离心风机为什么进风口大格力风管机出风口尺寸小,谢谢

> 公司动态
九洲风机种类的特点
讲述各种不同风机的特点
:风机的进风口与出风口平行;风量大、风压小、噪音小,种类繁多、价格便宜;在通讯产品中较多的使用;&
离心风机:风机的进风口与出风口垂直;风量小、风压高、噪音大、价格高、供应商少;一般用于阻力较大的发热元器件或机柜的冷却&
混流风机:风机的进风口与出风口平行;其性能介乎轴流风机和离心风机之间,风量大、风压也大;其出风与进风有一倾斜角度,如有两个风机并联,则风量可以扩散到整个系统。
为了使风机的效率最高,轴流风扇的最佳工作点在风机特性曲线的后1/3部分,即风量大,风压低的区间。根据实际情况,如果风量足够的话,也可以在前面的1/3部分,即风量小,风压高的区间,避免在中间的不稳定区。
离心风机的最佳工作点在风机特性曲线的前1/3部分,即风压较高的区间;
风机距离被冷却单板的距离最小要大于1倍的风机厚度;
风机的出风口应避免正对设备正面人员操作的地方;
标签:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
分享到:点击次数:&&更新时间: 10:50:07&&【】&&【】
上一篇:&&下一篇:
地址:广东省佛山市南海狮山新城工业区查看: 5165|回复: 9
风机如果长时间将进风口堵住会不会因温度过高损坏风机,求助
风机如果长时间将进风口堵住会不会因温度过高损坏风机,如果进风口打开时流量自身较小,如果关闭进风口使用释压阀会起到作用吗1 H7 x) ^; V5 v( H' }
引风机还是鼓风机?离心式的还是罗茨风机还是空压机?
估计你说的是离心式的,引风机鼓风机都一样,做功是将一定质量的气体搬运到另一处。在单位时间内,搬运的空气越多,做的功越大,就是说瞬时功率变大。0 }# x. k1 p8 k4 p4 G, w
如果将进风口关闭,或者关到很小。风机没有空气可以搬运,需要的功率很小,是空载状态,所以不会烧坏电机。同样的,如果将出风口关闭,理论上也不会烧电机,但会造成叶轮阻力增大。
你那个电机温度升高,有可能是电机的降温措施没做好,和进风门无关。
热心助人,专业精湛!
流量很小时容易引起风机喘振,开旁路适当补充流量,能避免喘振。
你是不是说喘振的问题啊?
水水5 发表于
10:51 5 Q, D, `* z&&~& N
流量很小时容易引起风机喘振,开旁路适当补充流量,能避免喘振。
你是不是说喘振的问题啊?3 m7 s&&b" z1 b: v0 H% Y
现在还没发现喘振问题,只是现在使用的风机打开时是流量不大,关闭时用通断阀直接将进气孔堵住了,这样对风机寿命是不是会有很大影响啊$ r2 J6 k- G2 {
风机寿命没影响,就是效率很低,浪费电。&
起个名很难啊 发表于
20:35 & g' x2 ~) |4 ~& z5 n
现在还没发现喘振问题,只是现在使用的风机打开时是流量不大,关闭时用通断阀直接将进气孔堵住了,这样对 ...# I& A& y, T% @3 H; W
多谢前辈指教
水水5 发表于
引风机还是鼓风机?离心式的还是罗茨风机还是空压机?# B& v2 J* H' k
估计你说的是离心式的,引风机鼓风机都一样,做功是 ...1 v8 a/ b% n&&m; T' |. {
前辈,我们这使用的是高压风机,跟普通的离心风机作用有什么区别吗4 q. Q* t- T4 d* @
铭牌拍照传上来,系统图最好也照一下,或者现场照片&
起个名很难啊 发表于
前辈,我们这使用的是高压风机,跟普通的离心风机作用有什么区别吗
我们用的就是这种风机,前辈看一下有什么问题; _# m% a2 y1 Q
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
起个名很难啊 发表于
我们用的就是这种风机,前辈看一下有什么问题
没收到回复提醒,不好意思,4 }2 M1 z4 C/ h# ~) q
又从头看了一遍,楼主的意思是,进风口全部打开流量很小。所以关小进风口,用释压阀。
释压阀我不太明白,大概是安全阀?&&J0 Z) v/ l4 }
根据楼主的风机铭牌,推测如下:# n# }% p( O# ]! U
1。应该是燃烧系统用的鼓风机,或者其他系统,配风之类。
2. 照理说进风口全部打开,流量应该不小的。可以检测一下,是不是选的风机流量小了?风机只能达到2.4立方米每分。这个流量并不大,跟吹头发的差不多。测量方法用流量计,或者测出口风速,或者在进风口感受下吸力,跟吹头发的差不多,呵呵。
3.如果按风机铭牌确实能满足系统需要的风量,那就是系统阻力太大,远远超过了风机的全压14KPa,这样风机为了与系统阻力平衡,就需要先升高压力,但是电机的输入功率一定的,如果没有更多的输入功率补充进来,那么流量就会减小,功率等于流量乘以全压。或者,更确切的说,根据风机的特性曲线,风机的工作点偏移。
关于第3点,我找了本风机样本,拍了个图片,见下楼。7 \$ O: n/ z. W8 C" N& j' K
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
水水5 发表于
11:29 " o) G3 X3 r
我们现在安上了一个释压阀,也就是根据压力变化开关的安全阀,现在安全阀一直开着,相当于进气口旁路,其余还能满足要求,最后还是多谢前辈的耐心详解,学到了很多,感激不尽
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
工作时间:9:00-17:00
Powered by离心风机进风口与出风口风量的区别
您是不是想找:
离心风机进风口与出风口风量的区别
共1245236件商品
&面议 &面议 &电义 &面议 &面议 &面议 &面议 &1 &面议 &100 &100 &面议 &0 &88 &88 &面议 &面议&面议&面议 &面议 &面议&面议&面议 &面议&面议&面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议
离心风机进风口与出风口风量的区别
您是不是想找:
您是不是想找:
更多分享:
按排行字母分类:热门产品:
共为您找到1649条出风口进风口信息
没有找到合适出风口进风口价格走势? 马上发布采购,坐等厂家回复!
按字母分类 :
版权所有 慧聪网
通用网址:hc360
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性- 海淀公安局网络备案编号:
Copyright?2000-. All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 离心风机进风口间隙 的文章

 

随机推荐