台1000KVA的变压器,分别采用集中治理方案,在每台变压器下加装ANAPF系列有源电力滤波器,由于安装空间有限,选择我司壁挂式有源电力滤波器进行嵌入式安装,1#配电站中#1和#2变压器下安装型号均为ANAPF75-380/BBL,2#配电站中#1和#2变压器下安装均为2台型号为ANAPF60-380/BBL的有源电力滤波器并机使用,保障了整个供电系统的稳定性。▲ 治理效果:图4-4治理之后电流波形和各次谐波电流畸变率 & 治理前电流波形发生畸变,三相电流畸变率分别为10.8%、11.1%、12.5%;在加装ANAPF系列有源电力滤波器后电流波形趋向正弦波,各次谐波得到有效抑制,电流畸变率明显降低,三相电流畸变率降至4.0%、4.1%、4.4%。▲ 安装现场: 4.3 &ANAPF在工业领域的应用▲ 项目背景: & 合肥日立建机是日立建机集团在中国最大的生产基地,其主要负载是变频器、电焊机和中频炉等,这类负载属于中污染设备,使用时电流变化很快,无功需求大,传统无功柜跟不上负载变化速度,导致功率因数很低,造成无功罚款;同时又会产生大量谐波流入电网中,谐波电流在线路上流动会产生压降,使得电压也畸变严重,致使一些精度高的生产设备不能正常运行,影响公司的生产,导致产品质量下降,给客户带来严重的经济损失。▲ 治理方案: & 该项目共有6台变压器,均采用集中治理方案,在变压器的出线侧加装ANAPF系列有源电力滤波器,型号为:ANPF200-380/BGL,既可补偿谐波又可补偿部分动态无功。同时,建议在变频器的进线端加装输入电抗器,用来滤除部分变频器谐波,以达到更好的治理效果。▲ 治理效果:
& 由图4-5和图4-6可以看出,治理前,电流波形失真十分严重,三相电流畸变率分别为21.3%、25.0%、28.0%,主要以5次、7次、11次等符合6n&1次特性的谐波为主,功率因数约0.83左右,会造成无功罚款;加装ANAPF系列有源电力滤波器后,电流波形已经趋向正弦波,三相电流畸变率分别为2.6%、2.6%、2.6%,主要频次谐波得到有效抑制,功率因数也都到很明显的提高。此次谐波治理,电网质量得到明显改善,有效地保护了生产线上设备的正常运行。 &▲ 安装现场:4.4 &ANAPF在港口码头的应用▲ 项目背景: & 江阴港港口的主要谐波源是门机、行车和一些办公设备,门机在运行时需要大量无功,且电流冲击大,波动很快,产生大量的谐波电流,功率因数很低,造成无功罚款;传统的纯容无功补偿装置已经不能解决这些电能质量问题,不及时治理,甚至会对无功柜产生危害,使得电容寿命降低,更换频繁。▲ 治理方案: & 因现场非线性负载(经检测,主要为起重机回路)多,且具有地域分散,冲击电流大的特点,易采用集中治理方式,在每个变电站进行谐波治理。采用无功功率补偿和谐波治理综合方案可兼顾无功补偿和谐波治理功能,该方案利用现有无功补偿,减少用户改造投入成本,将ANAPF系列有源电力滤波装置并联到配电系统中,一方面可有效抑制谐波放大,保护电容器,而装置的检修与日常维护只需从电网中切除,不影响现场的正常运营。▲ 治理效果: & 由图4-7和图4-8可以看出,治理前,电流波形失真十分严重,呈现典型的M型,三相电流畸变率分别为18.3%、25.1%、32.5%,主要以5次、7次谐波为主;加装ANAPF系列有源电力滤波器后,电流波形已经趋向正弦波,三相电流畸变率分别为2.6%、2.6%、2.6%,主要频次谐波得到有效抑制,电网质量得到明显改善,有效地保护了其他电气设备。 &▲ 安装现场:4.5 &ANAPF在商业中心的应用▲ 项目背景: & 无锡恒隆广场属于大型商业建筑,主要负载是中央空调、电梯和照明设备等,由于变频器高效的节能性,使用大量变频器驱动这些设备,但同时会产生大量3次、5次、7次等谐波电流。谐波电流在线路上流动产生压降,使得电压也跟着畸变,电压畸变率超过国标限值,供电质量相当糟糕,影响其他用电设备的正常使用,现场会出现灯具闪烁的现象。▲ 治理方案: & 无锡恒隆广场该配电系统中共有2台2000KVA的变压器,均采用集中治理方案,在变压器的出线侧加装400A的ANAPF系列有源电力滤波器,使用2台200A并机实现,型号为:ANPF200-380/BGL。▲ 治理效果:图4-10治理后电流波形 & 从图4-9和图4-10可看出,治理前电流波形发生畸变,出现多出锯齿状;治理后电流波形明显得到改善,趋向标准正弦波,电能质量达到很大提高,给用电带来保障。▲ 现场安装: &4.6 &ANAPF在其它行业的应用
