缓冲容量计算公式水箱的容量如何计算?

::热泵市场::缓冲水箱容积计算
用户名密码验证码
缓冲水箱容积计算
发布日期: 9:59:57
  问:请教个问题,空气能地暖空调一般要配缓冲水箱,为了避免主机的频繁起停,那么不管多大的工程都要配吗?还是盘管水量达到一定量后就不用配水箱了?具体多大循环水量不用配水箱?有没有具体说法?
  答:有分室控制必须要配缓冲水箱,分户控制可以不配。风盘只要是分室控制的,就要配缓冲水箱。
  问:部分变频空气能主机厂家推荐系统不配缓冲水箱,大家怎么看?
  答:变频不配缓冲水箱是不科学。缓冲水箱有蓄能和缓冲的效果,蓄能调节能量和缓解化霜对终端的影响,缓冲系统中空气(包括调试时未排尽的空气和加热从水中排出的空气)对系统稳定性的影响。
  一次侧系统对用户和安装来说比较简单,一般小户型单元房采用一次侧,变频和模块机效果都一致的,对别墅和集中供暖,采用二次侧系统更可靠,更节能。
  问:各位,请教一个问题,五匹低温空气能采暖机用多大的缓冲水箱?
  答:制热量Q=c*m*△T,其中C为比热容,C=4.178KJ/K•℃,m为水的总重量,一升水重为1K,△T为温差(空气能的设定温差为5℃),如果要确定水箱大小,那么根据设备制热量算出水的总重量,即总的水流量,也就是缓冲水箱的容量大小。
(戎马传媒?《热泵市场》杂志社
订阅热线:7)
没有相关资料发布!
* 请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网络道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
* 请不要发布诸如“今天天气真好...”简单的一句话留言评论,发现者一律删除。
* 本站拥有管理笔名和留言的一切权利。
* 本站新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
* 您在本站留言板发表的言论,本站有权在网站内转载或引用。
* 如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
* 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款。
??????????????
??????????????
??????????????
& & & & & & & & & & & & & &
Copyright & 2008 www.rbsq.cn All Rights Reserved
深圳市戎马广告有限公司版权所有缓冲水箱、膨胀罐、压差旁通、管道管径怎么估算,一目了然缓冲水箱、膨胀罐、压差旁通、管道管径怎么估算,一目了然郭鹏学暖通百家号从事暖通行业的朋友都知道,在对空调系统设计时,精准的设备选型是保障中央空调系统安全运行的关键。那么,如何运用现有的经验值,更加高效快速精准的选型,节省设计人员的时间,提高设计效率呢?接下来,就为大家分享各种暖通设备选型表。膨胀罐参考选型表注:①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。储能(缓冲)水箱 参考选型表注:①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。郭鹏学暖通②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。压差旁通阀参考选型表注:①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。空调水管径选型表常用公式:①、流量(m?/h)=0.002826 x 管内直径平方(mO)x 流速(m/s);②、水流量(m?/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水温差℃);③、5℃温差时,水流量(m?/h)=0.172 x 制冷量(KW)注:采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。转自网络,版权属于原作者。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。郭鹏学暖通百家号最近更新:简介:郭鹏致力于暖通考试学习推广相关文章采暖老师傅教你认识系统中的膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱!
我的图书馆
采暖老师傅教你认识系统中的膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱!
素材 | 空气能地暖资讯网如需转载,请注明来源对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。缓冲水箱缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。  北京“煤改电”中分体机的内机+膨胀罐的安装。(伊蕾科斯供图)膨胀罐其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。这样一是会压缩罐体与气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大。二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体与气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出,补回到系统,系统水容积减小压力上升,罐体与气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡,水停止从气囊挤压回系统,压力罐起到调节系统压力波动的作用。压力罐由于气囊的调节作用,广泛应用在水系统的小范围压力波动控制上。压力罐应用在热水和供暖系统上,主要用来消除由于水温变化导致的压力波动,避免损害其他的系统控制元件。我们知道,膨胀罐在供水系统中也有应用,可以消除因水阀打开引起的水锤效应,免遭水锤的冲击,从而达到系统的动态平衡。这个在供水系统中很常见,一般来讲膨胀罐的最大工作压力是八到十公斤,大小从两升到一两百升都有。水是有膨胀的,水在4℃时密度最大,当小于4℃和大于4℃水都会发生膨胀。一吨水从10℃加热到90℃大概会增加36.5升的体积,如果没有膨胀罐的存在,水就会把其他的连接件损坏,所以膨胀罐的作用是不可忽视的,尤其在小系统中。蓄能水箱我理解就是为了达到节能的目的,在小型的中央空调中,加大缓冲水箱的储水量,也就成为了一个蓄能水箱。总体来说,蓄能水箱、膨胀罐和缓冲水箱这三者是没有本质的区别的。区别仅仅是从字面上的理解,实际用到什么地方他们三个是有着相同的地方。膨胀罐主要是在小系统里边,在我们的大系统中,我认为缓冲水箱和蓄能水箱是完全相同的东西。缓冲水箱别再纠结有许多人给我打电话问过,说到底系统用不用装缓冲水箱?我自己认为缓冲水箱是系统的必需品,不能缺少,因为它对整个系统的作用是至关重要的,下面重点说一下。第一,如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。因为主机在启动时最费电,加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主机的启动次数也自然减少,使用寿命也就大大延长。缓冲水箱第二个好处就是高效除霜,除霜时间短。在严冬使用的时候,尤其在-3℃~5℃之间,这时主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很头痛的问题。因为机组在反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,那么除霜时间就增大,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,这样可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也小,避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化,对于稳定系统的终端效果作用是很大的。缓冲水箱的第三个好处就是能够保证系统的水流畅通,能完整地完成自动排气,避免机组报故障。我们知道当水箱放在回水系统时,循环水从水箱上部进入,下部排出,这样水中的气体会积存在水箱上部空间,闭式系统内的压力会自动强制将气体从上部的排气阀排出,这样的话缓冲水箱底部出水口接入水箱的吸水口因为没有气体,所以不但能够保护水泵的叶轮,而且能够让系统没有气体,保证主机正常工作。如果没有缓冲水箱,那么因为气体的存在会造成主机有时流量开关出现故障和高压报警等。缓冲水箱的第四个好处是可以让系统的排污更彻底,防止系统阻塞。在我们的系统中有大量的杂质,这些杂质会通过循环慢慢积存到缓冲水箱的底部,经过Y型过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少Y型过滤器的清洗。因此说缓冲水箱是一个必需品,如果根据实际情况把缓冲水箱适当地做大,那么缓冲水箱又起到了蓄能的作用,也就变成了一个蓄能水箱。水箱如何选择?其实我们的缓冲水箱,根据材质有不锈钢水箱、搪瓷钢板水箱、玻璃钢水箱和PE水箱,根据我们的工程要求选择合适的。如果说简单的算水箱的大小,一平方米取一升就可以。水箱的保温层厚度也特别重要,这点也是我们容易忽略的地方,尤其在北方。实事求是地讲,在北方很多厂家或工程商外保温都是40~50毫米,我觉得南方保温层40~50毫米比较好,一定要360°全方位保温。在北方,我做的水箱都是80~100毫米,这样的话,保温效果好,整体运行成本就会低,要不然我们的运营成本下不来,也没有达到节能的效果。水箱的开孔位置要注意,许多人的开孔位置是有问题的。正确的开孔位置是回水孔距上水箱顶要有200毫米的距离,防止回水向上溅出。下面的出水孔距箱底要有200毫米的距离,这样的话可以降低水泵抽水时的阻力和防止沉淀物吸入水泵,温度探头从水箱底部开始记,在水箱的三分之二处。需要特别注意的是水箱底部的刚度一定要好,不要变形。水箱底部的保温层上下之间一定要有钢构支撑,防止水箱载水时,保温层因水的重力变形,影响保温效果。总结一下,缓冲水箱、膨胀罐、蓄能水箱其实是一种东西,在大小系统中不同的称谓,作用都是一样的,但是我更倾向于把蓄能水箱和缓冲水箱结合在一起,从而达到系统的真正的节能。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢缓冲水箱的体积如何确定_百度知道
缓冲水箱的体积如何确定
最近要做一个水泵前的缓冲水箱,水泵的流量已知,缓冲水箱的作用仅用于稳定水压,水也是常压的自来水,怎么缓冲水箱的体积?
你说的缓冲水箱是保证吸入压头的吧,如果用于稳定系统水压应该设计在泵下游管线上呀,应该叫稳压箱。如果是泵上游的话,高度才是比较重要的,能保证汽蚀余量即可。
对,主要是为了保证水泵的吸入压头,是在水泵的上游,流量大约是2.65t/h
你可以看看泵的铭牌,进口压力的正常值和最大值是多少,然后缓冲水箱的高度根据这个压力来换算,只要入口流量能比2.65t/h大,缓冲水箱的容积大一点小一点都无所谓,缓冲水箱的水位控制可以用一个浮子阀来实现。