过渡电阻对各种特性的试比较全阻抗继电器器影响是否相同为什么

电气F1201――王小辉 电阻一般随短路时间增长而增大的特性,而距离保护第Ⅰ段动作时间很小,故受过渡电阻影响相对较小,而距离保护Ⅱ段测量阻抗则受过渡电阻影响较大。 6-11过渡电阻对长线距离保护影响大,还是对短线距离保护影响大,为什么? 过渡电阻对距离短线保护影响大,因为线路长、整定阻抗大,相对保护范围大,从特性圆可以看出当过渡电阻R超过R1时短线方向阻抗继电器不能动作,而长线阻抗继电器可以动作。当过渡电阻超过R2(R2>R1)时长线阻抗继电器才不能动作,由此可见,过渡电阻对短线距离保护影响大。 6-13电力系统振荡对距离保护有什么影响?哪一种影响最大? 电力系统振荡时,系统各点的电流、电压将随线路两侧电源电动势间的角度δ变化而变化,因而系统中各点的测量阻抗也将随δ角发生变化。系统中保护电流元件和低电压元件可能会误动作。由此分析可知,电力系统振荡时距离保护中,对全阻抗继电器影响最大,最容易误动作。 6-14电压互感器二次回路断线对阻抗继电器有什么影响,如何防止? 在运行中的距离保护由于电压互感器二次回路断线,造成电压回路断线失压,使测量阻抗Zr小于整定阻抗Zset,距离保护误动作。 为了防止距离保护误动作必须设置电压回路断线闭锁装置。对断线闭锁装置的要求图下: (1)电力系统正常运行时,断线闭锁装置不应启动; (2)电压互感器二次回路发生断线或短路时,断线闭锁装置可以可靠动作,将距离保护闭锁,同时发出电压回路断线信号,一边运行人员处理; (3)被保护线路故障而电压回路正常时,断线闭锁装置不应动作。 6-15试分析说明三种特性圆的阻抗继电器中,哪一种受过渡电阻影响最大?哪一种受系统振荡影响最大? 方向阻抗继电器受过渡电阻影响最大;全阻抗继电器受系统振荡影响最大。
第七章 电网的差动保护 7-2纵差保护中不平衡电流是由于什么原因产生的?不平衡电流在暂态过程中具有哪些特性?它对保护装置有什么影响? 不平衡电流是由纵差保护线路两端互感器的励磁特性不完全相同,在短路故障时通过很大一次电流使两个电流互感器的铁芯饱和程度不同,造成TA二次电流差别较大,产生不平衡电流。 不平衡电流在暂态起始段和结束段都不大,最大不平衡电流 发生在暂态过程中段。因此纵差保护要躲过不平衡电流,不平衡电流过大将使保护装置灵敏系数降低。 7-3在纵差保护中动作电流的整定计算中应该考虑哪些因素?为什么? 纵差保护动作电流整定计算要考虑连个因素,即躲过保护区外短路的最大不平衡电流和躲过被保护线路的最大负荷电流。这样可提高纵差保护的灵敏系数。 7-4为什么纵差保护能保护线路全长?电流保护和距离保护为什么不能实现全线速动保护功能? 纵差保护整定动作值按躲过最大负荷电流和最大不平衡电流整定,故可保护线路全长,电流互感器装在线路两端,两个TA之间的长度是保护范围。电流速断保护和距离保护都存在死区,所以不能实现全线速动保护功能。 7-6电流保护和横差方向保护的异同点有哪些? 横差方向保护与电流保护相比主要优点是能够快速地、有选择地切除平行线路上的故 6 电气F1201――王小辉 障,并且接线简单;缺点是在相继动作区内发生短路故障时,切除故障时间将延长1倍,选用功率方向继电器保护有死区,双回线路有一回线路停止运行时,保护要退出工作。 7-7说明横差方向保护的工作原理,为什么能有选择性地切除故障线路?为什么在直流操作电源中采用闭锁接线? 平行线路的电流平衡保护是横差保护的另一种形式,是基于比较平行电路的两回线中电流绝对值大小而工作的。正常运行或外部短路时,平行线路两回线中电流相等,保护不动作;在平行线路内部故障时,故障线路流过电流大于非故障线路中流过的短路电流,保护根据这一点正确选择出故障线路,并将其切除。电流平衡保护是用比较双回线路的电流来判断故障的,所以当某一回线停止运行时保护就不能正常工作了,必须退出运行。这样它与横差保护一样也采用直流操作电源闭锁。
第八章 电网的高频保护 8-1试述高频你保护的基本工作原理?高频保护能否单端运行?为什么? 高频保护与线路纵差保护原理相似,它是将线路两端的电流相位或功率方向转变为高频信号,然后利用输电线路本身构成高频电流通道将此信号传送到对端,在线路两端保护装置中进行电流相位或功率方向比较。高频保护不反应保护范围外故障,在参数上不需要与下一级线路配合,因此可以达到无时限有选择地切除内部故障。 以上分析说明高频保护不能单端运行。 8-2常用高频保护有几种?分别说明它们的工作原理? 常用高频保护有①高频方向保护;②高频距离保护;③电流相差保护;其中: 高频方向保护是根据比较被保护线路两端功率方向的原理构成的; 距离高频保护是由距离保护和高频收发信机结合构成的,属于比较式高频保护; 电流相差保护是根据比较被保护线路两端相位原理构成的保护。 8-3高频信号的频率为何取50~300kHz?频率过高或过低有什么影响? 电力线路载波通道是利用被保护线路作为高频信号的传输通道,它的载波频率范围为50~300Hz。当频率小于50Hz时,高频信号受供电电压干扰大,而各加工设备的构成困难;当频率高于300Hz时,高频能量衰减将大大增加。 8-4什么叫闭锁信号、允许信号和跳闸信号? (1)闭锁信号:禁止保护跳闸的信号。当线路发生内部故障时,两端不发生闭锁信号,通道中无闭锁信号,保护作用于跳闸,因此,无闭锁信号是保护跳闸的必要条件。 (2)允许信号:允许保护动作于跳闸的信号。有允许信号是保护跳闸的必要条件。 (3)跳闸信号:线路对端发来的直接使保护动作于跳闸的高频信号。只要收到跳闸信号,不管本端保护是否动作,保护必须启动并动作于跳闸,因此,跳闸信号是保护跳闸的充分条件。 8-5试述高频通道各构成元件的作用及工作原理? 高频通道主要加工设备有:①高频阻波器;②耦合电容;③连接滤波器;④高频电缆;⑤保护间隙;⑥接地开关;⑦高频收发信机。 8-6相差高频保护和高频闭锁方向保护为什么采用两个灵敏系数不同的启动元件? 高频闭锁方向保护采用两个灵敏系数不同的启动元件,1KA灵敏系数较高,用于启动发信;2KA灵敏系数低,用于启动跳闸回路。采用两个灵敏系数不同的启动元件是为了防止外部故障时间,故障点的保护端感受到情况与内部故障一样,此时主要靠近故障点端保护发出高频信号将远故障点点保护闭锁,防止其误动作。 相差高频保护启动元件由负序电流元件KAN和相电流元件KAP组成。负序电流元件有高 7 电气F1201――王小辉 整定值和低整定值,低整定值元件灵敏数高,用于启动发信;负序高整定值元件灵敏系数低,用于启动比相回路。相电流元件与负序高定值元件、记忆元件一起构成对称短路故障的启动元件。 8-7什么叫远方启动?它有什么作用? 远方启动的高频闭锁方向保护框图如P216-8-13,除保护的电流元件KA启动外,收信机收到对端的高频信号后,经延时元件KT3、或门1、禁止门2也可启动发信,这种启动方式称为远方启动。 8-12什么叫做高频距离保护?它与距离保护有什么差别? 利用距离保护的启动元件和方向控制元件控制收、发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护称之为高频距离保护。 高频闭锁距离保护与距离保护的区别是:前者既能在内部故障时快速切除被保护范围内任一点故障,又能在外部故障时作为下一级线路和变电所的后备保护,兼有距离保护和高频闭锁方向保护两种保护的优点,并能简化整个保护线路;而距离保护存在死区,不能实现全线无时限切除任一点故障,而且受各种因素影响较大。 8-13试比较高频闭锁方向保护与高频闭锁距离保护有什么异同点? 高频闭锁方向保护只能作为本线路的全线快速保护,不能作为变电所和下一级线路的后备保护,而高频闭锁距离保护具有高频闭锁方向保护和距离保护两种保护的优点,即在内部故障时能快速切除被保护范围内任一点故障,又能在外部故障时作为下一级线路的后备保护。
第九章 输电线路的自动重合闸 9-2自动重合闸的基本类型有哪些?它们分别适用于什么网络? 按功能划分:①三相重合闸;②单相重合闸;③综合重合闸。 9-4电力系统对自动重合闸的基本要求是什么? (1)动作迅速; (2)手动跳闸时不应该重合,手动合闸与故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,不应重合; (3)不许允多次重合; (4)动作后自动复归; (5)用不对称原则启动; 9-5电力线路为什么要装设自动重合闸装置? 在电力线路(架空线路)中瞬时性故障约占故障总次数的80%~90%,当故障被切除后,电弧熄灭,故障点去游离,绝缘强度恢复到故障前的水平,此时若能在线路断路器断开后再进行一次重合闸即可恢复供电,从而提高了供电可靠性,采用自动重合闸,可以快速重合,提高了电力系统的稳定性。 9-6单相重合闸选相元件的作用和类型是什么? 单相重合闸选相元件的作用是线路发生单相接地短路时,选出故障相。 选相元件按电网接线盒运行特点有以下几个类型:①相电流选相元件;②相电压选相元件;③阻抗选相元件;④相电流差突变量选相元件。 9-8什么叫重合闸前加速和后加速?为什么高压网络中应采用重合闸后加速的工作方式? 自动重合闸前加速:指当线路发生短路故障时,第一次又无选择性电流速断保护瞬间切断故障,第二次继电保护动作按有选择性方式切除故障。 自动重合闸后加速:指线路发生短路故障时,继电保护先有选择性的切除故障,然后重 8 电气F1201――王小辉 合闸,如果是瞬时性故障则合闸成功,恢复供电;如果是永久性故障则第二次无选择性的切除故障,加速切除故障,缩短了停电时间,提高了供电可靠性。 采用后加速保护,是按继电保护有选择性的切除故障,这与原继电保护方案相同,这时如果重合闸装置出现故障也不会对线路保护造成影响,可以正常工作;如果用前加速,则先按无选择性瞬时跳闸,重合闸装置出故障则使线路保护不能正常工作。 9-10什么叫自动重合闸的不对应启动原则? 自动重合闸的不对应启动原则指采用控制开关位置和断路器位置不对应原则启动重合闸,对综合自动重合闸宜采用不对应原则和保护同时启动。 9-12快速自动重合闸为什么对电力系统稳定有利? 快速自动重合闸从短路开始到重新合上断路器的整个时间大约为0.5~0.6s,在这样短的时间内,两侧电源电动势角来不及摆开到危机系统稳定的破坏角度,故能保持系统的稳定,恢复正常运行。
第十章 电力变压器保护 10-1电力变压器的不正常工作状态和可能发生的故障有哪些?一般应装设哪些保护? 变压器的故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。 内部故障:绕组的相间短路、绕组的匝间短路、接地短路和铁的烧损; 外部故障:油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路和接地短路。 变压器不正常工作状态:①过负荷、②外部短路引起的过电流、③外部接地引起的中性点过电压、④绕组过电压或频率降低引起的过励磁、⑤变压器油温升高和冷却故障。 10-2差动保护的不平衡电流是怎样产生的? (1)变压器正常运行时的励磁电流引起的不平衡电流; (2)变压器各侧电流相位不同引起的不平衡电流; (3)由于变压器计算变比与选用变比不同而引起的不平衡电流; (4)由变压器调压引起的不平衡电流; (5)由于各侧电流互感器误差不同引起的不平衡电流。 10-3变压器励磁涌流有哪些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有哪些? 当变压器空载投入和外部故障切除电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流,这种暂态过程中出现的变压器励磁电流称为励磁涌流。励磁涌流可达6~8倍额定电流。 励磁涌流的特点: (1)包含有很大成分的非周期分量,约占基波的60%,涌流偏向时间轴的一侧; (2)包含有大量的高次谐波,且以二次谐波为主,约占基波的30%~60%以上; (3)波形之间出现间断角,间断角可达80°以上。 变压器差动保护中防止励磁涌流影响的措施: (1)采用具有速磁饱和铁芯的差动继电器; (2)利用二次谐波制动而躲开励磁涌流; (3)按比较间断角来鉴别内部故障和励磁涌流的差动保护。 10-5试述变压器气体保护的基本工作原理?为什么差动保护不能代替气体保护? 在油浸式变压器油箱内部发生故障时,由于故障点的局部高温使变压器油温升高油内空气被排出形成上升气泡,若故障点产生电弧,则变压器油和其他绝缘材料分解出大量气体,这些气体自油箱流向油枕上部,故障越严重,产生气体越多,流向油枕气流速度越快。利用这个气体实现的保护称为气体保护。 因为差动保护不能保护所有内部故障,如变压器油面下降,匝间短路等,因此采用瓦斯 9 电气F1201――王小辉 保护作为变压器主保护。对变压器内部故障全面保护,瓦斯保护接线比差动保护接线简单,灵敏性高。 10-7变压器后备保护可采取哪些方案?各有什么特点? 变压器相间短路的后备保护既是变压器的后备保护,又是相邻母线或线路的后备保护,故可以采用如下方案: (1)过流保护。低电压启动的过流保护,比过流保护灵敏性高; (2)复合电压启动的过电流保护。适用于升压变压器和过流保护灵敏系数达不到要求的降压变压器; (3)负序电流及单相式低电压启动的过电流保护。负序电流保护的灵敏系数高,但整定计算复杂。过渡电阻对距离保护的影响_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置: &
& 过渡电阻对距离保护的影响
过渡电阻对距离保护的影响
Power Technology
过渡电阻对距离保护的影响 过渡电阻对距离保护的影响
(东源曲靖能源有限公司,云南 曲靖 655000)
要】过渡电阻是电路运行过程中电路保护特别重要的部
分,对于电路的保护有着十分重要的意义,由于其在电路保护中发挥着独特的作用,并且它对于电路中的相对距离有着较高的要求,所以需要技术工作人员重视过渡电阻对距离保护的影响。本文旨在结合过渡电阻距离保护的实际,在相关理论的指导下,分析了过渡电阻对单相接地、相间故障时测量电抗的影响情况,目的是找到消除过渡电阻,保证单相接地、相间故障时测量电抗的精度,为在实践中实现对电路更好的保护提供一定的借鉴。
【关键词】过渡电阻;距离保护;影响
1 过渡电阻在距离保护中出现的问题
1.1 过渡电阻对故障的影响
在实际电力系统铺设过程中,过渡电阻由于受到诸多环境条件等外在因素的影响,从而导致电路出现故障的可能性比较大,例如电路的单相接地出现故障。由于过渡电阻存在一定距离,尤其是出现更大的过渡电阻时,往往会间接影响到电气系统的保护装置,会造成保护装置误动,无法满足用户的需求。
1.2 过渡电阻距离保护的发展延伸
社会经济的发展,社会文明的不断进步,对电力铺设提出了全新的要求,电路保护逐渐成为电力铺设过程中的难点问题。过渡电阻的距离保护是随着电力铺设的发展而随之发展的。20世纪初期,继电器开始广泛应用于电力系统的继电保护中,研究人员普遍认为这个时期是继电保护技术发展的延伸开端。
随着我国电路铺设的发展推广,对电路保护的重视程度日益增加,电阻距离也随着时代的变化不断发展。继电器电阻的距离保护经历了四个发展阶段:电磁式的装置具有一定的保护性,随后由晶体式的继电保护装置转向到集成综合性的电路继电保护装置,然后再到微机型的继电保护装置,这一过程是具有创新性和颠覆性的。构成继电保护的装置往往对元件、材料等进行了巨大的革新。我国在引进过渡电阻时往往是在国内消化,在借鉴先进制造技术基础上,促进过渡电阻的设计制造迈入新的台阶。随着我国的经济发展,我国继电器电阻的距离保护趋向于完善的阶段,电阻的距离保护已经进入了一个广泛运用的阶段。目前,110KV以上线路保护有三个阶段,由于我国电力在工业中发展较为缓慢,造成了三个阶段的继电保护装置并列使用的局面,还因为保护装置安装人员自身素质不同,往往造成保护装置经常出现不正确的动作。随着不断研究,人们开始对过渡电阻的距离进行保护,在电力系统的各个方面和各种电压等级上均有相对的发展,如对线路的保护、发电机的保护、变压器的保护等进行多次系统调节。因此,现在各种不同原理、不同性能、功能齐全以及可靠性高的过渡电阻保护装置正全面运用在电力系统中,我国电力系统的继电保护已进入了“微机”保护的时代。
1.3 过渡电阻的距离保护现状
目前,国内外的电力部门为了解决人们重负荷用电时,经过渡电阻发生接地短路导致输电线路末端高阻出现故障,在线路的铺设过程中,传统的距离保护因客观条件无法明确动作后出现的问题,针对这个问题科技人员进行了实验研究。其研究对象主要集中于对多边形继电器的使用、复合特性继电器的使用,对距离继电器进行改进,使正序电压极化接地,改进自适应距离继电器的铺设方法。 2 过渡电阻对距离保护的影响
过渡电阻对距离保护的影响一般情况下是由于阻抗继电器的不正确测量造成的,当电力在系统中发生一定的故障时,普通人认为可能是金属性短路,但事实上,大多数的情况下,短路点其实存在过渡电阻。当存在过渡电阻时,对距离保护进行测量,使电阻不再与故障距离成正比,这样不仅使距离保护的动作区扩大或者缩小,而且距离保护因客观因素可能会发生拒动、误动,从而会给电力系统的
268华东科技
安全运行带来不同的损失,严重时可能威胁到整个电力系统的稳定性。
2.1 过渡电阻的影响
过渡电阻的距离保护往往会采用“神经网络”消除电力系统中对过渡电阻的影响 , 所谓的人工神经网络是由多个电流的神经元联合而成,是科学家借助科技平台来进行对人脑行为模拟的网络系统,它与传统方法的区别是,通过对样本的学习来摸索其中的规则,学习自适应保护方式,对存储中有限的权值阀值进行随时使用,从而能够有效的实现过渡电阻的影响,实现对电路高效的科学的保护,充分发挥其在电路保护中的重要作用,消除电路铺设过程中不利因素的影响,保证电力的正常铺设,有着十分重大的现实意义。
2.2 消除过渡电阻对距离保护的影响及方法
为了减小过渡电阻对距离保护的影响,相关工作人员提出了大量可以消除过渡电阻影响的算法。例如对零序网图进行分析,在得到两侧零序故障电流相角差的前提下做出明确的表达式,对方程进行求解后,可以明确得到故障的所在点,与保护装置的正序电抗。目前电源侧的等效零序阻抗的系数全部采用单端的数据,来增强计算技术的高精度。同时针对双侧供电的线路实施新的方案,在计算方法上被称为是避开过渡电阻故障的测量方法。该方法是对不同故障情况做出判断,来确定出故障的类型,从而在技术上可以比较准确的测出故障的距离长度。对发生三相接地短路、单相接地短路时,采用的算法基本上是欧姆继电器所采用的正确动作。如出现特殊情况,如相角差出现较大的情况下,在算法上往往会带来一定的误差。
现在还可以采用多边形特性的距离继电器对过渡电阻进行消除,多边形继电器的特性一般包括四边形、五边形以及其它多边形的特性,具有较好的克服过渡电阻的能力,一般情况下的多边形继电器由各种独立的元件来完成各种各样的功能,如测量距离、方向判别和躲负荷等功能。多边形特性的距离继电器需要在使用时进行大量的计算,并注重对实际情况的考虑,否则极易产生故障。
自适应的继电保护也是过渡电阻得到克服的重要方法,这是上世纪80年代的技术,它的具体原理是根据电力系统运行和故障的状态变化,修改继电保护的数值从而使继电保护取得最佳性能。这种系统要优于常规的继电保护,是继电保护技术的革新,可以有效地消除过度电阻带来的影响,与传统的继电保护处理方法相比较,所保护的距离变大,误差减小,但是目前的成本较高,还处于进一步的技术优化和研究当中,不过有望进入大范围的技术应用。 3 结语
过渡电阻对距离保护的影响,在电力系统中是一直存在的。我们只有对电力系统继电器进行不断的细节改进与技术创新,方可消弱它的影响,减少其对电路本身造成的危害,保证电力持续稳定的供应,为经济发展与人们的日常生活提供更为稳定的电力保障。引入接地距离保护系统,除了能很好的处理距离保护的问题之外,还可以较好的对整定值进行保护。在有了算法和系统引入的基础上,相关部门在以后的工作中能更好的对电力系统实施保护措施,从而更好的确保电力的正常供应。 参考文献:
[1] 张华中,王维庆,朱玲玲,张忠.基于过渡电阻计算的距离保护[J].电力系统保护与控制,2008(18).
[2]荣雅军,王莉莉.短路故障时高过渡电阻条件下距离保护的研究[J].华北电力技术,2004(3).
[3]吴迪帆.过渡电阻对距离保护的影响[J].实用技术与管理,2005(12). [4]陈志东.接地距离保护采用自适应控制消除过渡电阻的影响[J].电气开关,2009(05).
[5]王兴国,黄少锋.过渡电阻对故障暂态分量的影响分析[J].电力系统保护与控制,2010(02).
Word文档免费下载: (下载1-1页,共1页)
本论文又分析了过渡电阻、两侧电源电势相位差6对距离保护阻抗测量的 影响.从ATP...第五节影响距离保护正确工作的因素及对策 一、短路点过渡电阻对距离保护的影响 1、...短路点过渡电阻对距离保护的影响 ? 线路串联补偿电容对距离保护的影响 ? 非工频分量对距离保护的影响 1 短路点过渡电阻对距离保护的影响① 单侧电源线路 A ? 1......为了减小过渡电阻对保护的影响,可采 用承受过渡电阻能力强的阻抗继电器。 (1)只有发生金属性短路故障时,保 护才能正确反应保护安装处到短路点间 距离; 小结 (2)......距离保护4:影响因素及对策距离保护4:影响因素及对策隐藏&& 第五节 影响距离保护正确工作的因素及对策 * 一、 短路点过渡电阻对距离 保护的影响 1、 短路点过渡......距离保护躲过渡电阻能力研究_专业资料。通过分析线路出口故障时过渡电阻对距离保护的影响,比较传统型距离保护、自适应距离保护、神经网络距离保护的优缺点,利用南水电厂......TV TA TV的误差 TV TV二次回路断线 TV 串联补偿电容 1 5.6.1 短路点过渡电阻对距离保护的影响 1.过渡电阻的性质 1.过渡电阻的性质 电弧电阻 估算: R =......3.7 距离保护特殊问题 3.7.1 过渡电阻对距离保护的影响实际系统的故障一般...Z J .1 R Z J .2 A R 过渡电阻对不同安装地点距离保护影响的分析 ? 以上分析充分说明,过渡电阻的数值对阻抗元件 工作的影响较大,同时保护装Z的整定值越......距离保护实验_物理_自然科学_专业资料。继电保护专题实验报告一、实验目的本实验以研究过渡电阻对距离保护的影响为目的, 通过实验数据观察过渡电阻增加时保 护的动作......继电保护高级工题库_学霸学习网
继电保护高级工题库
江西电力职业技能考试 &&继电保护&&高级工题库一、选择题(180 题)1. 某变压器的接线组别为 Y0/Y-12,则差动保护用的 CT 二次接线为( A ) A.△ /△ B.Y/Y C.A,B 任一种均可保护跳闸出口压板,其上端头对地为( A )伏,下端头对地( C )伏; 上下端头之间为( C )伏。 A.+110 B.-110 C.07. 保护动作至发出跳闸脉冲 40ms,断路器连灭弧 60ms,重合闸时间继电器整定 0.8 秒,开关合闸时间 100ms,从事故发生至故障相恢复电压的时间为( B ) 。 A.0.94 秒 B.1.0 秒 C.0.96 秒2. 零序电流保护在常见运行方式下,在 220~500KV 的 200km 线路末段金属性短 路时的灵敏度应大于( C ) A.1.5 B.1.4 C.1.38. LFP-901B 和 WXB-11 微机高频保护起动、停信、远方启动及每日交换信号的 操作逻辑的设置方式为( C ) A.LFP-901B 和 WXB-11 微机高频保护均设在保护中; B.LFP-901B 型装置设在收发讯机中,WXB-11 型装置设在保护中; C.WXB-11 型装置设在收发讯机中,LFP-901B 型装置设在保护中。 9.按躲负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器的 极性接反而有可能误动的接线方式为: C ) ( 。 A.三相三继电器式完全星形接线; B.两相两继电器式不完全星形接线 ; C.两相三继电器式不完全星形接线。3.220KV 电网按近后备原则整定的零序方向保护,其方向继电器的灵敏度应满足 ( A ) 。 A.本线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于 2; B.相邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于 2; C.相邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于 1. 5。 4.用于超高压电网的保护直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作时间应小 于( A ) 。 A.10ms B.15ms C.20ms10.前加速、后加速保护第一次动作分别是( B )切除故障。 A.无选择性、无选择性 ; B.无选择性、有选择性; C.有选择性、无选择性。 11.在我国大接地电流系统与小电流接地系统划分标准是依据 X0/X1 的值,15.电压频率变换器(VFC)构成模数变换器时,其主要优点是: C ) ( 。 A.精度高 B.速度快 C.易隔离和抗干扰能力强6.一般 220KV 线路保护,当开关在分闸状态,控制电源投入时,用万用表测量主 ( C )的系统属于大接地电流系统。 A.大于 4~5 B.小于 3~4 C.小于或等于 4~518.快速切除线路任意一点故障的主保护是( C ) 。 A.距离保护; B.零序电流保护; C.纵联保护12.当 PT 接于母线上时,线路出现非全相运行,如果断线相又发生接地故障,两 端负序方向元件( B ) 。 A.不能正确动作 B.能正确动作 C.动作特性不确定 C )躲过渡电阻能力19.双母线差动保护的复合电压(U0,U1,U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失 灵保护,这一做法的原因是( C )。 A.断路器失灵保护原理不完善; B.断路器失灵保护选择性能不好; C.防止断路器失灵保护误动作。13.在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时( 最强。 A.全阻抗继电器 器 14.承受工频耐压试验 1000V 的回路有( C ) 。 A.交流电流电压回路对地; B.110V 或 220V 直流回路对地; C.110V 或 220V 直流回路各对触点对地。 15.我国电力系统中性点接地方式有三种.分别是( B B.方向阻抗继电器C.工频变化量阻抗继电20.断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控 制电源消失时应发出( C ) 。 A.音响信号; B.光字牌信号; C 音响和光字牌信号。21.主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( C ) 。 A.辅助保护; B.异常运行保护; C.后备保护 ) 。22.66~110kV 电压等级的设备不停电时的安全距离是( B ) 。 A.2.0m; B.1.5m; C.1.0mA.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; B.直接接地方式、经消弧圈接地方式和不接地方式; C.不接地方式、经消弧圈接地方式和经大电抗器接地方式。 16.电力系统发生振荡时, C )可能会发生误动。 ( A.电流差动保护; B.零序电流速断保护; C.电流速断保护23.在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( A ) 。 A.2.5mm2; B.4mm2; C.5mm224.在电压回路中,当电压互感器负荷最大时,至保护和自动装置的电压降不得超 过其额定电压的( B )。 A.2%; B 3%; C.5%17.500kV 线路保护用的电流互感器一般选用( C )级暂态型电流互感器。 A、TPS B、TPX C、TPY225.如果直流电源为 220V,而中间继电器的额定电压为 110V,则回路的连接可以 采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( B ) 。 A.正电源; 源端)B.负电源;C.远离正、负电源(不能直接接于电B.与断路器跳闸线圈并联; C.与跳闸继电器出口触点并联。 32.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应( C A.在各自的中性点接地; B. 选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地; C. 只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。 33.按照部颁反措要点的要求。集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线 应采用屏蔽电缆,同时( C ) 。 A. 电缆的屏蔽层应在开关场所可靠接地; B. 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地; C. 电缆的屏蔽层应在开关场所和控制室两端可靠接地。 34.对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是( C ) 。 ) 。26.直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是( C ) 。 A.± 3%; B.± 5%; C.± 10%27.电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支 路呈现为( C A.电阻性; ) ,使一、二次电流有不同相位,从而造成角度误差。 B.电容性; C.电感性28.变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电流时铁 芯也不至于饱和的 TA,一般选用( B ) 。 A.0.5 级; B.D 级; C.TPS 级29.负序电流继电器往往用模拟单相接地短路来整定,即单相接地短路时的负序电 流分量为短路电流的( C ) 。 A .3 倍; B. 倍; C.1/3 倍A. 交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理; B. 直流电源来线必须经抗于扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理; C. 交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理。 35.当电流互感器 10%误差试验不满足要求时,可采取( B ) 。30.按照部颁反措要点的要求,对于有两组跳闸线圈的断路器, A ) ( 。 A. 其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电; B. 两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电; C. 其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流 熔断器 。 31.按照部颁反措要点的要求。防止跳跃继电器的电流线圈应( A ) 。 A.接在出口触点与断路器控制回路之间;3A.增大二次电缆截面,并联电流互感器,改用伏安特性高的二次绕组,提高 电流互感器变比; B.增大二次电缆截面,串联电流互感器,改用伏安特性高的二次绕组,提高 电流互感器变比; C.减小大二次电缆截面,串联电流互感器,改用伏安特性高的二次绕组,提 高电流互感器变比。 36.在正常运行时确认 3 U0 回路是否完好,有下述三种意见,其中( C )是正 确的。 A. 可以用电压表检测 3 U0 回路是否有不平衡电压的方法判断 3 U0 回路是否完 好; B. 可以用电压表检测 3 U0 回路是否有不平衡电压的方法判断 3 U0 回路是否完 好,但必须使用高内阻的数字万用表,使用指针式万用表不能进行正确地 判断; C. 不能以检测 3 U0 回路是否有不平衡电压的方法判断 3 U0 回路是否完好。 37.在新保护投入时, A ) ( 。 A. 不能单独以“六角图”或类似的测试方法确证 3 U0 构成的零序方向保护的极 性关系是否正确; B. 利用“六角图”或类似的测试方法便可确证 3 U0 构成的零序方向保护的极性 关系是否正确; C. 利用测试功率因数角的方法可确证 3 U0 构成的零序方向保护的极性关系是 否正确。 38.为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作必须( C ) 。 A.装设电压断线闭锁装置; B.装设电流增量启动元件; C.同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件。 39.谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( B ) 。4A.为了提高差动保护的动作速度; B.为了防止在较高的短路电流水平时,发生内部故障后,由于电流互感器的饱 和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动; C.保护设置的双重化,互为备用。 40.变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是( C A.为了躲励磁涌流; B.为了内部故障时提高保护的动作可靠性; C. 当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提 高动作值。 41.过渡电阻对距离继电器工作的影响是( C ) 。 A.只会使保护区缩短; B.只可能使继电器超越; C.视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。 42.下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作( B ) 。 ) 。A.高频闭锁距离保护;B.相差高频保护;C.高频闭锁负序方向保护 43.对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设 备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道 裕量不低于( C ) ,否则,不允许将保护投入运行。 A.25db; B.1.5dB; C.8.686dB44. “四统一”设计的距离保护振荡闭锁使用( B )方法。 A.由大阻抗圆至小阻抗圆的动作时差大于设定时间值即进行闭锁; B.由故障起动对 I、Ⅱ段短时开放,超时不动闭锁保护; C.整组靠负序与零序电流分量起动。 45.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动 作顺序为( B ) 。A.20~30B.40~500C.500 以上51.能够使电流继电器动作的最小电流值,称为继电器的( A ) A.动作电流; B. 返回电流; C.最小精确工作电流52.Y,d11接线的变压器,一次A相电压与二次a相电压的相位关系是( C ) 。 A.相位相同; 相电压π /6; C.二次 a 相电压超前一次 A 相电压π /6; 53.继电保护的“三误”是指( C ) A.误整定,误试验,误碰; B. 误整定,误试验,误接线; C.误整定,误接线,误碰。 D.相位相反。 B.一次A相电压超前二次aA.三相跳闸不重合; B.选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相; C.选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相。 46.断路器失灵保护是( C ) A.一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障; B.一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保 护的动作信号起动失灵保护以切除故障点;C.一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点。 54.220KV 变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定为 47.母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止( C ) A. 系统发生振荡时母线电流差动保护误动; B. 区外发生故障时母线电流差动保护误动; C. 由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动。 48. 自动低频减载装置动作时采用的延时一般为( A ) A.0.15~0.3s; B. 0.3~0.5s; C.0.5~1s ( B ) A.100V; B. 180V; C.300V。55.采用 220KV 两相线路对电铁负荷供电,将在电网中产生( C ) A.零序电流和谐波分量; B.负序电流,零序电流和谐波分量; C.负序电流和谐波分量。 56.微机保护的重合闸工作方式有( B ) A.综合重合闸、三相重合闸、单相重合闸和停用重合闸; B.三相重合闸、单相重合闸和停用重合闸;549.下列端子号表示电流回路的是( A ) 。 A.A431; B. B630; C.C70150.目前使用的高频载波频率一般在( B )KHZ。 C.综合重合闸、三相重合闸和单相重合闸。 57.当变压器采用比率制动的差动保护时,变压器无电源侧电流互感器( 接入制动线圈。 A.不应; B.可以; C.必须 C )测量触点(继电器未动作时的常开触点及动作后的常闭触点)间的绝缘电阻。 A.1000V; B.500V; C.2500V63.在 Y,d11 接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于 其他两相短路电流的( B )倍。 A. ; B.2; C .1/258. 兆欧表有 3 个接线柱, 其标号为 G、 E, L、 使用该表测试某线路绝缘时 ( A ) 。 A. G 接屏蔽线、L 接线路端、E 接地; B. G 接屏蔽线、L 接地、E 接线路端; C. G 接地、L 接线路端、E 接屏蔽端。 59.由三只电流互感器组成的零序电流滤过器接线,在负荷电流对称的情况下,如 果有一相互感器二次侧断线,流过零序电流继电器的电流是( C )倍的负荷 电流。 A..3; B. ; C.164.在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向电流保 护中的方向元件将( B ) 。 A.因短路相电压为零而拒动; B.因感受零序电压最大而灵敏动作; C.因零序电压为零而拒动。 65.在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压 ( C ) 。60.在同一个小接地电流系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护, 电流互感器装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除 一条线路的几率为( C ) 。 A.1/3; B. 1/2; C.2/3A. 故障点距母线越近,电压越高; B. 故障点距母线越近,电压越低; C. 不管距离远近,基本上电压一样高。 66.按照最新检验规程,对微机型保护装置,全部检验和部分检验周期分别为 ( B ) 。 B.6 年,2~3 年; C .3 年,1 年61.中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定 电压的( A ) 。 A .5%; B.10%; C.15%A.4 年,1 年 ;67.在电气设备上工作,哪一项是保证安全的组织措施( A ) 。 A.工作票制度;662.干簧继电器(触点直接接于 110V、220V 直流电压回路)应以( A )摇表B.工作安全制度;C.工作保证制度。 68. 一组对称分量 A、B、C 按逆时钟方向排列,彼此相差 1200,称为( B ) 分量。 A.正序 ; B.负序; C.零序75.低频率解列装置设置地点为( A ) A.系统间联络线上的适当地点; B.调峰水电厂机组高压侧开关; C.220KV 枢纽变电站 220KV 母联开关。 76.电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A ) 。 A.均作往复性摆动;B.均会发生突变;C.在振荡的频率高时会发生突变 77.在大接地电流系统中,故障线路上的零序功率是: A ) ( A.由线路流向母线; B.由母线流向线路; C.不流动69.CSL-101B 保护的主保护是( B ) A.突变量高频方向保护; B.高频距离和零序方向保护; C.光纤差动保护。 70.变压器中性点间隙接地保护是由( A )构成的。 A.零序电流继电器和零序电压继电器并联 ; B.零序电流继电器和零序电压继电器串联; C. 单独的零序电流继电器或零序电压继电器。 71.为了确保可靠切除线路高阻接地故障,零序保护最后一段定值应( A ) 。 A.小于等于 300A ; B.等于大于 300A; C.等于 300A。78.中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿 方式为( B ) 。 A.全补偿方式; B.过补偿方式; C.欠补偿方式79、微机继电保护装置的使用年限一般为( A ) 。 A.10-12 年 B.8-10 年 C.6-8 年72.双母线运行倒闸过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发 生故障,母线保护应( A ) 。 A.切除两条母线; B.切除Ⅰ母; C .切除Ⅱ母80.相间距离保护的阻抗继电器采用零度接线的原因是( A ) 。 A. 能正确反应 K B. 能正确反应 K(3)、K 、K(2)、K(2,0)故障;(3)(2)(2,0)故障, 但不能正确反应 K故障;73.线路分相电流差动保护采用( B )通道最优。 A.数字载波; B.光纤; C .数字微波C.能正确反应各种故障。 81.变电站接于 110kV 及以上双母线上有三台及以上变压器,则应( B ) 。 A.有一台变压器中性点直接接地; B.每条母线有一台变压器中性点直接接地; C. 三台及以上变压器均直接接地。774.电动机电流保护电流互感器采用差接法接线,则电流的接线系数为( B ) 。 A .1; B. ; C.2 82.母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联) , 还有一个断路器因其本身原因而拒跳,则母差保护按( C )统计。 A.正确动作一次; B.拒动一次; C.不予评价( C) 。 B.8%; C.10% ) 。A .5%;89. 相间距离保护交流回路的零度接线, 是指下述的电压、 电流接线组合: A (83.微机继电保护装置检验在使用交流电源的电子仪器测量电路参数时,仪器外壳 应与保护屏(框) A ) ( ,仪器不接地。 A.在同一点接地; B.分别接地; C.仅保护屏(柜)接地 ) : 90.按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平 应( B ) 。 A. 不低于 2500V、2min 的试验标准; B. 不低于 1000V、1min 的试验标准; C. 不低于 2500V、Imin 的试验标准。 91.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间 ( B ) 。84.各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是( B A. 按电压等级划分,分级管理; B. 整定范围一般与调度操作范围相适应; C. 由各级继电保护部门协商决定。 85.继电保护装置检验分为三种,它们分别是( C ) 。 A. 验收检验、全部检验、传动试验; B. 部分检验、补充检验、定期检验; C. 验收检验、定期检验、补充检验。 86.查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于( B ) 。 A .10000Ω /V; B.2000Ω /V;A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系; B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空触点输出; C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施。 92. 直流中间继电器、 (合) 跳 闸出口继电器的消弧回路应采取以下方式: C ( ) 。C.3000Ω /V87.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B ) 。 A .提高灵敏度; B.消除正方向出口三相短路死区; C.提高动作速度。 88.继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于8A. 两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管的反压不低于 300V; B. 一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈并联,要求二极 管与电感的反压均不低于 1000V; C. 一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并联,要求二极管 的反压不低于 1000V。 93.电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是: C ( ) 。器; B.尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该站远动系统共用一组直流 熔断器; C.由专用的直流熔断器供电,不得与其他回路混用 97.整组试验允许用( C )的方法进行。 A.保护试验按钮、试验插件或启动微机保护; B.短接接点、手按继电器等; C.从端子排上通入电流,电压模拟各种故障,保护处于与投入运行完全相同 的状态。 98.高频同轴电缆的接地方式为( A ) 。 A.应在两端分别可靠接地; B.应在开关场可靠接地; C.应在控制室可靠接地。 99.三相五柱电压互感器用于 10kV 中性点不接地系统中,在发生单相金属性接地 故障时,为使开口三角绕组电压为 100V,电压互感器的变比应为( B ) 。A. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点; B. 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内; C. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联 系的二次回路接地点应设在保护屏上。 94.变压器过励磁保护是按磁密 B 正比于( B )原理实现的。 A.电压 u 与频率 f 的乘积; B.电压 u 与频率 f 的比值; C.电压 U 与绕组线圈匝数 N 的比值。 95.来自电压互感器二次侧的 4 根开关场引入线(UA.UB.UC.Un)和电压互感 器三次侧的 2 根开关场引入线(开口三角的 U1、Un)中的 2 个零相电缆 Un ( B ) 。A .在开关场并接后,合成 1 根引至控制室接地; B .必须分别引至控制室,并在控制室接地; C .三次侧的 Un 在开关场接地后引入控制室 N600,二次侧的 Un 单独引入 控制室 N600 并接地。 96.按照部颁反措要点的要求,220kV 变电所信号系统的直流回路应( C ) 。 A.尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断9100.两只装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用 时( C ) 。 A.容量和变比都增加一倍; B.变比增加一倍容量不变; C.变比不变容量增加一倍。 101.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是( B ) 。A.断线闭锁装置切断操作正电源; B.装设快速开关,并联切操作电源; C.整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁。 107.所谓母线充电保护是指( C ) 。 A.母线故障的后备保护; B.利用母线上任一断路器给母线充电时的保护; C.利用母联断路器给另一母线充电时的保护。 C.功率绝对电平。 108.对于双母线接线方式的变电所,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时, 失灵保护动作应首先跳开( B ) 。A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号; B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失; C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号。 102.在电路中某测试点的功率 P 和标准比较功率 P0=1mW 之比取常用对数的 10 倍,称为该点的( C ) A.电压电平; B.功率电平;103.在高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的 作用是( B ) 。 A.使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接; B.使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高 压线路隔离; C.阻止高频电流流到线路上去。 104.一台发信功率为 10W、额定阻抗为 75Ω 的收发信机,当其向输入阻抗为 100Ω 的通道发信时,通道上接受到的功率( B ) 。 A.大于 10W; B.小于 10W; C.等于 10WA.拒动断路器所在母线上的所有断路器; B.母联断路器; C.故障元件的其他断路器。 109.变压器励磁涌流( C )时较大。 A.外部故障 B.内部故障 C.空载投入110.用单相电压整定负序电压继电器的动作电压,即对负序电压继电器的任一对 输入电压端子间,模拟两相短路。如在 A 和 BC 间施加单相电压,记下此时 继电器的动作电压为 Uop,继电器整定电压为负序线电压 Uop2,则 Uop2= Uop/( B ) 。 A.1; B. ; C.2105.接地距离保护的相阻抗继电器接线为( C ) 。111.加强和扩充一次设备提高系统稳定性的措施有: B ) ( 106.四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法是( C ) 。10 A.减少线路电抗、装设串连电容、装设中间补偿设备和采用直流输电; B.增大线路电抗、装设串连电容、装设中间补偿设备和采用直流输电; C.减少线路电抗、装设并联电抗、装设中间补偿设备和采用直流输电. 112.变压器主保护指( C ) 。A.保护的跳闸连接片全部断开; B.保护的支流停用; C.保护的投入连接片断开。 117.线路发生两相短路时短路点处正序电压和负序电压的关系为( B A.UK1>UK2; B.UK1=UK2; C.UK1<UK2。 ) 。A.差动保护、主变零序和复压过流保护 ; B.差动保护; C.瓦斯保护和差动保护。 113.下列距离保护不应经振荡闭锁控制的是( C ) A.动作时间为 0s 的距离保护Ⅰ段; B.动作时间为 0.5s 的距离保护Ⅱ段 ; C.动作时间为 4s 的距离保护Ⅲ段。 114.11 型微机保护闭锁出口回路设置为三取二方式,在下列哪种情况下跳闸负电 源接通( B ) 。 A.高频保护起动,重合闸起动; B.高频保护起动,零序保护起动; C.零序保护起动,重合闸起动。 115.方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止( C ) A.距离保护暂态超越; B.故障点过度电阻的影响; C.正方向出口相间短路拒动及反方向两相短路时误动。 116.保护全部停用是指将( A ) 。11118.阶段式电流保护受( C )影响。 A.继电保护接线和整定; B.电力系统运行方式变化; C.电网接线以及电力系统运行方式变化。 119.线路纵联保护( B ) 。 A.需要与下一级保护配合,无延时地切除故障; B.不需要与其它元件保护配合,无延时地切除故障; C.延时切除故障。 120.线路上发生接地故障时,在保护安装处流过该线路的 3I0 比母线 3U0 的相位 ( A ) 。 A.超前约 1100; B.滞后约 700; C.滞后约 1100。121.按照重合闸作用于断路器的方式,可以分为( C ) 。 A.线路重合闸、变压器重合闸和母线重合闸; B.机械式重合闸和电气式重合闸; C.三相重合闸、单相重合闸和综合重合闸。 122.在高频保护的通道加工设备中的( C )主要是起到阻抗匹配的作用,防止 反射,以减少衰耗。 A.阻波器; B.耦合电容器; C.结合滤波器。B.区内故障时正确动作,区外故障时可靠不动作; C.区内故障时拒绝动作,区外故障时可靠不动作。123.调试微机保护装置的数据采集系统时,应将保护置于以下哪种状态( B ) 129.微机保护用的随机存储器 RAM,常用于存放( A ) 。 。 A.调试状态; B.不对应状态; C.运行状态。 A.采样数据、计算中间结果数据、标志字等; B.程序、计算中间结果数据、标志字等; C.定值、采样数据、计算中间结果数据等。 130.三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( B A.6倍; B.9倍; C.3倍; D.1/9。 ) 。124.励磁涌流具有如下特点:励磁涌流波形中含有很大的非周期分量,它偏于时 间轴的一侧,涌流波形中,含有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主, 涌流的波形经削去负波之后出现间断,间断角为( A ) 。 A.600~650; B.500~550; B C.700~750。 ) 。第Ⅰ段的动作时间为保护125.线路距离保护第Ⅰ段保护本线路全长的( 装置本身固有的动作时间。 A.70%~80%; B.80%~85%;131.为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的( B ) 。 A.1/100; B.1/99; C.99倍; D.100倍。C.85%~90%。132.并联电路的总电流为各支路电流( A ) 。 A.之和; B.之积; C.之商; D.倒数和。 ) 。126.运行中的变压器保护,当( 号”位置运行。A ) ,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信133. 两只额定电压相同的灯泡, 串联在适当的电压上, 则功率较大的灯泡 ( B A.发热量大; B.发热量小;A.对变压器进行注油和滤油时; B.变压器中性点不接地运行时; C.变压器轻瓦斯保护动作后。 127.切换收发讯机的旁路切换装置,须将线路两侧高频保护( 换信号,合格后方能投入跳闸。 A.切换然后停用; B.不停用然后切换; C.停用然后切换。 C ) ,再进行交C.与功率较小的发热量相等; D.与功率较小的发热量不等。 134.一个线圈的电感与( D )无关。 A.匝数; B.尺寸; C.有无铁芯; D.外加电压。 ) 。135.若i1=8sin(Ωt+10° )A,i2=6sin(Ωt+30° )A,则其二者合成后( C A. 幅值等于14, 相位角等于40°; C. 合成电流i=i1+i2, 仍是同频率的正弦交流电流; 是非正弦交流电流。12B. i=10sin(Ω t-20°); D. 频率和相位都改变,128.对于高频闭锁式保护装置,如果由于某种原因使高频通道不通,则( A ) A.区内故障时正确动作,区外故障时误动作; 136.有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为C1=3μ F,C2=6μ F, 142.在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流 若将其串联接在220V的直流电源上, 设电容C1、 2的电压分别为U1、 2, ( A ) ( B C U 则 。 A.U1超过U2; U 1。 137.超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于( C ) 。 A.短路电流小; 器熄弧能力差。 138.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( A ) 。 A.幅度最大; B.幅度最小; C.幅度不变; D.幅度不定。 B.单相跳闸慢; C.潜供电流影响; D.断路 B.U1、U2均超过Ue; C.U2超过Ue; D.U2超过 ) 。 B.滞后零序电压90°; D.滞后零序电压45°。A.超前零序电压90°; C.和零序电压同相位;143.输电线路BC两相金属性短路时,短路电流IBC( A ) 。 A.滞后于BC相间电压一个线路阻抗角; 抗角; C.滞后于C相电压一个线路阻抗角; 阻抗角。 144.自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故 障时, A ) ( 。 A.中压侧出现过电压; C.高压侧、中压侧都出现过电压; B.高压侧出现过电压; D.以上三种情况以外的。 D.超前BC相间电压一个线路 B.滞后于B相电压一个线路阻139.利用接入电压互感器开口三角形电压反闭锁的电压回路断相闭锁装置,在电 压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置( B ) 。 A.动作; 关。 140.高频保护采用相-地制高频通道是因为( A ) 。 A.所需的加工设备少,比较经济; C.减少对通信的干扰; B.相-地制通道衰耗小; D.相-地制通道衰耗大。 B.不动作; C.可动可不动; D.动作情况与电压大小有145.负序功率方向继电器的最大灵敏角是( C ) 。 A.70°; B.-45°; C.-105°; D.110°。146.在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值, 它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( C ) 。 A.暂态电流; B.次暂态电流; C.冲击电流; D.稳态电流。141.某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是 ( C ) 。? ? A ? B ? C ? B ? A ? BA. I?=0 U?=U=0;? C ? BB. U=UC=0 =0I= IC=0;C147.在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导 线电阻和继电器的阻抗均相同,二次计算负载以( A ) 。?? A? BC. IA=0I= ? IU;D. II= I。13A.两相电流差接线最大;B.三相三角形接线最大; C.三相全星形接线最大;D.不完全星形接线最大。154.距离保护在运行中最主要优点是( B ) 。 A.具有方向性; 有灵敏性。 155.中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中,消弧线圈采用( A )方式。 A.过补偿; B.欠补偿; C.完全补偿; D.三种都不是。 B.具有时间阶梯特性; C.具有快速性; D.具148.要使负载上得到最大的功率,必须使负载电阻与电源内阻( C ) 。 A.负载电阻>电源内阻; C.负载电阻=电源内阻; B.负载电阻<电源内阻; D.使电源内阻为零。149.新安装保护装置在投入运行一年以内,未打开铝封和变动二次回路以前,保 护装置 出现由于调试和安装质 量不良引起的不正确动 作,其责任规属为 ( C ) 。 B.运行单位; C.基建单位; D.生产单位。156.对于Y,d11接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA, 二次侧线圈电流为Ia,一、二次电流之间的大小关系为( A ) 。Ia= n 3 IAA.设计单位;150. 在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动 势相角差影响的是( A ) 。 A.正序分量; 序分量。 151.从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有( C ) 。 A.零序电流保护; 间过流保护。 152.单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是( B ) 。 A. 使保护范围伸长; 护范围不定。 153.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是( A ) 。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难; C.通道衰耗大; B.受高频干扰大; D.以上三个答案均正确。14A.Ia=nIA;B.Ia= 3 nIA;C.;Ia=1 nIAD.。157.对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B ) 。 C.正序分量和负序分量; D.零? ? a ? aB.负序分量;A. U?=U eAej6 0 °?? ab; B. U=UABej3 0 °?? ab;C. U=UABej0 °;D. U D.相=Uj0 °A。B.负序电流保护;C.相间距离保护;158.变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。 C ) ( A.励磁涌流产生的不平衡电流; 平衡电流; B.两侧相位不同产生的不B. 使保护范围缩短;C. 保护范围不变;D. 保C.二次回路额定电流不同产生的不平衡电流; 不同产生的不平衡电流。D.两侧电流互感器的型号159.两台变压器间定相(核相)是为了核定( C )是否一致。 A.相序; B.相位差; C.相位; D.相序和相位。160.某线路送有功10MW,送无功9Mvar,零序方向继电器接线正确,模拟A相接 地短路,继电器的动作情况是( A ) 。 A.通入A相负荷电流时动作; C.通入C相负荷电流时动作; 161.CPU代表( C A.浮点处理器; 置。 162.在人机交互作用时,输入输出的数据大都是以( A )形式表示的。 A.十进制; B.八进制; C.二进制; D.十六进制。 ) 。 B.存贮器; C.中央处理器; D.输入输出装 B.通入B相负荷电流时动作; D.以上三种方法均不动作。167.继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差应不大于( A ) 。 A.±10%; B.±5%; C.±15%; D.±1%。168.对称分量法使用的运算子a等于( B ) 。 A.1; B.-1/2+j 3 /2; C. -1/2-j 3 /2; D.1/2。169.微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过( B ) 。 A.-0.2~0.3; B.-0.3~0.3; C.-0.4~0.4; D.-0.5~0.5。 C )时,170.电阻-电抗移相原理构成的复式电流滤过器,当调整电阻等于( 则为负序电流滤过器。 A.2Xm; B. 2 Xm; C. 3 Xm; D.3Xm。163.对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作清洁后的交接负全部 责任者,是属于( B ) 。 A.工作票签发人; B.工作票负责人; C.工作许可人; D.工作监护人。 164.凡第一次采用的国外保护装置应遵循( A )的规定。 A.电力工业部质检中心动模试验确认合格方可使用; B.基建投资单位(业主)的指令; C. 网省局继电保护部门的指令; D.以上任一答案均正确。 165.使用电平表进行跨接测量时,选择电平表内阻为( C ) 。 A.75Ω 档; B.600Ω 档; C.高阻档; D.400Ω 档。171.为防止频率混叠,微机保护采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分的频率 fmax应满足( A ) 。 A.fs>2fmax; B.fs<2fmax; C.fs>fmax; ) 。 D.fs=fmax。172.11型微机保护中3U0的取用原则是( BA.正常时使用自产3U0,故障后使用外接开口三角形3U0; B.正常时使用自产3U0,电压互感器(TV)断线后使用外接开口三角形3U0; C.正常时使用外接开口三角形3U0,故障后使用自产3U0; D.正常时使用外接开口三角形3U0,TV断线后使用外接开口三角形3U0。 173.高频闭锁零序保护,保护停信需带一短延时,这是为了( C A.防止外部故障时因暂态过程而误动; ) 。166.在操作回路中,应按正常最大负荷下至各设备的电压降不得超过其额定电压 的( C )进行校核。 A.20%; B.15%; C.10%; D.5%。15B.防止外部故障时因功率倒向而误动; C.与远方起动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动; D.防止区内故障时拒动。行线路中的零序电流将会( A ) 。 A.增大; B.减少; C.无变化。174. 输电线路潮流为送有功、 受无功, A为基础, 以U 此时负荷电流IA应在 ( B ) 179. ( A )情况下单相接地故障电流大于三相短路电流。 。 A.第一象限; B.第二象限; C.第三象限; D.第四象限。 A.故障点零序综合阻抗小于故障点正序综合阻抗; B.故障点零序综合阻抗等于故障点正序综合阻抗; C.故障点零序综合阻抗大于故障点正序综合阻抗; 。 180.关于断路器失灵保护以下说法错误的是( B ) 。 A.相电流判别元件正常时可以在励磁状态; B.气体保护应该起动失灵保护; C.当一条母线停电或一台电压互感器停用时,应相应切换电压闭锁连接片; D.当失灵保护 “直流消失”信号显示时,立即将失灵保护停用并通知省调。175. 耦合电容器和结合滤波器组成一个带通滤波器,在线路一侧的阻抗与输电线 路的波阻抗约( B )相匹配。 A.100Ω ; B.400Ω ; C. 200Ω ;176. 在以下三种关于微机保护二次回路抗干扰措施的定义中,以下( B )是 错误的。 A.强电和弱电回路不得合用同一根电缆; B.尽量要求使用屏蔽电缆,如使用普通铠装电缆,则应使用电缆备用芯,在 开关场及主控室同时接地的方法,作为抗干扰措施; C.保护用电缆与电力电缆不应同层敷设。 177. 关于接地距离保护的说法( C )是不正确的。 A.接地距离保护的Ⅰ段范围固定; B.接地距离保护比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的Ⅱ段; C.接地距离保护Ⅲ段受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后 备保护。 178. 在大电流接地系统中,有零序互感的平行线路,当一条线检修停运并在两侧 挂有接地线,如果运行线路发生了接地故障,出现零序电流,会在停运检修 的线路上产生感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电流,此时在运16二、判断题(180 题) 1.单相重合闸方式指的是: 单相故障, 切单相, 单相重合, 永久性故障再切三相; 相间故障切三相,三相重合,永久性故障再切三相。 ? ) ( 2.两个同型号、同变比的 CT 串联使用时,会使 CT 的励磁电流减小。 √ ) ( 3.重合闸前加速保护比重合闸后加速保护的重合成功率高。 √ ) ( 4.开关液压机构在压力下降过程中, 依次发压力降低闭锁重合闸、 压力降低闭锁 合闸、压力降低闭锁跳闸信号。 √ ) ( 5.输电线传输高频信号时,传输频率越高则衰耗越大。 √ ) ( 6.不管是大电流接地系统还是小电流接地系统, 供同期用的电压都可以从电压互 感器的二次绕组相间取得,也可以从三次绕组的一个绕组上取得。 ? ) ( 7.220kV 及以上电压分相操作的断路器应附有三相不一致(非全相)保护回路。 三相不一致保护动作时间应为 0.5s~4.0s 可调,以躲开单相重合闸动作周期。 ( √ )18. ( 19.线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为 UK1 >UK2 。 ? ) 电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。 √ ) ( 20. 零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末8.电力系统继电保护有四项基本性能要求,分别是可靠性、选择性、速动性、灵 敏性。 √ ) ( 9.继电保护装置试验所用仪表的精确度应为 0.5 级。 √ ) ( 10. 在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。 √ ) ( 21. 同一运行方式的大电流接地系统,在线路同一点发生不同类型短路,那么短路点三相短路电流一定比单相接地短路电流大。 ? ) ( 22. 23. 线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易拒动,但不易误动。 √ ) ( 微机保护“看门狗” (Watchdog)的作用是:当微机保护的直流电源消失合闸线及与运行设备安全有关的连线。 √ ) ( 11. 为检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在进行 5 次冲击合闸试验时,必须投入差动保护。 ( √ ) 12. 13. 14. 母线充电保护是指母线故障的后备保护。 ? ) ( 过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将变大。 ? ) ( 变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所时,快速地将备用电源投放,以保证微机保护正常运行。 ( ? ) 24. 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角 δ 的变化而改变;而短路时,系统各点电流与电压之间的角度是基本不变的。 √ ) ( 25. 不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护工作的习惯性违章以可用差动保护来代替瓦斯保护。 ? ) ( 15. 主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独的表现。 √ ) ( 26. 继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在 )立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳 闸线圈,每套主保护分别启动一组。 √ ) ( 16. 17. 带电的电压互感器和电流互感器回路均不允许开路。 ( ? )无保护的状态下运行。 √ ( 27. 28. ( 29.17查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于 2000Ω/V。 √ ) ( 监视 220V 直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于 10kΩ。 ? ) 断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。防跳装于 Y/?接线变压器高压侧的过电流保护,在低电压侧两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。 ? ) ( 回路的设计应使得断路器出现跳跃时将断路器闭锁到跳闸位置。 √ ) ( 30. 反时限电流保护,当故障电流大时,保护的动作时限短,故障电流小时,41. 42.零序电流保护能反应各种不对称短路,但不反应三相对称短路。 ? ) ( 在电力系统发生接地故障时,零序功率是从变压器器中性点流向故障点保护的动作时限长。 √ ) ( 31. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联的。 ? ) ( 43. 双母线接线的系统中,电压切换的作用之一是为了保证二次电压与一次电系的二次回路接地点应设在保护屏上。 √ ) ( 32. 变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部压的对应。 √ ) ( 44. ( 45. 采用检无压、 检同期重合闸方式的线路,投检无压的一侧, 还要投检同期。 √ ) 自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器不对应启动方故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)( √ ) 。 33. ( 34. 35. ( 36. 变压器瓦斯保护是防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低的保护。 √ ) 变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以 5 次谐波为主。 ? ) ( 零序电流保护逐级配合是指零序电流定值的灵敏度和时间都要相互配合。 √ ) 利用电力线载波通道的纵联保护为保证有足够的通道裕度,只要发信端的式和保护启动方式。 √ ) ( 46. 对于终端站具有小水电或自备发电机的线路,当主供电源线路故障时,为保证主供电源能重合成功,应将它们解列。 √ ) ( 47. 直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统,因此二者不能共用一条电缆。 √ ) ( 48. 暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能功放元件允许,接收端的接收电平越高越好。 ? ) ( 37. 38. 当负荷阻抗等于 600Ω 时,功率电平与电压电平相等。 √ ) ( 距离继电器能判别线路的区内、区外故障,是因为加入了带记忆的故障相自动地恢复到原来运行状态的能力。 ? ) ( 49. ( 50. 一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载。 √ ) 我国低压电网中性点经消弧线卷接地系统普遍采用过补偿运行方式。 √ ) 有零序互感的平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运电压极化量。 ? ) (39. 40.接地距离保护的相阻抗继电器的正确接线为了。 √ ()( 51.母线电流差动保护采用电压闭锁元件,主要是为了防止由于误碰出口中间继电器而造成母线电流差动保护误动。 √ ) (18行线路发生了接地故障, 出现零序电流, 会在停运检修的线路上产生感应电流, 反 过 来又 会在 运 行线 路上 产 生感 应电 动 势, 使运 行 线路 零序 电 流减 小。 ( 52. 53. ? ) 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于 4mm2。 ( ? )通道裕量不低于 8.686dB,否则,不允许将保护投入运行。 √ ) ( 62. 过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动。 √ ) ( 63. 对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸对 220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器, 以免恶化接地故障后备保护的运行整定。 √ ) ( 54. 直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法以先拉信号,后拉操作;的动作顺序为:先跳故障相,重合单相,后加速跳单相。 ? ) ( 64. 断路器失灵保护是一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过 3s, 一旦拉路寻找到接地点就不再合上,立即处理。 ? ) ( 55. 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标保护切除故障。 ? ) ( 65. 66. 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的 50%。 √ ) ( 复合电压过流保护的电压元件是由一个负序电压继电器和一个接在相间号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了 回路的性质和用途。 √ ) ( 56. 当电流互感器 10%误差超过时,可用两种同变比的互感器并接,以减小电电压上的低电压继电器组成的电压复合元件。 两个继电器中只要有一个继电器 动作,同时过流继电器动作,整套装置即能启动。 √ ) ( 67. 距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围流互感器的负担。 ? ) ( 57. ( 58. 59. 快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳定的重要手段。 ? ) 零序、负序功率元件不反应系统振荡和过负荷。 √ ( )外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。 √ ) ( 68. ( 69. 为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 ? ) 电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时三绕组自耦变压器一般各侧都应装设过负荷保护,至少要在送电侧和低压大 1 倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大 l 倍。 ? ) ( 70. ( 71. 采用检无压、同期重合闸方式的线路,检无压侧不用重合闸后加速回路。 ? ) 所有的电压互感器(包括测量、保护和励磁自动调节)二次绕组出口均应侧装设过负荷保护。 √ ) ( 60. 61. 高频闭锁负序方向保护在电压二次回路断线时,可不退出工作。 ? ) ( 对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果, 应保证收发信机接收对端信号时的19装设熔断器或自动开关。 ? ) ( 72.技术上无特殊要求及无特殊情况时,保护装置中的零序电流方向元件应接85. ( 86. 87. 88. ( 89. 90. 91.PT 断线时 WXB-11 保护装置中带方向的零序保护可不必退出运行。 √ ) 不允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施。 √ ) ( 可用短路继电器触点的方法做保护装置的整组试验。 ? ) ( 电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作。 ? ) 空载长线充电时,末端电压会升高。 √ ) ( 电力变压器不管其接线方式如何,其正、负、零序阻抗均相等。 ? ) ( 测量继电器的绝缘电阻,额定电压为 100V 及以上者用 1000 伏摇表,额定入电压互感器的开口三角电压,不应采用自产零序电压。 ? ) ( 73. 74. 变压器差动保护对绕组匝间短路没有保护作用。 ? ( )一般操作回路按正常最大负荷时至各设备的电压降不得超过 20%的条件校验控制电缆截面。 ? ) ( 75. 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是工作负责人。 √ ) ( 76. 77. 专责监护人不得兼做其他工作。 √ ) ( 继电保护要求电流互感器在最大短路电流(包括非周期分量电流)下,其 )变比误差大于 10%。 ? ( 78.电压在 100V 以下者用 500 伏摇表。 √ ) ( 92. 93. 跳闸连接片的开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路。 ? ) ( 保护屏必须有接地端子, 并用截面不小于 5mm2 的多股铜线和接地网直接220kV 系统时间常数较小,500kV 系统的时间常数较大。后者短路电流非 )周期分量的衰减较慢。 √ ( 79.系统零序电流的分布与电源点的分布有关,与中性点接地的多少及位置无连通, 装设静态保护的保护屏间应用截面不小于 90 mm2 的专用接地铜排直接 连通。 ( ? ) 94. 95. 96. 97. 98. 500kV 设备不停电时的安全距离是 4.0 米。 ? ) ( 一侧高频保护定期检验时,应同时退出两侧的高频保护。 √ ) ( 重瓦斯继电器的流速一般整定在 1.1 ~1.4m/s。 ( ? )关。 ? ) ( 80. ( 81. 82. ( 83. 84. 微 机 保护 动 作后 , 若无打 印 报告 则 不论 动 作多少 次 只作 1 次 统 计。 √ ) 距离保护的第Ⅰ段保护本线路全长的 10~20%。 ? ) ( 220kV 线路保护宜采用远后备方式,110kV 线路保护宜采用近后备方式。 ? ) 按时限分段的保护装置应以段为单位进行统计动作次数。 √ ) ( 动作时间大于振荡周期的距离保护亦应经振荡闭锁控制。 ? ) (20方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。 √ ) ( 发生各种不同类型短路时,故障点电压各序对称分量的变化规律是:三相短路时正序电压下降最多,单相短路时正序电压下降最少。不对称短路时,负 序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。 √ ) ( 99.保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线替, 当接收电平与最近一次通道传输衰耗试验中所测得的接收电平相比较, 其 差不大于 2.5db 时,则不必进行细致的检验。 110. 当 流 过 某 负 载 的 电 流 ( √ ) A 时,其端电压为必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障 进行整组试验。 √ ) ( 100. 为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时对继电保护及安全自动装置 的干扰,所有电压互感器的中性线必须在开关场就地接地。 ? ) ( 101. 大电流接地系统单相接地故障时,故障点零序电流的大小只与系统中零序 网络有关,与运行方式大小无关。 ? ) ( 102. 距 离 保 护 的 振 荡 闭 锁 , 是 在 系 统 发 生 振 荡 时 才 起 动 去 闭 锁 保 护 的 。 ( ? )I=1.4sin(314t+π/12)U=1.4sin(314t-π/12) V,那么这个负载一定是容性负载。 √ ) ( 111. 保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装 点的零序电压降; 因此, 保护安装点距离故障点越近, 零序电压越高。 √ ( )112. 当 Z=600Ω,该处功率电平等于电压电平;当 Z=75Ω,功率电平等于电压 电平加 9db。 √ ) ( 113. 微机保护每周波采样 12 点,则采样率为 600Hz。 √ ( )103. 中性点经消弧线圈接地系统采用过补偿方式时,由于接地点的电流是感性 的,熄弧后故障相电压恢复速度加快。 ? ) ( 104. 在继电保护现场工作中,工作票签发人可以兼做该项工作的的工作负责 人。 ? ) ( 105. 保证微机保护不因干扰引起不正确动作,主要是选用抗干扰能力强的微机 保护装置,现场不必采取相应措施。 ? ) ( 106. 继电保护装置的电磁兼容性是指它具有一定的耐受电磁干扰的能力,对周 围电子设备产生较小的干扰。 √ ) ( 107. 继电保护三误是指误整定、误接线、误判断。 ? ) ( 108. BC 相金属性短路时, 故障点 点) (d 的边界条件是: IKA=0; UKB=UKC=0 。 ( ? )114. 零序电流保护灵敏Ⅰ段在重合在永久故障时将瞬时跳闸。 ? ) ( 115. 高频收发信机分时接收法是指当对侧发信时,本侧收发信机只收对侧信 号,而当对侧不发信时,本侧收发信机才收本侧信号。 ? ) ( 116. 变压器不正常工作状态主要包括:油箱里面发生的各种故障和油箱外部绝 缘套管及其引出线上发生的各种故障。 ? ) ( 117. 电 流 互 感 器 的 二 次 回 路 需 进 行 切 换 时 , 可 以 不 采 取 防 止 开 路 措 施 。 ( ? )118. 自动重合闸时限的选择与电弧熄灭时间无关。 ? ) ( 119. 为保证弱电源端能可靠快速切除故障,线路两侧均投入“弱电源回答”回 路。 ? ) ( 120. 远方直接跳闸必须有相应的就地判据控制。 √ ) ( 121. 二次回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联21109. 部分检验测定高频通道传输衰耗时,可以简单地以测量接收电平的方法代 系的,都要按回路原则进行标号。 √ ) ( 122. 母线差动保护为防止误动作而采用的电压闭锁元件,正常的做法是闭锁总 起动回路。 ? ) ( 123. 电 力 系统 故 障动 态 过程记 录 功能 的 采样 速 率允许 较 低, 一 般不 超过 1.0kHz,但记录时间长。 √ ) ( 124. 断路器跳闸,但无任何信号,经过检验证实保护装置良好,应予评价。 ( ? )原始运行状态的能力。 √ ()135. 变压器非电气量保护应启动失灵保护。 ? ) ( 136. 全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全 阻抗继电器的整定阻抗。 √ ) ( 137. 在调试高频保护时,本侧收到对侧的高频信号越大越好。 ? ) ( 138. 在高频闭锁零序保护中, 当发生区外故障时, 总有一侧保护视之为正方向, 故这一侧停信,而另一侧连续向线路两侧发出闭锁信号,因而两侧高频闭锁保 护不会动作跳闸。 √ ) ( 139. 短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差 大得多。因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡电流大得多。 ( √ )125. 无论线路末端开关是否合入,始端电压必定高于末端电压。 ? ) ( 126. 在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长时间的两相运行,高频保护 不会误动。 √ ) ( 127. 只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。 ? ) ( 128. 变压器差动保护需要与其他元件的保护配合。 ? ) ( 129. 静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于 正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者 互不相等。 √ ) ( 130. 距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间。 ? ) ( 131. 高频保护通道传送的信号按其作用的不同, 可分为跳闸信号、允许信号 和闭锁信号三类。 √ ) ( 132. 失灵保护相电流判别元件正常可以处在动作状态。 √ ) ( 133. 电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。 ? ) ( 134. 电力系统的静态稳定性,是指电力系统在受到小的扰动后,能自动恢复到22140. 对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器 进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式。 √ ) ( 141. 控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的 2 倍。 ? ) ( 142. 检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开 关操作。 ? ) ( 143. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以频率不同。 ( ? )144. 当电压互感器二次星形侧发生相间短路时, 在熔丝或自动开关未断开以 前,电压回路断相闭锁装置不动作。 √ ) ( 145. 运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸压 板。 ? ) ( 146. 高 频 保 护 在 自 动 重 合 闸 重 合 后 随 之 发 生 振 荡 , 保 护 装 置 将 误 动 作 。 ( ? )最大。 ? ) ( 156. 电力系统频率低得过多,对距离保护来讲, 首先是使阻抗继电器的最大 灵敏角变大, 因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的 能力增强。 ? ) ( 157. 在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着 中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装 于中性点,而应分别装在高、中压侧。 √ ) ( 158. 当母线故障,母线差动保护动作而某断路器拒动或故障点发生在电流互感 器与断路器之间时,为加速对侧保护切除故障,对装有高频保护的线路,应采 用母线差动保护动作发信的措施。 ? ) ( 159. 在正常运行时,接入负序电流继电器的电流互感器有一相断线,当负荷电 流的数值达到 3 倍负序电流的整定值时,负序电流继电器才动作。 ? ) ( 160. 在大接地电流系统中,当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过 器均无电流输出。 ? ) ( 161. 发信机发出的信号电平,经通道衰减到达对侧收信机入口时,应有足够的 裕量。一般裕量电平在 2NP(1NP=8.686dB)左右;在易结冰的线路上,裕 量电平最好不小于 1.5NP。 ( ? )147. 从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接入的电压与电流 没有什么不同。 ? ) ( 148. 综合重合闸中,选相元件必须可靠,如果因选相元件在故障时拒动而跳开 三相断路器,根据有关规程规定应认定综合重合闸为不正确动作。 √ ) ( 149. 在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过 程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开, 流入零序 电流继电器的电流相等。 √ ) ( 150. 双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重合 闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。 ? ) ( 151. 母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 ( √ )152. 高频保护在短路持续时间内, 短路功率方向发生改变, 保护装置不会误动。 ( √ )153. 高频保护在非全相运行中,又发生区外故障此时保护装置将会误动作。 ( ? )162. 因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的 后备保护。 √ ) ( 163. 零序电流与零序电压可以同极性接入微机保护装置。 (23154. 由高频闭锁距离保护原理可知, 当发生短路故障, 两侧起动元件都动作时, 如有一侧停止发信,两侧保护仍然被闭锁,不会出口跳闸。 √ ) ( 155. 负序电压和零序电压是由于短路点的不对称而产生的,其值在保护安装处√ ) 164. 在变压器高压侧引线单相接地故障时,单相短路电流导致变压器油热膨 胀,从而使气体保护动作跳闸。 ? ) ( 165. 大接地电流系统,由于线路零序阻抗远较正序阻抗小,故线路始端与末端 短路时,零序电流变化显著,曲线较陡,因此零序Ⅰ段的保护范围较大,也较 稳定,零序Ⅰ段的灵敏系数也易于满足要求。 ? ) ( 166. 在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向电 流保护中的方向元件将因零序电压为零而拒动。 ? ) ( 167. 结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对 50HZ 工频应呈现极大的衰 耗,以阻止工频信号串入高频装置。 √ ) ( 168. 不允许用电缆中的备用芯两端接地的方法作为微机型和集成电路型保护 抗干扰措施。 √ ) ( 169. 在 330~500kV 线路一般采用带气隙的 TPY 型电流互感器。 √ ) ( 170. 备用电源自动投入装置时间元件的整定应使之小于本线路电源侧后备保 护动作时间与线路重合闸时间之和。 ? ) ( 171. 中性点经消弧线圈接地的系统普遍都采用全补偿方式,因为此时接地故障 电流最小。 ? ) ( 172. 继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空线路、电缆等阻抗 参数的电阻部分。 √ ) ( 173. 在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸,不论与本身工作是否有 关,应立即停止工作,保持现状。 √ ) ( 174. 高频阻波器在工作频率下,要求衰耗值小于 3dB。 ? ) (24175. 失灵保护相电流判别元件触点可用断路器跳、合闸继电器的触点代替。 ( ? )176. 气体保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差动保 护不能代替气体保护。 √ ( )177. 当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没有零序电 流。 ? ) ( 178. 主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是辅助保护。 ? ) ( 179. 高频保护中,在选择高频电缆长度时要避开电缆长度接近 1/8 波长或 1/8 波长整数倍的情况。 ? ) ( 180. 自耦变压器中性点必须直接接地运行。 √ ) (三、简答题(85 题) 1.分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法。 答案要点:记忆回路和引入非故障相电压(或第三相电压) ; 记忆回路在发生对称故障和不对称故障时的快速段保护中起作用; 引入非故障相电压在发生不对称故障时的快速段保护和延时段保护中 起作用。2.微机保护硬件系统通常包括哪几个部分? 答: ⑴ 数据处理单元,及微机主系统; ⑵ 数据采集单元,即模拟量输入系统; ⑶ 数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统; ⑷ 通信接口。 6.高频通道由哪些基本元件组成及各元件的功能? 答案要点: “相-地”制电力载波高频通道主要由下列几部分组成: (1)输电线路:传送高频信号; (2)高频阻波器:对载波电流呈现很大阻抗,使高频电流限制在被保护的输电线 路之内;对 50HZ 工频电流呈现很小阻抗,使工频电流畅通无阻; (3)耦合电容器:防止工频电压侵入高频收发信机;与结合滤波器组成带通滤波 器,允许通带频率段的高频电流通过; (4)结合滤波器:与耦合电容器组成带通滤波器;起到阻抗匹配、隔离作用; 4

我要回帖

更多关于 偏移特性阻抗继电器 的文章

 

随机推荐