电话:021-
传真:021-
更多内容请访问 安科瑞电气股份有限公司()
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装
提点建议:
,请填写评语后直接提交。
&&匿名留言
您可能感兴趣
看过的用户还看过
扫描二维码关注微博
扫描二维码关注微信电力有源滤波装置的结构及应用 - 上海坤友机电设备有限公司
引言随着电力电子技术的迅猛发展和成熟,电力系统中的大型功率电子装置日益增多,在提高工业自动化水平和效益的同时,由于是各种使用传统相控整流技术的大容量非线性负荷,在运行过程中所产生的高谐波和低功率因数的运行状态,严重危害着电力系统的安全和电网供电质量。传统的谐波抑制和无功补偿的方法是将电力无源滤波器与需补偿的非线性负载并联,为谐波提供一个低阻通路的同时也提供负载所需的无功功率。无源滤波器(PF)具有结构简单,使用方便,技术成熟以及成本低等优点。同时,它的缺点也很明显【1】:1)它的补偿特性受电网及负载影响较大,其滤波效果依赖于电网和负载的参数,滤波特性较差;2)给电网带来一定隐患,可能发生电网与滤波器间的串、并联谐振;3)只能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率不能进行精确的补偿,不能对谐波和无功实现动态补偿;4)所需储能元件的体积大。器(APF,ACTIVEPOWERFILTER)则有效的解决了无源滤波器的缺点。器的补偿特性受电网及负载影响很小,不但避免了与电网发生串、并联谐振的危险,同时还可抑制串并联谐振的发生;实现了动态补偿,可以对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率进行迅速的动态跟踪补偿;可以同时对谐波和无功进行补偿,且补偿无功的大小可做到连续调节,既可对一个谐波和无功源单独补偿,也可对多个谐波和无功源进行综合补偿;器补偿无功功率时不需储能元件,补偿谐波时所需储能元件容量不大。本文在介绍器的基本原理和结构特点的基础上,介绍了器拓扑结构的发展现状及其运用,最后展望了器的发展前景。2器的原理及其结构器是由一组开关器件和无源储能元件如电感和电容组成,其系统主要由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两大部分组成。器结构如图1。设负载电流的高次谐波含量为。它的基本工作原理是:检测补偿对象的电流(或电压),经过指令运算电路得到补偿电流的指令信号。该信号经控制器由补偿电流发生电路获得,补偿电流与负载中的谐波电流抵消,使电网的电流恢复为纯正弦波形;同时,器发出基波无功电流,进行无功补偿。图1器的结构3器的拓扑结构及其应用根据电力器接入电网的方式,可将其系统构成分为三大类,即并联型【2-4】,串联型【5,6】和混合型。3.1并联型器一般情况下,并联型器有三种使用方式,单独使用方式、与PF混合使用方式以及注入电流方式。3.1。1并联APF单独使用方式图2为单独使用方式的并联型系统的构成拓扑。它是器中最基本的形式,它可产生与负载谐波大小相等,方向相反的补偿电流,从而将电源侧电流补偿为正弦波。并联型器主要用于感性电流源型负载的补偿,它也是工业上已投入运行最多的一种方案,但由于电源电压直接加在逆变桥上,因此对开关元件的电压等级要求高;负载谐波电流含量高时要求这种APF的容量必须很大,同时具备大的补偿容量和宽的补偿频带比较困难。图2单独使用的并联APF3.1。2与PF混合使用方式为克服单独使用时面临的缺点,并联型APF常常与PF混合使用。就与PF混合使用的形式来说又可分为两种:一种是与无源滤波器并联;另一种是有源电力滤波器与无源滤波器串联。图2(A)是并联型APF与PF并联的结构图。APF与PF并联接入电网,共同承担补偿谐波的任务。PF主要补偿较高次的谐波,是一个高通滤波器,它一方面用于消除补偿电流中因主电路中器件通断而引起的谐波,另一方面它可滤除补偿对象中次数较高的谐波,从而可降低对APF主电路中器件开关频率的要求。图3(B)为并联型APF与PF串联使用的结构图,该方式中,APF的用于改善PF的滤波特性,克服PF易受电网阻抗影响和易与电网阻抗发生谐振缺点。而谐波和无功主要由PF补偿,而这种方式中,APF不承受交流电源的基波电压,因此装置容量比较小。并联混合型有源电力滤波器具有安装、维护简单的优点,可以直接在已有的无源滤波器上进行改造,因此并联混合型电力器的使用最为广泛。3.1。3注入电路方式注入电路方式又可分为与LC串联谐振注入电路方式和与LC并联谐振注入电路方式两种。这种方式可降低APF的容量,它是用电感和电容构成注入回路,利用电感电容电路的谐振特性,使得APF只需承受很小部分的基波电压,从而使APF容量减小。3.2串联型器串联型APF的包括单独使用方式和与无源滤波器混合使用方式两种。串联型APF的结构图如图4。这种装置相当于一个电压控制电压源,通过对电源电压中的谐波分量的检测,产生与之相反的附加电压信号,从而实现系统与谐波的隔离,使电源端电压恢复正弦波形。这种方式的特点是器作为电压源串联在电源和基波源之间,它主要用于消除带电容二极管整流电路等,电压型谐波源负载对系统的影响,以及系统侧电压谐波与电压波动对敏感负载的影响。与并联型APF相比,由于串联型APF中流过的是正常负荷电流,因此损耗较大;此外,串联型APF的投切,故障后的退出及各种保护也较并联APF复杂。因此,目前应用较多的是串联型APF与PF混合使用方式。图5为这种方式的典型系统结构。该方案的特点是谐波基本由PF补偿,而APF作用只是改善PF的滤波特性。3.3混合型器混合型是指串联APF和并联APF的混合使用。如图6,串联的APFI将电源与负载隔离,阻止电源谐波电压传入负载端,同时也阻止了负载中的谐波电流污染电网;并联的APFII则提供了一个低阻抗的谐波电流支路,用于吸收负载中的谐波电流,阻止负载中的谐波电流在电源端产生额外的谐波电压。这种混合型APF结合了串联型APF和并联型APF的优点,又称为统一电能质量调节器(UPQC)。混合型APF结构的主要缺点是控制方法复杂,成本较高。4器的发展趋势器是改善供电质量,净化电网污染的一种有效装置,自从七十年代提出以来,技术得到了长足的发展,越来越多的APF投入了运行,无论从现实功能还是运行功率上都有明显进步。目前,APF已经运用在提高电能质量,解决三相电力系统中终端电压调节,电压波动抑制,电压平衡改善以及谐波消除和无功补偿等问题上。从近年来的研究和应用【1-8】可以看出,器的发展前景如下:1)随着新型能源的发展,器的运用范围得到极大扩展。特别是新型能源发电后并入电网时,器可减少其对电网产生危害,如文献【8】介绍了一种可运用于太阳能发电的器。2)从成本和效率,以及扩大容量来说,APF与PF混合使用的器系统将得到更加广泛得运用。3)器装置的多功能化也是其发展的一个方向。APF在消除高次谐波的同时,提高电力系统的稳定性,抑制闪变和补偿无功。这样既符合电力系统发展的需要,又从功能上降低了装置得成本。5结束语本文在介绍器的工作原理的基础上,分析了各种器的结构特点,总结了器的发展现状,展望了器的发展趋势。随着我国电力事业的发展,电能质量的要求将不断提高,利用进行电能质量治理有着巨大的市场潜力。特别在补偿谐波、无功功率、中线电流、不平衡电流等方面,技术必将拥有更加广阔的前景。上一篇:下一篇: